水箱水用没了水泵水箱冷排连接才能把井水抽上来

06-2206-2206-2206-2306-2206-23
也许你感兴趣如何制作一个甄别水管里是否有水的系统?以便避免水泵空抽工作。|能工巧匠 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
&&&&这是我家的水管图。从左到右:水务局的自来水--水表--水阀门开关A--水泵--水阀门开关B---止回阀---水泵抽的水到水箱里---由水箱里的水入注到每层楼里供水。(入我家里的水管都是安装PPR管)&&&&为了方便管理,我已在水箱和水泵之间搞了一套自动抽水系统。但,由于本地水务局供的自来水时常停水老使我的水泵空抽好几回了。为此,我想在水阀门开关A和水阀门B之间搞一个自动甄别水管里是否有水的系统。以供我的水泵抽水正常工作。请问,这个甄别水管里是否有水的缺水保护系统如何搞? [attachment=5507382]
赞助商链接
增压泵上的水控开关适合你
赞助商链接
一个电压力开关完美解决问题!电压力开关电接交流接触器。控制水泵开关,!
:增压泵上的水控开关适合你[表情]&( 14:20)&不行,那个是要有水流的情况下才起作用的。就是水管里有水,但不流动也不起作用
:一个电压力开关完美解决问题!电压力开关电接交流接触器。控制水泵开关,!&( 14:45)&怎么样个情况你能否详细说说不?
你是打算全自动的吗?如果不是,前面装一根透明的管子就可以知道了。。。。
水阀门B和止回流,有点重复了
水泵入口前加一个电接点压力表。市政水有1到2公斤的表压,表的常开触头设置在0.5公斤好了。触头串联在浮球开关的控制回路之中。只要市政没停水,这时候压力表触头一直闭合,水泵可以受水箱的浮球开关控制水位。如果市政停水,压力归零,头断开,水泵停转。
水流开关就行水泵开 时判断水流开关。
2楼说的压力开关,网店里很多的,电接点压力表也行,都是检测压力可调的,开关量输出,串到你做的水位控制回路里就行了。自来水没水以后,水压降低,开关断开,水泵就不会运转了。
:水流开关就行水泵开 时判断水流开关。&( 15:18)&水流开关不行。因为这开关是在水流动的情况下才起作用的。一旦水在水管里不动的情况下它是不起作用的
:水流开关不行。因为这开关是在水流动的情况下才起作用的。一旦水在水管里不动的情况下它是不起作用的 ( 15:35) 水泵开时,水流开关动作 为有水不动作为没水。
:水泵开时,水流开关动作 为有水不动作为没水。&( 15:49)&水流开关只能解决水泵运转中突然停水的问题,如果市政自来水本来就没水,水泵必须启动一下,才能判断出没有水了。水箱又要求补水,水泵会工作在频繁启动停止的状态。可以多加一个水流开关,作为压力开关故障时,水泵的空转保护
水表后面加个三通,一头接水泵进口,一头进电压力表,电压力表触发线接到交流接触器的线圈上,水泵的就不用说啦!很简单
:你是打算全自动的吗?如果不是,前面装一根透明的管子就可以知道了。。。。&( 15:08)&全自动的。因为我不常住那儿。。。。
:水阀门B和止回流,有点重复了&( 15:11)&谢谢你提醒。止回阀是阻住水箱里的水倒流。水阀门开关嘛,另有用的。。。。省略表述。。。
:水泵入口前加一个电接点压力表。市政水有1到2公斤的表压,表的常开触头设置在0.5公斤好了。触头串联在浮球开关的控制回路之中。只要市政没停水,这时候压力表触头一直闭合,水泵可以受水箱的浮球开关控制水位。如果市政停水,压力归零,头断开,水泵停转。&( 15:16)&首先,谢谢你热心回帖,请问你能否画一张图纸给我感知一下?
