220v交流接触器接线图网友观点一:接触器内部牵引磁铁相连接的可以做上下运动的触头叫动触头,也叫触桥,静止不动的触头叫静触头,它们 的作用是切断.和接通电路的, 辅助触头的作用是根据接触器的自动控制程度的大小.来用辅助触头进行互锁(自锁...
  220v交流接触器接线图   网友观点一:接触器内部牵引磁铁相连接的可以做上下运动的触头叫动触头,也叫触桥,静止不动的触头叫静触头,它们 的作用是切断.和接通电路的, 辅助触头的作用是根据接触器的自动控制程度的大小.来用辅助触头进行...
交流接触器原理 交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用...
交流接触器原理 交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用...
首先告诉你 220 跟380 的不是一个种类 你要是用220的接触器去接380那就是烧 反之 所以不可以的 现在一般都用380的 但是220也有它的用途 你要是家用就得用220的了 我给你这个图是动力启动带时间继电器的 你看看你是不是要的...
收录时间:日 10:23:26 来 源:未知作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
Copyright by ;All rights reserved.交流接触器的吸合功率是什么意思
交流接触器的吸合功率是什么意思我要确定控制变压器的功率.交流接触器线圈的功率有吸合功率、保持功率,不知道根据哪一个确定控制变压器的功率
继电器,包括接触器,都有吸合功率,释放功率,和保持功率,其中前俩者是瞬间功率,后一者是稳定的工作损耗功率.所以要选控制变压器,如果接触器不是经常动作的,参考保持功率,毕竟吸合功率是瞬间的,不影响变压器的工作寿命.如果是频繁的,参考吸合功率和保持功率.比如24V小型交流接触器,吸合功率70VA,保持功率8VA,工作不频繁的,当10V处理,工作切断频繁的,当50VA处理
与《交流接触器的吸合功率是什么意思》相关的作业问题
应略大于保持功率、吸合只是瞬间变压器是能承受的.
24V控制中间继电器,用中间继电器控制接触器线圈就可以了. 再问: 不好意思 您说的我不太明白~ 我想问您下:220V的交流接触器的线圈,它的主触点可以用直流24V来控制线圈,继而控制主触点的吸合吗? 再答: 中间继电器的常开和常闭触点来控制220V的交流接触器的线圈。
你是说接触器线圈的电流吧?电流最大发生在通电以后衔铁还未吸合这一瞬间.已知线圈电压,测出线圈阻抗,相除就得到电流值.
吸合时,动、静两个触头迅速闭合过程中,会产生放电拉弧现象,类似电焊放电,并与触头两端电压成正比,与负载类型和大小有直接关系.所以会产生大的冲击电流.
检查水位开关或与它连接接触器的线路是否有问题.你还是先检查控制它的线路回路,你怀疑接触器的话,可以直接给他通电试试,就可以看出是否损坏. 再问: 好的啊 我用表差了没出现短路的问题 再答: 用表测量一下,水位开关是否正常。再问: 线路正常 我手动按接触器 在按那个水位开关 就又不烧水了 说明是好的啊? 再答: 直接将电
这需要有两个光电开关,可以买得到,这两个光电开关各控制一个小继电器,再用它们的常开组成一个如图所示的电路即可. 再问: A和B是小继电器吗?开关KM是什么...方块KM又是什么 再答: 方块KM就是你所说的交流接触器的线圈,那个常开的KM就是交流接触器上的常开触头.A和B是小继电器上的常开触头
直流接触器的工作原理如下:当接触器线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动触点动作:常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的.当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原:常开触点断开,常闭触点闭合.与交流接触器工作原理相同,不同之处在于交流接触器的吸引线圈由交流电源供
交流接触器的原理很简单,其内部有一个电磁线圈,给线圈通电之后就会有磁场的产生,然后吸合 线圈上面的铁棍 动作,铁棍上面有三个很大的铜片 一块动作,铜片动作 就相当于闭合开关了,线路就通电了,线圈是个小电流,三个大铜片是大电流.这样就避免了人直接用手去闭合大电流线路的开关,保证了人的安全,也能实现自动化.远距离操作.其实
交流接触器的线圈是一个电感,是用交流电工作的.吸合前线圈内部没有铁心,电感很小,阻抗也就很小,所以电流大;吸合后铁心进入线圈内部,电感量增大,阻抗增大,所以电流就降下来了.直流接触器工作电流主要取决于其内部电阻,所以不会产生冲击电流.也可以这么解释--交流接触器的线圈是一个电感,内有铁心,在吸合前,由于铁心不闭合,磁阻
你再问的详细点依你现在问的,似乎可以这么解释:交变电流通过线圈产生磁力,使得衔铁吸合,而衔铁本身没有通过电流,衔铁吸合使得交流接触器各组触点的开关状态发生变化,所以.你该把问题问到工程技术专题去,问在考试里似乎回答的人不多
第一 接触器内部有异物第二 接触器电压搞错 例如你的电压是220V 但接触器工作电压是380V第三 接触器线圈烧坏 接触器吸合的原理是通电线圈电产生磁力 当线圈烧毁不能产生吸力 所以衔铁无法吸合第四 可能是线路问题 线路断路 当接触器线圈电压锻炼时也无法工作;你可以看看热继电器是否正常
想想电机启动一样的道理接触器的电磁部分在通电后就是个磁场,在吸合前这是个开路磁场,露磁大,所以电流大,当吸合后就形成环型磁场,同时露磁也就小了,电流小之
1、接触器线圈断路,2、检查电源电压是否达到额定电压的70%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求.3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.4、检查电源是交流还是直流.
