我被220千伏感应电有多少伏电了对人身体有害吗

(山东电力工程咨询院有限公司& 山东济南& 250100)
  摘要:使用EMTP 程序对220kV同塔双回线路的感应电流、感应电压进行仿真计算,通过对计算结果的分析并结合《国家电网公司输变电工程通用设备(2012年版)》,提出某220kV 同塔双回线路接地开关的参数要求。
  关键词:通用设备 同塔双回& 接地开关参数
  针对某220kV输变电工程输电线路复杂(包含2.5km同塔双回、3.5km同塔四回),且&接后形成的中化~惠沣线路总长度为10km,中化~龙泉线路总长度37km。通过EMTP 程序对本工程220kV 同塔双回线路的感应电流、感应电压进行了仿真计算,并结合《国家电网公司输变电工程通用设备(2012年版)》,提出本工程220kV 同塔双回线路接地开关的参数要求如表1.1-1所示。
     2 概述
  中化220kV变电站工程规划220kV出线6回,本期出线2回。惠沣&龙泉220kV线路&入中化站2回。&接后形成的中化~惠沣线路总长度为10km,中化~龙泉线路总长度37km。本期线路工程全线途经淄博市临淄区与张店区。线路由220kV 中化站向南出线,跨越在建南沣路后,线路右转,改造110齐祥线,与其同塔四回架设向西走线,行至110kV 淄博热电~千峪线路东侧时,线路左转,于其东侧向南接至220kV 龙惠线开断点,即220kV 龙惠线#90 塔。线路全长约6.0km:其中同塔双回架设约2.5km,同塔四回架设约3.5km(其中1.0km 为改造110kV 电力线;2.5km 为预留双回110kV 电力线挂点)。
  相对于常规双回输电线路,同塔双回输电线路具有占地少、节省线路走廊、降低整体投资等优势,但是,同塔双回输电线路并非两回常规输电线路的简单组合,其有异于常规双回或者单回输电线路的特性有必要深入研究。
  同塔架设双回输电线路中,当有一回带电运行,另一回停运接地检修时,运行线路将在停运线路上产生感应电流、感应电压,线路接地开关需要开合这些感应电流,此时线路接地开关可能产生下述工况:
  1)当停运线路一端开路,操作另一端的接地开关时,它将开合电容电流。
  2)当停运线路一端接地,操作另一端的接地开关时,它将开合感性电流。
  3)当接地开关接地后将连续承载电容性电流和电感性电流。
  同塔双回线路的线路接地开关应能保证上述工况要求。对于本工程,线路间有着较强的耦合,且线路情况复杂、较长,因此必须通过计算线路的感应电压及电流来确定线路接地开关的参数。
  本专题使用EMTP 程序对本工程本期的220kV 同塔双回线路的感应电流、感应电压进行了仿真计算,通过对计算结果的分析并结合《国家电网公司输变电工程通用设备(2012年版)》,提出本工程220kV同塔双回线路接地开关的参数要求。
  3& 同塔双回线路的感应电流、感应电压的计算
  3.1理论分析及计算方法
  3.1.1 静电感应
  静电感应主要是由于停电导线和带电导线之间的耦合电容引起的。静电感应电压的大小与线路电压等级及导线的布置密切相关,与线路长度及负荷电流的大小基本无关。当停电导线一点接地时,静电感应电压接近于零。
  静电感应电压、电流的计算方法建立在麦克斯韦方程的基础上。
  3.1.3 计算方法
  在实际同塔双回线路中,线路之间的静电耦合和电磁耦合同时存在,而且一条线路中可能有不同类型的导线组成(如在不同海拔下),此时的线路参数计算就比较复杂,准确推导停运线路上的感应电压、电流公式就比较困难,也没有必要。
  本专题的计算采用电磁暂态仿真软件EMTP 完成。
  3.2 计算参数及模型
  1)线路概况
  惠沣&龙泉220kV线路&入中化站2回。&接后形成的中化~惠沣线路总长度为10km,中化~龙泉线路总长度37km。本期线路工程全长约6.0km:其中同塔双回架设约2.5km,同塔四回架设约3.5km(其中1.0km 为改造110kV 电力线;2.5km 为预留双回110kV 电力线挂点)。
  沿导线下的土壤电阻率约200&O.m。
  2)导地线类型
  导线采用JL-G1A-400/50钢芯铝绞线;同塔双回全线一根地线采用JLB20A-185,一根地线采用OPGW。
  3.3 感应电流及感应电压计算
  利用EMTP 程序对本工程双回线路中一条线路运行,另一条线路停运时,停运线路上电磁及静电感应电压、电流进行计算。其中线路用JMarti等值模型。
  本期工程中,当中化至惠沣线路、惠沣至龙泉线路运行,中化至龙泉线路停电检修时,线路上的感应电流、感应电压如表3.3-1 中所示(取三相中最大值)。
  5& 结论
  由于同塔双回线路之间有着较强的静电与电磁耦合,使同塔双回线路接地开关的选择具有了特殊性。本专题在对线路电磁感应和静电感应进行理论分析后,用电磁暂态仿真程序(EMTP)对本工程同塔双回出线进行了计算,得到以下结论:
  根据计算结果及 《国家电网公司输变电工程通用设备(2012年版)》的标准提出最终本工程线路接地开关的参数要求:
  中化至惠沣线路的出线接地开关选择B类接地开关;
  中化至龙泉线路的出线接地开关选择B类接地开关。
  参考文献:
  [1]张纬z,过电压防护及绝缘配合【M】,北京;清华大学出版社,2002
  [2]国家电网公司输变电工程通用设备:2012年版.110(66)~750kV智能变电站一次设备/刘振亚主编;国家电网公司颁布。&北京:中国电力出版社,2012.11
  [3]丁健.雷电过电压下变电站开环点的运行研究【J】.电气技术,):71-73.
