在石化装置的附近的配电室是否可以留有窗户?
原先设计院全部设计配电室在15米外,都预留有窗户,但安全验收要求全部封堵,不知规范规定是什么?设计院与安检部门各采用的什么规范?是否规范冲突?
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
阅读权限180
积分帖子主题
本帖最后由 ylb913 于
07:53 编辑
操作室我们是多少年前就封堵了。2011年装置液化气泄漏出现了闪爆、震裂了配电室的玻璃,因此该配电室面对装置的窗户就给封闭了(上面留有300mm的玻璃透光),结果今年装置的另外一个配电室对着装置的窗户就给彻底封死了。
阅读权限180
积分帖子主题
liuquan1100的管辖
窗户前些年都堵死了,新操作室也没留窗户,都用空调和换气扇~~~
阅读权限10
积分帖子主题
首先设计院依据的是GB《20kV及以下变电所设计规范》、GB《35kV~110kV变电站设计规范》以及GB《爆炸危险环境电力装置设计规范》
其中明确指出了变电所不宜设置在多尘或有腐蚀物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或采取有效的防护措施。变电所、配电室和控制室应布置在爆炸性环境以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内。对于可燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于爆炸危险区附加2区的变电所、配电所和控制室的电气和仪表的设备层地面应高出室外地面0.6m。
按照你所说的情况,毗邻装置的一侧不宜开窗,但是另侧是可以开窗的。
安全部门这么做也有一定道理,因为石化装置基本都有危险气体及有毒气体,这样也是保证人生安全。何乐不为!
阅读权限200
积分帖子主题
按照新规范,貌似是防爆间距不够。
阅读权限10
积分帖子主题
zqwqiwu123 发表于
按照新规范,貌似是防爆间距不够。
个人觉得在化工行业应该严谨,不应出现“貌似、好像、也许”这样的字眼。如果能确定就确定,如果不确定就不要模拟两可的。
不过居然楼主还加分,哈哈。
个人意见,不喜可讨论问题,勿人生攻击。
阅读权限85
积分帖子主题
没有规范明文说不可以留窗,我做的设计大半也都留窗了,可能地方安全部门的要求不一样。
阅读权限200
积分帖子主题
本帖最后由 zqwqiwu123 于
11:09 编辑
<font color="#4560887 发表于
个人觉得在化工行业应该严谨,不应出现“貌似、好像、也许”这样的字眼。如果能确定就确定,如果不确定就 ...
因为没有提供具体装置性质,给的间距也不明确,只能如此判断。只要在防爆间距内,就不能开窗;如果在非防爆间距外,就可以开窗。不同类型的化工装置,间距差别很大。
阅读权限200
积分帖子主题
15米的距离肯定不够,15米以外的距离是多少,常减压装置和加氢装置对于建筑的防火间距相差很大,如果是有丙烷气体的化工装置其防火间距更大。
阅读权限10
积分帖子主题
zqwqiwu123 发表于
15米的距离肯定不够,15米以外的距离是多少,常减压装置和加氢装置对于建筑的防火间距相差很大,如果是有丙 ...
《建筑设计防火规范》GB、《石油化工企业设计防火规范》GB、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB中均未出现关于“防爆间距”的说法,只出现了“防火间距”的说法。
按照本例的意思15米只是根据《爆炸危险环境电力设计规范》中关于划分爆炸危险区域而来,而并不是指防火间距。如果要看防火间距,应根据以上其他两本规范而来。所以说变电所的布置既要考虑爆炸危险区域,又要考虑防火间距。
其次《爆炸危险环境电力设计规范》中明确规定了采用正压通风的方式,是可以将变电所布置在1区、2区内的,和开窗不开窗没有关系,而只是《20kV及以下变电所设计规范》中才要求不宜设置在多尘或腐蚀物质的场所,当无法远离时,不宜在下风侧,或者采取有效的防护措施。试想一下,如果采用正压通风了,外部的危险气体或粉尘怎么会进入变电所。
综上所述,按照规范要求,即满足防火间距,又在防爆区域外,根据《20kV及以下变电所设计规范》第6.2.3条规定,“经常开启门窗不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所”,这时毗邻装置的一侧不宜开窗,而另外一侧可以开窗。
安全漫画( 10.15)
整改再论,热电阻的插入深度又一起燃爆事故【海川双节一起过之今天晚上吃什么必然是火反人类设计——好重一把伞
21吨挖掘机上楼顶作业,怎么"爬"上去的?
日,山西省晋中市榆次区迎宾路东侧,两台挖掘机在一栋8层高的建筑物
网站事务联系&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和qq号24小时受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004配电房门窗要求有哪些?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
配电房门窗要求有哪些?
提问者:岑玛丽|
浏览次数:5083|
时间: 18:18:00
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有5条回答
回答数:21125
被采纳数:141
第一 要是防火门,然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏
主要是防鼠
回答数:114
被采纳数:1
第一 要是防火门,然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏
主要是防鼠,还要防水
回答数:3027
被采纳数:7
1)油浸变压器室为一级;
2)非燃或难燃介质的变压器室、高压配电室(少油断路器)、高压电容器室(油浸式电容器)、控制室、值班室等不应低于二级
3)低压配电室、干式变压器室、真空断器或非燃介质断路器的高压配电室、低压干式电容器室,不应低于三级。屋顶承重构件应为二级。
2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门。
3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。
4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准。
5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。
6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。
7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室内的设施。
8、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可以设能开启的窗,但临街的侧墙不宜开窗。
9、变压器及配电装置室的门宽及高,应按最大运输件加外部尺寸0.3 m。
10、配电室长度大于7m时,应设有两个出口,并宜设置在配电室的两端,两个出口的距离超过60m宜增加一个出口。
11、当配变电所设在楼上或地下室时,应设有设备运输吊装孔,其吊装孔的尺寸应能满足最大设备运输的需要。
12、油浸变压器室的内墙宜为砖墙勾缝、刷白,配变电所其他房间为抹灰刷白。
13、配变电所各房间地面宜采用高标号水泥抹面压光或水磨石地面,有通风要求的变压器室和电容器室,应采用抬高地坪的方案,变压器室的地面应设有坡向中间通风洞2%的坡度。
14、设置在地下室的配变电所,为防止地面水的侵入,要求配变电所的地面抬高不小于100~300mm。
15、配变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应考虑防水、排水措施。
回答数:2334
被采纳数:3
防火门这是必须要得,还有就是防鼠,窗户上可以用钢丝网,
回答数:4416
被采纳数:7
