空调为何不制冷显示F0不制冷

Hi,欢迎来到万师傅!
空调不制冷的原因,空调不制冷故障的判断检修方法
官方微信 关注领好礼汽车大世界|访问的页面暂时无法使用--页面跳转中...||||||||||
||||||||||
查看: 62904|回复: 13
格力变频F0故障求解,急急急急急急急
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
师傅们,求你们啦&&我真的无语啦& &格力变频王者风尚 开机外机没有反应 内机转1分钟左右就显示F0&&开始我认为是管温出啦问题 但是换啦之后还是不行&&我又去外机测一下缺不缺F& &问题又出现一个 电子膨胀阀堵啦 (不通电的情况下两端应该通气的&&但是这个不通) 我就把膨胀阀给换啦 这是我第一次换膨胀阀 但是换上后 还是没有解决F0的问题&&是不是膨胀阀和线圈卡上就行啊& &&&在线求解
阅读权限30
在线时间 小时
F0 应该是室温传感器
在线时间 小时
F0 应该是室温传感器
我也试过&&我直接换的新的室温传感器 但是我当时是把新的传感器 放在粗管上测试的&&你也知道室温传感器 需要把上面的全拆下来才能安装上& & 所以我没有拆&&直接放在粗管上测试的& &这个有影响吗
阅读权限40
在线时间 小时
缺制冷剂& && && && && && &&&
在线时间 小时
我重新抽的真空 加的制冷媒&&估计应该不是缺
阅读权限35
在线时间 小时
你有换电子膨胀阀线圈吗,,阀换了就只有它了
阅读权限15
在线时间 小时
系统堵,未开阀。内管温反馈问题。漏氟。还有就是膨胀阀不动作。
阅读权限30
在线时间 小时
首先这个问题有很多可能导致出现的,第一看最简单的那就是管温了(内机电脑板基本是不会坏的),第二就看看阀门有没有开,管道有没有憋,第三看电子膨胀阀线圈,用手把电子膨胀线圈扭动一线看看,电子膨胀阀本体一般是很少坏的,第四就看压缩机了,压缩机坏了也会导致显示F0的,我看你这现象好像是压缩机坏了,个人愚见,希望能对你用帮助,你看下电流和压力吧
阅读权限55
在线时间 小时
请问你是格力特约售后服务人员吗?
在线时间 小时
系统堵,未开阀。内管温反馈问题。漏氟。还有就是膨胀阀不动作。
我去不会就不要乱换
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 6170|回复: 15
格力变频柜机不制冷显示f0
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
我修变频的空调修的少,显示f0是缺制冷剂吗?变频空调缺制冷剂多了,是不是压缩机就不启动了。求助各位大神!!!
阅读权限15
在线时间 小时
我也是接了一台,格力王者风尚,内机显示F0,静止状态雪种压力1.5工作状态压力为0!求大神解决!
阅读权限15
在线时间 小时
没氟了&&低压保护
阅读权限15
在线时间 小时
夏天m 发表于
没氟了&&低压保护
你是说没有制冷剂了,压缩机低压保护,不起动
阅读权限15
在线时间 小时
夏天m 发表于
没氟了&&低压保护
我接了台,R410A雪种表显示静止状态还有1.5的压力,压缩机启动结果雪种压力为0!
阅读权限15
在线时间 小时
我也遇到过。首先要看这台空调有没有电子膨胀阀,膨胀阀阀体没打开,就像制冷时两通阀没打开一样,这时三通阀
阅读权限15
在线时间 小时
接上。处于负压。可以想办法让这台机器制热,让膨胀阀打开。
阅读权限25
在线时间 小时
把膨胀伐的连线拔了,还是负压,就是膨胀伐堵,归零缺氟,
阅读权限15
在线时间 小时
电子膨胀阀坏的几率很小&&出现f0& &断电停几分钟再开就启动了
阅读权限101
在线时间 小时
缺 制冷剂了& &
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有格力空调显示f0_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
格力空调显示f0
格力空调显示f0
我有更好的答案
在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令、心中无数时就盲目行动,随意拆卸,导致设备提前报废。第二?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序事,切忌在情况不清、故障不明,缩短设备的正常使用寿命。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本——空调出故障了,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包}

我要回帖

更多关于 tcl空调显示e0不制冷 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信