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址: 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
交流1000 kV与500 kV220 kV同塔4回线路的感应电压和电流
下载积分:5000
内容提示:交流1000 kV与500 kV220 kV同塔4回线路的感应电压和电流
文档格式:PDF|
浏览次数:0|
上传日期: 20:53:38|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 5000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
交流1000 kV与500 kV220 kV同塔4回线路的感应电压和电流
官方公共微信上传用户:vpigmqpeok资料价格:5财富值&&『』文档下载 :『』&&『』所属分类:机构:四川电力送变电建设公司输变电运检分公司分类号:TM595文献出处:关 键 词 :&&&权力声明:若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请点击。摘要:针对一起GIS接地连接螺栓严重过热事故,分析其发热的具体原因,作出相应处理后,解决了这类与GIS接地有关的过热问题。Abstract:In the light of the serious overheating accident of GIS grounding connection bolt, the specific reason of the heat generation is analyzed, and the corresponding heating problem is solved.正文快照:O引言在巡视某运行中的SOokV变电站时,发现sookV2#主变22OkV侧202开关GIS出线套管法兰与GIS法兰相间连板连接螺栓严重发热。该GIS设备于日投运,一次通过电流为1 600A。在跟踪监测过程中,采用红外点温仪测得连接螺栓最高温度达170℃,明显高于其它相同部位螺栓分享到:相关文献|湖南衡东坳家台、湖南蓝山十里冲、山西五台耿镇镇风电场110kv感应滤波变压器、220kv主变压器采购招标公告-采购与招标网()
欢迎来到采购与招标网! |
| 服务热线:400-006-6655
当前位置: &
& 湖南衡东坳家台、湖南蓝山十里冲、山西五台耿镇镇风电场110kv感应滤波变压器、220kv主变压...
湖南衡东坳家台、湖南蓝山十里冲、山西五台耿镇镇风电场110kv感应滤波变压器、220kv主变压器采购招标公告
& 机械电子电器,能源 &
招标编号:
招标编码:CBL_04262
开标时间:
标讯类别: 国内招标
招标代理:中国水利水电建设工程咨询中南有限公司
招标人:中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
资金来源: 其它
(五台县)新能源有限公司,招标人均为中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司,已具备招标条件,现对坳家台和十里冲风电场110kV感应滤波变压器及其附属设备、耿镇镇风电场220kV主变压器及其附属采购进行公开招标。
由招标人指定的买方与中标人签订合同。
项目概况与招标范围
a) 湖南衡东坳家台风电场
坳家台风电场位于湖南省衡阳市衡东县境内南部区域,距衡东县城区公路里程约为15km,场区对外交通较为便利,北侧有G72泉南高速,西侧有G4京珠高速,西北有省道S315。升压站站址高程约302m~312m之间,风电场设计安装16台单机容量为2.5MW的风力发电机组,总装机规模为40MW。工程配套建设1座110kV升压站,升压站总规模为40MVA,安装1台容量为40MVA的主变,变压器110kV侧采用线变组接线,35kV侧采用单母线接线。
b) 湖南永州蓝山十里冲风电场
十里冲风电场工程位于永州市蓝山县境内,距蓝山县城区公路里程约为12km,场区对外交通较为便利,西侧有G55二广高速公路与省道S216。升压站站址地面高程约为740m~750m,风电场设计安装25台单机容量为2.0MW的风力发电机组,总装机规模为50MW。工程配套建设1座110kV升压站,考虑到后期工程(龙家源风电场)装机容量30MW,接入35kV侧Ⅰ段母线,升压站总规模为80MVA。
c) 山西五台耿镇镇风电场
耿镇镇风电场位于山西省五台县境内,距五台县公路里程约51km。场址对外交通较为便利,附近有S46忻阜高速省道S310。升压站站址高程约1550m~1600之间。风电场规划总装机容量为200MW,共分两期。本期为一期工程,装机容量为100MW,设计安装50台单机容量为2.0MW的风力发电机组。风电场新建一座220kV升压站,规划设计安装2台容量为100MVA有载调压升压变压器,本期建设其中1台主变。变压器220kV侧采用单母线接线,35kV侧采用单母线分段接线。
招标范围:
本次招标范围为坳家台、十里冲风电场共计2套110kV感应滤波变压器和耿镇镇风电场1台220kV主变压器设备的设备供货及其技术服务。
本次招标共分为2个包,内容如下:
B1包:坳家台、十里台风电场共计2套110kV感应滤波变压器设备及其相关备品备件和专用设备及工具的采购;
B2包:耿镇镇风电场1台220kV主变压器设备及其相关备品备件和专用设备及工具的采购;
合同内容包含:招标设备的设计、制造、型式和出厂试验、出厂前预组装检查、包装发运、运输至风电场工地买方指定地点(含卸车就位)、现场开箱检查、安装交底、督导安装、调试、试运行、交接验收、提供质量保证期服务、提供缺陷责任服务、提供相应的技术培训服务、提供有关技术资料等。
