一次消谐器消谐电阻器微机消谐装置(图)MRD-KCX型微机消谐装置 一、装置概述
MRD-KCX型微机消谐装置是我公司针对66KV、35KV、10KV、6KV、3KV及以下电压等级的中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地系统,由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,新近研制生产的一种智能消谐装置。本装置利用80C196单片机作为检测、控制的核心元件,采用大功率、无触点元件消谐,以液晶显示器(LCD)、信号指示灯、微型打印机为人机接口,配以最先进的智能化软件,从而使操作更简单、更直观、更准确。 该装置可实时监测并显示PT开口三角电压17Hz、25Hz、50Hz、150Hz四种频率的电压分量,发生故障时可迅速启动,并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号;如是谐振故障,可迅速启动消谐器件进行消谐;并配有通信接口把故障信息传送至有关部门,适用于无人值守变电站。二、工作原理
本装置采用了80C196单片微机作为核心,对PT开口三角电压(即:零序电压)进行循环检测,在正常工作情况下,该电压在30V以下,装置内的大功率消谐元件处于阻断状态,对系统无任何影响。当PT开口三角电压大于30V时,说明系统出现故障,本装置对电压互感器开口三角电压进行数据采集,然后对数据进行分析,判断出当前的故障状态;如果是某种频率的铁磁谐振,迅速启动消谐电路予以消除。如果是过电压或接地,装置给出相应的报警信号。对于各种故障,装置可以分别给出报警信号和显示、打印,并自动记录、存贮有关故障信息,并上报给上位机。三、技术参数
(1)工作电源:DC/AC220V;
(2)电压等级:1个;
(3)母线段数:1段;
(4)可消除谐振频率:17Hz(1/3分频)、25Hz(1/2分频)、50Hz(工频)、150Hz(3倍频)及以上频率的铁磁谐振。四、使用条件
(1)户内使用,并且屋内通风良好;
(2)环境温度:-10℃~40℃;
(3)相对湿度≤95%,表面无霜;
(4)大气压力80~110kpa;
喜欢一次消谐器消谐电阻器微机消谐装置(图)的用户也关注了
供应电机配件滑环
供应YZR电机配件-风叶
供应沧州瑞亿yzr132集电环
供应YZR电机配件-电刷架
与“一次消谐器消谐电阻器微机消谐装置(图)”相关的商家
做客推荐,让您感受不一样的生活
临沂攀登电子科技有限公司&&共50人浏览
深圳市瑞欣实业有限公司&&共73人浏览
嵊州市汇利电器有限公司&&共44人浏览微机消谐,一次消谐器,LXQ,RXQ,JZQ,JXQ,MES98
金 瑞 电 奇 有 限 公 司
保定金瑞电气有限公司是专业研发、生产、销售消谐器的高新技术企业。我公司十余年培养了一批高素质的研发、生产技术人员,服务于电力行业及其相关用户。公司可为用户定做各种特殊要求的消谐器和OEM消谐器。
销售热线:
适用范围:6~35kV中性点不接地电网或6~35kV中性点接地电网系统。
&&&&&&& 6~35kV
中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定,接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。
电力一次消谐装置,是安装在6~35kV电磁式电压互感器(简称PT)一次绕组Y0接线中性点与地之间的高容量非线性元件,起阻尼与限流的作用。该消谐装置完全符合现行电力部标准DL/T
620―1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.5条中5的规定,可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了
电力一次消谐装置后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
&&&&&& 消谐装置主要特点
&&&&&&& 我公司最新推出的系列电力一次消谐装置,全部采用大容量单片非线性元件制造。
&&&&&&& ① 采用单片大通流非线性元件,消除了原多片并联结构的消谐器中通流不均匀现象,性能更加稳定。
&&&&&&& ② 通流能力高达500mA。
&&&&&&& ③ 针对半绝缘PT提供带有带B参数元件的消谐器(B型),该元件可以有效限制消谐装置两端电压,从而保护中性点绝缘。
