接触器和继电器的区别3010和接触器和继电器的区别3001有什么区别

西门子接触器_接触器_明扬工控商城(工控网)真品直销!明扬工控速派自由对接!工控资料库资料免费下载|工控自动化商城|富士变频器|
亲,欢迎光临明扬工控网,
明扬工控商城(工控网)-工控自动化产品在线直销商城!原装正品!诚信保证!买工控真品请到明扬工控商城!
采购指南帮助您了解明扬工控购物流程、产品信息及促销活动| 工艺 | |
最新推荐:
原产西门子接触器3TF 220V湖南现货销售
时间:来源:&&作者:mogiuinvshen&&
西门子接触器,长沙西门子接触器,湖南西门子接触器,常德西门子接触器,岳阳西门子接触器
益阳西门子接触器,怀化西门子接触器,张家界西门子接触器,株洲西门子接触器,湘潭西门子接触器
永州西门子接触器,娄底西门子接触器,吉首西门子接触器,郴州西门子接触器
长沙江业电气设备有限公司& 吴小兵
手机:&&&&&&&&&&&&& 微信:
传真:3&&&&&&&&&&& Q& Q:
湖南长沙西门子一级代理商,特价供应西门子接触器,断路器,软启动器,变频器!
西门子交流接触器3TF& 额定电流9A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流9A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流9A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流12A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流12A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流12A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流16A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流16A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流22A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流22A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流32A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流32A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流38A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流38A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流9A& 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流9A& 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流9A& 额定电压220V
故障一:接触器相间短路
1.      故障的可能原因
接触器在潮湿、尘土、水蒸气或者有腐蚀性气体的环境下工作造成短路;接触器灭弧罩损坏或者脱落;负载短路造成接触器触点同时短路;正、反接触器操作不当,加上连锁、互锁不可靠,造成换向时两只接触器同时吸合。
2.      检修方法
(1)改善工作环境,保持清洁。
(2)重新选配接触器灭弧装置。
(3)处理负载短路故障。
(4)重新检查接触器互锁电路,并改变操作方式。
西门子交流接触器3TF& 额定电流45A 额定电压220V
故障二:接触器触点熔焊
1.  故障可能原因
接触器负载侧短路;接触器触点超负载使用;触头表面有异物或者金属颗粒突起;触头弹簧压力过小;接触器线路接触不良,使接触器瞬间多次吸合释放。
2.  检修方法
(1)首先断电,用螺丝刀旋具把熔焊的触点分开,修正触点接触面,并排除短路故障。
(2)更换容量大一级的高质量接触器。
(3)用钢锉把接触器触点表面修正平整并清楚异物。
(4)重新调整好弹簧压力。
(5)检查接触器线圈控制回路接触不良处,重新把线路接通或更换电气元器件,使其通断良好。
西门子交流接触器3TF& 额定电流45A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流63A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流63A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流75A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流75A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流85A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流85A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流110A 额定电压220V
故障三:接触器铁芯吸合不上
1.      故障的可能原因
电源电压过低;接触器控制线路有误或者接不通电源;接触器线圈断线或者烧坏;接触器磁铁部分不灵活及动触头卡住;触头弹簧压力过大。
2.      检修方法
(1)       如果测得值与线圈额定电压差别太大,则要从电源上查找原因并调整电压达到正常值。
(2)       更正接触器的控制电路,按正确线路连接;更换损坏的电气元件。
(3)       用万用表电阻挡在接触器线圈断情况下,测的线圈电阻,如电阻过大,线圈短路或者断路,应更换线圈。
(4)       修理接触器机械故障,去除生锈部分,并在机械动作机构处加些润滑油;更换损坏的电气元器件。
(5)       按技术要求重新调整触头弹簧压力。
