为什么冬季施工要求混凝土入模温度要求不得低于5℃

冬季施工混凝土控制措施:
1.混凝土拌合控制
根据入模温度不低于5度的要求,结合运距、运输方式、浇筑方式等现场实际情况,按照《冬期施工规程》(JGJ/T104-2011)中的相关规定进行热工计算,确定骨料及拌合用水、外加剂、外掺料的加热保温指标。
(1)首先对水进行加热处理,水池的大小及加热能力应满足混凝土连续生产的需要。
(2)碎石、砂应尽量采取措施保证其处于正温状态,可采用覆盖保温,也可根据需要采取暖棚加热或地沟加热,当无法保证正温时,应确保其中不含冰雪颗粒。
(3)水泥、掺合料、外加剂的存储罐采用深色保温材料包裹。
(4)混凝土搅拌机采取暖棚措施进行加热,保证搅拌机的温度不低于10℃,生产前后应采用热水冲洗鼓筒。
2.混凝土运输
运输罐车和输送泵管应采用包裹方法保温。尽量减少中间倒运环节,拌合站至输送泵一次运输到位,合理调配混凝土,减少中间运输时间。
3.混凝土浇筑
(1)浇筑时间应尽量选择在每日气温较高时间段。
(2)混凝土浇筑前,应清除模板及钢筋上的冰雪和污垢,当环境气温低于-10℃时,应将直径大于或等于25mm的钢筋和金属预埋件加热至正温。
(3)浇筑时,应分层连续浇筑。
(4)喷射混凝土作业区的环境气温和进入喷射机的材料温度不应低于5℃,已喷射混凝土的强度未达到5MPa前不得受冻。
4.混凝土养护及拆模
(1)根据结构部位合理选择养护方法。桥墩台可考虑采用蓄热法和暖棚法综合养护,暖棚养护时,暖棚应完全覆盖顶部的连接钢筋,应将煤烟用管道引出暖棚外。隧道可以考虑采用洞门挂保温帘的方式进行保温。
(2)混凝土浇筑成型后应立即防寒保温,在强度达到设计强度的40%之前不得受冻。
(3)混凝土未达到抗冻要求前,不得拆除模板;混凝土与环境的温差不得大于15度,否则应在拆模后的混凝土表面采取临时覆盖措施。
5.加强温度监测
各重点结构物应建立相应的养护温度记录,室外气温及施工环境温度应昼夜定时、定点观测4次。养护温度应在结构迎风、离热源不同的位置分别测定。
进行搅拌机棚温度监测,每一工作班不少于4次;加强原材料温度监测,每一工作班不少于4次;加强混凝土出机、浇筑、入模温度监测,每一工作班不少于4次。 责任编辑:memo
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。以下试题来自:
单项选择题冬期施工时混凝土拌合物的出机温度不宜低于()℃,入模温度不应低于5℃。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题||||||||||||
您现在的位置:&&
混凝土入模温度为什么不能低于5摄氏度
不知道大家有没有听过这样一个说法:冬季混凝土入模温度不能低于5摄氏度。说实话,小编作为混凝土搅拌站专业生产厂家的一员,对于混凝土的知识了解甚少,也着实惭愧,这不上网查找了一些相关文章,有些不明白的地方又咨询了我厂专业技术师傅,现在总算知道为什么了,下面就让小编为您一解心中的疑问吧!首先,按照规范GB《混凝土结构工程施工及验收规范》、GB《混凝土外加剂应用技术规程》、DBJ/T01-36-97《冻期混凝土综合蓄热施工成熟度控制养护规定》等相关文献规定:混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃,特殊工程或特殊部位以及有特殊要求时,入模温度不得低于10℃。入模温度低于5度,水泥的水化热将停止反应,混凝土的强度将不会增加。混凝土拌和物浇灌后之所以能逐渐凝结硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关外,还与外界温度密切相关。当温度升高时水化作用加快,强度增长加快,而当温度降低到0 ℃度时,存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相(水) 变为固相(冰) ,这时参与水泥水化作用的水减少了,水化作用减慢,强度增长相应变慢。温度继续降低,当存在于混凝土中的水完全变成冰,也就是完全由液相变成固相时,水泥水化作用基本停止,此时混凝土的强度不会再增长。由于水变成冰后体积约增大9 % ,同时产生约2. 5MPa 的膨胀应力,这个应力往往大于混凝土的内部形成的初始强度值,使混凝土受到不同程度的破坏(即早期受冻破坏) 。此外,当水变成冰后,还会在骨料和钢筋表面上产生颗粒较大的冰凌,减弱水泥浆与骨料和钢筋的粘结力。当冰凌融化后,还会在混凝土内部形成各种空隙,而降低混凝土的耐久性。/knowledge/wend.html&
