开关电源温升变压器的温升一般不能超过多少度

宽电压开关电源高压时,开关变压器温度超高
宽电压开关电源高压时,开关变压器温度超高
<span class="xi1" style="color:#ff
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 10:28:07
一款宽电压开关电源,AC90-264V交流输入。在高电压264V时,开关变压器温度超高140度。但在90V时,变压器温度116度。
此种情况是什么问题引起?
24V,匝比我一般算4左右,圈数还得看你变压器的幅宽去调整,我一般做法是各层绕满,圈数根据满层来调整
caijiantai离线LV6高级工程师积分:1841|主题:1|帖子:467积分:1841LV6高级工程师 12:42:20&高压肯定是铜损减小,磁损你算过没,还有是不是周围器件引起的
wangdongchun离线LV8副总工程师积分:5235|主题:17|帖子:1285积分:5235LV8副总工程师 12:56:05&是不是和你的变压器绕制有关 ||
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 14:05:24&是初级绕组温度高。初级绕组三明治绕法,两绕组并联。测试的140度是外面的初级绕组。
本帖最后由 ashima224 于
14:11 编辑
||qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 15:15:21&电源的规格参数,变压器的参数
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 15:24:24&输入:AC100-240V~50/60Hz
输出:24V,60W
无PFC,工作频率66K
变压器:初级26匝,三明治绕法,两组并连。线径0.6mm
次级6匝,反馈3匝
磁芯:ERL35,PC40
本帖最后由 ashima224 于
15:51 编辑
||wanghaiting离线LV8副总工程师积分:3681|主题:28|帖子:1159积分:3681LV8副总工程师 15:28:44&你工作环境温度多少度啦?
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 15:46:52&环境温度40、
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 15:32:18&ERL35的AE是多少的,工作定频?
本帖最后由 qq 于
15:33 编辑
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 15:46:14&AE:125mm2,定频66K工作
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 16:20:29&合适的频率,合适的AE,唯一可疑点,就是变压器的那个并联绕组
试试串联的初级三明治,1/2NP-屏蔽-NS-VCC-1/2NP
||ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 17:09:11&因为已量产,现在是在带满载的情况下出现这个问题。
还有什么地方可疑?现在的
绕组结构:NP-vcc-NS-NP,NP并联
本帖最后由 ashima224 于
17:10 编辑
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 08:18:33&先不管量不量产,先找出问题,温度这么高,你就算量产也是个麻烦,还不如停下
nc965在线LV7版主积分:28494|主题:106|帖子:9723积分:28494版主 08:23:51&发一个成品给我,我帮你整改,有偿的。 ||
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 17:17:26&占空比会不会影响这个绕组温度?
caijiantai离线LV6高级工程师积分:1841|主题:1|帖子:467积分:1841LV6高级工程师 19:15:07&温度这么高也能量产?
muzhengdong离线LV6高级工程师积分:803|主题:0|帖子:66积分:803LV6高级工程师 21:38:44&工作电流太大,变压器承受不了。 ||nc965在线LV7版主积分:28494|主题:106|帖子:9723积分:28494版主 09:47:55&都高了,大幅度增加变压器匝数和磁芯体积。
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 09:09:44&老大,现在是初级绕组在254V高压时温升高了,不是变压器磁芯。
测试了初级电流波形,发觉是占空比设置有问题。
在254V电压下,T=7.5us,Ton=0.9us
<font color="#ffV电压下,Ton=1.9us
(更正前面的,工作频率为132K)
稍后把测试波形发给大佬们帮忙鉴定。
nc965在线LV7版主积分:28494|主题:106|帖子:9723积分:28494版主 09:13:31&你可以按此贴表格校核一下你的变压器,磁功率系数
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 09:40:57&已经用过,但是没有磁芯Bs测试设备
nc965在线LV7版主积分:28494|主题:106|帖子:9723积分:28494版主 09:43:12&没有专用设备也可以测Bs,有讲。 ||
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 09:56:27&现在按照的变压器参数,表格计算出来工作频率应该是66k。(芯片是66K和132K工作频率可以选择的)
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 10:00:11&如果我使用66K工作模式。按理论,初级绕组温升是下降还是上升呢?
nc965在线LV7版主积分:28494|主题:106|帖子:9723积分:28494版主 10:08:12&反激频率不变的话,电压越低电流越大温度越高
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 10:17:27&现在是工作在132k频率下,电压低的时候初级绕组温度是不高的,只是在高压时温度才高。我如果把工作频率降低到66K频率工作,其他所有参数不改变的情况下,初级绕组温度是上升还是下降呢(高压下)?
szanofu离线LV1本网技工积分:46|主题:4|帖子:11积分:46LV1本网技工 09:53:58&提示: 该帖被管理员或版主屏蔽 ||
wangdongchun离线LV8副总工程师积分:5235|主题:17|帖子:1285积分:5235LV8副总工程师 12:49:25&感觉16楼版主言之有理
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 10:18:01&问题已解决。感谢各位大佬们的帮忙分析。
||qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 10:24:13&不想分享一下?
||ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 10:31:26&可以,工作频率选择的问题。
将工作频率从132k降为66K,最高温升差不多降低了30多度。
我自己的分析是,高频下初级绕组的线径偏大(0.6mm),超过了集肤深度而造成温升偏高。
是不是这个原因,请大佬们不吝赐教!
