山东温升试验装置报价哪家便宜青岛华能远见电气有限公司作为三相大电流温升试验装置生产商,有国内先进的试验技术和丰富的试验经验,如有技术疑问可咨询电话车高平。国家电网信息化应用取得今天的成绩,得益于信息通信新技术的迅猛发展,也得益于国家推进“信息化和工业化”深度融合和“互联网 ”战略,更得益于国家电网公司党组的正确领导和“举全公司之力、聚全公司之智”各专业人员的积极参与。时至今日,信息通信技术在国家电网公司已经从支撑业务应用建设,逐步转变为实现企业精益化管理和业务创新的核心驱动力。今后,国家电网将0建设SG-ERP3.0,深入应用信息通信新技术提升企业核心竞争力,为0建成世界一流电网、国际一流企业,推进全球能源互联网建设大步迈进。HNDL三相大电流温升试验装置主要用于母线槽,开关,开关柜和其它电器设备作电流负载试验及温升试验。产品特点:1. 内置高配置工控机,采用可编程控制器西门子S730PLC作为中心处理器,对交流信号进行实时扫描2 进口PC机15英寸真彩大液晶触摸工业平板电脑操作,采用支持现场总线技术的智能型传感器,实现数据传送的全数字化,显示操作单元选用了触摸式彩色液晶显示屏,全中文菜单,界面清晰直观,操作简单方便。3 测试方法有全自动测试与手动测试两种方法4 人性化界面,软件界面友好,全中文操作界面,控制软件具备数据记录、并可将电流、温度波形存储,数据管理、报表、打印等多种实用功能;参数设定.在软件中完成。更为直观地分析电流与温度关系值。使所有数据和测试分析结果一目了然。试验过程中,自动跟踪目标电流,自动稳定输出电流,自动调节三相电流;试验完成后,自动回到零位;技术指标:电流:三相 &0-50000A &精度 &0.2级电压:0-20V 自动转换温度:0-300度 & &精度 &0.2级相关技术连接: 变压器的温升试验
一、变压器的温升概述
1、变压器的温升计算(或实际)值,是考核变压器技术性能的一个重要指标。他不仅关系到变压器的安全性、可靠性、使用寿命,也关系到变压器的制造成本。所以在变压器标准中,都有明确的规定。
2、不同绝缘等级的变压器,其线圈、铁心、油的温升都有严格的规定。设计人员,必须进行仔细的、反复的计算。在满足标准的前提下,尽可能降低材料成本。因此,也可以说,对变压器进行温升计算,就是在找一种平衡点。既满足变压器的寿命要求,又不浪费材料资源。
青岛华能远见电气有限公司热诚的欢迎您来青岛哈啤酒吃蛤蜊。先进的过硬的技术才是根本,希望您能选择我公司产品。CT分析仪是电流互感器准确度现场检定的必备仪器。传统电流互感器测试方法,主要为测差法,由于原理上的局限,使得电流互感器的现场检定极为不便。本文设计研制的CT分析仪采用新的间接测试方法—低压法,它是通过测量 CT 的内部参数来获取电流互感器的比差和角差。仪器按照智能化的设计方法,结合数字采样技术,以DSP微处理器为核心,采用先进的数字信号处理方法,仅用一台仪器即可实现电流互感器的现场检定,有效的解决了电流互感器现场测试的难题。
山东温升试验装置报价哪家便宜依照额定耐受电压的参数,按GB311.1~6有为GB3906规定进行设备的耐受电压试验及辅助回路和控制回路的耐压试验,试验条件应尽可能接近标准的参考大气条件中允许使用的空气密度和湿度修正因素。
温升试验和主回路电阻测量
按GB763及GB3906,对装有不同的额定电流值的断路器柜进行主回路电阻测量和温升试验,跨越金属铠装移开式开关设备的主回路所测得的电阻值不应超过表2所列的数值。
主回路电阻和断路器电阻
额定电流(A) 630 ~50 主回路电阻(μΩ)
200 150 90 80 65 断路器电阻(含触臂、隔离触头)(μΩ)
温升试验在机械寿命试验前及试验后应各进行一次,数值应符合标准限定的数值。 4.1.3
主回路及接地回路的额定动、热稳定电流试验
依照额定动、热稳定的参数,按GB2706及GB3906规定进行动、热稳定试验,试验结果应符合有关规定的要求。接地回路的动热稳定电流2s 20kA,50kA(峰值)。 4.1.4
开断和关合能力试验
依照断路器的额定关合电流和开断电流的参数,按GB1984和GB3906规定进行额定开断和关合能力试验,试验结果应符合有关规定的要求开关柜试验试验的项目
GKA系列电流调节装置(调节器)简介
图中Ca、Cb、Cc为某一试品元件的三对触头.La、Lb、Lc为恒值阻抗,Ta、Tb、Tc为自耦调压器,Ba、Bb、Bc为降流变压器。
在成套开关设备的温升试验中,根据不同的分支电流选择不同电流等级的调压器。在调节试验电流时,应使每个调节器的Kt值调到0,这样试验所消耗的电能0小,另外还可以提高调节器的寿命.因为调节器中L阻抗的额定电流是一定的,如果负载电流过大,则阻抗易损坏. 关于青岛华能远见电气有限公司更多HNDL三相大电流温升试验装置信息可以访问会对您有更多帮助。
山东省企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让参数测试仪器公司主动与您联系!
