功率负载小电流控制大电流空开大小怎么选空开?

&主题:请教一个知识性问题:空气开关(断路器)的容量如何选择?
泡网分: 5.736
注册: 2005年04月
  前提:家用,单相220V交流电,同时工作的负载在几千瓦以内,单个负载在几十瓦到两千瓦。
  1、空气开关的“额定电流”是什么含义?是指该空气开关所能持续承受的最大电流的有效值吗?
  2、空气开关的过载保护动作电流与其额定电流有怎样的数量关系?
  3、纯阻性负载,已知额定工作电流(有效值),如何选配空气开关?
  4、带有电动机的负载,已知其额定功率、功率因数、启动电流,如何选配空气开关?
微信扫一扫分享
&浏览:23662&&回帖:116 &&
泡网分: 19.228
注册: 2006年01月
正好准备买这个了.进来补课
注册: 2008年02月
也麻烦手机兄把你从淘宝购买的商家通过短信给我吧,谢谢了
泡网分: 52.719
精华: 1帖子: 12431
注册: 2002年10月
手机兄能把你的购买梅兰日兰easy9的淘宝店家地址发给我吗?
如果有你的空气开关配置参考更好。
泡网分: 31.866
帖子: 1489
注册: 2003年06月
原文由 1820 发表
厨房以及卫生间配开关,关键还是要配漏电保护。
开关是根据线径配,而不是根据终端的用电设备,用电设备可能会变化的。你总不能因为才100W,0.5A而用0.5平方的线吧?!
正常使用一般都是10,16A最小了,那些1,2A的用量这么少,肯定贵的了。 不仅仅是用量少的问题,内部结构不太一样,小电流的复杂些,所以贵。
泡网分: 26.826
注册: 2003年09月
厨房以及卫生间配开关,关键还是要配漏电保护。
开关是根据线径配,而不是根据终端的用电设备,用电设备可能会变化的。你总不能因为才100W,0.5A而用0.5平方的线吧?!
正常使用一般都是10,16A最小了,那些1,2A的用量这么少,肯定贵的了。
泡网分: 5.736
注册: 2005年04月
  为什么1A、2A、3A等小容量的反而比10A、16A的还贵?
泡网分: 31.866
帖子: 1489
注册: 2003年06月
原文由 好色之屠 发表
在梅兰日兰还有正泰的网站上,都看到了有6A规格的空开,但是市场上还真没见过,10A貌似就是最小号的了。 还有2A的,价格贵些。
泡网分: 33.935
帖子: 2282
注册: 2002年06月
原文由 rhapsody 发表
当然可以再小,10A也够,但是再小的空开没有了吧? 在梅兰日兰还有正泰的网站上,都看到了有6A规格的空开,但是市场上还真没见过,10A貌似就是最小号的了。
泡网分: 41.321
帖子: 1427
注册: 2000年11月
原文由 好色之屠 发表
冰箱单独放一路线的想法不错,不过16A的空开是否合适?
一般200升左右的冰箱,输入功率也就是100W左右啊,电流才0.5A左右,启动电流会略大些。 当然可以再小,10A也够,但是再小的空开没有了吧?
泡网分: 33.935
帖子: 2282
注册: 2002年06月
原文由 rhapsody 发表
我家里是为冰箱专门放了一路,这样出远门就可以只开冰箱关闭其它的了
现在是冰箱16A,厨房16A 冰箱单独放一路线的想法不错,不过16A的空开是否合适?
一般200升左右的冰箱,输入功率也就是100W左右啊,电流才0.5A左右,启动电流会略大些。
泡网分: 41.321
帖子: 1427
注册: 2000年11月
原文由 1820 发表
厨房容量偏小,起码25A,冰箱,电磁炉,消毒柜什么的都在厨房,建议配置带漏保独立线路。若卫生间考虑电热开水器还需要大些。 我家里是为冰箱专门放了一路,这样出远门就可以只开冰箱关闭其它的了
现在是冰箱16A,厨房16A
泡网分: 23.983
帖子: 3792
注册: 2005年11月
原文由 好色之屠 发表
请教各位专家:
总开关规格是否应该选择和电表容量一样大小的?