交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择.为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环.交流接触器在失电后,依靠弹簧复位.交流接触器控制电路是交变电流,如果没有短路环,接触器会随着的电流的变化而不停的震动,同时产生噪音,短路环是把铁芯极面
交流接触器的动、静铁芯端面积尘(污垢)或生锈,导致通电吸合时在2个端面间产生缝隙,经交变磁场作用下出现强烈振动声音.将铁芯拆下,清除铁芯2个端面的杂质后复原即能可靠吸合.
交流接触器的线圈是一个电感,是用交流电工作的.吸合前线圈内部没有铁心,电感很小,阻抗也就很小,所以电流大;吸合后铁心进入线圈内部,电感量增大,阻抗增大,所以电流就降下来了.直流接触器工作电流主要取决于其内部电阻,所以不会产生冲击电流.也可以这么解释--交流接触器的线圈是一个电感,内有铁心,在吸合前,由于铁心不闭合,磁阻
检查:1)是否220V交流真正接到了交流接触器.2)交流接触器线圈是否已经开路.3)交流接触器线圈额定工作电压与输入的电压是否匹配. 再问: 我用万用表测线圈电阻时,不稳定。貌似接触不良! 再答: 把接触不良的问题解决掉就可以了。
我没查过该型号的继电器的参数,但根据使用经验而言,凡是电磁式的继电器,其工作触头均可以用来控制AC 220V的负载,关键是它所带的负载功率不能太大.所以你所说的继电器的工作触头带一只220V功率在30W以下的灯泡应该是没问题的. 再问: 为什么带的负载不能太大呀,负载大一点通过的电流不是小一点吗?这样不是更好? 再答:
如果你的电压是220却用380的线圈有的会吸合不完全造成不能自锁,有的还在吸合与释放之间跳动想打枪一样,你可以看接触器线圈上面都标有电压的,不对就换个行了.如果没错就是电路的问题了,一个自锁线路很简单,就是不懂的我说了你也会了,找两根好的线把自锁常开上的线换下来,还不行就是接触器的问题了,可以换到另一对常开触点或换新.送电之后交流接触器自动吸合,是什么原因造成的?_百度知道
送电之后交流接触器自动吸合,是什么原因造成的?
我们厂有一个配电柜,里面有十块接触器,送电之后六块自动吸合,按住停止按钮断开,松掉后又自动吸合,其他四块按启动按钮也不吸合,请问是什么原因造成的,是不是控制线路短路造成的?另外问一下,接触器线圈A2上引出的线和自保线接在接触器常开点上,和接在...
看图片有答案。接触器线圈A2上引出的线和自保线接在接触器常开点上,和接在启动线上有区别吗?如果没有接错启动线是没有区别的;但是接错到另一条启动线就会造成自动吸合的故障。
采纳率:63%
来自团队:
配电柜是不是有二路电源输入的?有二路电源的话正常的,只有一路的话,要看是什么配电柜了,控制什么电器的
1,应该是控制线短路造成的自动吸合。2,没区别
停止按钮的常闭点一端接电源,另一端接在启动按钮的常开点上,引出一根线接在接触器的常开点上,另一端接在接触器的另一个常开点上,线圈A1接一相电源上,另一端和自保线接在一起,其他的接触器的线圈都是用第一个线圈的电源连在一起的,停止按钮也都是是用第一个的电源,这样接是正确的吗?
正确的是:停止按钮的常闭点一端接电源A,另一端接在启动按钮的常开点上B,B引出一根线接在接触器的常开点上,接触器常开点另一端接接触器线圈a2,接触器线圈a1接另一相电源或者N(接触器线圈电压220的话接N)启动按钮另一端B1和接触器线圈a2接一块就OK了。这是接触器自锁的接法
你是每一个接触器都有一个启动和一动停止按钮吗?
其他四个接触器接线不一样,自锁吧?