本网页所展示的有关【山东温升试验装置报价哪家便宜】的信息/图片/参数等由企汇网的会员【青岛华能远见电气有限公司】提供,由企汇网会员【青岛华能远见电气有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【山东温升试验装置报价哪家便宜】有关的信息/图片/价格等及提供【山东温升试验装置报价哪家便宜】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对企汇网的关注与支持!
按排行字母分类:
还没有账号,请点击此处进行
记住用户名
McAfee认证
中国电子商务诚信单位
青年文明号升流器是如何进行电流互感器作电流负载试验及温升试验-技术文章-扬州品胜电气科技有限公司
<img id="zhantai_logo" src=/1/382511.jpg alt=扬州品胜电气科技有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
扬州品胜电气科技有限公司
全自动变压器变比测试仪,绝缘油介电强度测试仪,直流高压发生器,高压开关机械特性测试仪,继电保护测试仪
&您所在位置:首页 &
& 升流器是如何进行电流互感器作电流负载试验及温升试验
请输入产品关键字:
扬州品胜电气科技有限公司
地址:江苏省扬州市宝应经济开发区安宜东路284号
邮编:225800
联系人:张春华
电话:1传真:1手机:售后电话:留言:
升流器是如何进行电流互感器作电流负载试验及温升试验
&&使用说明&PSSLQ升流器概述:PSSLQ升流器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。PSSLQ升流器体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。&PSSLQ升流器主要技术参数:注:&升流器额定输出&中,左边为串联;右边为并联输出参数
PSSLQ-5/1000
PSSLQ-10/2000
PSSLQ-20/4000
PSSLQ-25/5000
PSSLQ-40/8000
PSSLQ-50/10000
&PSSLQ升流器使用环境:1、工作电源:220V或380V&& &10%&&& 50HZ2、环境温度:&10℃&40℃3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。PSSLQ升流器使用方法及注意事项:1、按电气原理图接好工作线路。变压器外壳,操作台等必须良好接地。2、接通电源,操作台上的绿色指示灯亮。按下启动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。3、顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串接一标准电流表。4、试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断电源 ,查明原因后再进行试验。5、试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源 ,方可拆除试验接线,以保证安全。PSSLQ升流器注意事项:1、本设备是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热,其时间如下:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&
负载情况(占额定%)
最大持续运行时间(秒)
2、新安装和长时间不用的变压器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。3、使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。4、使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。5、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。6、做冲击试验时,在5 秒钟内最大电流不超过额定电流的两倍。7、本设备应置于清洁、通风、干燥和室内保存。&PSSLQ升流器设备成套性:1、控制台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 壹台2、大电流发生器&&&&&&&&&&&&&&& 壹台3、产品合格证&&&&&&&&&&&&&&&&& 壹份4、产品使用说明书&&&&&&&&&&&&& 壹份&如需要具体说明请登入扬州品胜电气科技有限公司网站 1