投标人根据自身情况,可以选择上述两个包的一个或两个进行投标。
交货时间、地点
a) B1包设备交货时间:
1) 湖南衡东坳家台风电场:
初拟交货时间:2018年2月~2018年3月。
具体交货日期根据买方书面通知(提前45天)确定。卖方应按照买方要求交货和提供服务。
2) 湖南蓝山十里冲风电场
初拟交货时间:2018年1月~2018年2月。
具体交货日期根据买方书面通知(提前45天)确定。卖方应按照买方要求交货和提供服务。
b) B2包设备交货时间:
山西五台耿镇镇风电场初拟交货时间:2018年7月~2018年8月。
具体交货日期根据买方书面通知(提前45天)确定。卖方应按照买方要求交货和提供服务。
湖南衡东坳家台、湖南蓝山十里冲、山西五台耿镇镇风电场工地现场招标人指定地点(含卸车就位)。
投标人资格要求
投标人必须满足的条件:
(1) 在中华人民共和国境内依法组建、注册、具有独立法人资格的电气设备制造厂商,注册资本金壹亿元人民币及以上,具有增值税一般纳税人资格。
(2) 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
(3) 投标货物要满足技术先进、成熟、安全可靠的要求,3年内具有5台以上电压等级不低于220kV容量不低于100MVA类似产品的供货业绩。
(4) 提供不低于投标设备电压等级全部有效的型式试验报告。
(5) 具有完善的质量管理体系,提供有效的ISO9001质量保证体系认证证书。
(6) 具有良好的银行资信和商业,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。经营状况良好,近三年内财务状况未连续三年亏损(需提供经审计的财务报告)。
本次招标不接受联合体投标。
投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
本次招标采用资格后审的方法对投标人的资格进行审查。
招标文件的获取
凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者,请在中国电建集中采购电子平台()在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
(1) 法定代表人签发的针对本招标项目购买招标文件授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件。
(2) 购买招标文件经办人身份证扫描件。
已报名并上传合格资料的,请于2017年8月24日至2017年8月30日(休息日除外),上午9:00至11:30时,下午14:30至17:00时(北京时间,下同),在湖南省长沙市香樟东路16号博远大厦1103室持购买招标文件授权委托书或介绍信(加盖公章)和经办人身份证购买招标文件。
不便到现场购买招标文件的,可在规定的时间内通过电汇购买招标文件(只提供电子版),电汇须从公司基本账户转出,并注明“××公司-××招标项目”。请在汇款后主动告知招标代理联系人进行报名审核,审核通过后,请在中国电建集中采购电子平台()下载招标文件电子版。汇款账号如下:
名:中国水利水电建设工程咨询中南有限公司
开户行:建行长沙市奎塘支行
招标文件每套工本费为人民币壹仟元整(小写:1000元),售后不退。
投标文件的递交
投标文件递交的截止时间:2017年9月13日9时30分。投标文件递交地点:湖南省长沙市雨花区香樟东路16号中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司会议中心一楼报告厅。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
投标截止时间及递交地点如有变动,招标人将及时以书面形式通知所有已购买招标文件的潜在投标人。
递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台()通过中南勘测设计研究院有限公司或中国电力建设股份有限公司合格供应商审查,成为中南勘测设计研究院有限公司或中国电力建设股份有限公司合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。未办妥成为合格供应商造成无法递交和开标的,责任自负。
发布公告的媒介
(http://) 、中国电力建设股份有限公司招标与采购网()和中南招标项目信息网()上发布。
招标机构:中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司采购中心
招标代理:中国水利水电建设工程咨询中南有限公司
联系地址:湖南省长沙市雨花区香樟东路16号博远大厦1103室
联 系 人:费海燕
联系电话:
电子邮箱:
邮政编码:410014
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司审计监察部
监督电话:6
2017年8月24日
推荐关键词:
您在使用本网过程中,需要帮助,可以拨下面的电话。
会员办理:400-006-6655 转 1 业务咨询:400-006-6655 转 1
售后服务:400-006-6655 转 2 发布信息:400-006-6655 转 3
游客我的采钻:
AAA招投标信用等级
专属秘书:010-
招标公告 | 中标公告
全国咨询热线:400-006-6655友情链接:
工匠精神铸就招投标信息服务专业平台
采招服务平台采招圈
采购与招标网
24小时热线电话
400-006-6655转1}

我要回帖

更多关于 用电容如何消除感应电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信