cod在线自动监测仪监测结果偏低怎么回事,最近数据

cod在线监测仪数据不准确如何调整_百度知道
cod在线监测仪数据不准确如何调整
负责任的告诉你,可以控制.在线COD仪器的测量原理是:把已知COD的水放在水槽里,将COD值输入,然后输入线性关系,以后每次测量都会与这次做比较.比如,你把COD明明是300的水,设置成150,然后输入正常的线性关系,以后水实际300的全都显示150.COD实际150的全部显示75
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
在线监测仪的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您当前的位置 :&&&&&&&&&&正文
企业违规排放被抓现行
  本报讯(记者韩均)企业为了使排放的废水环保达标,先是利用时间差瞒天过海“蒙骗”在线监测仪器,执法人员核查时,又偷梁换柱调换水样,却被环保执法人员抓了个现行。
  日前,银川市环保局执法人员来到银川宝塔精细化工有限公司,对该公司在线监测设施进行例行核查。在查看废水排放口时,发现排出的废水几近清澈而且排放量极小。作为一家油品炼化企业,这是很不正常的,执法人员决定等等再看。十几分钟后,废水排放量不仅变大了,而且混浊、乌黑,油花翻滚并散发着异味。
  执法人员随即对废水进行了采样,然后又来到该公司废水在线监测室核查COD在线监测数值,却发现COD实时监测数值仅为33.6mg/L。调阅历史数据查看,COD数值记录也偏低,和现场排放情况明显不符。
  经查,原来该公司是在利用时间差“蒙骗”在线监测仪器。COD在线监测仪两个小时才采样一次,该公司在仪器采样的时段内将清水倒入废水排放管道,如此一来,COD在线监测仪采到的水样COD值低也就不足为奇了。更过分的是,当执法人员对在线监测设施进行核查时,采集后放在桌上的水样又被企业工作人员偷梁换柱,换成了一瓶清水。
  市环保局有关负责人表示,银川宝塔精细化工有限公司的行为严重违法,市环保局将依据《中华人民共和国水污染防治法》的有关规定予以严肃处理。
我来说两句
热点新闻排行榜
| 违法和不良信息举报电话:022- | 举报邮箱:jubao@staff.enorth.cn |
Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
本网站由天津北方网版权所有工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
新版平台已经上线,充值操作将跳转,您的账户权限不会受到影响
COD在线监测数据异常原因分析及对策
COD在线监测系统具有分析速度快、结果准确、使用方便的优点,但在使用过程中发现仪器有时因滋生的细菌干扰分析结果的准确性.文章从技术角度指出温暖湿润的环境及水样里的营养物质等导致细菌滋生,同时分析了滋生的细菌如何干扰监测结果,提出严格执行仪器管路清洗,及时对前置水箱及过滤网清洗,必要时应检查采样泵的吸入管路,定期更换各种备件,在技术可行时添加杀菌剂等措施来保障COD在线分析仪的长期稳定运行.
作者单位:
中国石油抚颓石化公司乙烯化工厂
年,卷(期):
Keywords:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社COD在线监测仪的比对分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
COD在线监测仪的比对分析
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置:
COD在线监测仪测试结果不正确原因
作者:admin来源:未知浏览:次
1.1 &设备选型不合理
COD自动在线监测仪按技术原理分共有六种类型 : 重铬酸钾消解-光度测量法 ; 重铬酸钾消解 -库仑滴定法: 重铬酸钾消解 -氧化滴定法 : UV(254nm); 羟基自由基氧化 -电化学测量法; 臭氧氧化 -电化学测量法[ 1] 。在线测试仪器在选型比较重要 ,要看是否适合该公司排放的废水水质。一些单位在选型时存在求同心理, 没有详细了解仪器的性能及自身的水质情况, 造成系统的先天不足。不同厂家的仪器在测试原理、
适用领域、测量范围、运行条件及费用、维护的难易程度等方面存在较大差异, 各企业外排水质差异也较大,场地环境也不一样。用户一定要结合自身的实际情况综合考虑, 选择适合自己水质及排放特点的在线仪器 ,切不可盲目选型安装。
1.2 &仪器设备质量缺陷
由于市场竞争激烈, 部分系统没有严格按照技术规范选用仪器或安装 ,系统的设计不合理、选用部件质量差 ,无形中增加了故障隐患。有些仪器结构复杂、试剂用量大、维护难度大 , 容易出现管路阻塞等各种故障。为了防止杂物和粗颗粒悬浮物损坏采样泵 ,采样取水系统设有过滤设施 ,水样中的部分悬浮物被过滤 , 导致 COD测值偏低。有些仪器采用均化器破碎化的方法 ,对污泥状物质比较容易处理 ,可是对纤维质就难以处理。
1.3 &验收不严格
