功率100KW,3相4线380V电源要用多少平方的线车间用电总功率100KW,3相4线380V电源,使用设备有工业机器和加热炉子,空调,日光灯等,请问要用多少平方的线?每相负载电流有多大?
萌神56SP61
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
车间用电总功率100KW,每相负载电流大约200A.采用铜芯单芯聚氯乙烯绝缘电线(在空气中)50平方毫米就可以了,若采用铝芯单芯聚氯乙烯绝缘电线(在空气中)需70平方毫米.如果在电缆沟内或穿管,则需采用铜芯单芯聚氯乙烯绝缘电线(在空气中)70平方毫米,若采用铝芯单芯聚氯乙烯绝缘电线需95平方毫米.如果采用电缆,需要采用VV 0.6/1kV 3X70+1X35 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,或VLV 0.6/1kV 3X120+1X70铝芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,在空气中.