PLC接通电源后用户程序的执行过程
查看: 581|
摘要: PLC用户程序通过编程器顺序输入到用户存储器,CPU对用户程序循环扫描并顺序执行,这是PLC的基本工作过程。 当PLC运行时,用户程序中有众多的操作需要去执行,但是CPU是不能同时去执行多个操作的,它只能按分时操作原 ...
&& 用户程序通过编程器顺序输入到用户存储器,CPU对用户程序循环扫描并顺序执行,这是PLC的基本工作过程。&&&& 当PLC运行时,用户程序中有众多的操作需要去执行,但是CPU是不能同时去执行多个操作的,它只能按分时操作原理,每一时刻执行一个操作。但由于CPU运算处理速度很高,使得外部出现的结果从宏观来看似乎是同时完成的。这种分时操作的过程,称为CPU对程序的扫描(CPU处理执行每条指令的平均时间:小型PLC如OMRON-P系列为10μs、中型PLC如FANUC-PLC-B为7μs)。&&&& PLC接通并开始运行后,立即开始进行自诊断,自诊断时间的长短随用户程序的长短而变化。自诊断通过后,CPU就对用户程序进行扫描。扫描从0000H地址所存的第一条用户程序开始,顺序进行,直到用户程序占有的最后一个地址为止,形成一个扫描循环,周而复始。顺序扫描的工作方式简单直观,它简化了程序的设计,并为PLC的可靠运行提供了保证。一方面所扫描到的指令被执行后,其结果马上就可以被将要扫描到的指令所利用。另一方面还可以通过CPU设置扫描时间监视定时器来监视每次扫描是否超过规定的时间,从而避免由于CPU内部故障使程序执行进入死循环而造成的故障。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
PLC的用户程序执行过程
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
对于用户来说,在编写用户程序或选择设备时,必须清楚下面介绍的三个阶段,即用户程序执行过程的原理.\x0dPLC采用集中处理的方法,即对输入扫描信号、执行用户程序和输出刷新都采用集中分批处理的工作方式.(1)输入扫描\x0d在这一阶段中,\x0dPLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将输入信号存入输入映像区,输入映像存储器被刷新.在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新.可见,\x0dPLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据.如果输入设备能使PLC输入端形成闭合回路,对应输入端编号的内部输入继电器内保存为“1”,即相当于继电器线圈导通.在程序执行过程中,该编号对应的触点动作;如果输入设备能使输入开路,则对应输入端编号的内部输入继电器内保存为“0”,即相当于继电器线圈没导通,在程序执行过程中,该编号对应的触点不动作.如果在PLC处于非输入扫描的阶段,\x0dPLC外的输入设备状态发生了变化,内部输入继电器也不会发生变化,要等到下一个输入扫描阶段才能根据此时的输入状态来刷新.所以,对于少于十几毫秒的输入信号,经常采集不到.(2)执行程序\x0d在执行用户程序过程中,\x0dPLC按梯形图程序顺序自上而下、从左至右逐个扫描执行,即按助记符指令表的先后顺序执行.但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址.程序执行过程中,\x0dPLC从输入映像区中取出输入变量的当前状态,然后进行由程序确定的逻辑运算或其他运算,根据程序指令将运算结果存入相应的内部继电器中,包括输出继电器、内部辅助继电器、定时器、计数器等.输出继电器的信号存放在输出映像区,即输出继电器与PLC外部的同编号的输出点对应.\x0d在程序执行过程中,同一周期内,前面的逻辑结果影响后面的触点,即后执行的程序可能用到前面的最新中间运算结果;但同一周期内,后面的运算结果不影响前面的逻辑关系.该扫描周期内除输入继电器以外的所有内部继电器的最终状态(导通与否),将影响下一个扫描周期各触点的开与闭.(3)输出刷新\x0d程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上.在输出刷新阶段,\x0dPLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出.如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合.全部输出设备的状态要保持一个扫描周期.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
怎样下载程序到PLC中?
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
怎样下载程序到PLC中? - 已解决问题
西门子PLC&CPU是214,想要从电脑下载程序到PLC中,PLC怎样供电,电缆怎样连接,参数怎样设置?