:水表后面加个三通,一头接水泵进口,一头进电压力表,电压力表触发线接到交流接触器的线圈上,水泵的就不用说啦!很简单&( 16:34)&会不会出现这样子一个情况:在没水时。电压力表是工作为断开的状态,等水来了。电压力表呈开启状态。这时水泵开始抽水工作,因为是25管,水泵一抽水水压自然就变小了(可能零公斤的水压都不到)这时候,电压力会认为没水的状态了立即就断开了。。。。。这不是成了抽抽停停。。。
:水阀门B和止回流,有点重复了 ( 15:11) 不重复,止回阀是自动的,b做隔离
前面水管加一个压力传感器
:水流开关只能解决水泵运转中突然停水的问题,如果市政自来水本来就没水,水泵必须启动一下,才能判断出没有水了。水箱又要求补水,水泵会工作在频繁启动停止的状态。可以多加一个水流开关,作为压力开关故障时,水泵的空转保护 ( 16:04) 如果市自来水不供水,那么 水管中会存有一定的水, 这个时候启动水泵是能工作一段时间的, 然后水流开关停止动作。 此时进入等待状态,当自来水供水时会触发水流开关,然后再启动水泵。供水至水满。
:会不会出现这样子一个情况:在没水时。电压力表是工作为断开的状态,等水来了。电压力表呈开启状态。这时水泵开始抽水工作,因为是25管,水泵一抽水水压自然就变小了(可能零公斤的水压都不到)这时候,电压力会认为没水的状态了立即就断开了。。。。。这不是成了抽抽停停。。。 ( 18:45) 很有可能出现这种情况可以加PLC开控制,即有压力开启,直至水满,然后关闭水泵。但是对于中途停水不好判断。
市政水压供水,水压打至你三楼顶上的储水箱是没有问题的。水箱中采用机械式浮球控制进水,安全、低耗、可靠、实用。如果是市政水压偏低而打不上你家三楼顶上,那么建议你还是采用水箱中机械式浮球控制进水,只是在水箱入水管中间加一个自动恒压给水泵,以提高水压供水。为避免市政供水断水而恒压水泵常空转,就要加一级压力电控表与控制箱来控制水泵的供电。压力电控表很便宜市场有售,控制箱内就是一个空开、一个漏电、一个交流接触器,很简单。具体流程图如下。
我上不了图。可能是新人,权限不够。请移步这里
:如果市自来水不供水,那么 水管中会存有一定的水,这个时候启动水泵是能工作一段时间的, 然后水流开关停止动作。.......&( 20:54)&这位热心的网友,考虑多种情况的。而自来水有时有,有时无的情况,万一碰到水箱水已满而这时自来水无水时。管子里的水是属于静止平衡状态的,一旦来水了而抽水泵根据水箱情况需要抽水时,因水流开关是需在有水流动的情况下才能触发的。这时,管子里的水是属于静止平衡状态,水流开关根本不可能根据实际情况启动抽水泵的电源开关抽水的。
:很有可能出现这种情况可以加PLC开控制,即有压力开启,直至水满,然后关闭水泵。.......&( 20:58)&PLC开好贵啊,几百块一个。。。。入放弃中
:市政水压供水,水压打至你三楼顶上的储水箱是没有问题的。水箱中采用机械式浮球控制进水,安全、低耗、可靠、实用。如果是市政水压偏低而打不上你家三楼顶上,那么建议你还是采用水箱中机械式浮球控制进水,只是在水箱入水管中间加一个自动恒压给水泵,以提高水压供水。为避免市 ..&( 23:54)&这位网友:1,我这儿由于历史原因。原先为了吃水都是几家人一起共同集资从外面拉水管到个家的。就我所供水的水管就十家人集资了,现在几乎每家人都是在自来水口处直接装上一台抽水泵往自家楼上抽水势必造成水压力不够。