照明配电箱价格注明防误操作和防误锁具什么意思

  人的生理感官、心理承受力都有一定的限度。人的意识水平有波动性,如人在正常情况下表现为工作主动、专心、高效,在一定外界条件下(如不良人际关系、环境、疲劳或疾病等),就可能处于低下状态,此时就容易出现无意差错。因此,人的偶然失误是难免的。针对人的这种特性,可装设各种防误操作的装置.如联锁装置、保险装置、报警装置等,并改善作业条件。要重视应用新的科研成果,重视实践经验的总结和反馈,不断研究和探索。同时安全规程也应不断完善,使之更简洁明确,更具可遵守性和可操作性。 责任编辑:soso
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。导读:防止电气误操作工作管理办法,第一条为加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本办法,第二条防止电气误操作是指:防止带负荷拉、合隔离开关,防止误分、合断路器,防止带电装设接地线或合接地刀闸,防止带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器,防止误入带电间隔,第三条本办法适用于电力有限公司(以下简称“公司”)及所管单位,第二章管理机构及职责第四条公司的工作职责,(一)组织所管单位认真防止电气误操作工作管理办法 作者:文豪
文章来源:本站原创
更新时间:日
我要评论(0)
内容预览 第一章
则 第一条 为加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本办法。 第二条 防止电气误操作是指:防止带负荷拉、合隔离开关;防止误分、合断路器;防止带电装设接地线或合接地刀闸;防止带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器;防止误入带电间隔。 第三条 本办法适用于电力有限公司(以下简称“公司”)及所管单位。 第二章
管理机构及职责 第四条公司的工作职责 (一)组织所管单位认真贯彻公司防止电气误操作的管理制度和技术标准,组织制定相关的实施细则; (二)保证所管单位防止电气误操作工作所需费用的落实; (三)组织所管单位落实公司开展的专项反事故活动; (四)及时公司反馈防止电气误操作工作信息,对所管单位在防止电气误操作工作过程中做出突出贡献的人员给予表彰和奖励。 第五条 所管单位的工作职责 (一)总经理是本单位防止电气误操作工作的第一负责人; (二)主管生产的副总经理是本单位防止电气误操作工作的直接负责人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动。 (三)总工程师是本单位防止电气误操作工作的技术管理责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作技术措施,改进防误闭锁设施,对《运行规程》的正确性负责,加强人员培训,加强运行方式管理,审批特殊的运行方式; (四)安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门,监督检查本单位防止电气误操作管理责任制落实;监督“两票三制”标准化作业的实施;及时发现本单位防止电气误操作工作存在的问题,提出考核、改进意见,监督有关部门限期整改; (五)运行管理部门是本单位防止电气误操作运行技术管理部门,负责本单位防止电气误操作工作日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责,做好非正常运行方式及操作的危险点分析,加强人员技术培训和安全教育,严格管理; (六)设备管理部是电气防误操作工作的设备技术管理部门,负责误闭锁装置的检修、维护管理,建立防误闭锁装置发生的缺陷,对防误闭锁装置故障失去作用而发生的电气误操作负主要责任。 第三章
防止电气误操作设备和工器具管理 第六条 已经投运的发电厂,要限期完成升压站和厂用电系统的“微机五防闭锁装置”改造; 新建、改建、扩建工程,电气设备系统的“微机五防闭锁装置”必须与主设备同时移交生产。 第七条 “微机五防装置”必须选用经过省、部级鉴定,业绩良好的厂家产品。 第八条 设备管理部门要建立防误装置技术资料、台帐,制定防误装置的设备管理制度和检修规程,指定防误装置管理专责人。 第九条 确保防误装置齐全、有效 (一)“微机五防闭锁装置”必须安全可靠,必须正常投入运行,停用时要经过总工程师批准,值长下令,并做好记录;微机五防闭锁装置存在的缺陷要由防误闭锁专责人负责,限期整改; (二)配电室、配电箱、配电柜的门及门锁应完好,窥视孔应清洁、透明、完好; (三)断路器、隔离开关、接地刀闸位置、状态的机械和电气指示应准确、清晰; (四)电气设备的检修作业指导书中,必须包括防误装置的检查、检修和试验等内容,设置质检点。 第十条 钥匙管理 (一)各所管单位应建立微机五防闭锁解锁钥匙、配电室、刀闸把手、变电站等专用钥匙的管理制度;建立各类钥匙使用、借用登记本;钥匙要实行定置管理,按值移交,借用钥匙要进行登记; (二)五防闭锁解锁钥匙应现场封存,按值交接。使用时必须经值长同意,总工程师或主管生产领导批准,并做记录;使用后,重新贴上封条,并在封条上注明年、月、日; (三)所有钥匙均应按规定使用;严禁非当班值班人员和检修人员使用解锁钥匙; (四)在检修工作中,检修人员需要进行拉、合断路器、隔离开关试验,由工作许可人和工作负责人共同检查措施无误后,经值长同意,可由运行人员使用解锁钥匙进行操作; (五)检修人员因工作需要使用配电室、配电盘、配电柜钥匙,应向运行人员说明原由,履行借钥匙手续。检修人员离开配电间时,必须立即将钥匙交回; (六)必须开锁才能操作的设备,操作前应准确核对设备编号、锁头和钥匙编码无误;如发生疑问,必须立即停止,汇报值长查明原因。 第十一条 携带型短路接地线、接地刀闸的管理: (一)现场所有携带型短路接地线必须编号;按电压等级对号入座,存放在指定地点,按值移交; (二)设备和系统的接地点必须有明显的标记,所有配电装置均应有接地网的接头; (三)现场使用携带型短路接地线时,必须做到工作票、操作票、模拟图板、接地装置登记本完全对应; (四)送电操作前,必须查清相关设备和系统的接地线及接地装置,确认无误后方可进行操作; (五)装设携带型短路接地线必须保证各部分接触可靠,室内配电设备接地线必须装设在指定地点; (六)接地刀闸进行检修时,必须另设携带型短路接地线; (七)携带型短路接地线的导线、线卡、导线护套要符合标准,固定螺丝无松动,接地线标示牌、试验合格证清晰,无脱落。 第十二条 绝缘杆、绝缘隔板、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线等安全工器具,要建立管理台账、定期试验。试验合格的要粘贴合格证,使用前要认真检查,确保工器具的完好。 第四章
防止电气误操作的运行管理
包含总结汇报、党团工作、考试资料、旅游景点、资格考试、教学教材、工作范文、人文社科、专业文献以及防止电气误操作工作管理办法等内容。