空压机电力系统中,电流互感器的保护方法
来源:未知
1.防止铁磁谐振过电压的方法
电力系统发生铁磁谐振往往会使电压互感器熔断器熔断或烧毁,甚至影响其他电气设备的安全运行,造成系统停电事故。
为了防止谐振过电压发生,通常采取的办法是,在接地监察用的电压互感器开口三角绕组两端或在一次中性点上接一电阻,以增大回路阻尼作用,使谐振不易发生。
电阻选择与互感器型式有关,应根据系统实际计算确定。因为,从效果上讲,开口三角接人电阻越小越好,而-次中性点接人电阻越大越好。
三开口三角接人电阻太小时,当一次系统发生单相接地后,将使电压互感器过热,影响互感器的安全。
而中性点接人电阻太大时,将影响接地监察的灵敏性; 同时,当一次系统发生单相接地后,会发生较大的电压偏移,对一次引出线为弱绝缘互感器中性点的绝缘有威胁。
一般情况下,6~10kV电压互感器,在开口三角绕组上接人一只500W 白炽灯泡,就能可靠地避免或消除谐振。
2.110kV 电压互感器一次侧保护装置的设置
对110kV及以上的电压互感器,其一次侧均不装设保护设备。这主要是考虑到110kV及以上电压等级的电压互感器均采用串级绝缘结构,绝缘强度大,因电压互感器内部线圈和绝缘引起事故的可能性较小,电压互感器的外部引线采用硬母线连接,不易发生相间短路事故。
同时110kV 及以上系统均为中性点直接接地系统,每相电压互感器都不会承受线电压运行。
此外,110kV 及以上的电压互感器,其二次侧通常都采用自动空气开关作为保护,保护灵敏度较高,不致因二次回路故障而威胁互感器本身的运行安全,所以110kV 及以上的电压互感器一次侧不装设保护装置。
3.电流互感器的接线方式
电流互感器是供给继电保护装置以及测量仪表电流线圈的电源设备。
电流互感器的使用数量和接线方式,根据不同的情况有着不同的要求。
4.电流互感器的使用数量和接线方式
在单相回路中,可接用一台电流互感器。
(2)用两台单相电流互感器接成不完全Y形接线,用来测量相三线电流、有功功率、无功功率和保护相间短路故障等。两台电流互感器按差接法接线,用以保护相间短路。
(3)3台电流互感器Y形连接,用于三相四线制系统,测量电流、功率和保护任何形式的短路故障。
3台电流互感器人形接线,用于配合3 个电流继电器保护各种短路故障。
60电流互感器准确等级的区分电流互感器按其准确度可分为五级。
即: 0.2.0.5.1 、3.10 五级,各级电流互感器的最大误差。
各种等级的电流互感器的适用范围如下: 0.2 级的用于精密测量; 0.5~1级的用于配电盘电流表和电力表,计量电度表用0.5级; 3级的一般用于继电保护; 10级的用于非精密测量。文档分类:
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表电容式电压互感器暂态特性与研究.pdf
文档介绍:
郑州大学硕士学位论文电容式电压互感器暂态特性研究姓名:马朝华申请学位级别:硕士专业:电工理论与新技术指导教师:杨育霞郑州大学工学硕士学位论文摘要电容式电压互感器(CapacitorVoltageTransformer,简称cVn用于llOkV及以上电压等级的电力系统的电压测量、电能计量、继电保护,其电容分压器可代替耦合电容器用于电力线载波通讯,并为高频保护提供讯号传递通道。在正常状态下,一次系统处于正弦稳态,CVT部件的可靠设计和调谐可以确保二次输出电压的真实性和准确性。由于电容式电压互感器电路固有的特性,其暂态特性较差。本论文围绕着CVT暂态特性所带来的问题及解决方法,进行了以下几个方面的研究:(1)建立了计及电容电压初值的CVT暂态等值电路模型。从理论上说明了电容分压器的电容电压初值对CVT暂态电路模型的影响。(2)应用MATLAB软件中的PowerSystemBlock-Set0'SB)和SIMULINK仿真工具,建立了CVT暂态模型。实现了对CVT暂态特性仿真和研究。最后通过与实验结果的对比,进一步验证了基于MATLAB/SIMULINK所建立的CVT暂态模型的可信性。(3)给出了一种利用MATLAB神经网络工具箱来修正CVT的二次电压失真问题的方法。通过检验不同参数情况下人工神经网络(work,ANN)的结果,表明提出的方法是正确的。并指出这一方法可以和微机保护算法结合起来。(4)在建立的暂态模型中,利用电力系统分析元件(POWEKLIB)通过改变CVT的各种参数,研究了电容电压初值和阻尼器参数对CVT的影响。找出CVT出现最严重铁磁谐振的情况。为今后的CVT设计和分析提供一个相对可靠、准确的系统仿真模型,以提高预测的准确性。