所以只能也象他们一样在自来水口处装上台抽水泵了。2,我现在的水泵也装上了一个自动抽水系统了。即要三楼水箱上引三条感应线,一条水位上限。一条水位下限。一条绑在水箱上的感应线形成回路来控制水泵是否要抽水工作。3,原先我也是打算跟你所讲的一样,准备在自来水管与水泵之间装上一个压力电控表的,但问题也随之来了:当来水时,该表启动抽水状态。但,一旦水泵工作后势必造成水压锐减。水压表也随之显示减压(就象我们拿一根软管用手堵住一边一边嘴对着管吸气,软件管就会市扁压的道理)。表会认为是没压力随之就会断电。这样子就形成抽抽停停的现象了。
接个净水器里面常用的抵押开关就可以了吧。最近自己diy了个膜净水器,其中有高压开关,低压开关啥的低压开关就是感应水管中是否有水压而通和断,因为停水加上泵抽水就会造成水管里面没压力,电路断开。来水了会重新通上但是这个开关接小2分小水管的,参考净水器的配件,搞搞应该不难
:这位热心的网友,考虑多种情况的。而自来水有时有,有时无的情况,万一碰到水箱水已满而这时自来水无水时。管子里的水是属于静止平衡状态的,一旦来水了而抽水泵根据水箱情况需要抽水时,因水流开关是需在有水流动的情况下才能触发的。这时,管子里的水是属于静止平衡状态,水流 .. ( 07:45) 你还是没明白当水泵开始抽水时,再判断水流开关是否启动,如果没启动则没水。如果市政停水,因为水管中有存水,也会启动当水管中存水抽完水流开关复位。这时水管是空的,当供水时,水流开关会启动一段时间,可判断有水。其他逻辑不再赘述。
没重复啊,各有各得作用
密闭的水路里面可以去找高压开关,如果是水池里面就用浮子开关.
方法太多了.......1.水泵负载变化, 2.前级加水力发电机, 3.浮筒+开关......都可以侦测到有水or没有水
1、一旦市政管网压力达标,既视为自来水有水。这个回路接通,条件为1。2、水箱用一个浮球开关控制,缺水的时候浮球开关歪倒,低液位开关接通,水泵启动条件为1。3、条件1和2 逻辑与(串联)触发一个时间继电器,在从空水箱到灌满水箱的组构成一个时间内保持输出为1。这时候即使压力低,断开了条件1 ,或者水满条件2断开,时间没到继电器一直吸合。4、时间继电器的输出再逻辑与(串联)浮球开关高液位信号。
:会不会出现这样子一个情况:在没水时。电压力表是工作为断开的状态,等水来了。电压力表呈开启状态。这时水泵开始抽水工作,因为是25管,水泵一抽水水压自然就变小了(可能零公斤的水压都不到)这时候,电压力会认为没水的状态了立即就断开了。。。。。这不是成了抽抽停停。。。 ( 18:45) 在水表后面串个水流开关,电路并到接触器线圈上,官网有水流,就算压力不够!电压力表无输出,水泵也在工作!只有满足没有压力,和没有水流出,水泵才会停止工作!
这个有点复杂,看似一个很简单的问题,只要加一个电接点压力表就能解决但是,关键在于如何能完美的融入原有的系统中,原来的系统可能是一个浮球控制系统,这需要加一个中间继电器和一个电接点压力表,主要是中间继电器的接法,中间继电器的线圈两端命名为A和B&&&&常开触点为1和2&&&& 原来继电器上的线圈线C和D&& 将C点原有的接线断开,将接线接到A点&&同时A点和1点并联,2点接一根线到C点,从D点并接一根线到电接点压力表,电接点压力表的输出线接到B点!这样只有压力高于某一设定值并且水箱缺水,才能启动水泵!当然电接点压力表可能不是那种常开常闭的,有可能需要加一个中间继电器转接,这个楼主灵活应用!