&&&&&&& ④ 尺寸较小,尤其适合于PT柜及手车柜中安装。
&&&&&& 技术参数
直流特性KV/mA
非线性系数α
热容量250mA/10min
价格(元)
<font color="#型
(适用6~10KV)
1.45~1.65/15
0.40~0.45
<font color="#0.00
此报价为不含税价
1.38~1.45/15
0.40~0.45
<font color="#0.00
<font color="#型
(适用35KV)
4.0~4.2/42
0.40~0.45
<font color="#0.00
2.60~2.70/50
0.35~0.45
<font color="#0.00
表格中的参数为我公司典型产品参数,如用户有不同要求,我厂可根据用户要求生产。
电力一次消谐装置安装尺寸图如下图所示(单位:mm)。
销售热线:
在电力系统中,铁磁谐振频繁发生,谐振时会产生过电压,严重威胁系统安全。铁磁谐振过电压可以在3~220千伏的任何系统中发生,特别是在35千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振引起。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,一般过电压并不高,但是PT的电流大,易使PT过热而爆炸;基波和倍频谐振时,一般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。
&&&&&& 801消谐装置是我公司研制的新型智能化电力谐振消除装置,使用简单方便,无需维护,能迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。同时可根据用户需要将相关信息通过通信接口传给上级监控系统,适用于无人值守变电站。
2 功能及特点
适用于配电网各种电压等级。
最多可监测四段母线。
迅速消除三分频、二分频、工频以及三倍频等特征频率的铁磁谐振。
能区分外部过电压、铁磁谐振和单相接地。
采用大功率、无触点消谐元件,消谐迅速、可靠。
提供一组无源报警节点。
&O故障发生时,能显示故障报告(类型、时间、电压值和频率)。
可配置通信接口将相关信息传给上级监控系统。
保存十条最近发生的故障信息,失电后数据不丢失。
硬件看门狗电路防止死机现象发生。
具有完善的自检功能。
人机接口操作简单方便,全中文菜单,显示信息丰富直观。
3 技术参数
&O工作电源:AC/DC220V(如有特殊要求请在订货时说明),功耗≤20W。
报警节点容量:AC250V,5A;DC30V,5A。
通信接口:RS232/485(任选其一,请在订货时说明),波特率1200~9600bps。
通信规约:内置三种通信规约CM90、CDT、MODBUS。
2.1消谐启动电压
型号与功能对照表
价格(元)
诊断,消谐,显示,通讯,一段母线
<font color="#00.00
电磁式电压互感器
此报价为不含税价
诊断,消谐,显示,通讯,
<font color="#00.00
<font color="#3
诊断,消谐,显示,通讯,
<font color="#00.00
诊断,消谐,显示,通讯,
<font color="#00.00
外形尺寸和安装尺寸
机箱的结构及尺寸如图所示,安装开孔如图所示。
(8XX型)机箱在PK屏上开孔尺寸:152mm×152mm(宽×高)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
谐振的几种类型
电力系统中的电容和电阻元件,一般可认为是线性参数。可是电感元件则不然。由于振荡回路中包含不同特性的电感元件,谐振将有三种不同的类型。
(1)、线性谐振
谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感、变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈,其铁芯中有气隙)和系统中的电容元件所组成。在正弦电源作用下,当系统自振频率与电源频率相等或接近时,可能产生线性谐振。
(2)、铁磁谐振
谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统中的电容元件组成。受铁芯饱和的影响,铁芯电感元件的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路,在满足一定谐振条件时,会产生铁磁谐振。