中国安防展览网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国安防展览网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电流互感器温升
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电流互感器温升
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口单独电源来供给,也可以由二次侧感应得到;试验时,为避免铁心过度饱和,试验电压的频率可以增;(4);式中:t―用频率为t的电压来试验时所需经历的时间;t―试验电压的频率;在试验中有否损坏,可以用在试验前后测量变压器的空;①电抗器的耐受电压试验用单独电源来进行,历时1m;②)电磁单元中压回路的接地端子与地之间,二次绕组;b)电容分压器的低压端子对地绝缘应能承受工
单独电源来供给,也可以由二次侧感应得到。无论用哪一种方式得到试验电压,均应在高电压侧测量试验电压。当电压升到试验电压值以后,历时间1 min,然后立即把电压降下来。
在试验过程中应注意:变压器的铁心、未接电源的二次绕组的一个端子和一次绕组的低电压端子以及油箱外壳均应接,而未接电源的绕组处于空载状态。
试验时,为避免铁心过度饱和,试验电压的频率可以增加到额定值以上。如果频率超过额定值的两倍,试验时间可以减小到按式(4)计算之值,但不得短于15 s。
式中:t―用频率为 t的电压来试验时所需经历的时间,单位s。
t―试验电压的频率。
在试验中有否损坏,可以用在试验前后测量变压器的空载电流和损耗的方法来检验。
① 电抗器的耐受电压试验用单独电源来进行,历时1 min。电抗器绕组的端子之间的绝缘水平及其保护器件的放电电压,应与在二次侧短路和开断等过程中电抗器上可能出现的最大过电压水平相适应。具体数值由制造厂规定。为避免铁心过度饱和,可以提高试验电压的频率,此时试验时间按上述规定适当缩短。
②) 电磁单元中压回路的接地端子与地之间,二次绕组的端子(含附件)对地及其相互之间的绝缘应能承受工频3 kV(方均根值)的试验电压,历时1 min。
b) 电容分压器的低压端子对地绝缘应能承受工频10 kV(方均根值)的试验电压,历时1 min,若低压端子不暴露在风雨中,则试验电压为4 kV(方均根值)
(二)雷电冲击耐受电压试验
雷电冲击耐受电压试验在互感器整体上进行,试验电压的波形为(1.2~5)/(40~60) s。也可分别对电容分压器(不允许分节进行)和电磁单元进行,电磁单元试验电压按变比计算得到。
试验时,应施加正极性和负极性冲击各15次,如果在连续的15次冲击中未发生多于2次的闪络且未发生击穿,则认为互感器通过了试验。
(三)操作冲击耐受电压试验(湿试)
操作冲击耐受电压试验(湿试)在互感器整体上进行,试验电压的波形为250/2500 s。也可仅对电容分压器进行(不允许分节进行),而电磁单元则用上述短时工频耐受电压试验考核。
操作冲击耐受电压试验时,应施加正极性和负极性冲击各15次,如果在连续的15次冲击中未发生多于2次的闪络且未发生击穿,则认为互感器通过了试验。
操作冲击试验只对330kV以上产品进行,这和系统中过电压存在和保护水平有关。若试品进行了操作冲击湿耐受电压试验,则不需再进行工频湿试验和操作冲击干耐受电压试验。
5)磁单元的温升试验
检验互感器在正常及系统故障情况下的温升情况。
试验只在电磁单元上进行,在额定频率和规定负荷(功率因数为0.8(滞后)~1之间的任一数值)下,给试品施加规定电压, 当每小时的温度上升值不超过1 ℃时,即认为已达到稳定状态。
规定负荷即每个二次绕组上分别接有各自最大负荷来进行本试验,如果互感器规定了极限热负荷,试验时应加极限热负荷值。
电压测量应在一次绕组上进行,因为实际二次电压可能明显地降低。
绕组温升应采用电阻法测量。对电阻值很小的绕组,也可以采用热电偶法测量。其他部位的温升可用温度计或热电偶法测量。
试验程序为:
a)不论其额定电压因数和允许运行时间如何,对所有互感器的电磁单元均应在二次绕组接有额定负荷(如果有多个额定负荷值,应取最大者)和剩余电压绕组不接负荷的条件下,施加1.2倍额定电压连续进行试验,直到温度达到稳定为止。
如果规定了热极限输出,电磁单元还应增加如下试验,即在额定一次电压和对应其热极限输出且功率因数为1的负荷下进行试验。如果对一个或多个二次绕组规定了热极限输出,应分别对其进行试验,除非另有规定,每次试验只有一个二次绕组连接对应其热极限输出且功率因数为1的负荷。此时,其他二次绕组不接负荷。
