三菱PLC FX3G与三菱变频器modbus通讯通讯都有哪些方法?

三菱PLC采用RS485控制变频器三菱PLC采用RS485控制变频器智能狗百家号PLC采用RS485通讯方式控制变频器需要的硬件:三菱FX3G型PLC,485通讯模块(FX3G-485BD), 变频器一台英威腾,触摸屏(MT6071IP)。需要了解内容:PLC通信协议,发送指令,变频器通信参数设置。1接线接线较为简单,将FX3G-485-BD模块插在PLC上,将SDB和RDB短接,SDA和RDA短接,在变频器上485+端子引出导线接到模块的SDA和RDA上,在变频器上485-端子引出导线接到模块的SDB和RDB上,采用RS485接口工作半双工,它的意思就是信号的读取和写入不能同时发送,发送的时候不能读取。接线图2变频器参数设置将变频器的运行指令和频率指令都改成MODBUS通信设定,在P00组上P00.01运行指令通道改为2:通讯运行指令通道(缺省值0),P00.07B频率指令选择8:MODBUS通讯设定(缺省2),P00.09设定源组合方式1:B,当前频率设定为B频率指令。通讯参数的设置,在P14组,P14.00将变频器的站号设为1,P14.01波特率设为9600,P14.02数据位校验设为无校验(N, 7, 2)for ASCII。3 PLC通讯参数的设定PLC参数的设定有两种方法“1是在软件(GX-Works2)里设置:点击导航中的参数→PLC参数→PLC的系统设置(2):PLC系统参数设置2采用程序设定:梯形图参数设置M8161=1,为8位运算,意思就是忽略高8位只传送数据的低8位,为什么这么做后面会说到。MOV HOC88 D8210是指定通讯格式,它是怎么算出来的,我们看下D8120内容:D8120内容D8210是一个16位的数据,根据设定的参数来算计算,比如上述程序的H0C88是怎么来的,看下通讯方式是,波特率9600,7位数据长度,无奇偶校验,停止位是2,控制线是无协议的调制解调器模式(RS485接口):通讯参数计算4相关指令串行数据发送RS,16进制转换为ASCII码ASCI,ASCII码转换为16进制数HEX.RS:该指令是用于通过安装在基本单元上的RS-232C或RS-485串行通信口进行无协议通信,从而执行数据的发送和接收的指令。RS举例RS指令用于指定从FX可编程控制器发出的发送数据的起始软元件和数据点数, 以及保存接收数据的起始软元件, 和可以接收的最大点数,编程按照下列要领:发送指令接受指令ASCII 码使用指定的7 位或8 位二进制数组合来表示128 或256 种可能的字符,MODBUS协议有两种传输模式,ASCII和RTU模式, 本次变频器采用ASCII模式传输信号, 上一章的HMI控制变频器采用的就是RTU模式。 因此采用ASCII模式, 所以数据格式M8161选择8位数据模式。5 PLC程序程序大致分为4部分5.1 变频器功能说明采用ASCII模式传输数据,在 ASCII 模式中,帧头为“:”(“0x3A”),帧尾缺省为“CRLF”(“0x0D”“0x0A”)。在 ASCII 方式下,除了帧头和帧尾之外,其余的数据字节全部以 ASCII 码方式发送,先发送高 4 位位元组,然后发送低 4位位元组。ASCII 方式下数据为 8 位长度。对于‘A’~‘F’,采用其大写字母的 ASCII 码。此时数据采用 LRC校验,校验涵盖从从机地址到数据的信息部分。校验和等于所有参与校验数据的字符和(舍弃进位位)的补码。MODBUS报文ASCII 帧的标准结构MODBUS对变频器功能说明:功能说明6程序程序可以分5部分6.1通讯设定就是第3PLC通讯参数的设定的梯形图6.2 ASCII码转换ASCII码转换根据ASCII 帧的标准结构将数据转换为ASCII码,起始符START:3AH地址Address:就是站号, 两个ASCII码组成, 例如站号1, 地址就是01H, 转成ASCII码就是30,31, PLC监控:程序中显示的是10进制。功能码Function:就是要写入数据还是读取数据,由两个ASCII码组成,写入是06H, 读取是03H。功能码地址:就是写入或读取的地址,由两个ASCII码组成。数据内容DATA:就是要写入或读取的数据内容, 由2n个ASCII码组成。LRC校验值:LRC检查码,由两个ASCII码组成结束符END:END Hi=0DH, END Lo=0AH。RS D0 K17 D50 D15 这条指令就是发送以上内容的,D0起始符, D1D2地址,D3D4功能码,D5D6命令码高位地址,D7D8命令码低位地址,D9D10数据内容高位地址,D11D12数据内容低位地址,D13D14LRC检查码,D15D16结束符。6.3 写入数据写入数据M8122是送信指令, 表示在发送信息,ASCI D200 D500 K4.D200为频率数据, 将D200数据转换成ASCII, 例如D200=0ABCH,K4就表示D500=0,D501=A,D502=B,D503=C,只转换4位。D101站号,D102功能码,D103D104功能码高低位地址,D105D106数据内容。根据变频器的MODBUS功能, 我们知道写入频率的地址是2001H, 因此高位20H传到D103,低位01H传到D104,然后将频率值传送到D105D106, 传送完毕LRC值复位。这样就完成了写的功能, 变频器的正反停功能根据上表依次编程。6.4 读取数据由于采用半双工工作, 写入和读取不能同时进行,数据读取意思就是读取数据时, 必须在送信、 回信、写入指令意外完成。 查看变频器功能表, 读取频率的地址是3000H。HMI界面:HMI界面视频演示:有什么不清楚的地方的可以评论或者私信。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。智能狗百家号最近更新:简介:各类科技资讯抢先送达!作者最新文章相关文章三菱PLC和三菱变频器之间的RS485半双工串行通讯
查看: 7725|
摘要: 比如用RS指令,自己看指令说明的,发送的数据要跟变频器手册上的指令字符一样,还有通讯参数要对上,比如通讯速率,停止位等参数,变频器用参数设置,PLC这边用D8120,还需要一个485BD,这就差不多了,最好不要一直 ...
比如用RS指令,自己看指令说明的,发送的数据要跟手册上的指令字符一样,还有通讯参数要对上,比如通讯速率,停止位等参数,变频器用参数设置,这边用D8120,还需要一个485BD,这就差不多了,最好不要一直发送,像ABB变频器用M8000一直发送的话会出错,本例子是主机上装RS-485BD通讯适配器与变频器的485PU口相连接,通过三菱PLC和三菱变频器之间的RS485半双工串行通讯来实现的变频调速。 三菱PLC和三菱变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行设定或有一个错误的设定,数据将不能进行通讯。且每次参数设定后,需复位变频器。确保参数的设定生效,设定好参数后按如下协议进行数据通讯。该过程分5个阶段:1、计算机发出通讯请求;2、变频器处理等待;3、变频器作出应答;4、计算机处理等待;5、计算机作出应答。
  根据不同的通讯要求完成相应的过程,如写变频器启、停控制命令时则只需完成1-3三个过程;监视变频器运行频率时则需完成1-5五个过程。不论是写数据还是读数据,均有PLC发出请求,变频器只是被动接受请求并作出应答。每个阶段的数据格式均有差别。现只列出较为常用的三种格式:
要实现三菱PLC对三菱变频器的通讯控制,必须对三菱PLC进行编程;通过程序实现PLC对变频器的各种运行控制和数据的采集。三菱PLC程序首先应完成FX2N-485BD通讯适配器的初始化、控制命令字的组合、代码转换和变频器应答数据的处理工作。PLC通过RS-485通讯控制变频器可以完成一台乃至多台变频器的启动、停止、频率设定。硬件连接如图5所示。由于每台变频器的通讯编程方法基本相似,唯一的不同之处就是变频器的站号设置不同。
就以PLC通过RS-485通讯控制#0变频器运行程序为例:  变频器参数设定:  Pr.79=1(操作模式), Pr.1=50(上限频率),Pr.3=50(基底频率),Pr.19=380(基底电压),Pr.77=2(参数写入禁止;表示即使运行时也可写入参数),Pr.117=0(变频器站号),Pr.118=192(通讯速度),Pr.119=0(停止位一位),Pr.120=2(偶校验)Pr.121=9999(通讯重试次数),Pr.122=9999(通讯检查时间间隔),Pr.123=9999(等待时间设置),Pr.124=0(无CR,无LF),  以上程序运行时PLC通过RS-485通讯程序正转启动并且变频运行。其中X0为电动机正转以额定速度(频率)运行控制按钮,X1为电动机变频调速控制按钮,实现电动机的频率调节。  若要对#1站的电动机进行调速控制,只要将H30和H31分别传送给D11,D12,并将变频器参数Pr.117设置为1即可.依此类推。对于不同站号的电动机的变频调速编程方法基本相同。  控制指令如下表所示。
 注意所有指令代码和数据均以ASCII码(十六进制)发送和接收。十六进制数转换成ASCI码时,H0-H9转换成ASCI码时加H30,例H3转换成ASCI码即H3+H30=H33,而A-F转换成ASCI码时加H31。例HA转换成ASCI码即HA+H31=H41.依次类推。  使用RS-485通讯控制,仅通过一条通讯电缆连接,就可以完成多台变频器的启动、停止、频率设定;并且很容易实现多电机之间的同步运行。该系统优点:硬件简单、可控制32台变频器。可以实现无级变速,速度变换平滑,速度控制精确,适应能力好。该系统成本低、信号传输距离远、抗干扰性强。但是也存在一定的不足之处:比如编程工作量较大,响应有延时。且必须在掌握通讯协议及相关的参数的基础上才能顺利完成编程。对于技校初学者来讲该方法掌握比较困难
上一篇:下一篇:
看过《三菱PLC和三菱变频器之间的RS485半双工串行通讯》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:级别: 探索解密
发帖数量: 28 个
工控威望: 100 点
下载积分: 185 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 最后登录:
基本单元是FX3G-14MR&& 现在装了个FX3G 485BD的通讯卡,卡上有五个接线口,要怎么接线,海利普的变频器只有RS+和RS-还有高手能给个完整的通信程序就真的太感谢了。愿天下好心人终身幸福,财源滚滚。
级别: 探索解密
发帖数量: 28 个
工控威望: 100 点
下载积分: 185 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 最后登录:
没人回答我自己先顶下
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
工控威望: 11257 点
下载积分: 12485 分
在线时间: 1023(小时)
注册时间: 最后登录:
自己根据modbus写
自动化生产线,单机编程不断求知....向往新生活
级别: 论坛先锋
发帖数量: 57 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 3719 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 最后登录:
三菱FX3G与三菱E720变频器PU口通讯,用的是FX3G-485-BD通讯板与变频器PU口链接。PLC上电RUN时,可以通讯使变频器复位一次,用的指令是变频器指令IVDR K0 H0FD H9696 K1,变频器面板也有反应,会复位一次。变频器参数及PLC参数是参考PLC通讯手册设定的。但PLC写入频率,变频器显示一直是0HZ。通讯板的RD灯与SD灯有闪烁的,请教各位指点是什么情况?改下设定频率已解决了,还差读取频率读取不到。--------------------------------------------------------------------------以上问题已解决了![ 此帖被友缘人在 15:35重新编辑 ]
旨在不耻下问中.........
级别: 家园常客
发帖数量: 485 个
工控威望: 579 点
下载积分: 8330 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 最后登录:
你用的是6f,是监视指令,运行指令是HFB楼主留言:这条指令是写变频器频率,IVRD K0 H0ED D112 K1,D50是读取变频器的输出频率存放的寄存器。但是D112有设定是数值而变频器没有显示,面板的NET灯是亮着的,PLC通讯板的RD与SD也是闪烁的。
级别: 家园常客
发帖数量: 485 个
工控威望: 579 点
下载积分: 8330 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 最后登录:
你这是3U系列,你查一下控制代码,如果和2N系列相同,比如,LD 8000 EXTR K11 K0 H0ED D10&&&& K11是功能吗&&K0是站号&& H0ED是写频率功能码&&&&D10里面的值是频率}