:不行,那个是要有水流的情况下才起作用的。就是水管里有水,但不流动也不起作用&( 15:07)&水泵入口加装一个压力开关来控制水泵的运行不久可以了
这是我家的水系统完整图[attachment=5512690] 自动抽水系统器上连着从水箱上的三根线。上水位线、下水位线和基线利用交触器和继电器形成一回路来侦探水箱是否有水,是不否通电给水泵抽水工作。。。。
:这是我家的水系统完整图[图片]自动抽水系统器上连着从水箱上的三根线。上水位线、下水位线和基线利用交触器和继电器形成一回路来侦探水箱是否有水,是不否通电给水泵抽水工作。。。。&( 14:30)&你说的是没水水泵工作、水满停止工作控制电路。现在楼主是说进来没有水水泵停止工作。
你们哪儿的楼顶为什么会有水箱呢?我们这儿从来没有见过楼顶还要水箱的!
有缺水保护控制器,我是这样用的,用一个泵宝控制器(非经济型的带电流保护的),在水泵前装一个水管排气阀。水泵起动了当自来水没水时,排气阀会进气,水泵就会小电流运行,控制器保护。实用N台中了。
:有缺水保护控制器,我是这样用的,用一个泵宝控制器(非经济型的带电流保护的),在水泵前装一个水管排气阀。水泵起动了当自来水没水时,排气阀会进气,水泵就会小电流运行,控制器保护。实用N台中了。[表情] [表情] [表情] &( 18:36)&这位网友能画个图给我见识一下不?
这种通过压力开关等传感器控制的方法,依楼主家的供水情形,弄不好会经常的乌龙操心的,如果楼主的居住情形允许,不妨将水箱放置在一楼,通过水泵加压供水,此时用一个自带储能式压力控制的小水泵就可以了,出水还爽快,或者楼上楼下双蓄水箱系统可以省些电费,但初投资就大了,这样只要一个电磁阀和一个水位控制器来接管自来水控制足以,至于水泵就由水龙头控制了,出水泵转、关水泵停,很方便的。
装个像燃气热水器里面的那个霍尔流量开关
不会用电脑画,就你的图!水泵前边有一个阀(A)就在两个之间加装一个水管排气阀(不知道是什么上X宝就有)。作用要来放空气进水管,当没自来水时水泵一运转就会产生负压,使空气从排气阀进入水管。只要水管有大量空气水泵电流就会低很多。水泵控制器(要用带电流保护的控制器,我现在用的是叫泵宝,1百多大元)就会感应到没水,水泵就自动会停了。
[attachment=5515587]就这样。控制器一定要用低电流保护的
:这位网友:1,我这儿由于历史原因。原先为了吃水都是几家人一起共同集资从外面拉水管到个家的。就我所供水的水管就十家人集资了,现在几乎每家人都是在自来水口处直接装上一台抽水泵往自家楼上抽水势必造成水压力不够。所以只能也象他们一样在自来水口处装上台抽水泵了。2,我 .. ( 08:25) 1、我那图上有一个变径管,就是考虑水泵工作后势必造成水压降低而断电的,我在工程上常用此变径法,实践证明变径后不会水压锐减;而且,如果你们的自来水供水压非常低时,建议你的加压泵停止工作,因为此时加压泵还工作时,同空转一样,只有泵转而没有水流;2、我建议你用恒压泵+浮球开关,就是为了最简单、最可靠的自动供水。你那三条感应线控制法也行,缺点是三点控止法不稳定不长久甚至有时打满水不停机,而且,三根感应点还得定期清理否则测点被水垢污染而不导电,影响自动供水。
这是我的水泵
[attachment=5516709]
:这种通过压力开关等传感器控制的方法,依楼主家的供水情形,弄不好会经常的乌龙操心的,如果楼主的居住情形允许,不妨将水箱放置在一楼,通过水泵加压供水,此时用一个自带储能式压力控制的小水泵就可以了,出水还爽快,或者楼上楼下双蓄水箱系统可以省些电费,但初投资就大了,这 ..&( 20:35)&条件不充许嘛!要允许的话,早就。。。。