此时各绕组的温升应不超过60 ℃。
b)额定电压因数为1.5(或1.9)、允许运行时间为30 s的互感器,其电磁单元应在a)项1.2倍额定电压下的温升试验达到稳定状态后,立即施加1.5(或1.9)倍额定电压(此时二次绕组和剩余电压绕组应接有最大的额定负荷),历时30 s。
此时各绕组温升应不超过70 ℃。
本试验也可以从冷态开始,各绕组温升应不超过10 ℃。
c)额定电压因数为1.9、允许运行时间为8 h的互感器,其电磁单元应在a)项1.2倍额定电压下的温升试验达到稳定状态后,立即施加1.9倍额定电压(此时二次绕组应接有最大的额定负荷,剩余电压绕组接有额定负荷或热极限负荷),历时8 h。
此时各绕组温升应不超过70 ℃。
在上述各种试验条件下,电磁单元的铁心及其他金属件表面、油顶层的温升应不超过50 ℃。
另外,新的IEC标准规定,如果安装地区的海拔超过1000m,海拔每升高100m,互感器的温升应相应降低。对于充油的电磁装置应降低0.4%;对于干式电磁装置应降低0.5%。
电阻法测量绕组平均温度:
图3电阻法测温升
在温升试验结束并切断电源之后,立即测量绕组的直流电阻。应在停电后1min内测出第一个读数。然后在8min~10min内每隔相等的时间(30~60s)测定一个电阻值依次记录为R1、R2、R3、……RK。其后再隔5~10min补充测量一个参考值Rn。同时记录各个测定时间分别为t1、t2、t3、……tk,以切断电源瞬间为t=0。在坐标纸上,将ln(R1-Rn)、ln(R2-Rn)、ln(R3-Rn)、……ln(Rk-Rn)和t1、t2、t3、……tk的相应各点绘出,用一直线联接,其与R轴的交点既为t=0时(R0-Rn)值,由此可得切断电源瞬间的绕阻电阻R0值。
绕阻一般为铜线,平均温升ΔQ按下式计算:
R0―断电瞬间绕阻热电阻值,Ω
RQ1―温度为Q1时冷电阻值,Ω
Q1―绕阻冷态温度(冷态时环境温度),℃。
Q2―温升试验后期确定温升的环境温度,℃。
235―铜导体温度系数的倒数
6)电容介损测量
试验目的:检验电容器的电容及介损,并作为元件好坏的判据。
图4正接法原理图
图5 反接法原理图
试验方法:电容测量应在工频耐受电压试验前,在不高于15%的电压下进行初测,工频耐受电压试验之后在(0.9~1.1)Un电压下进行复测。
在试验室试验时,一般采用正接法。在现场验收时,用反接法较多。反接法试验时,由于电桥处于高电位,所以应注意安全,测试电压一般也达不到要求(较低)。
7)高频电容及等值串联电阻测量
检验电力载波该频通路的阻抗。
可在分节电容器上进行,采取相应的屏蔽措施,测量引线应尽量短。特别是试品测量较大时,更应该注意测量回路的屏蔽和引线,否则导致电容量偏大。
在额定温度范围内,在30~500kHz的高频下,电容器高低压端子之间的电容值相对于额定电容的偏差不得超过-20%或+50%,且等值串联电阻不得超过40Ω。
对于较低频率(例如30~100kHz)和温度类别的下限温度,或电容不超过2000pF的电容叠柱,或Um大于42kV者,其等值串联电阻允许大于40Ω。
试验一般用电平振荡器和选频器作为高频电源,用导纳电桥测量,所测参数为并联电容和并联电导,需将数值等效为等值串联参数。
计算公式为:
8)低压端子对地杂散电容及杂散电导测量
检验互感器的杂散电容及电导,其值有可能引起高频信号的损失或衰减。
可在互感器下节(分压器和电磁装置的组装体)上进行试验,试验用电平振荡器和选频器作为高频电源,用导纳电桥测量其电容及电导值。
对于电容器,杂散电容不得超过200pF,杂散电导不得超过20μS;对于电容式电压互感器,杂散电容不得超过300+0.05Cn pF,杂散电导不得超过50μS。
9)放电试验
检验电容器内部引线、结构等性能,保证电容器在强电流冲击下不致造成电容器内部故障。
试验方法:试验可在单节电容器上进行。给试品施加直流电压,然后通过靠近试品放置的棒状间隙放电,在5min内充放电两次。放电频率应在0.5~1Mhz内,试验前后应用电桥测量电容器的电容值,判断电容器是否有损伤或故障。
10)局部放电试验
检验电容器内介质的电器性能,特别是工艺处理过程是否得到严格的控制。
图6平衡回路测量局部放电图
在国家标准和IEC标准中,没有要求进行电容式电压互感器整体或中间变压器的局部放电检测,只要求对耦合电容器和电容分压器进行局部放电检测,电容器的局部放电可分节进行。
给试品施加工频预加电压,至少保持10s后,迅速降至测量电压。型式试验中测量保持1小时,每隔10min需测量一次放电量;出厂试验中至少保持1 min后进行测量。测量和预加电压见下表4。
由于试品为耦合电容器,不许用专门的耦合电容器,采用平衡回路,既排除了干扰,又提高了工作效率,所以,均采用平衡回路。
表4局部放电试验电压
系统接地方式 预加电压 测量电压 允许放电视在电荷量
中性点非有效
接地系统 1.3Um 1.1Um 100pC
1.1Um/ 10pC
中性点有效
接地系统 0.8×1.3Um 1.1Um/ 10pC
11)测量电容温度系数
检验电容器随温度变化的规律,其变化在温度范围内会影响到互感器的误差性能。
由于所选用的材料和所选用的处理工艺相同,所以不需用对每节电容器进行试验,将试品放入恒温箱内,调节不同温度,待试品内部温度和烘箱内温度相同后,用电桥测量电容及介损值。用回归法分析求出电容温度系数αC。
电容器温度类别下限温度和比上限温度高15K的温度范围内测得的电容温度系数的绝对值不大于5×10-4K-1。
如温度类别为-25/A。则试验温度范围为-25~+55℃。
实际上,电容温度系数的高低并不代表产品性能的好坏,只和介质搭配有关。电容器纸的特性为正电容温度系数,而电容器用膜为负电容温度系数,这就是互感器用耦合电容为膜纸复合的一个原因。
12)准确度试验
准确度是互感器最主要的性能指标之一,试验的目的在于检验互感器的准确度是否达到误差限值范围内。
误差试验方法如图7所示,图7为测试1a1n绕组时的试验回路,试验时必须注意将负载电缆与测试电缆分开,以免由于负载压降造成不必要的测试误差。试验应对互感器的每一个二次绕组分别进行,各个二次绕组所加负荷的
大小应符合表5的有关要求,负荷的功率因数为0.8(滞后)。对同时用于测量和保护的二次绕组,应分别按测量和保护准确级的要求进行试验。
对于测量准确级的试验,应分别在80%、100%和120%的额定电压下进行。
对于保护准确级的试验,应分别在额定电压乘以2%,5%,100%和额定电压因数的电压下进行。
剩余电压绕组在额定电压乘以额定电压因数的电压下试验时接额定负荷,在其他电压下试验时不接负荷。
标准准确级、相应的误差限值及规定的运行条件如表5所示。在2%额定电压下,保护准确级的误差限值为5%额定电压下误差限值的2倍。
图7电容式电压互感器误差试验回路
除在规定的电压和负荷下进行试验外,还应在额定频率并在室温和两个极限温度下,以及在一恒定温度和两极限频率下在正常连接的互感器上进行。
对于准确级为1.0及更低的互感器,上述试验可以在等效电路上进行,对于0.2至0.5级的三亿文库包含各类专业文献、专业论文、外语学习资料、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、高等教育、中学教育、53电流互感器温升等内容。 
 温升 电力变压器 第 3 部分 绝缘水平和绝缘试验 电力变压器 第 57 部分 承受短路的能力 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 电流互感器试验导则 1 1.6 本设备...  3.27 额定连续热电流 rated continuous thermal current 在二次绕组接有额定负荷的情况下,一次绕组允许连续流过的一次电流值,此时,电流 互感器的温升不超过规定的限...  电流互感器_电力/水利_工程科技_专业资料。电流互感器的作用是可以把数值较大的...3、额定电流 Ie:在额定容量 Se 和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流,...  2.4.10 温升限值当电流互感器的一次电流等于额定连续热电流(即额定扩大连续电流)且带有相当于额定输出的负荷(阻抗 值),其功率因数为 0.8(滞后)~1 时,绕组...  ( A、温升试验 电试验 8、影响电流互感器的误差的主要因数有( A、铁心 B、线圈匝数 C、二次导线的粗细 )公式表示 A、B、C D、温度 ) B、3KV 有效值 A...  f) 辅助互感器的一次绝缘的应用电压试验为 2.5KV。 g) 一次绕组之间和三线型 10KV 电流互感器的应用电压试验 4KV 额定一次电流百分比 图 1-55℃ 温升电流...  大电流温升试验电源-互感器测试交流电流源交流恒流源简介 交流恒流源又叫、电流发生器、大电流发生器、电流源、稳流源,是一种宽频谱,高精度稳流,低谐 波、失真...  2.4.10 温升限值 当电流互感器的一次电流等于额定连续热电流(即额定扩大连续电流)且带有相当于额定输出 的负荷(阻抗值),其功率因数为 0.8(滞后) ~1 时,...}