1、 S7-200 CPU内部存储区类型?
& && & S7-200 CPU内部存储区分为易失性的RAM存储区和永久保持的EEPROM两种,其中RAM包含CPU工作存储区和数据区域中的V数据存储区、M数据存储区、T(定时器)区和C(计数器)区,EEPROM包含程序存储区、V数据存储区的全部和M数据存储区的前14个字节、C区全部以及TONR对应区域。& && &也就是说V区和MB0-MB13这些区域都有对应的EEPROM永久保持区域。& && &EEPROM的写操作次数是有限制的(最少10万次,典型值为100万次),所以请注意只在必要时才进行保存操作。否则,EEPROM可能会失效,从而引起CPU故障。& && & EEPROM的写入次数如果超过限制之后,该CPU即不能使用了,需要整体更换CPU,不能够只更换CPU内EEPROM,西门子不提供这项服务。
2、S7-200 CPU的存储卡的作用?
& && &S7-200还提供三种类型的存储卡用于永久存储程序,数据块,系统块,数据记录(归档)、配方数据,以及一些其他文件等,这些存储卡不能用于实时存储数据,只能通过PLC—存储卡编程的方法将程序块/数据块/系统块的初始设置存于存储卡内。& && &存储卡分为两种,根据大小共有三个型号。& && &32K存储卡:仅用于储存和传递程序、数据块和强制值。32K存储卡只可以用于向新版(23版)CPU传递程序,新版CPU不能向32K存储卡中写入任何数据。而且32K存储卡不支持存储程序以外的其他功能。订货号:6ES7 291-8GE20-0XA0。
& && & 64K/256K存储卡:可用于新版CPU(23版)保存程序、数据块和强制值、配方、数据记录和其他文件(如项目文件、图片等)。64K/256K新存储卡只能用于新版CPU(23版)。64K存储卡订货号: 6ES7 291-8GF23-0XA0;256K存储卡订货号:6ES7 291-8GH23-0XA0。& && &&&为了把存储卡中的程序送到CPU中,必须先插入存储卡,然后给CPU上电,程序和数据将自动复制到RAM及EEPROM中。 存储卡的使用完整限制条件,请参考《S7-200系统手册》附录A 技术规范—可选卡件一节。
3、S7-200 CPU内的程序是否具有掉电保持特性?
& && &&&S7-200系统手册第四章——“PLC基本概念”一章中“理解S7--200如何保存和存储数据”一节详细介绍了S7-200 CPU内数据的掉电保持特性,建议用户仔细阅读。& && && &S7-200 CPU内的数据分为RAM区和EEPROM区。& && && &其中,RAM区数据需要CPU内置的超级电容或者外插电池卡才能实现掉电保持特性。& && &&&对于CPU221和CPU222的内置超级电容,能提供典型值约50小时的数据保持。& && && &对于CPU224,CPU224XP,CPU224XPsi和CPU226的内置超级电容,能提供典型值约100小时的数据保持。& && && &超级电容需要在CPU上电时充电。为达到上述指标的数据保持时间,需要连续充电至少24小时。& && && &当该时间不够时,可以购买电池卡,以获得更长时间的数据保持时间。& && && &EEPROM区能实现数据永久保持,不依靠超级电容或者电池就可以保持数据。
4、S7-200 CPU内部的数据的掉电保持特性?
S7-200系统手册第四章——“PLC基本概念”一章中“理解S7--200如何保存和存储数据”一节详细介绍了S7-200 CPU内数据的掉电保持特性,建议用户仔细阅读。S7-200 CPU内的数据分为RAM区和EEPROM区。其中,RAM区数据需要CPU内置的超级电容或者外插电池卡才能实现掉电保持特性。对于CPU221和CPU222的内置超级电容,能提供典型值约50小时的数据保持。对于CPU224,CPU224XP,CPU224XPsi和CPU226的内置超级电容,能提供典型值约100小时的数据保持。超级电容需要在CPU上电时充电。为达到上述指标的数据保持时间,需要连续充电至少24小时。当该时间不够时,可以购买电池卡,以获得更长时间的数据保持时间。EEPROM区能实现数据永久保持,不依靠超级电容或者电池就可以保持数据。
5、S7-200 CPU内部数据的工作顺序?
& && & S7-200 CPU一上电后,CPU先去检查RAM区域中的数据,如果在超级电容或者电池有电的情况下,数据并未丢失,则使用该RAM区的数据;如果超级电容或者电池没电了,导致数据丢失,则CPU去读EEPROM中相应的区域(包含数据块中的数据定义内容),如果在EEPROM中存有永久保持的数据,则CPU将EEPROM中的数据写回到RAM区中,再进行下面的工作。& && & 如果EEPROM中也没有对应存储区的数据了,则该存储区的数据将变成0。
6、S7-200 CPU电池卡的使用注意事项?