我家电表是10(40)A的
进户线粗细不清楚 一般户内表箱总开关是隔离开关,没有保护功能,只有隔离作用,因为上面一级配电箱的出线开关才起保护线路的作用。这样做的好处是可以充分利用线路容量,又不增加断路器级数,便于级间配合~~~~~~~~~~~如果户内箱的隔离开关不好买,也可以用容量大一级的断路器代替~~~~~~~~不过还是看看你们的表箱比较好,一般入户线为10或16平方
注册: 2006年08月
看成:请教一个性知识问题了....面壁反省去...
泡网分: 52.719
精华: 1帖子: 12431
注册: 2002年10月
准备装修,关注这个帖子。
泡网分: 33.935
帖子: 2282
注册: 2002年06月
希望大伙给点意见,谢谢!
泡网分: 33.935
帖子: 2282
 谢谢!我再计算下,不行就换稍大些容量的。
泡网分: 5.736
注册: 2005年04月
  谢谢quiet!您的回答又专业有详尽!
注册: 2002年11月
原文由 nokia6610 发表
  前提:家用,单相220V交流电,同时工作的负载在几千瓦以内,单个负载在几十瓦到两千瓦。
  1、空气开关的“额定电流”是什么含义?是指该空气开关所能持续承受的最大电流的有效值吗?
  2、空气开关的过载保护动作电流与其额定电流有怎样的数量关系?
  3、纯阻性负载,已知额定工作电流 ......&&家用断路器有三种:带过载保护的断路器,带漏电保护的断路器和既带过载保护用带漏电保护的断路器。推荐最好使用前两种,因为单保护断路器采取热保护和磁保护,优点是安全可靠,第三种漏电保护采用电子式,大家知道电子的DD可靠性不高,还有对产品来说功能越单一可靠性越高。
1、额定电流可以就是说断路器能持续承受的最大电流的有效值。
2、过载保护动作电流如下 (In是额定电流):
当断路器通过1.13In时,1hour之内不动作
当断路器通过1.45In时,1hour之内动作
当断路器通过2.55In时,60second之内动作
以上是对额定电流小于等于63A,家用不会超过63A
还有,家用尽量选用瞬时脱扣为B和C型的,不要用D型。
3、纯电阻负载最大电流按1.13倍选用,电机类启动电流可按3倍选用。
4、厨房、卫生间还有插座分路最好选用带漏电保护的断路器
国内厂家,正泰的产品不错的,很多产品我都认证过,安全性能很不错的。
泡网分: 26.826
注册: 2003年09月
原文由 好色之屠 发表
我的配电箱计划这样配置:
总开关:&&40A
厨房&&:&&16A带漏电
卫生间:&&16A带漏电
卧室、客厅插座:20A带漏电
主卧室空调(一拖二):20A
副卧室空调(备用):16A
客厅空调:16A
客厅、卧室照明:16A
照明原计划买一个C10的,不过店里没货,就拿了个C16的,是否合适? 厨房容量偏小,起码25A,冰箱,电磁炉,消毒柜什么的都在厨房,建议配置带漏保独立线路。照明原计划买一个C10的,不过店里没货,就拿了个C16的,是否合适?
泡网分: 33.935
帖子: 2282
注册: 2002年06月
再上图,开关顶部:
泡网分: 33.935
帖子: 2282
注册: 2002年06月
请教一下:
我有个电热水器,要配一个带漏电保护的插头,建材市场没找到货,TAOBAO上有,不过也只有10A规格的,没看到16A的。
热水器功率为1650W,用10A的是否可行?