关键词:电容式电压互感器,暂态特性,MATLAB/SIMULINK,铁磁谐振电容式电压互感器暂态特性研究Abstract11他capacitorvoltagetransformerfcva3iswidelyappliedinpowersystemsof110kVormore.Itcanbeusedforthemeasurementofvoltagerelayprotection.municationofthepowertransmissionline,anditCanbeusedforthetransmissionthoroughfareofthesignalforhighfrequencyofrelayprotectionaSwell.ponentsguaranteethatitsoutputistherequiredreplicaoftheinput(systemvoltage)understeady·stateconditions.DuetothecircuitinherentcharacteristicsofCVT,itstransientsresponseiSpoor.11lcproblemofCVTtransientcharacteristicandsolutionarestudied.nlisthesisresearchesandachievementsarestatedinfollowingparagraph.(1)1KspaperestablishedthetransientequivalentcircuitofCVT.IllustratethattheinitialcapacitorvoltagevaluesinfluencethemodelofCVTintheory.(2)ThroughtheapplicationofPowerSystemBlock—SetandSimulinkbasedonMATLABsoftware。toachievedigitalcalculationandsimulationoftheCVTtransientprocess.LastlytheexperimentswereperformedwithasampleCVT,andvalidatethemodelful-thermore.(3)worktoolboxestocorrectcapacitorvoltagetransformersecondarywaveforilldistortions.urate.Presentsthemethodcanbeincorporatedwithinthedigitalprotectiverelayingalgorithm.(4)UsingtheCVTtransientmodels,ThroughtheapplicationofPowerlibwecanconvenientlychangedifferentparametersandstudytheinitialcapacitorvoltagevalues,damperresistenceinfluencetheferroresonancesprocess,heconditionsfortheooeurreneeofthemostseriousferroresonances.uracysystemsimulationmodelforthefuturitydesignandstudyofCVT.Keyword:CapacitorVoltageTransformer(CVT);TransientCMATLAB/SIMULINK:Ferroresonances郑州大学工学硕士学位论文1.1研究目的和意义1绪论在输变电工程中fl】f“,互感器是保证安全、可靠和经济运行必不可少的设备。在110kV及以上电压等级的高压和超高压输变电线路中,电压互感器是电力系统中一次与二次电气回路之间不可缺少的连接设备。主要用于电压参数的测量,为系统的计量、保护与监控单元提供信号,实现一次、二次系统的电气隔离,同时也可以进行电压变换,把一次侧的高电压变换成适合于继电保护装置和电气测量仪表等工作的低电压。随着我国电力工业的发展,电源点的规模、超高压输电系统的容量及输送距离越来越大,750kV超高压输电系统的建设已列入国家“十·五”规划。实现750kV超高压输电的一个重要问题是750kV超高压设备的研制,其中750kV电压互感器是一个十分重要的设备。目前电力系统中使用的电压互感器主要有电磁感应式和电容分压式。随着电力系统容量的增大,电压等级的提高,传统的电磁式电压互感器(PotentialTransformer,简称PT)的缺点越来越突出。电容式电压互感器(CapacitorVoltageTransformer,简称CVT)和传统的电磁式电压互感器(PT)相比,具有如下显著的优点12】【3I:(1)绝缘可靠性高。CVT中高电压主要由电容器承担,内部电压分布均匀、介质耐压强度高,并且对降低雷电波的波头陡度也有一定的作用。(2)不会与断路器的断口电容相匹配造成铁磁谐振。(3)产品价格较低。同PT相比,电压等级越高价格越低。(4)可以兼作耦1
内容来自淘豆网转载请标明出处.
文件大小:0 KB
下载次数:}

我要回帖

更多关于 电压互感器pt一次画法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信