:1、我那图上有一个变径管,就是考虑水泵工作后势必造成水压降低而断电的,我在工程上常用此变径法,实践证明变径后不会水压锐减;而且,如果你们的自来水供水压非常低时,建议你的加压泵停止工作,因为此时加压泵还工作时,同空转一样,只有泵转而没有水流;2、我建议你用恒压泵 .. ( 22:37) 1,我的管子从水表处到水泵处已是25管了。由于是已烫好了的,只有从A阀门那儿到水泵处有十厘米可变到2。0管了。不知可行?2,我的三条感应线自打装上水泵以来。用得很好!没有你所说的打满水不停机的现象。我的上水位和下水位感应点用的是水表上的铜管制的感应点。
:条件不充许嘛!要允许的话,早就。。。。 1】我喜欢设置低位水箱,做过地下挖槽镶嵌水箱的工程,塑料板密闭箱体,地面上装泵。2】建议楼主买一个电子定时器,控制整个系统只在凌晨至夜间加水,这是的供水压力应该不会有问题的,可以免去许多担心。
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.084228 second(s),query:5 Gzip enabled深水井用什么水泵我单位主要用于井下40米深的水,把水抽到地面,井下经常放炮,所以只能把水管放井下,其他放在地面水,最好流
深水井用什么水泵我单位主要用于井下40米深的水,把水抽到地面,井下经常放炮,所以只能把水管放井下,其他放在地面水,最好流量大一些的.请问大侠们有什么好的建议产品
深井当然用深井泵了,和潜水泵不一样,深井泵一般是立式多级泵,材质一般都是不锈钢的,而且你还是民用的.一般的深井泵完全满足你的要求,没必要用国外的,除非你钱多了没地花了.上海或长沙的随便一个厂子的深井泵都能满足你的要求.这两地方的质量相对好点,价格也不贵!
与《深水井用什么水泵我单位主要用于井下40米深的水,把水抽到地面,井下经常放炮,所以只能把水管放井下,其他放在地面水,最好流》相关的作业问题
有两款可以选择:离心式井头泵(放地面的)和不锈钢深井泵(放水里的).推荐品牌:上海新沪和海城三鱼
很简单,因为以前老水泵深度不变,在同一位置,此次红土及泥沙已经抽净了,水当然清澈.现在你换了新泵,一定不在以前位置上,水泵需要抽水打开现在水层,当然有红土及泥沙了,没有关系抽一段时间就好了.我是专门进行机井施工的.
普通的水泵通过抽真空抽水,根据大气压,1标准的大气压最多只能支持抽取10.1325m下的水.你的40m深的井,显然是抽不上来的!你说水面离地表5m,这样看来,也是可以抽上来的!
15*8=120(立方分米)120*6=720(立方分米)1立方分米=1升720立方分米=720升答:需要水720升.
60×25×2=3000(立方米)
50*25*1.2=1500米³
100*50*1.8=9000立方米
雪水来自蒸发到云层中的水,再降落到地面,有损失,而井水不断通过渗透作用从地下接收矿物质.
深水井主要用以获取深层地下水,即地下20米以下的水.: ①钻探深度为20米—300米. ②取水量在每小时1—100吨(具体看当地情况和深度). ③水温在17度左右,广泛用于生产、生活和厂用冷却. ④深井隐蔽不占场地、井口直径(10-30厘米)、施工条件要求不高,用深井泵提水,可常时常年供水,深井水可代替价格昂贵的自来水
单从深浅来看,深层水水质相对好一些.其实最好的地下水是上面覆有岩层的地下水,也就是承压地下水水质最好 再问: 为什么再问: 你说的是多少米地下的水质最好 再答: 上面有不透水层,不容易污染 再答: 没有具体数字,比如有的地方下去几米就很好,有的地带几百米还不好呢再问: 你说的是不是上面有岩石的那种? 再答: 是的
深水井,主要用以获取深层地下水,即地下50米以上的水.这个应该是符合要求的,你说的500米有点夸张啦.如果是国家出钱打的就不应该问老百姓收钱,可以找当地媒体举报
以每分钟计,0.6方的水是600KG,提到地面需要做功600*9.8*20=117600焦耳,所需要的功率至少是117600焦耳/60秒=1960瓦=1.96KW.
