逆变器维修的常见方法的疑问

请输入用户名或密码
第三方登录
请输入用户名或密码
电源逆变器使用常见问题解答
来源: | 责任编辑:12
电源逆变器使用常见问题解答
1.&目前电源逆变器有哪些型号?
目前在市场上销售的电源逆变器有&150W、400W、600W、1000W、1500W、2000W、3000W、225W手提式、400W手提式。
2.&如何选用合适的型号?
选用电源逆变器可以根据您生活和工作中用途来选择。如:150W电源逆变器可以使用一台29寸彩电和一台VCD&机。
400W电源逆变器可以使用一般的电动工具。
1000W电源逆变器可以使用带动一台小型微波炉。
3.&电源逆变器使用输入电源是否只能来源于汽车静止或运行状态?
使用输入电源可以是来源于汽车运行状态,也可以是静止状态。
4.&如果汽车在静止状态下,能否使用电源逆变器进行工作?输入电源从哪里提供?
汽车在静止状态下,可以使用电源逆变器进行工作,所带动电器低于150W时可直接从点烟器插座获取输出电源,高于150W时要用专用夹子线连接汽车蓄电池获取电源。
5.&怎样确定电源逆变器获取电源的可使用时间?
与电源逆变器配套的蓄电池,一般以安培时(AH)为电量计量单位,如80AH的蓄电池除以电器功率乘以10,即为电源逆变器所带电器的可使用时间。
例如,电视机&100瓦 80安时÷100瓦×10&8小时
6.&电源逆变器工作时表面温度为多少?是否存在一定的安全隐患?
电源逆变器在最大功率输出时,不高于70℃,不会有安全隐患。
7.&电源逆变器的保护装置有哪些?
1)&温度保护。表面温度高于70℃,自动关断。
2)&高电压保护。输入电压为16V±0.5V
3)&低电压报警。输入电压为10.5V±0.5V
4)&低电压保护。输入电压为10V±0.5V
来源:废旧头条网址:www.feijiu.net/toutiao著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
微信扫一扫关注我们
微信:LCHtzzc推荐这篇日记的豆列
&&&&&&&&&&&&ups逆变器故障原因都有哪些谁知道?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
ups逆变器故障原因都有哪些谁知道?
提问者:苏嘉熙| 地点:
| 浏览次数:
1580| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:33269
| 被采纳数:54
第一种情况:新安装的UPS不能启动。
如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。
由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了。
第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。
同样是因为电池低电,需要给电池充电。
第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。
根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。
第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。
这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动。
2. 市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作。
让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示,另一个人拔掉UPS的输入线,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。
3. UPS逆变时间短,达不到客户要求。
第一,Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。
第二,已经设置了电池参数,但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满,放电时需要带50%左右的负载。
第三,安装了PowerChute Plus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数.
1. 电网干扰。
如果电网内存在非常严重的干扰,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电干扰。您可以安装PowerChute Plus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源干扰。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的干扰,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。
PowerChute Plus事件记录可以记录的市电干扰:
UPS on battery: Deep momentary sag 深度电压下陷
UPS on battery: Large momentary spike 深度高电压脉冲
UPS on battery: Brownout 持续低电压
UPS on battery: High input Line voltage 高输入电压
UPS on battery: Small momentary spike 轻度高电压脉冲
UPS on battery: Small momentary sag 轻度电压下陷
2. UPS输入端安装了漏电保护器。
当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。
3. UPS输入端的空气开关跳闸。
这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的,因为UPS的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大。
4. UPS逆变状态与在线状态频繁转换。
第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。
操作方法:
1.Smart-UPS不能冷启动,但可以正常逆变工作。
这属于操作方法不对,正确的冷启动步骤为:按住Test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,UPS即可冷启动。如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。
2.UPS与计算机通讯不正常。
如果您没有使用APC原装的通讯线,就会发生这种问题。
3. SU5000UXI,SU5000INET,SU5000RMINET输入线的连接方法。
这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出UPS输入线缆的接线端子(对于SU5000INET其输入线缆接线端子在UPS背部的右上角,对于SU5000RMINET在UPS背部的左上角),它隐藏于盖板内,盖板由一螺丝固定,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。
4. Smart-UPS在线工作时风扇频繁启动。
这种情况是由于UPS机内温度比较高造成的,您可以安装PowerChute Plus观察UPS内部温度,一般是机内达到40摄氏度的时候风扇启动。这样的设计是为提高UPS的使用寿命和运行可靠性。
其它因素:
1. Smart-UPS时常有过载报警。
请检查是否有打印机连接到UPS上,不建议您将打印机接在UPS后面,因为打印机在作打印的时候工作电流会突然增大许多,可能会造成UPS过载而断电。同样不建议在UPS后面接电源插座,因为可能会发生由于电源插座瞬间短路而造成UPS过载。
2. Matrix5000, Matrix3000的液晶显示板显示:No Battery Communications
这是因为没有配置SmartCell或SmartCell XR原装电池包的缘故。这条信息只是显示“没有电池通讯”,不会影响UPS的正常工作。
回答数:2772
| 被采纳数:8
UPS电源的逆变器不工作,UPS在关键时刻发挥不了作用,会给整个供电系统造成很大的影响。UPS逆变器常出现的一个故障现象就是逆变不工作,红色指示灯长亮,出现这样的问题大多数是因为电池电压引起的,苏州中钻科创电子为用户们解析一下这个故障的操作方法。
首先打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。
回答数:94500
| 被采纳数:77
ups逆变器故障原因:UPS逆变器输入过压欠压与输出过压欠压。 逆变器输入过压与欠压指的是BUS电压过高或者过低,在UPS正常的状况下不会出现这种状况,排除PFC硬件故障外,BUS电压异常最有可能的原因是逆变器输出带了特殊性负载。}

我要回帖

更多关于 华为光伏逆变器的官网 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信