(3)、参数谐振
谐振回路由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Xd-Xq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成。当参数配合恰当时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,将会造成参数谐振。
什么是谐振过电压
因系统的电感、电容参数配合不当,出现的各种持续时间很长的谐振现象及其电压升高,称为谐振过电压。常见的有线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压等。
什么是操作过电压
因操作或故障引起的暂态电压升高,称为操作过电压,常见的有电弧接地过电压、空载变压器分闸过电压、空载线路分闸过电压、空载线路合闸过电压、解列过电压等。
铁磁谐振的特点
(1)、产生铁磁谐振的必要条件是铁心电感的起始值和电感两端的等效电容组成的自振频率必须小于并接近于谐振频率。
(2)、回路参数平滑地变化时,谐振电压、电流会产生跃变。
(3)、谐振时产生反倾现象,即谐振后电感上的电压降由原来与电源电势相同变为相反,电容上的电压降由原来与电源电势反向变为同向。
(4)、谐振频率必须是由电源频率基波和它的简单分数倍分率或整数倍高频。
(5)、谐振后可自保持在一种稳定状态。
(6)、谐振一般在经受到足够强烈的扰动时外激产生,在一定条件下也可以自激产生。
配电网综合消谐措施的探讨
&& &配电网中由于电磁式电压互感器(TV)饱和引起的铁磁谐振过电压时有发生。近年来,电网中应用了多种新型消谐装置,这些装置因作用机理不同而各有所长,也各有局限性,因此对这些新型消谐装置进行分析和优化配置,即采取综合
消谐措施以便达到最佳保护效果十分必要。
1  常用消谐装置的特点
1.1 微机消谐装置
  微机消谐装置也称二次消谐器,被安装在TV的开口三角绕组上。正常运行或者发生单相接地故障时装置不动作,而一旦判断电网发生铁磁谐振时,便会使正反并联在开口三角两端的2只晶闸管交替过零触发导通以限制和阻尼铁磁谐振,当谐振消除后晶闸管自行截止,必要时可以重复动作。装置起动消谐期间,晶闸管全导通,呈低阻态,电阻为几mΩ至几十mΩ。如此小的电阻值足以阻尼高频、基频及分频3种谐振,而且对整个电网有效,即一个系统中只需选择1台互感器安装消谐装置即可。
  微机消谐装置的主要缺点是难以正确区分基波谐振和单相接地。目前,对基波谐振和单相接地故障判据的主要区别在于零序电压U0的高低。通常,基频谐振定为当U0≥150
V时;当30 V≤U0<145
V时定为单相接地故障。为了防止在单相接地时由于装置误动使TV长时间过负荷而烧毁的情况发生,通常将该装置基频谐振的判据电压定得比较高。这样,在工频位移电压不是很高的情况下(如空母线合闸)装置将无法动作,就可能使某些励磁特性欠佳、铁心易饱和TV的熔丝熔断。而且这种装置当电网对地电容较大时,它对防止间歇性接地或接地消失瞬间互感器因瞬时饱和涌流而造成熔丝熔断的事故无能为力。此外,在持续时间较长的间歇电弧过电压激发下,流过TV高压绕组的电流将显著增大,仍可能会烧坏TV。
  由于基频谐振中的频率实际上并不是十分严格的基频,不是完全没有频率突变[1],因此,能否在信号处理方法中采用对时频局部化方面极具优势的小波来检测,值得探讨。
1.2 一次消谐阻尼器
  一次消谐阻尼器,如HJYX型阻尼器,实际上是将一个非线性消谐电阻R0串接于电压互感器一次侧中性点与地之间,它采用中性点阻尼电阻消除谐振,见图1。电网正常运行时,消谐器上电压<500
V,R0呈高电阻值(可达几百kΩ),阻尼作用大,使谐振在起始阶段不易发展;当电网发生单相接地时,消谐器上电压较高(10
kV电网中其值约1.7~1.8 kV),R0呈低值(几十kΩ),可满足TV开口三角电压不小于80
V的绝缘监测要求,而且仍可阻尼谐振;当电网发生弧光接地时,R0仍能保持一定的阻值,限制互感器涌流。
  该装置具有消除TV饱和谐振和限制涌流2种功能,但在应用中存在局限性:①中性点为半绝缘结构,只能直接接地安装的TV无法使用;②只能限制本TV不发生谐振,对电网中的其他TV无效(仅一对一有效);③当发生单相接地故障时,TV零序电压U0的测量值有误差,