接线一样的,停止按钮的常闭点一端接电源,另一端接在启动按钮的常开点上,引出一根线接在接触器的常开点上,另一端接在接触器的另一个常开点上,线圈A1接一相电源上,另一端和自保线接在一起,其他的接触器的线圈都是用第一个线圈的电源连在一起的,停止按钮也都是是用第一个的电源,这样接是正确的吗?
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
交流接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:122
网络技术员,毕业于北大青鸟!!现有自己的网络工作室!
 下载此文档
交流接触器的常见故障及处理方法
下载积分:1500
内容提示:交流接触器的常见故障及处理方法
文档格式:PDF|
浏览次数:174|
上传日期: 20:40:35|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
交流接触器的常见故障及处理方法
关注微信公众号《电器与控制》结课论文;学号;姓名;指导教师:;年月日;交流接触器的常见故障及排除方法;摘要:交流接触器在起重机械的电气系统中广泛使用,;故障的频率比较高,如何快速准确地诊断和排除故障是;关键词:交流接触器故障;1交流接触器的作用和构成;交流接触器在电器自动控制电路中,用来接通或断开正;交流接触器主要由触头系统和电磁系统组成;2接触器通电后不能吸合或吸合后又
《电器与控制》结课论文 学
指导教师:
交流接触器的常见故障及排除方法
要:交流接触器在起重机械的电气系统中广泛使用,且使用过程中产生故障的频率比较高,如何快速准确地诊断和排除故障是起重机械能否正常运转的关键,针对这种状况,本文着重阐述了交流接触器几种常见的故障及相应的排除方法。 关键词:交流接触器
交流接触器的作用和构成 交流接触器在电器自动控制电路中,用来接通或断开正常工作状态的主电路和控制电路,在起重机械的电气系统中广泛应用。 交流接触器主要由触头系统和电磁系统组成。触头系统包括主触头和辅助触头。电磁系统包括电磁线圈、动铁芯、静铁芯和反作用弹簧等。 2
接触器通电后不能吸合或吸合后又断开 交流接触器是利用电磁吸力及弹簧反作用力配合动作从而使触头闭合与断开的一种电器。当电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力或动铁芯的自身重量使主触头保持断开位置。当电磁线圈接入额定电压时,电磁吸力克服弹簧的反作用力将动铁芯吸向静铁芯,带动主触头闭合,辅助触头也随之动作。 当交流接触器通电后不能吸合故障发生时,应首先测试电磁线圈两端是否有额定电压。若无电压,说明故障发生在控制回路,应根据具体电路检查处理;若有电压但低于线圈额定电压,致使电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,则可更换线圈或改接电路;若有额定电压,则较多的可能是线圈本身开路,可用万用表欧姆档测量,若接线螺丝松脱应紧固,线圈断线则应更换线圈。 另外,接触器运动部位的机械机构及动触头发生卡阻,或转轴生锈、歪斜等,都有可能造成接触器线圈通电后仍不能吸合。前者,可对机械联接机构进行修整,整修灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除两者的摩擦。后者,则应进行拆检,清洗转轴及支承杆,必要时调换配件。组装时应装正,保持转轴转动灵活。 接触器吸合一下又断开,通常是由于接触器自锁回路中的辅助触头接触不良,使电路自锁环节失去作用。整修动合辅助触头,保证良好的接触即可消除故障。 3
接触器吸合不正常 接触器吸合不正常是指接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯吸合不紧乃至铁芯发出异常噪声等不正常现象。当接触器吸合不正常时,可从以下几方面检查原因,并根据检查结果作相应的处理。 ①控制电路电源电压低于85%额定值,电磁线圈通电后所产生的电磁吸力较弱,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合不紧。此时应检查控制电路的电源电压,并设法调整至额定工作电压。 ②弹簧压力不适当,会造成接触器吸合不正常。弹簧的反作用力过强会造成吸合过于缓慢,触头弹簧压力超程过大会使铁芯不能完全闭合,触头的弹簧压力与释放压力过大时,也会造成触头不能完全闭合。对弹簧的压力作相应的调整,必要时进行更换,即可很方便地消除以上故障。 ③动、静铁芯间的间隙过大,或可动部位卡住,以及转轴生锈、歪斜等,也会造成接触器吸合不正常。处理时应拆检重新装配,调小间隙,或者清洗轴端及支承杆,必要时调换配件。组装时应注意装正,使转轴转动灵活。 ④铁芯极面经过长期频繁碰撞,沿叠片厚度方向向外扩张且不平整,或者短路环断裂,造成铁芯发出异常响声。前者,可用锉刀整修必要时更换铁芯。后者,则应更换同样尺寸的短路环。 4