水泵扬程至少在要100米以上. 再问: 主要是井下30米就见水了,水泵在水下60米处、在井中90米处 再答: 对的,因为深井的井口小,抽水过程中,井里面的水位很快就会下降,所以为了保证能抽出90米以内的水,水泵的扬程至少就要达到100米以上。
机器打的还是人工打的?机器打的孔径很小,建议买自吸泵,安装在井口.规格根据水量和现有水管选定,一般为25mm(1吋).买自吸泵是要给卖家说明吸程要40米.这种泵要经常换机械密封,而且每次启动都要等一会儿才来水.人工打的因孔径大,人可以下到井底.建议在井中部(水面以上3~5米)再打个洞,把自吸泵放入其中,做好防水.使用效
三个液位开关控制开关分别安装在3个水箱上,液位开关各控制一个中间继电器,通过继电器控制水泵接触器.原理:任意水箱液位低的时候对应的液位开关导通,控制相对应的2位中间继电器,一路输出控制接触器,另一路输出控制电子三通阀门.通过控制阀门来给相对应水箱补水,当水箱水满时,液位开关截止,接触器断电水泵停止.电路图自己根据原理想
我只做过制造方,不是使用方.选品牌就是从全球水泵十大品牌中选,具体请百度;性价比好点的就台湾产的;要价格便宜的就选国产的吧.
扬程就是水泵抽水管的位置到出水口的高度,比如井深5米,你把抽水的管子放在井底,水泵就放在井口附近,那么,扬程就是5米,出多少方的水要看你买的水泵的功率,功率越大,抽水越快,水方就越大……
天津打井洗井捞泵专打各种大小,如工程降水井,农田井,深水井,空调井,地源热泵井,水源热泵井,钻孔,还带销各种水泵,就找永宏打井拥有多年的打井经验和先进的打井机器,打的井质量好价格低.服务最好随叫随到,联系张经理给您一个满意的价格!
如果只是作为一道物理题来计算,是可以的.作为工程应用题就还差点.因为这样计算的是输出功率,也就是“水功率”,而不是泵的功率.水泵是有效率的,它所消耗的功率并不能全部转化为水功率,必须要考虑到水泵的机械摩擦损失、水力损失和容积损失等各种损失.所以,在实际应用中,还要用你算得的这个功率,再除以水泵的效率. 再问: 那么大师臣源全自动家用水塔水箱抽井水自吸泵 冷热水管道自来水增压 128W自吸泵
与行业相比
PLUS会员专享价
您购买此商品可享受专属价
选择新地址
价 格: 到
   
规格与包装
本店好评商品
商品名称:臣源全自动家用水塔水箱抽井水自吸泵 冷热水管道自来水增压 128W自吸泵
商品编号:
商品毛重:8.3kg
货号: 128W自吸泵
商品介绍加载中...