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 10:37:18&降了30多度,那还有110度左右,一样是高
高频下确实趋肤效应会导致损耗,但不会那么大的
而且你这个电源是定频的,既然是定频,那低压情况下这个温度会更高
本帖最后由 qq 于
10:38 编辑
||ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 10:52:46&低压时反而温度更低。您帮我分析下是什么原因呢?
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 11:37:03&先不管是否已过认证
先直接把变压器匝比更改,另最大占空比到达0.45,这样高压时候的占空比就不会过小
另外高压时候的应力可以测试一下,分析下原因
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 10:56:01&我测试出来确实发现还有一些问题的,比如说占空比。变压器设计的占空比太小(0.1-0.3)
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 11:34:34&占空比确实太小,建议最大占空比设置在0.45左右 ||
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 14:29:25&90V占空比已经到0.464,255V占空比0.13
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 14:50:24&如果低压已经到达这程度,那是没办法了 ||
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 15:00:58&不能通过改变压器设计来解决吗?
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 15:02:22&漏了一点,你低压到高压,什么时候转DCM的? ||ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 08:43:37&一直是DCM模式呀
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 09:02:03&可以试试180V左右再转DCM,这样高压时候占空比就不会太小
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 09:03:39倒数10&我自己糊涂了,没考虑一直没有进入ccm模式
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 09:04:43倒数9&嗯,这个试试就清楚了 ||
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 09:14:06倒数8&真是一语惊醒梦中人。
谢谢了!,版主
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 09:23:59倒数7&赶紧来点实际的
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 09:26:08倒数6&版主,还能帮忙大概计算下变压器参数吗?要求是不是有点过分
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 09:34:57倒数5&24V,匝比我一般算4左右,圈数还得看你变压器的幅宽去调整,我一般做法是各层绕满,圈数根据满层来调整评分21币 +10理由
+ 10赞一个! ||
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 09:37:03倒数4&谢谢!
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 09:37:53倒数3&赚分不容易啊
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 09:39:43倒数2&匝比4,只能工作在132K才行
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主最新回复 09:43:09倒数1&不关这个事,你做的是定频,难道IC还限制你匝比4的话,一定要频率高的才行?
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 10:35:08&这块板其实之前已经通过了全球的认证(UL,CE,PSE。我到现在都没有明白,认证公司是怎么测试的。这个温度也能过。
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 10:37:36&万一他们都没测呢
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 10:53:56&UL,PSE不可能不测的,应该是没有测试到变压器绕组的最高温升。
qq在线LV7版主积分:20365|主题:34|帖子:8143积分:20365版主 11:37:42&变压器的重要安全组件,这个能不测的话,其他的都可以不用测了 ||
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 14:24:27&一般测试时都发现他们主要是把温度探头伸入变压器绕组旁边,这可能是测不到的主要原因。
ashima224离线LV6高级工程师积分:694|主题:3|帖子:95积分:694LV6高级工程师 10:25:04&admin,悬赏该给谁呢?
热门技术、经典电源设计资源推荐
世纪电源网分部
广 东:(7 /()
北 京:(010) /()
上 海:(021) /()
香 港:HK(852)
中国电源学会
地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层
电 话:(022)
传 真:(022)
E-mail:cpss#(#换成@)油浸式变压器运行温度范围 - 配电知识 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
油浸式变压器运行温度范围
时间: 19:06
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】油浸式变压器运行温度范围 1、一般油浸电力变压器的绕组,相对于变压器周围空气的温升,内控标准为65K,这是指绕组的平均温升,而不是最热点温升,而且是按A级绝缘等级(105度)考虑的。但,一般在变压器设计时都会控制在65K以下。 2、我国变压器标准规定:......