因此不适宜使用在对U0幅值和角度精度要求较高的场合(如微机接地选线装置);④装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ型一次消谐阻尼器,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,仍可损坏装置。一次消谐阻尼器较适用于JDZJ等型号中性点全绝缘TV的消谐改造。
1.3 消谐型电压互感器
1.3.1 加装零序电压互感器型
  加装零序电压互感器[2]的消谐型电压互感器由三相主电压互感器TV1和串接在中性点的零序电压互感器TV0二部分组成,采用零序电压互感器消除谐振,见图2。该消谐装置要求TV1的开口三角绕组闭合,零序电压U0从TV0的二次侧取得。当单相接地时,TV每相励磁感抗为Xm
=XTV1+3XTV0(XTV1为TV1的漏抗;XTV0为TV0励磁感抗)。
  由于XTV1很小,可略,故Xm≈3XTV0,即零序电压绝大部分降落在TV0上,一般的外激发不能使TV1进入饱和区
,从而使谐振难以产生。此外,TV0高压绕组的直流电阻约为10 kΩ,对谐振有强烈的阻尼作用,对涌流有限制作用。此种消谐型TV的消谐作用也仅对自身有效,热容量也有限。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
<font color="#.3.2
呈容抗谐振型呈容抗谐振的消谐型电压互感器的主要特点有:①互感器内部的分布电容和杂散电容较大,正常时,在接有0~100%负荷下整体呈容性(结构上合理确定一次绕组径向与轴向的尺寸比例;采用介电系数大的绝缘材料作为层间绝缘;一次绕组采用阶梯式排线方式等),不易构成铁磁谐振回路。②在较高的电压作用下,铁心不易饱和(采用优质硅钢片,以降低工作磁密)。③能承受更高的过电压(增加了一次绕组匝数;加强一次绕组的端部绝缘和层间绝缘)。
  然而,由于这种TV的质量和体积相对较大,因此在实际应用中往往有一定困难。
2  现场应用的消谐方法分析
2.1 TV开口三角绕组配置25Ω消谐电阻
  随着系统对地电容的增大,电压互感器磁饱和后将依次发生高频、基频和分频谐振。TV的开口三角绕组上,用于消除分频谐振的阻尼电阻r值最小,r≤0.4(n2/n1)2XL,只要按此来选择电阻就可同时消除另外2种谐振。消除基频谐振的电阻值为r′≤3(n2/n1)2XL[3]。式中,XL为互感器在线电压下的每相励磁感抗,n1/n2为高压绕组与开口三角绕组的匝数比。
  可见,对于在开口三角绕组配置了25 Ω
消谐电阻的TV,当系统中中性点直接接地的普通电磁式TV不超过2台时还可以消除基频谐振,但若要消除分频谐振则阻值偏大,失去消谐作用。为此,应加装微机消谐装置,同时宜保留原消谐电阻,以利于限制空母线合闸时工频位移电压。
2.2 在同一TV上同时装设一次消谐阻尼器和微机消谐装置
  在开口三角绕组两端接上电阻r的做法,实际上相当于在TV高压侧Y0接线各相绕组上并联一电阻(只有在电网有零序电压时才出现),即在电网中每相对地并联合适的电阻在理论上同样可以起到消谐作用[4]。据分析推导,为消除分频谐振,在TV高压侧每相绕组并联的电阻应满足:R1≤0.4XL/3。若单台10
kV互感器的每相励磁感抗XL=500 kΩ,则R1≤66.7 kΩ。
  如果在TV一次侧中性点装设了阻尼电阻R0,那么该TV基本上不会参与谐振。当系统中其他中性点直接接地的TV发生谐振时,由于此时零序电压U0的测量值偏小,即使该TV的二次侧装了微机消谐装置,往往也不会及时动作。
  电缆使用较多的10 kV配电网,大多发生分频谐振。微机消谐器分频谐振的判据为15 Hz≤f≤18 Hz或23 Hz≤f≤27
Hz,35 V≥U0≥25 V。当开口三角绕组电压为30
V时,一次系统零序电压的估算值已达(30/100×0.8)×(10/3)=2.2
kV。此时,微机消谐器动作,开口三角绕组基本上处于被短接状态,TV高压绕组反映的是数值很小的漏抗,即零序电压绝大部分降落在阻尼电阻R0上。这时,电网每相对地的等值并联电阻为3R0,如果呈低电阻值的R0为25~35
kΩ,则3R0为75~105 kΩ,已超出消除系统中单台中性点直接接地TV谐振所需的阻值(约66.7 kΩ)。若有多台TV参与了谐振,则更是无助于消谐作用,而且还可能因作用在R0上的过电压得不到及时消除,且时间较长时而被损坏,从而进一步损害TV。