(来源:潍坊市贝特工程机械有限公司)
全年征稿 / 资讯合作联系邮箱:
凡本网注明"来源:中国环保在线"的所有作品,版权均属于中国环保在线,转载请必须注明中国环保在线,。违反者本网将追究相关法律责任。
企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
周排行月排行
正于上海新国际博览中心如火如荼召开的第22届亚洲国际动力传
业界分析称,我国散煤利用量大,分散,也即是点多面广,目前
当前,分布式光伏装机增长迎来了前所未有的快速增长,并正以
我国膜产业已经进入快速成长期,市场规模巨大,污水处理产业
《关于推进资源循环利用基地建设的指导意见》提出,到2020年
广州从98年开始,就按照“先开放、后规范;先试验、后推广,
10月28日,江苏印发出台《江苏省生活垃圾分类制度实施办法》
在国家政策支持下,我国新能源产业正发力崛起,在未来能源的
不过受访消费者表示,新能源汽车政策好是他们心动的主要原因
10月18日,习近平同志在党的十九大报告中指出,生态文明建设
垃圾焚烧项目的中标价始终是个敏感话题。前几年,价格不断走
德蓝水技术董事长曾凡付应邀参加中国环境科学学会2017年科学
迫近“双11”,面对即将高速激增的快递包装箱,不仅苏宁,京
11月26日,分析仪器发展新模式暨南京科捷海外上市启动会将在
日上午,环境保护部举行10月份例行新闻发布会,
随着工业和信息化部发布了《关于加快推进环保装备制造业发展
日上午,环境保护部举行10月份例行新闻发布会,
根据全国人大常委会监督工作计划安排,全国人大环资委先后赴
近日,上市公司的三季报陆续出炉,大气治理业务发展迅速,多
得益于政策利好,我国环保装备行业加速成长。从环保行业的发
2016年末,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行
进入秋冬季,海南环境空气质量为何出现波动情况?往年同期空
垃圾计量收费的目的是什么?民众会支持还是反对?广州真的会
正于上海新国际博览中心如火如荼召开的第22届亚洲国际动力传
E20环境平台执行合伙人薛涛表示,过去五年最重要的成就是确认了生态和环保的重现己进冬季施工,混凝土入模温度是多少?
全部答案(共1个回答)
我国许多地方有较长的寒冷季节。由于受工期制约,许多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,当环境温度降到4℃时,只要采...
听过一次冻结法吗? 气温过于寒冷的时候,可以使用一次冻结法,将砼冰封起来,待来年在解冻就可以了.不是过于寒冷的地区可以使用保温的方法,就象冬天的蔬菜大棚的原理一...
主要是为了避免由水化热引起的温度裂缝,现场用温度计测试,冬季最低入模温度温度不低于5℃,夏季温度不大于30℃,不同规范数据稍微有点差别。
1) 选择较适宜的气温浇筑大体积混凝土,尽量避开炎热天气。夏季可 采用低温水或冰水搅拌混凝土,可对骨料喷冷水雾或冷气进行预冷,或对骨 料进行护盖或设置遮阳装置避...
答: 钢结构厂房设计需要注意什么?
答: 上网找
答: “鸟巢”外形结构主要由巨大的门式钢架组成,共有24根桁架柱,现已完成20根桁架柱整柱及2根下柱吊装。国家体育场建筑顶面呈鞍形,长轴为332.3米,短轴为296....
答: 建造师必须是通过国家资格监考人员进行查看
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415}

我要回帖

更多关于 混凝土入模温度要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信