西门子交流接触器3TF& 额定电流110A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流140A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流140A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流170A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流170A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流205A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流205A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流250A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流250A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流300A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流300A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流400A 额定电压220V
西门子交流接触器3TF& 额定电流400A 额定电压220V
故障四 接触器铁芯释放缓慢或者不能释放
1.      故障可能原因
接触器铁芯端面有油垢造成释放缓慢;反作用弹簧损坏造成释放缓慢;接触器铁芯机械动作机构被卡住或者生锈,动作不灵活;接触器触点熔焊造成不能释放。
2.      故障的检修方法与技巧
(1)       拆开接触器,把动铁芯取出,用抹布反复擦拭铁芯端面,把油垢擦净,重新装配好。
(2)       更换新的反作用弹簧。
(3)       拆开接触器,检查机构卡住原因,修理或者更换损坏零件;清除杂物与除锈。
(4)       用螺钉旋具把动静触点分开,并用铁挫修整触点表面,修好后要查出熔焊原因,对应处理。
故障五 接触器线圈过热或者烧毁
1.      故障可能原因
电源电压过高;操作接触器过于频繁;环境温度过高;接触器铁芯端面不平;接触器动铁芯有机械故障,使其通电后不能吸合,匝间短路。
2.      故障排除方法
(1)       测量接触器上的工作电压是否与接触器线圈的额定电压相符,如过高或者过低,将其调整到正常电压值上。
(2)       改善工作环境温度,加强散热。
(3)       清洗擦拭接触器铁芯端面,严重时更换铁芯。
(4)       检查接触器机械部分动作是否灵活,修复后如线圈烧毁应更换同型号线圈。
(5)       排除造成接触器线圈机械损伤的原因,更换接触器线圈。
故障六 接触器工作时噪音大
1.      故障的可能原因
接触器在环境温度过高的地方长期工作;操作过于频繁;触头超程太小;触头表面有杂质或不平;触头弹簧压力过小;三相触头不能同步接触;负载侧短路。
2.      检修方法与技巧
(1)       用万用表测量接触器线圈的电源电压是否低于所要求的额定电压值,如过低应在线路上查找原因,并调整电压达正常值。
(2)       用细砂纸打磨接触器的吸合端面,清除杂物,比要时在端面涂少许机油,并重新装配。
(3)       重新装配、修理接触器动作机构。
(4)       焊接短路环并重新接上。
(5)       更换接触器铁芯。
(6)       重新调整接触器弹簧压力,使其适当为止。
本文标签:原产西门子接触器3TF 220V湖南现货销售
观注:(1)人次
该公司产品推荐
没找到您需要的产品?立即发布您的求购意向,让机电之家网的供应商主动与您联系!
* 机电之家网共享的行业资讯,技术资料等都是来自会员自行公布。如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行处理店铺综合评价:
> 原装正宗苏州产SIEMENS西门子直流接触器3TF 24VDC
所在地:中国 广东 佛山
联系人:陈凌
来电时请说是在马可波罗看到的我
优质精品供应商推荐:
主营产品:集成电路,电子元器件,IC配单,一站式BOM配单,IC集成电路,二三极管,电阻电容
企业评分:
主营产品:机械零部件、模具的加工、销售、安装、维修;电子产品、五金产品的零售;机械设备的修理;金属制品的加工。
企业评分:
主营产品:对外加工不锈钢件,铜铝件,四氟制品加工,非标准件,及法兰,轴类,和其他异形件
企业评分:
微信扫一扫
原装正宗苏州产SIEMENS西门子直流接触器3TF 24VDC的详细信息
品牌/型号:Siemens/西门子/3TF 24VDC
是否提供加工定制:否
品牌:Siemens/西门子
型号:3TF 24VDC
额定电压:24VDC(V)V
额定电流:10E 3P+1A(A)A
机械寿命:正宗西门子3TY48B3-1XB0线圈(万次)
电寿命:进口设备专用直流接触器,直流无干扰(万次)
产品认证:
适用范围:正宗西门子苏州产
原装正宗苏州产SIEMENS西门子直流接触器3TF 24VDC
以上是原装正宗苏州产SIEMENS西门子直流接触器3TF 24VDC的详细信息,如果您对原装正宗苏州产SIEMENS西门子直流接触器3TF 24VDC的价格型号、图片有什么疑问,请 或
原装正宗苏州产SIEMENS西门子直流接触器3TF 24VDC相似产品
原装正宗苏州产SIEMENS西门子直流接触器3TF 24VDC联系方式
供 应 商:
人:陈凌 &nbsp
联系电话:5222
传  真:86 5222
手  机:
公司地址:中国 广东 佛山
佛山市佛山市顺德区容桂桂洲大道中56座15号(鹿茵酒店往天佑城150米施耐德电气专卖店)
邮政编码:528000
原装正宗苏州产SIEMENS西门子直流接触器3TF 24VDC相关搜索
低压接触器相关专题
马可波罗网郑重提醒:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,谨防欺诈。欺诈行为举报邮箱:。
*联系电话:
*短信验证:
允许同品类其他优质供应商联系我
我需要采购原装正宗苏州产SIEMENS西门子直流接触器3TF 24VDC,请供应商联系我....
马可波罗&&全心服务}

我要回帖

更多关于 博朗3010s和3020s区别 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信