接触器主触头过热或熔焊 接触器主触头过热或熔焊,通常是由于触头接触不良,或通过大电流所致。当发生故障时,可按以下方面检查原因,并根据检查结果作相应的处理。 ①接触器吸合过于缓慢或有停滞现象,触头停顿在似乎接触非接触的位置上,或者由于触头表面严重氧化及灼伤,使接触电阻增大,均会造成主触头过热。前者,参阅[2]所述故障排除方法进行处理;后者,则可清除主触头表面氧化层,用细锉刀轻轻锉平,使之接触良好。 ②频繁起动设备,主触头频繁地受起动电流冲击;或者主触头长时间通过过负荷电流,也能造成过热或熔焊。前者,应合理操作避免频繁起动,或者选择合乎操作频率及通电持续率的接触器。后者,则应减少拖动设备的负荷,使设备在额定状态下运行,或者根据设备的工作电流重新选择合适的接触器。 ③负载侧有短路点,吸合时短路电流通过主触头;或者接触器三相主触头闭合时不同步,某两相主触头受特大起动电流冲击,均能造成主触头熔焊。前者,应检查是否有短路点,并参阅有关具体电路的故障处理方法排除短路点;后者,则可检查主触头闭合状况,调整动静触头间隙使之同步接触。 此外,由于主触头本体抗熔性差(纯银触头较易熔焊),可选用抗熔焊能力较强的银基合金作为接触器主触头。 5
接触器线圈断电后铁芯不能释放 这种故障危害极大,会使设备运行失控,甚至造成设备毁坏或威胁人身安全,必须严加防范。 ①接触器运行日久,较多的撞击使铁芯极面变形,“山”字形铁芯中间磁极面上的间隙逐渐消失,致使线圈断电后铁芯产生较大的剩磁,从而将动铁芯粘附在静铁芯上,使交流接触器断电后不能释放。处理时可锉平、修整铁芯接触面,保证铁芯中间磁极接触面有不大于0.15~0.2mm的间隙。将“山”字形铁芯接触面放在平面磨床上精磨光滑,并使铁芯中间磁极面低于两边磁极面0.15~0.2mm,可有效地避免这种故障。 ②铁芯极面上油污和尘屑过多,或者动触头弹簧压力过小,也会造成交流接触器线圈断电后铁芯不能释放。前者,清除油污即可;后者,则可调整弹簧压力,必要时更换新弹簧。 ③接触器触头熔焊也会造成交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,可参阅[3]中所述方法进行排除。 此外,安装不符合要求或新接触器铁芯表面防锈油未清除也会出现这种故障。若是安装不符合要求,可重新安装,应使倾斜度不超过5°,若是铁芯表面防锈油的粘连,则揩净油即可。 6
总结 由于交流接触器的故障多种多样,即使是同一个接触器上发生的故障往往也前后不一样,而接触器的故障又是经常发生的,因此,快速准确地诊断和排除交流接触器故障还需广大技术人员共同努力和探索,以保证设备的安全正常运行。 三亿文库3y.uu456.com包含各类专业文献、各类资格考试、高等教育、行业资料、生活休闲娱乐、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、交流接触器的常见故障及排除方法70等内容。 
 交流接触器的常见故障及维修方法作者: 作者 时间: 年月日 时间 关键词:交流接触器 故障 维修方法 关键词 论文主题: 论文主题:交流接触器是电力系统中最常见的...  本文是我结合了多年工作经验,分析了继电器接触器的常见故障现 象,并提出了一些排除方法,仅供参考。 关键词:交流接触器;故障;维修 一、引言 继电器接触器是现代...  交流接触器常见故障_信息与通信_工程科技_专业资料。交流接触器 常见故障浅析及解决办法摘要: 介绍交流接触器的作用。 对我车间交流接触器常见的几种故障 的特点进行...  交流接触器常见故障与案例分析 【摘要】 本文对交流接触器的常见故障进行分析,并总结相应的故障判断方 法,同时结合相关案例对交流接触器故障的分析、排除和处理方法...  交流接触器常见故障问题及解决方式交流接触器会有很多常见的故障和现象, 不同的原因处理方法也 不同, 今天就给大家来分析一下常见的交流接触器故障以及可能的原 ...  交流接触器常见故障诊断处理_电子/电路_工程科技_专业资料。选填,简要介绍文档的...处理方法 1.调换合适的接触器 2.排除短路故障,更换触头 3.调整触头弹簧压力 4...  交流接触器常见故障的维修方法_专业资料。龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 交流接触器常见故障的维修方法 作者:宋文顺 来源:《新农村》2011 年第 06 期 ...  接触器常见故障及处理_电力/水利_工程科技_专业资料。接触器常见故障及处理 1)...造成交流接触器线圈断电后铁心不能释放,可参考上述接 触器主触头过热或熔焊方法...}