  可见,以上做法已超出微机消谐器和一次消谐器研制的初衷,二者单独存在时的消谐机理已不再适用,这种做法不但无助于消谐反而有害。因此,这2种消谐装置应分开安装在不同的TV上为宜。
2.3 在加装零序电压互感器消谐型TV的二次侧加装微机消谐装置
  对于加装零序电压互感器的消谐型TV,原理上要求其主电压互感器TV1的开口三角绕组始终是闭合的,所以不可能在其二次侧加装消谐器,否则将破坏原先的消谐机理,难以起到消谐作用。若是将微机消谐器装在其零序电压互感器TV0的二次侧,当系统中其他互感器发生铁磁谐振时,消谐器将在零序电压作用下动作,TV0二次侧几乎被短接,TV0及TV1高压绕组反映的均为漏抗,互感器的零序阻抗变为数值很小的漏抗,相当于电网中性点临时直接接地,因而谐振也就随之消失。可见,在此消谐型TV的TV0二次侧加装微机消谐装置有助于整个电网的消谐。
3  消谐措施的综合应用
  (1) 普通型电磁式电压互感器应选用励磁特性良好、铁心不易饱和的型号及生产厂家。变电站10
kV母线TV一次额定电压UN为10/3
kV,有的TV在1.9UN电压作用下铁心就可能进入饱和区,而母线实际运行电压为10~10.7
kV。当电网单相接地时,作用在TV上的工频稳态电压可能高达1.85UN,加上电网电压的波动,TV极易饱和。在基波谐振过电压不很高的情况下,即使装设了二次微机消谐装置也照样可能使熔丝熔断。尤其对中性点半绝缘结构TV(如REL10型等),难以进行消谐改造,更应慎重选型。为了防止空母线合闸时TV熔丝熔断,还可以采取事先投入某些线路或站用变压器等临时措施,但不宜投入电容器组,这可防止电压有较大波动时空载变压器与电容器构成振荡回路产生振荡过电压。
  (2)变电站各段母线TV开口三角绕组处应装设微机消谐装置,使之对整个电网产生消谐效果。由于对母线送电的瞬间交流电压极不稳定,电网发生接地、谐振等故障时瞬间交流系统的暂态干扰,均会影响装置的正常工作,因此,消谐装置工作电源宜选用直流220
V。以往从TV二次侧取得交流100 V电源或者从站用电系统取得交流220
V电源的做法不可取。变电站母线选用消谐型TV,同时加装微机消谐装置,即一、二次消谐措施并用,是较为可取的推荐方案,这样既可以保证TV自身不参与谐振,同时对整个电网也具有消谐作用。
对应的,开闭所母线宜尽可能选用消谐型TV,但无需另装二次消谐装置。考虑到这种系统往往对地电容较大,因此限制涌流是一个不可忽视的问题,选用加装零序电压互感器消谐型TV是较合理的选择。
高压用户配电所一般无需绝缘监测及接地选线,因此,母线TV一次侧中性点应尽可能不接地或选用消谐型设备以改善同一系统中TV并联后总体等效伏安特性。
同一配电网中,在尽可能采用一次消谐和二次消谐措施的同时,采取限制弧光接地过电压的措施仍是十分必要的。由于普通型或消谐型TV、一次消谐器等现有消谐设备的热容量都很有限,在长时间间歇电弧过电压的作用下仍有被烧坏的可能。近年来在配电网中投运了一种新型过电压防护设备――XHG型消弧及过电压保护装置。其作用的基本原理是:当电网中发生不稳定的间歇性弧光接地时,安装在变电站母线上的XHG装置通过可分相控制的高压真空接触器JZ将故障相接地,系统转变成稳定的金属性直接接地,故障点弧光消失。经过5
s之后,JZ断开一次,若已无弧光接地故障现象,说明故障是暂时性的,系统恢复正常运行;若再次出现弧光接地故障时,则认定故障是永久性的,JZ再次闭合,同时通过与之成套的接地选线装置报出故障线路。这种装置既能在一定程度上起消弧作用,也能有效地限制弧光接地过电压,同时又无需改变系统中性点接地方式,结构简单,投资相对也较少。
  (6) 配电网中性点谐振接地或经电阻接地可根本解决TV饱和过电压问题。因消弧线圈感抗XQ或接地电阻与互感器的励磁感抗XL相比要小得多,在零序回路中XL几乎被XQ短接,因而XL因饱和引起的三相不平衡也就不会产生过电压了。但因此项措施投资较大,显然不宜专为消谐而设置。
  为了对配电网采取消谐措施,同一配电网中在选用微机消谐等二次消谐装置,以及中性点消谐阻尼电阻、消谐型电压互感器等一次消谐装置时,应根据电网的具体情况而定,最好是能将一次消谐装置与二次消谐装置二者相互配合使用,进行优势互补。为确保设备安全,在采取消谐措施的同时还应采取限制间歇性弧光接地过电压等措施。
5  参考文献
  [1] 杨秋霞等.基于小波分析的铁磁谐振检测.电网技术,2001(11):55~57.