我自己计算,220V*10A,可以带2.2kw的负载,这样算对吗?
泡网分: 33.935
帖子: 2282
注册: 2002年06月
昨天买的空气开关,正泰的,1P双断型。
泡网分: 33.935
帖子: 2282
注册: 2002年06月
原文由 johncool 发表
梅兰日兰基本20元左右的价格有点悬啊,是天津原厂的吗 有的,是EASY 9系列的吧,单断的,看前面帖子,说是梅兰日兰里面的低端货。
泡网分: 28.839
注册: 2003年12月
开关最好是梅兰日兰,ABB假的比较多,国产最好的是常熟开关厂,正泰也就算二流。
包括插座和灯的开关,选名牌的没错,这些都是火灾的隐患点。
开关额定电流不用选太大的,不是到了这个数就跳闸,由过载电流和时间决定,而且你的电器又不可能同时开,总比过载不跳好。
总开关一定要有漏电和过压保护,现在小区都是电缆进线,过压可防止短路烧电器,除非是农村架空进户,浪涌和避雷是用不着的。
家里的电气部分需要一些专业知识,用到的不止你提到的这些问题,但也不是某些网友说的那么复杂,如果你不是学电的最好找个朋友帮你设计一下。
电的安全很重要。
[一面海水 编辑于
泡网分: 40.554
帖子: 1672
注册: 2001年01月
蓝脸五个。
泡网分: 32.55
注册: 2002年08月
行内人(电控厂家的业务员)告知,同样的外表下,有的品牌是根据不同市场分A\B\C货的----不仅仅要注意假货问题.从综合考虑,还是不要差几个钱,买好的,毕竟在装修中的比例是很小的.否则,等你电线都烧了时就麻烦了(见到过).
泡网分: 41.321
帖子: 1427
注册: 2000年11月
梅兰日兰上海我问到的双断都要28块以上了
正泰的货市场上真假就不知如何保证了
&版权所有:&&&&查看: 34648|回复: 41
房子装修空开应该选用多大的?
一般房子装修时空气开关一般选多大的?手上有个三相的空开,不知道能不能改成两相的用?
32A ,空调多的话40A,63A。你可以考虑1KW 就是5A,电饭锅,微波炉什么的都挺大的
你可以先用32A,跳闸再换大一级的
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 6 点
" class="mtn mbn">
首先进户一个带漏电保护的总开关。这个电流要大点。根据楼上的1KW 5A来估算。一般的1P的空调算五安,电饭锅1KW的也算五安。
最后再在总开关上加个十安到二十安左右
然后再是分开关
比如管空调的,1P的用十安的开关,用大一点,因为空调启动时电流有点大
管灯的可以小点,五安就够了
管插座的,一个房间的插座分一个空开。插座用个15A到20A都没问题。32A也行。分得越细,到时有问题了就越好解决
装空开时,还要看线,明明是1.5平方的线,你还用个20A的空开就不合适了。已超过线的最大长时间工作不发热的电流了。
话说现在的线比较水,一个平方的线估计过5A的电流都发热得不得了了
理论上要留多一点安数,比如算的是5A,空开选十安就好。因为是家用,一是要稳定,二是有时可能会增加设备。不像工厂固定设备用电了。
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 6 点
" class="mtn mbn">
一般选择空气开关作为家庭电路总开关使用时,应考虑与电度表的容量相适应。比如,新房的电度表大多为电子式,基本电流10A(或5A),最大参比电流40A(或60A),则总开关的额定电流最好选择60A(63A亦可),另外,还要考虑进出表线允许的最大负荷电流(即导线安全载流量),新房一般配线截面积比较大,入表线都在10平方毫米以上,但很多旧式房屋、平房等,因建造年代的因素,加之各地供电部门进行增容改造时,所选导线规格不统一,仅以天津为例,很多旧式房子改造一户一表时,进表线有2.5、4、6平方毫米三种规格,这时即便安装容量较大的电度表,但因受出入表线限制,空气开关的额定电流不能选择太大,否则失去应有的保护作用。
& && && &&&一般,如老式房屋,总开关的额定电流不宜大于20~25A,新式房屋不宜大于60A;分路开关,照明回路用6或10A;电视机、冰箱、音响、电脑类插座回路,用10或16A,电热水器回路选16A,空调回路依照其制冷制热功率大小安装16~20A。以上除照明回路外,均需选用带漏电保护的空气开关(即漏电断路器)。
& && && &&&三相空气开关可控制220伏单相电路用,同样的,需要注意开关的额定电流。
MABOWEN 发表于
一般选择空气开关作为家庭电路总开关使用时,应考虑与电度表的容量相适应。比如,新房的电度表大多为电子式 ...