型号自吸泵
类别机电五金
权利声明:京东上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是京东重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
价格说明:
京东价:京东价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在京东平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。
心中疑惑就问问买过此商品的同学吧~
iframe(src='//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-T947SH', height='0', width='0', style='display: visibility:')楼下不愿改造 楼上没水可用(组图)_网易新闻
楼下不愿改造 楼上没水可用(组图)
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
  “天海青城”水压不足,供水公司承诺出资安装加压设备
  楼下不愿改造 楼上没水可用
  “这么多年了,我们家用水一直只能用盆接,白天不能洗衣服,晚上不能睡安稳觉,这样没水的日子要什么时候才是个头啊。”昨日,贵阳市民常大姐拨打商报百姓新闻网6757777称,她所在天海青城小区的高层居民生活用水实在困难,好几年了都没得到解决。  1.几年来,抽水马桶、洗澡喷头都派不上用场
  昨天上午10点左右,记者来到常大姐位于黄岭路天海青城小区1单元6楼的家中,看到卫生间和厨房摆满了各种接水用的盆和桶。记者发现,这流出来的水就如毛线般粗细。
  常大姐告诉记者,她在该小区已经住了4年多了,从搬进来至今没过上过一天舒心的日子。常大姐说,白天有水时的水流就是这么大,她退休在家的生活几乎是日夜颠倒的,白天补瞌睡,晚上接水洗衣服做家务,而家里的抽水马桶和洗澡的喷头一直形同虚设,好几年了她洗澡没用过喷头,而马桶只能用盆冲。
  “这种日子不知道什么时候才是个头,反映了多少次都没有解决,”常大姐说,她曾找人安抽水泵,但人家说不管用,而自动抽水箱自家不是顶层,又没地方能安。
  2.用水困难的住户自家安水箱接水泵
  记者走访发现,天海青城小区4楼以上的住户,没有哪家用水不困难的,为此,很多住户自己安了抽水泵和水箱。
  在A区二单元的王大爷家,记者就看见了一个小型的抽水水泵。王大爷说,前年他家房子装修入住时发现用水难时,就在一楼的管道接了一个抽水泵,自己加压抽水用。而记者打开水龙头,听见抽水泵“嗡嗡”作响后,发现水龙头的水流也不大,也只有手指粗细,但相对于常阿姨家已经好了很多。王大爷说,水泵电源每天都插着,尽管有噪音还会产生大量的电费,只要用水方便些,他怎么都情愿。
  而一单元7楼的冉女士家,为了解决用水问题,在楼顶安上了自动抽水的水箱,但冉女士表示,即使是安上了水箱,每天用水高峰期时,水箱几乎不工作,而由于天热,水箱里流出的都是温热水,并且很容易长青苔,水质也没有保障。
  3.问题由来已久 北控水务愿出资改造,要彻底解决还须全体业主配合
  随后,记者来到太慈社区服务中心青城居委会。“小区的高层用水困难的问题已经很多年了,我们和供水公司都做了很多努力。”居委会徐主任告诉记者,天海青城小区2008年时一期工程竣工时,只有几百户居民,当时小区的用水都是正常的,但从2009年二期、三期竣工后,入住居民达到了1400多户,高层用水便产生了难度。
  徐主任说,2011年11月,在南明区政府的协商下,与负责该小区日常用水的贵阳北控水务有限责任公司达成过协议,该公司承诺出资100万来对小区的用水总管道进行改造,实现小区的二次高压供水,并负责两年对水管的维护和管理,但两年之后,就得由业主自己承担并进行管理。
  “自行管理就会产生费用,由于小区地势较高,房开公司没有在四层以上安装加压设备,并且一直不肯露面、配合,供水公司能这样承诺,已经不错了。”徐主任说,2012年的7月份,供水公司做了1200多份的一个关于《天海青城供水客服调查表》,对居民是否愿意改造总管道进行调查,但只有25%的业主同意。
  由于该小区属于小高层,根据相关规定,应当配备的就是一次供水。所以很多低层用水不受影响的业主不愿意接受管道改造。
  贵阳北控水务有限责任公司经理石林告诉记者,由于得不到其他业主配合,他们没法开展工作。“只有业主同意,我们才能开展工作,才会彻底解决该小区的高层用水问题。”石林说。
  作者:田润
  (来源:金黔在线-贵州商报)
本文来源:金黔在线-贵州商报
责任编辑:王晓易_NE0011
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
加载更多新闻
热门产品:   
:        
:         
热门影院:
阅读下一篇
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈}

我要回帖

更多关于 焊机水箱水泵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信