《污染源自动监控设施运行管理办法 》规定污染源自动监控设施必须经当地环境保护行政主管部门验收合格后方可正式投入运行 ,所取得的监测数据、资料方可作为环境管理的依据。但是一些自动在线监测仪器安装调试后 ,不能够及时按照验收管理办法进行验收, 造成在线监测仪器安装使用多年后, 仍未组织验收。当污染物减排监测需要自动在线监测仪器验收资料时, 才匆匆忙忙进行验收,由于时间紧 ,又关系到当地政府污染物减排任务是否完成, 系统验收不严格。不能够保证自动在线监测仪器达到国家标准的要求,造成仪器带病工作。自然比对监测达不到要求。
1.4 在线监测仪器不能正常运行
1.4.1 企业认识不足 ,维护不到位
由于一些企业的环境意识不强, 往往认为安装在线监测是花钱买了一个 &不穿警服的警察 &, 所以并不希望在线监测系统正常运行。同时, 由于在线监测系统没有纳入企业生产系统, 一些诸如零配件、运行费用等不能及时到位 ,还有操作人员素质较低 ,企业缺乏专门的管理人员,在线监测仪的工作环境恶劣等问题, 致使在线监测系统不能正常运行。另外 ,由于监测结果没有与政府考核企业环保工作绩效, 特别是没有与缴纳的排污费挂钩 ,使监测的数据没有实际意义 ,造成在线监测的投资没有看得见的实际效果 , 企业反倒觉得是个包袱,维护积极性不强。
1.4.2 维护运行成本高由于目前使用较多的仍然是重铬酸钾消解 -光度测量法 ,该仪器结构复杂、试剂用量大、维护难度大 ,容易出现管路阻塞等各种故障;企业操作人员业务水平低 ,难以满足保持正常运行的需要,一出现故障就让仪器生产企业来维修 ,增加了企业负担和运行成本。部分仪器生产企业售后服务的缺失和滞后、态度较差 ,不及时来维修 ,更有一些厂家在保修期结束后的维修中漫天要价, 配件费、人员费等奇高。造成排污企业因无力承担各种费用 ,在线监测仪器因而得不到及时维修,带病工作。
1.4.3 职能部门监管不到位
在线监测仪器管理一般是环境监察部门牵头 ,侧重通过在线监测仪器的数据发现排污设施运行不正常现象进行直接执法监督[ 2] 。只关心在线监测仪器是否运行, 至于在线监测仪器的监测数据是否准确、可靠, 则不被人重视, 仪器有监测数据就行。造成在线监测数据不准确。
1.5 &在线监测仪器不能正常进行检定
为使污染源在线数据更好地为环境管理服务 ,对在线监测仪器通过检定、校准或定期比对的方式实现量值溯源是必不可少的程序 ,虽然已经有 COD在线监测仪检定规程, 《化学需氧量(COD)在线自动监测仪计量检定规程 》 (JG )规定的检定项目包括外观 、零点漂移、示值稳定性、示值误差和绝缘电阻等 5项 ,检定周期为 1年[ 3] 。但是 ,因为 COD在线监测仪是近年新发展起来的仪器, 未列入计量部门强检范围。在这种情况下,自校成为了量值溯源的主要方法。但是, 很多单位的自校工作规范性差 ,认为自校准就是为了应付技术监督部门计量认证检查, 没有将自校准工作提高到确保数据准确、可靠、可比这一高度来认识。
1.6 &比对监测中存在的问题
1.6.1 采集样品不同步《水污染源在线监测数据有效性判别技术规范》(HJ/T356-2007)中要求比对过程应尽可能保证比对样品均匀一致。这就要求废水现场采样比对测试过程中, 比对的废水样品必须做到同一地点、时间、容器、水样的 &四个同一&才能保障比对测试结果的可比性[ 4] 。而实际比对中 ,在线监测仪器从流动的排水口吸取水样 ;实验室从排水口舀水灌瓶 ,看似同步采样 ,其实 ,由于自动在线监测仪器部分系统采样管路较长 , 很难保证比对实验中手工采集的样品即是进入系统分析仪器的样品 ,造成这两个水样并不同步 , 监测结果没有可比性。
1.6.2 悬浮物的影响由于悬浮物在水样中就是不均匀的, 因此 ,不能够保证在线监测仪器吸取的水样和人工采集的样品中悬浮物含量样。造成了样品误差。一些仪器为了保护设备设置了前过滤装置使水样经过了过滤 ,且采样管孔径较小 (只能通过 &0.8mm 的悬浮物颗粒 ), 降低了悬浮物浓度。而实验在室分析前必须将水样震荡摇匀。这些因素就造成了在线监测仪器监测的水样与实验室分析的水样中悬浮物含量不同,悬浮物和溶胶对 COD的监测值影响比较大[ 5] , 造成比对结果的差异。
1.6.3 比对方法不同产生的影响国家标准分析方法为重铬酸钾法。由于非重铬酸钾法测定 COD仪器, 如 UV(254nm)法、羟基自由基氧化-电化学测量法、臭氧氧化 -电化学测量法等仪器是通过换算求得 COD的值, 而 COD 标准分析方法会因水体中还原性物质的种类与浓度不同而呈现不同的氧化程度。所以 ,对于水质成分不恒定的水体 ,用非重铬酸钾法仪器就存在不适应性,造成比对结果的偏差[ 6] 。
1.6.4 合格标准存在的问题《水污染源在线监测数据有效性判别技术规范》(HJ/T356-2007)中要求实际水样比对试验相对误差应满足 :&10%(COD&30mg/l,以接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验 )、 &30%(30mg/l&COD&60mg/l)、 &20% (60mg/l& COD&100mg/l)、 &15% (COD&100mg/l)。这个要求仅仅比《水质监测实验室质量控制指标》的要求稍宽一点。自动在线监测仪器的数据误差不仅包括分析仪器的误差, 而且 ,包括采样、方法不同等部分产生的误差 ,根据研究,在线监测系统采样环节的误差一般占整个系统分析误差的 30% ~ 50%[ 7] ,方法不同引起的误差有时会很大。因此 ,本规范中的相对误差要求过于严格, 实际工作中有时很难达到 。