这几年我一直用一个20a的开关只控制一个电磁炉,用久了这个开关竟然坏掉了,打开电磁炉一会就自动跳。
本帖最后由 lxc6258 于
08:25 编辑
基本原则安线路线径装。实际使用最好安用电器用的电流安装但不能超过安装线路线径的额定电流(1平方5安)有条件最把空开测试一下,现在质量说不准。我实测标16A的测试电流开到72A它还不跳开关内的触点己经发热。
本帖最后由 MABOWEN 于
15:00 编辑
zhmy88288 发表于
这几年我一直用一个20a的开关只控制一个电磁炉,用久了这个开关竟然坏掉了,打开电磁炉一会就自动跳。
是国产的空开吧,见怪不怪。
& && && && &朋友家是开网吧的,上次搬家之后让我去给布线,买的国产空气开关,朋友说这个开关一年准坏一个,想不换都不行。
& && && && & 自家使用,建议选择进口产品或合资品牌的产品,如施耐德的iC65N系列。
lxc6258 发表于
基本原则安线路线径装。实际使用最好安用电器用的电流安装但不能超过安装线路线径的额定电流(1平方5安)有 ...
空气开关内部一般有电磁脱扣器和热脱扣器,电磁脱扣器的动作电流(即短路保护整定值)一般为开关额定电流的6~14倍,16A的空气开关,按其电磁脱扣器动作电流为额定电流6倍计算,此时72安的故障电流使开关无法瞬时分闸,只能依靠热脱扣器发热后弯曲推动脱扣机构使开关分闸,如果开关在2min内仍然不动作(拒分),那么这个空开很有可能是假货。
MABOWEN 发表于
空气开关内部一般有电磁脱扣器和热脱扣器,电磁脱扣器的动作电流(即短路保护整定值)一般为开关额定电流 ...
这个空气开关很灵敏,电磁炉的功率管烧了,马上就跳闸,电磁炉里面的保险管都来不及烧。
zhmy88288 发表于
这个空气开关很灵敏,电磁炉的功率管烧了,马上就跳闸,电磁炉里面的保险管都来不及烧。
一般塑料外壳式空气开关在电磁脱扣器动作时,分闸时间约0.02秒左右。 比普通的保险丝动作时间快得多。
MABOWEN 发表于
空气开关内部一般有电磁脱扣器和热脱扣器,电磁脱扣器的动作电流(即短路保护整定值)一般为开关额定电流 ...
这个空气开关很灵敏,电磁炉的功率管烧了,马上就跳闸,电磁炉里面的保险管都来不及烧。
这个是有原则的,总的空开不能大于入户电表的容量,然后就是家里各个电器的功率总和算下,一般家用电器不会都开的。所以取总电流的70%就可…
还有就是三相的空开最好不要用于两相的,可以把三相的连接塑料拿掉就变成三个单相的空开了…
家里一般都是用16A的,电热器好像更大一点。
每个柜式空调应选20A的空气开关,挂式空调为16A, 每台空调应独立安装空开,而不能公用,就是一台开关管一台空调,
微信:caoyin513 E-mail: