接近开关三线怎么接线两线制和三线制可以互换吗

查看: 787|回复: 12
求三线制接近开关接二线制DCS有源信号的接线方法
该用户从未签到
我们公司有的电磁阀反馈信号是三线制的,要接入DCS,DCS的信号线是二线制的,DCS端是有源的,请问这个要怎么接线啊,麻烦讲解一下大概的原理
该用户从未签到
接近开关一般是一个公共端,一个常开点,一个常闭点。通常情况下你接常开和公共端就行了
该用户从未签到
对,接公共端和常开就行!
该用户从未签到
根据故障状态下的安全原则选择一组开关信号!另外一根则不用!
该用户从未签到
三线制的接近开关,一颗是电源,一颗是地,还有就是信号线。如果输入是电源正置能的,要选用PNP型的;如果输入是电源地置能的,就要选NPN型的。传感器的电源要从输入模块上取,信号线直连即可。如果输入模块没有外供电源,就要自己引出,或者外加电源,但是要注意用二极管隔离。还有一个笨办法,就是用三线制传感器驱动一个小型继电器,继电器触点再进输入模块;用光电隔离集成电路521-1也行。祝你成功!
该用户从未签到
接近开关3线是1根公共线、1根是常开点、1根是常闭点。看你需要的情况选择接点数量即可。我建议最好接近开关接隔离栅,接近开关的供电由隔离栅供电,这样隔离栅又起到了隔离的作用。然后隔离栅的输出再接DCS卡件比较合理。
该用户从未签到
回复 2# zhj26
谢谢,学习啦!
该用户从未签到
回复 6# 香瓜子
我们这的柜子只有模拟量过了隔离栅,数字量都没有过,谢谢你的帮助
该用户从未签到
回复 5# access
谢谢,我们用万用表量了一下,三根线就是你说的这样。PNP和NPN型说的是是三极管吗?还有请问一下用二极管隔离是出于什么样的考虑,谢谢您的帮助!
该用户从未签到
回复 4# wtkmail
谢谢帮忙!
Powered by电气工程分区
查看: 3194|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
在电压相同的情况下,三线制是否可以替换二线制?,如果可以,怎么接法?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
顶起,等高手回答..
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1012帖子
四星工程师, 积分 1012, 距离下一级还需 88 积分
你的是什么开关啊,用在什么地方的???????、、
就说了个相电压相同!!!!!!!补充
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6460帖子
四星高级工程师, 积分 6460, 距离下一级还需 540 积分
可以,具体接法看接近开关的类型以及控制对象的极性而确定连接方式。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
可以,但是你得外接一个零线,把三线制开关的零线接到零相上,电源线和输出线该怎么接就怎么接。同理,如果原来的是三线制的,要换成两线制,可以不管原来的零线,电源线接电源线,负载线接负载线即可。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分67帖子
一星助理工程师, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
回复三线制电容式接近开关可否替换二线制接近开关 沙发 的帖子
根据检测开关的线接!一般都有接线图的,黑色一般是信号线!棕色是正,青色负,至于实际要看什么牌子的,有可能不一样!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分292帖子
五星助理工程师, 积分 292, 距离下一级还需 208 积分
完全可以,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分426帖子
五星助理工程师, 积分 426, 距离下一级还需 74 积分
完全可以,
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
可以 以前试过
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)两线制的和三线制的接近开关能同时直接接一台PLC上吗? - 光电测量论坛 - 中国工控网论坛 - 中国自动化领域权威论坛
商务管理平台
专业频道:
工控商务&|
所在位置: --
中国工控网搜索:
&自动化调查
&企业中心论坛热点
&自动化企业招聘
&自动化求职信息
&登陆:密码:&&&&
发表人:六月
发表时间: 22:36:00
&本栏论题:
两线制的和三线制的接近开关能同时直接接一台PLC上吗?& [3063]
&&&&两线制的和三线制的接近开关能同时接一台PLC上吗?PLC上接的接近开关多的话,要不要加外部电源啊?
以下是关于《两线制的和三线制的接近开关能同时直接接一台PLC上吗?》论题的回复(共2篇)
回复人:tutu8010 
&回复时间: 10:04:00
&&&&&div style="display:none"&fiogf49gjkf0d&/div&能,只要按照正确的接线图接就可以了,但必须在PLC柜的承载范围之内
回复人:晨雷 
&回复时间: 0:14:00
&&&&&div style="display:none"&fiogf49gjkf0d&/div&可以的啊,只要功率够就可以了。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网
?如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。
?如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!
&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
&&自动化资料下载
&&自动化产品
&&&中国工控网()&版权所有&豫ICP备号
管理员信箱:&&服务热线:&&办公电话:9&&传真:8
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国&&&&洛阳接近开关有两线制和三线制之区别
做中国最好的电子元器件供应平台
捷配电子市场网欢迎您! |
让卖家找上门:
您现在的位置: >
> 接近开关有两线制和三线制之区别
  接近开关又叫接近传感器,在看很多领域当中都有一定的应用。接近传感器具有稳定性高、寿命长、功耗小、动作响应频率高、防水防尘等优点。接近开关在接线的时候接线的方法是比较复杂的,用户必须要掌握一定的接线知识这样才能正确并且快捷的安装完成接近开关。那么接近开关正确的接线方法是什么呢?今天小编就来为大家具体介绍一下吧。  (1)接近开关有两线制和三线制之区别,两线制接近开关工作电压分为AC(交流)和DC(直流)电源,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线方式是不同的。多凯公司还有生产四线制产品,四线制是在三线基础上实现了常开(NO)+常闭(NC)双信号端,为客户减少库存和成本。  (2)两线制接近开关的接线方式比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可,DC电源产品需要区分红(棕)线接电源正端、蓝(黑)线接电源0V(负)端,AC电源产品则不需要。  (3)三线制或四线制接近开关的接线:棕色线(BN)接电源正(+)端;蓝线线(BU)接电源0V(负)端;黑色线(BK)或者白色线(WH)为信号端,应连接负载。  (4)三线制或四线制负载接线是这样的:除负载连接接近开关信号一端,对于NPN型接近开关,负载的另一端应接到电源正(+)端;对于PNP型接近开关,负载的另一端则应连接到电源0V(负)端。  (5)接近开关的负载可以是信号灯、小型继电器线圈、可编程控制器PLC的数字量输入模块。  (6)用于可编程控制器PLC需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制或四线制接近开关的型式选择。PLC数字信号输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流从输入模块流入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不能选错了哟!  (7)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余漏电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余漏电流之类不利因素的困扰,因此工作时更为稳定可靠。
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
因本网站内容较多,未能及时联系上的作者,请按本网站显示的方式与我们联系。}