  [2] 方瑜.配电网过电压.北京:水利电力出版社,1994.
  [3] 陈维贤.电网过电压教程.北京:中国电力出版社,1999.
  [4] 解广润.电力系统过电压.北京:水利电力出版社,1985
销售热线:<font face="幼圆" size="4" color="#
&&&&&&&&&&&&&
保 定 金 瑞 电 气 有 限 公 司&&&&&&&微机消谐装置说明书_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
微机消谐装置说明书
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩24页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢&#19968;&#27425;&#28040;&#35856;&#21644;&#24494;&#26426;&#28040;&#35856;&#30340;&#21306;&#21035;&#22914;&#19979;&#65306;
&#12288;&#12288;1.&#22411;&#21495;&#19981;&#21516;
&#12288;&#12288;&#19968;&#27425;&#28040;&#35856;&#22411;&#21495;&#20026;RXQ&#12289;LXQ&#30005;&#21387;&#20114;&#24863;&#22120;&#35856;&#25391;&#65292;&#26159;&#19968;&#31181;&#38750;&#32447;&#24615;&#28040;&#35856;&#30005;&#38459;Ro;&#24494;&#26426;&#28040;&#35856;&#22120;&#65292;&#22411;&#21495;&#20026;WXZ196,&#21448;&#31216;&#65292;&#24494;&#26426;&#28040;&#35856;&#22120;&#12289;&#24494;&#26426;&#28040;&#35856;&#35013;&#32622;&#12290;
&#12288;&#12288;2.&#36866;&#29992;&#26041;&#24335;&#19981;&#21516;
&#12288;&#12288;&#19968;&#27425;&#28040;&#35856;&#20027;&#35201;&#20018;&#32852;&#20110;&#30005;&#21387;&#20114;&#24863;&#22120;&#KV&#30340;&#20013;&#24615;&#28857;&#19981;&#25509;&#22320;&#31995;&#32479;&#65292;&#20018;&#32852;&#20110;&#31995;&#KV&#38750;&#26377;&#25928;&#25509;&#22320;&#31995;&#32479;PT&#19968;&#27425;&#32469;&#38459;&#20013;&#24615;&#28857;&#19982;&#25509;&#22320;&#20043;&#38388;&#65292;&#36866;&#21512;&#29992;&#22312;PT&#26588;&#21644;&#25163;&#36710;&#26588;&#20013;&#23433;&#35013;&#65292;&#35013;&#22312;&#30005;&#21387;&#20114;&#24863;&#22120;&#19968;&#27425;&#39640;&#21387;&#20391;&#12290;
&#12288;&#12288;&#24494;&#26426;&#28040;&#35856;&#22120;&#26159;&#36866;&#29992;&#22312;&#37197;&#30005;&#32593;&#21508;&#31181;&#30005;&#21387;&#31561;&#32423;&#65292;&#38024;&#23545;&#30001;&#20110;&#38081;&#30913;&#28040;&#25391;&#21457;&#29983;&#30340;&#30005;&#21387;&#20114;&#24863;&#22120;&#28903;&#27585;&#65292;&#28040;&#38500;&#38081;&#30913;&#35856;&#25391;&#65292;&#36824;&#21487;&#21306;&#20998;&#36807;&#30005;&#21387;&#65292;&#21333;&#30456;&#25509;&#22320;&#25925;&#38556;&#12290;
孙先生的其它供需
浏览过本供需的会员}

我要回帖

更多关于 wxz微机消谐装置原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信