产品版区:
悬赏分:20 | 解决时间: 16:10:11 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:106532
STEP&7-Micro/WIN&也可以使用通常用于&S7-300/400&编程的&PC&Adapter&USB&对&S7-200&CPU&编程,但要符合一定的条件。PC&Adapter&USB&订货号:6ES7&972-0CB20-0XA0需要满足的软件条件:&安装&V1.2&版本的&PC&Adapter&USB&驱动该驱动需要操作系统为:Windows&2000&Windows&XP&Professional&Windows&XP&HomeSTEP&7-Micro/WIN&必须为&3.2+SP4&或者&4.0&以上版本&注意:对&CN&CPU&编程必须使用&Micro/WIN&V4.0&SP3&以上版本的中文界面&&注意:用于S7-300/400编程的PC串口电缆(PC-&Adapter),不能用于S7-200编程通信&驱动下载网址:&操作步骤用户成功安装驱动后,插上&PC&Adapter&到计算机,并且插上&PC&Adapter&到&CPU,为其供电。打开&SET&PG/PC&Interface:SET&PG/PC&Interface&界面选择“PC&Adapter(PPI)”&如果在这里找不到此选项&,说明用户没有安装&V1.2&版本的&USB&PC&Adapter&驱动,或者安装的是低版本驱动。用户必须从上面的链接下载并安装最高版本的驱动程序。点击“Properties”设置&PC&Adapter(PPI)&的属性&设置&PC&Adapter(PPI)&的属性:设置正确的通信速率3、端口波特率必须设正确,即与&CPU通信口的波特率设置致。&检查“Local&Connection”标签:查看本地连接端口4、在“Local&Connection”页签可以看到端口已经设定“USB”。回到“通信”设置窗口:“通信”窗口&5、使用USB接口的PC&Adapter&无法使用’搜寻所有波特率’功能。&6、用鼠标双击“双击刷新”搜索所连接网络上的&S7-200&站。亦可参考:
资深顾问&nbsp&nbsp第13级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:很详细。
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 16:47:20
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
西门子PLC&CPU是214,想要从电脑下载程序到PLC中,PLC怎样供电,电缆怎样连接,参数怎样设置?&回答: PLC/与PC使用西门子专用的编程电缆连接:型号如下:编程电缆,&RS-232/PPI&多主站&6ES7&901-3CB30-0XA0&编程电缆,&USB/PPI&多主站&6ES7&901-3DB30-0XA0&供电:因为您没有具体说出CPU的订货号,不清楚是220vac供电,还是24vDC供电接线端子,在CPU的右上角。根据供电要求接线即可。具体可以参见S7-200的系统手册使用SPTE7MICRO/WIN&软件,如果你的cpu是最新的,不用设置任何东西,
专家奖励分:5分
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 10:31:22
PLC供电有交流220V和直流24V,通迅电缆是PPI;连接好了,可以先上传PLC配置,编好程序后再下载就可以了。
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 10:33:47
西门子PLC&CPU是214,想要从电脑下载程序到PLC中,PLC怎样供电,电缆怎样连接,参数怎样设置?你好,下载程序需要编程电缆232口的:6ES7&901-3CB30-0XA0&usb口的:6ES7&901-3DB30-0XA0&最好不要用淘宝那种第三方的,容易烧端口针对cpu供电,你可以得根据具体的cpu,一般继电器输出的接220,晶体管输出的接24v。如果你手里没有microwin这个软件,可以给@发邮件,说microwin软件申请即可。对于一些常用的信息,你可以参照下属文档200系统手册&micro&power&0.95&
专家奖励分:5分
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 10:40:21
按照下述文档操作:、《Micro/WIN&如何用PC&Adapter&USB&连接&S7-200&CPU》,连接:、《如何通过CP243-1与STEP&7-Micro&WIN&通信.pdf》
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 10:52:00
1安装Step&7&Mricowin&sp6(xp系统).(win7系统)安装sp92购买usb/ppi或者pc/ppi编程电缆,3plc通电接上编程电缆,在控制面板里面选择PG/PC接口,选择PC/PPI,属性选择对应COM口4打开软件,通信,搜索所有波特率,既会搜PLC,
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 12:44:54
来自手机Wap客户端
编程完下载PLC程序,有两种方式,两种方式我都用过1.通过电脑232串口下载,使用232/PPI电缆,需要你的电脑带232口,现在的笔记本基本都没232口了,台式机没问题2.通过电脑的USB口下载,使用USB/PPI电缆,要装驱动程序,这个是以后的趋势,使用方便,两种电缆网上都有的卖,最好卖西门子的PLC电源需要看具体型号,有的是交流220V,有的是DC24V,千万要确认好,不能接错通讯参数就是设置好波特率和地址(一般默认主0从2就可以)
专家奖励分:5分
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 12:59:22
你这问题问的也太广泛了,下载西门子200PLC的手册,照着做吧1
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 15:22:57
S7-200PLC供电一般有交流220V\DC24V,有些还有交直流通用的,看CPU上面的技术参数,上面有标注的,CPU是214下载程序根据编程电缆不同,设置的方法也不一样。1、RS232/485&&6ES-0XA02、多主站USB/PPI电缆(6ES7&901-3DB30-0XA0)此种电缆能够管理PPI网络令牌,因而支持多主站PPI网络。&它支持USB&V1.1。用于连接PC机的USB通信口和S7-200。它有三个绿灯用于指示电缆的运行:USB&发送指示(Tx);USB接收指示(Rx);RS&485&发送指示(PPI)。此种电缆只能工作在STEP&7-Micro/WIN32&V3.2&SP4以上版本下,波特率为自适应(最高可达187.5K)。它只有一种工作模式即PPI模式,无开关设置。此种电缆不支持自由口通信。3、订货号6ES7&972-0CB20-0XA0&&&PC&ADAPTER(USB)这个可以给S7&200/300/400全系列下载下载设置参考:
专家奖励分:5分
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 21:56:46
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!君,已阅读到文档的结尾了呢~~
PLC小程序应用应用,使用,程序,PLC程序,PLC,小程序,应用小程序,plc应用
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
PLC小程序应用
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 进口的胸肽腺多少一针 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信