供应& 应急灯& &产品描述:&&&&美龙牌消防应急标志灯系列,采用专利消防应急灯专用集成电路,使产品更可靠一致性更可靠,优质LED光源亮度高、寿命长、低功耗,具有可靠的充放电保护功能,采用优质镍镉电池为后备电源,性能稳定 ,外观高雅新潮,美观大方。安装简便。该产品广泛应用在商场、酒店、写字楼等公共场所以及各种工业和民用建筑的出入口处、走廊,在紧急情况下,为人员疏散或逃生指引方向。产品材质:灯具采用高强度钢板,白粉体喷塑。产品特征:该产品采用独特的LED光源和漫反射技术。采用应急灯专用控制集成电路,使其产品更可靠,一致性更良好。具有优质开关电源,工作稳定可靠,功耗低、节能。工作方式为持续式。并采用优质跌镉电池,具有可靠的充放电保护功能。技术参数:产品型号MBD-180E21外形尺寸(333X50X145mm)壳体材料高强度钢板面板材料玻璃安装方式嵌墙式&电源220V 50Hz&功率&2W电池Ni-Cd& 3.6V 0.17Ah应急时间&90min应急亮度&15Cd充电时间&15h转换时间&1S工作模式持续式环境温度-10℃--40℃&注明:&E□□&为产品面板图案编号,双面加&B&,订购时请填写对应的面板图案编号。安装示意:吊链装、壁挂。主要性能※主电显示:当灯具有市电输入时,绿主电指示灯亮;无市电输入时,绿主电指示灯熄灭。注:本灯具有电压自动转换功能,市电电压如果处在132V-187V范围党一电压时,灯具会由主电状态转入应急状态,当市电电压正常时,灯具会自动由应急状态转入主电状态。使用本灯具时,应检查输入电源是否正常。※充&& 电:具有恒流充电功能。充电时,红充电指示灯亮;转入涓流充电状态后,&&&&&&&&&& 红充电指示灯熄灭。在-10℃至+45℃范围内,都能保证电池充满电且充电时间小于24小时。※故障检测: 如电池保险丝断或接触不良、内部控制电路、电池开路,黄故障指示灯亮。※过放电保护:电池放电到额定电压的80%时,电子开关会及时地切断放电回路,切断后电池放电电流等于零,可确保电池的使用寿命。※光&&&& 源:本灯具采用国际公认的绿环保LED光源,透雾能力强高,寿命长。&使用方法:1、选择好所需的标志方向和图案,将灯具安装牢固。2、请按接线图正确接线。3、接通市电时,灯具呈主电状态,需按试验按钮,试验灯具是否工作正常。&电池的更换方法:1、断开~220V电源,旋转下标志灯框架的固定螺丝;2、拆下电池的正极和负极连接线;3、拆下固定电池的螺丝,取下电池;4、更换新的电池;5、然后按照拆卸的顺序倒装即可。更换电池时,请注意勿将电池正负极短路,否则容易引起烧伤、爆炸、火灾等事故的发生。6、请将废旧电池妥善处理,以免污染环境。&※光源的更换方法:a、断开220V~电源;b、打开灯具外盖,取出标志灯面板;c、取下光源插头;取下坏光源板;d、更换新光源板;e、按照拆卸的顺序倒装即可。(注:本光源寿命特长,一般无需更换,如需更换时请与厂家联系)&※保养维护:可使用棉布及酒精擦拭应急装置外壳,注意不能使用天那水及汽油来擦拭,否则会损坏应急灯外壳及其它零件。请勿在雨水下,湿度大于或等于90%环境,有腐蚀的环境下使用。&※安装方法:单面:在灯具后盖上的&瓜子&形孔,用5厘钢心钉固定在墙上或能够固定好的地方将应急灯后盖上的固定孔和钢心钉相对应,轻轻放下,钢钉进入灯具深度应小于10mm,挂好位置。顺确保牢固可靠。双面:可选择吊链或吊杆吊在天花板上,也可选择挂墙固定,顺确保牢固可靠。&※接线方法:见灯身出线处的接线图。&※注意事项:1、使用前,必须详细阅读此说明书,方可接上市电充电。2、消防应急灯的主电源应受单独开关控制,不受普通灯具或其它电器的电源开关控制。3、当需要更换光源时,必须用与本公司所提供的规格与参数一致的光源替换,勿用劣质光源。因灯具连接着220V~电源,更换光源或电池时,必须切断电源,以确保人身安全。4、灯具采用镍镉电池组,电池处于放空状态,使用前应先充电约18小时,第一次应急时间若较短,是因灯具长时间存放,电池未充电所致,用户可连续进行三次完整地充放电循环(充电18小时再放电至灯具自动熄灭),电池即可恢复正常状态。5、只能使用同规格的保险管替换(见灯具电路板所标值),因灯具上的保险管连接220V~电源,更换时必须切断电源,以确保人身安全。6、应急灯具长时间搁置不用,会影响电池的寿命,建议应每隔三个月充电、放电一次,正常使用中应每隔六个月进行一次放电操作,当放电时间小于额定时间的50%时应更换电池。更换时请注意电池的型号、极性和容量,敬请与厂家联系。7、用户在使用时必须在接地标志处安全接地。&中山古镇美龙电器厂&&&&地址: 广东省中山市古镇海洲东岸公路电话:(0760)2314216传真:(0760)2314219邮编:528422&&&&&&&&常规面板图形:&
公司联系信息
公司名称︰
中山市古镇美龙电器厂
公司地址︰
中国广东中山市广东省中山市古镇海洲东岸公路
公司电话︰
公司传真︰
张方 先生 (总经理)
联系电话︰
公司网址︰关于消防安全专项检查报告
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
&为了贯彻消防标准体系的实施,确保消防管理的规范化,现场消防设施标准化,控制一般事故,杜绝重大事故,保证消防安全目标的实现。安全科于5月12日组织了部分安全员进行对消防安全进行检查,检查的重点主要是消火栓、灭火器、应急灯和安全疏散示意图等,这次消防安全专项检查中存在的问题和发现的问题如下:
农 &务 &科:1)在《安全疏散示意图》上粘贴通知;
