吉林消防总队长被双开双开怎么接

消防多线模块和消火栓按钮的接线
一直不明白消防的消火栓按钮为什么要5根线,图片是我在工程上的实际接法不知对否。
多线模块的接线图也在上面
消防栓启泵按钮是可以不用模块的,其本身带地址编码功能,工作时信号已联动到主机,如设计了模块,一般只用输入模块;没必要用多线模块。(参考意见)
我也没做过要模块的,一般三根或四根线,取决于二次回路
以海湾的产品为例,其他厂家大同小异:
多线启动接线1:(这是模块内部与外部接线示意图)
动作原理:按下消火栓按钮,可直接启动消防泵,泵运行后,可以泵控制箱的无源常触点点亮消火栓上的泵运行指示灯,直启泵需向泵控制箱及消火栓按钮提供DC24V电源。
多线控制接线2:
动作原理:消火栓按钮按下后,O、G端子输出24V直流电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱的无源开常触点闭合通过I、G端子返回消火栓按钮,以点亮消火栓按钮上的泵启动运行指示灯。
实际5线是2根信号总线加3根启泵回灯
更正一下5楼的图如下:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。[教学]消防模块接线方法和接线图
我的图书馆
[教学]消防模块接线方法和接线图
已转码为如下格式,以便移动设备查看
[教学]消防模块接线方法和接线图
阅读:498次 页数:3页
消防模块接线方法和接线图&&&&很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线! &&&& 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端?远离模块端?必须串联一个4.7kΩ的终端电阻,模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端?远离模块端?必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 &&&& 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2- 30所示。模块输入设定参数设为常开检线。
图2- 30 &&&&2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2- 31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。
1/3页GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线! &&&& 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端?远离模块端?必须并联一个4.7kΩ的终端电阻,模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端?远离模块端?必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 &&&& 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等?电动脱扣式?设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示?无源常闭检线输入)!
&&&& 图2- 33
&&&& 图2- 34 &&&& 2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入)! 2/3页
3/3页全文完