新版S7-200 CPU电池卡有两种型号。对于CPU221和CPU222,由于其中没有实时时钟,则对应的为时钟电池卡,订货号为:6ES--0XA0。对于CPU224,CPU224XP,CPU224XPsi和CPU226,电池卡仅提供电池功能,订货号为:6ES7 291--8BA20--0XA0,该款电池卡型号又叫做BC293。电池卡的寿命典型值约为200天,当插上电池卡后,如果CPU处于工作状态或者超级电容有电的情况下,并不消耗电池卡的电量。当电池卡的电量消耗完毕之后,该电池卡就报废了。S7-200电池卡不能充电,使用完毕就不能再用了,只能购买新的电池卡了。S7-200没有检测电池卡内剩余电量的状态位和这种功能。新版S7-200 CPU电池卡不能用于老CPU,即订货号为6ES7xxx-xxx21-0XB0和6ES7xxx-xxx22-0XB0以及更老版本的CPU。
以上为两种电池卡以及所在插槽位置。电池卡的使用完整限制条件,请参考《S7-200系统手册》附录A 技术规范—可选卡件一节。
7、S7-200 CPU内EEPROM的使用方法?
EEPROM的写入分为如下几种情况:1、MB0—MB13的设置,只需要在系统块—断电数据保持中设置即可。默认情况下,系统块设置如下图蓝框中所示,即MB14—MB31,这些区域没有对应的EEPROM区域,无须考虑EEPROM写入次数限制。
& && & MB0—MB13如果在系统块中设置成掉电保持区域,如图2红框中所示,并将系统块下载到CPU之后,则这14个字节的数据在掉电的瞬间会将数值写入EEPROM中,如果掉电时间超过超级电容和电池的保持时间之后,再上电时,CPU会将EEPROM中存储的数据数值写回到RAM中对应的存储区,实现永久保持数据的目的。注意:实现该功能一定要将修改过的系统块下载到CPU中。
2、数据块中定义的数据,如图3所示,当下载数据块的时候,同时会将定义的数据下载到EEPROM中,这样,当掉电时间超过超级电容和电池的保持时间之后,再上电时,CPU会将EEPROM中存储的数据块中定义的数据数值写回到RAM中对应的存储区,实现永久保持数据的目的。也就是恢复成数据的初始设置值。注意:实现该功能一定要将定义好数据的数据块下载到CPU中。
3、使用SMB31和SMW32控制字来实现将V区的数据存到EEPROM中& &&&特殊存储器字节31 (SMB31)命令S7-200将V存储区中的某个值复制到永久存储器的V存储区,置位SM31.7提供了初始化存储操作的命令。特殊存储器字32 (SMW32)中存储所要复制数据的地址。如图4为S7-200系统手册内关于SMB31和SMW32的使用说明。
采用下列步骤来保存或者写入V存储区中的一个特定数值:1. 将要保存的V存储器的地址装载到SMW32中。2. 将数据长度装载入SM31.0和SM31.1。具体含义如图4所示。3. 将SM31.7置为1。
注意:如果在数据块中定义了某地址的数据,而又使用这种办法存储同样地址的数据,则当CPU内超级电容或电池没电时,CPU再上电时将采用SMB31和SMW32存储的数据。&&
8、EEPROM写入次数的统计?
& && &每次下载程序块/数据块/系统块或者执行一次SMB31.7置位的操作都算作对EEPROM的一次写操作,所以请注意在程序中一定不要每周期都调用SMB31/SMW32用于将数据写入EEPROM内,否则CPU将很快报废。
9、不使用数据块的方法,如何在程序中实现不止一个V区数据的存储?
& && &由于SMB31/SMW32一次最多只能送入一个V区双字给EEPROM区域,因而当有超过一个双字的数据需要送入EEPROM中时,需要程序配合实现。具体操作方法可参照如下的例子,即使用SMB31/SMW32送完一个数据(字节/字/双字)之后,通过一个标志位(如M0.0)来触发下一个SMB31/SMW32操作,之后需要将上一个标志位清零,以用于下一次的存储数据的操作
由于SM31.7在每次操作结束之后都自动复位,因而不能使用它作为第二次触发操作的条件。以上程序仅供参考。
10、定时器和计数器以及MB14-MB31的掉电保持性能?
计数器和TONR型的定时器(T0-T31,T64-T95)能够实现掉电保持。这些区域只能由超级电容和电池来进行数据的掉电保持,他们并没有对应的EEPROM永久保持存储区。当超过超级电容和电池供电的时间之后,这些计数器和TONR定时器的数据全部清零。TON和TOF型的定时器(T32-T63,T96-T255)没有掉电保持数据的功能。请不要在系统块中设置这些区域为掉电保持,如图6所示为错误做法:
所以请不要将T32-T63,T96-T255的定时器设为掉电保持区域。
11、CPU内具备断电保持性的数据区为何会丢失?
以下情况会导致CPU内数据清零:1. 没有插入电池卡的CPU断电时间过长,内部超级电容放电完毕,TONR区/C区/MB14-MB31区数据丢失,V区和MB0-MB13区的对应EEPROM内没有数据导致数据丢失,2. 电池卡使用时间过长,使之没电了, TONR区/C区/MB14-MB31区数据丢失,V区和MB0-MB13区的对应EEPROM内没有数据导致数据丢失,3. 插在CPU上的存储卡内程序/数据与CPU内部RAM中运行的程序/数据不符,一上电时会导致原有数据/程序的丢失。4. CPU损坏。
Powered by关于PLC梯形图断电延时疑问?_百度知道
关于PLC梯形图断电延时疑问?
我做了一个梯形图,要用到断电延时,可是我不会编写断电延时部分,大哥大姐能不能帮我讲讲断电延时啊!最好能举个例子。
我有更好的答案
三菱,欧姆龙plc定时器都是通电延时,没有断电延时计时器西门子plc有断电计时器tof指令没有断电延时计时器也可以用其他方式实现断电延时计时器功能以三菱plc为例
采纳率:44%
jpg" esrc="http.baidu.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=97a2c66b794d8bf234f11/bd407a88fa25e7b899e510eb309cc.com/zhidao/pic/item/bd407a88fa25e7b899e510eb309cc.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://f://f.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=fbe752e9deeb/bd407a88fa25e7b899e510eb309cc延时断开范例<a href="http://f.hiphotos
本回答被提问者采纳
看看书上定时器部分就是用定时器呀,如果你学过plc的话。还有就是电梯控制很经典,文库里就有,网上有不少例子
断电延时就是从断电那一刻开始计时,一直计到你设定的时间才断电
图如未见,请到相册8查看
什么PLC呢?断电延时其实和导电延时效果一样的,只不过换种说法,我不知道你有什么疑问,详细说说
断电延时,你有什么疑问???
其他5条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
梯形图的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。plc可以频繁通电断电吗_百度知道
plc可以频繁通电断电吗
我有更好的答案
这样不好。断电的时候PLC不会立即断电,要延时一回才能断电。
采纳率:50%
为您推荐:
其他类似问题
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。PLC定时器需要一直通电才能工作,还是只要给它个脉冲信号即可(比如上升沿或下降沿)?_百度知道
PLC定时器需要一直通电才能工作,还是只要给它个脉冲信号即可(比如上升沿或下降沿)?
多谢各位大仙!高分赠送!
我有更好的答案
西门子S7-200中,接通延时型定时器需要一直接通,直到定时时间到,触点才会动作。断电延时型可以用上升沿,通电立即闭合,延时时间到,恢复到原来状态。具体的程序,要看控制要求是什么。上升沿是开关在合上时两触点接触的一瞬间继电器就有动作。下降沿就好比开关两触点始终保持接触时,继电器没有动作,只有开关两点断开时的瞬间继电器才动作。这里的继电器指的是PLC中的内部“继电器”。
当输入消失时,定时器开始计时,此时定时器仍有输出,当定时时间达到以后,此时定时器输入仍然为0 那么定时器的输出消失。所以你还是好好看看定时器指令吧,那么定时器的输入必须一直接通才能工作,定时间到了才有输出。如果定时时间内输入消失,那么定时器复位。如果定时时间到达了,定时器输出,然后输入没有了,此时定时器复位,定时器输出消失。如果是延时关断型定时器,那么当输入接通时。如果是延时接通的定时器看是什么定时器了,定时器输出
本回答被网友采纳
西门子S7-200中,接通延时型定时器需要一直接通,直到定时时间到,触点才会动作。断电延时型可以用上升沿,通电立即闭合,延时时间到,恢复到原来状态。
楼上说的都对,主要是看你用什么定时器了,最好的办法就是找个PLC来试一下,就明白了,如果没有,就多看看手册说明,结合时序图容易理解
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
上升沿的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。PLC断电又通电后为什么不启动_百度知道
PLC断电又通电后为什么不启动
我有更好的答案
三菱的plc启动是有开关的,RUN开关闭合才启动,各plc有所不同哪家公司的,什么型号的plc,只要还接着用来监控或者编程的跟计算机的通讯线,它还是不能上电启动,拔掉电缆设置才起作用?有的PLC需要设置启动项,上电直接启动还是上电是编程状态是可选的,欧姆龙有些型号就是这样。Q系列还有个奇怪现象,即使你设置上电启动