后勤保障科:1)季节工楼3-7楼的《安全疏散示意图》已经脱落;2)季节工楼只有5盏应急灯完好,有23盏应急灯不完好;3)季节工楼7楼2楼均有&安全出口标识牌&无插头,且失效;
办公室大楼:1)办公室六楼室内消防栓没有按时记录(无记录卡);2)5楼右侧有一应急灯已失效;3)办公室一楼右侧大门&安全出口标志牌&已失效;
物 流 科: 1)五金仓的应急灯没有检查出是否有效(建议与电工联系落实);2)机修间应急灯已失效;3)建议在机修间增加2具灭火器;3)物流仓库7#消火栓的水带已损坏;
制炼车间: 1)制炼车间大门应急灯已失效;2)制炼车间上质检科楼梯口室内消防栓上处的应急灯已失效;
分蜜工段: 1)分蜜工段一楼存放油类处的消防沙驰的沙子过少;2)分蜜二楼西北角室内消防栓前存放一号柜子应移走;3)制炼车间的应急灯都与照明连接无法检查有效情况;
澄清工段:1)硫磺间、石灰间门口的消防栓没有修复好;
电力工段:1)制炼车间分蜜电柜房里的灭火器箱存放杂物;2)蔗渣打包间电柜房里的灭火器箱存放杂物;
&锅炉工段:1)锅炉一楼&安全疏散示意图&已脱落;2)锅炉夹层&安全出口标识牌&失效;3)15#带23#室内消防栓箱门没有修复完好;4)蔗渣打包间的应急灯无法检查是否可用状态。
以消防专项检查存在的问题和发现的问题正在行动计划如下:首先,发现的应急灯失效不可用的理应立即加以更换;第二,像制炼车间的应急灯都与照明连接无法检查有效情况应从新连接,确保应急灯起到应急作用;第三,关于像锅炉一楼&安全疏散示意图&已脱落等情况应加以维修加固;第四,至于那些消火栓不完好的要求及时修复,使之在可用状态。
Tag:相关内容
其他热点内容
180631135887587544271539015316103019924875
其他推荐内容
02-2802-2802-2802-1601-1401-0801-0712-31
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备消防图纸中消防应急灯、安全出口指示牌符号 - 弱电工程 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
消防图纸中消防应急灯、安全出口指示牌符号
时间: 10:44
来源:电工之家
作者:编辑部
上图是使用CAD软件画的一个消防电系统图。图中使用的图标符号有图标1、图标2、图标3共三个图标,下面来介绍这三个图标代表的设备。
图标1:指的是消防应急灯;
图标2:指的是安全出口指示牌;
图标3:指的是右向疏散指示牌(如果箭头向左边就是左向疏散指示牌);消防应急灯,安全出口指示灯安装位置及安装规范-四川消防应急灯-四川大华杰照明电器有限公司
&&&新闻中心
地 址: 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林西路618号
您所在的位置: & 
消防应急灯,安全出口指示灯安装位置及安装规范-四川消防应急灯
消防应急灯,安全出口指示灯安装位置及安装规范-
消防应急照明灯安装位置:
根据《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯具的安装位置应该在建筑物的下列部位;
1.封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室;
2.配电室、消防控制室、自动发电机房,消防水泵房、防烟排烟控制室,供消防用电的蓄电池室,电话总机房以及在发生火灾时任然需要停留在火灾环境中进行扑灭火情的其他房间;
3.观众厅每层超过1500O的展览厅、营业厅、建筑面积超过2000O的演播室,人员密集且建筑面积超过300O的地下室等;
4.公共建筑内的疏散走道(安全出口通道)和长度超过20米的内走道等;
一、消防应急照明灯安装规范
常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及对应急灯具进行检修、调试的不便; 双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定;
二、消防应急安全出口指示灯的安装规范
消防应急出口灯可分为安全出口标志灯和疏散通道指示标志灯。安全出口标志灯的安装位置通常在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的出口处。多层和高层建筑各楼层通往楼梯间和消防电梯前室的门口;大面积的厅堂、场、馆通向疏散通道和通往前厅、侧厅、楼梯间的出口;安全出口灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2.2-2.5米为宜;无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。安全出口指示灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。
四川大华杰照明电器有限公司专业从事、消防应急电源柜、智能消防疏散指示系统、教室超市专用灯具及其他照明产品的销售、制造、研发一体企业。&&&&&&& 如果您有需要或者疑问咨询欢迎来电。联系电话
点击数:78& 录入时间:&【】&【】
地 址: 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林西路618号
电 话: 028-&&
传 真: 028-&&联系人: 徐先生