油浸式变压器运行温度范围
1、一般油浸电力变压器的绕组,相对于变压器周围空气的温升,内控标准为65K,这是指绕组的平均温升,而不是最热点温升,而且是按A级绝缘等级(105度)考虑的。但,一般在变压器设计时都会控制在65K以下。
2、我国变压器标准规定:环境气温最高年平均气温为20度,最高月平均气温为30度,最高气温为40度。
3、绕组温度,一般情况下,用户是无法检测到的。但油顶层温度是可以检测到的。因此,在变压器制造厂对油顶层温升作了规定,就是55K。当然,在设计制造时也会控制在55K以下。并在此情况下,绕组温升不超过65K。
4、因此,运行部门规定:不论环境温度为多少,变压器油顶层温度不能超过85度。这才能保证变压器的绕组最热点温度不超过98度。绕组平均温度不超过85度。在此情况下变压器寿命为20年。&
油浸式变压器的油在运行中的温度应考虑到变压器油不至于过快劣化,在变压器油达到85摄氏度就会报警,最高温度达到95摄氏度时就跳开变压器的开关。
变压器运行中的检查:
变压器的运行情况,可通过仪表,保护装置及各种指示信号等设备来反映,对仪表不能反映的问题,需值班人员去观察、,及时发现,如运行环境的变化、变压器声音的异常等等。经常有人值班的,每天至少检查一次,每星期进行一次夜间巡视检查。无固定值班人员的至少每两个月检查一次。在有特殊情况或气温急变时,要增加检查次数或进行即时检查。
1.监视仪表
变压器控制盘的仪表,如电流表、电压表、功率表等应1~2h抄表一次,画出日负荷曲线。在过负载下运行时,应每0.5h抄表一次,表计不在控制室时,每班至少记录两次。
2.监视变压器电源电压
电源电压的变化范围应在士5%额定电压以内。如电压长期过高或过低,应通过调整变压器的分接开关,使二次电压趋于正常。
3.测量三相电流是否平衡
对于Y、Yn0接线的变压器,线电流不应超过低压侧额定电流的25%,超过时应调节每相负荷,尽量使各相负荷趋于平衡。
4.变压器的允许温度和温升
变压器在运行时,要产生铜损和铁损,使线圈和铁芯发热。变压器的允许温度是由变压器所使用绝缘材料的耐热强度决定的。油浸式电力变压器的绝缘属于A级,绝缘是浸渍处理过的有机材料,如纸、木材和棉纱等,其允许温度是105℃。变压器温度最高的部件是线圈,其次是铁芯,变压器油温最低。线圈匝间的绝缘是电缆纸,而能测量的是线圈的平均温度,故运行时线圈的温度应&95℃。
为了监视变压器运行时各部件的温度,规定以变压器上层油温来确定变压器允许温度,为了防止油质劣化及变压器油不过快氧化,油浸式变压器顶层油温一般规定值如表1所示。
电力变压器的运行温度直接影响到变压器的输出容量和使用寿命。温度长时间超过允许值,则变压器绝缘容易损坏,使用寿命降低。变压器的使用年限的减少一般可按&八度规则&计算,即温度升高8℃,使用年限减少1/2。试验表明:如果变压器绕组最热点的温度一直维持在95℃,则变压器可连续运行20年。若绕组温度升高到105℃,则使用寿命降低到7.5年,若绕组温度升高到120℃,使用寿命降低到2.3年,可见变压器使用寿命年限主要决定于绕组的运行温度
(2)允许温升
变压器绕组温度与负载大小及环境温度有关。变压器温度与环境温度的差值叫变压器的温升。对A级绝缘的变压器,当环境温度为40℃(环境最高温度)时,国家标准规定绕组的温升为65℃,上层油温的允许温升为45℃,只要上层油温及温升不超过规定值,就能保证变压器在规定的使用年限内安全运行。
允许温度=允许温升+40℃
当环境温度>40℃,散热困难,不允许变压器满负荷运行。当环境温度<40℃时,尽管有利散热,但线圈的散热能力受结构参数限制,无法提高,故不允许超负荷运行。如当环境温度为零度以下时,让变压器过负荷运行,而上层油温维持在90℃以下,未超过允许值95℃,但由于线圈散热能力无法提高,结果线圈温度升高,发热,超过了允许值。
例如,一台油浸自冷式变压器,当环境温度为32℃时,其上层油温为60℃,未超过95℃,上层油的温升为60℃-32℃=28℃,<允许温升45℃,变压器可正常运行。若环境温度为44℃,上层油温为99℃,虽然上层油的温升为99℃-44℃=55℃,没超过温升限定值,但上层油温却超过了允许值,故不允许运行。若环境温度为一20℃时,上层油温为45℃,虽<95℃,但上层油的温升增为45℃一(&20)℃=65℃,已超过温升限定值,也不允许运行。
因此,只有上层油温及温升值均不超过允许值,才能保证变压器安全运行。
5.变压器油的运行
检查油枕和充油套管内油面的高度,密封处有无渗漏油现象。油标指示一般应在1/4~3/4处。油面过高,一般是由于冷却装置运行不正常或变压器内部故障等所造成的油温过高引起的。油面过低,应检查变压器各密封处是否有严重漏油现象,放油阀是否关紧。油标管内的油色应是透明微带黄色,如呈红棕色,可能是油位计脏污造成的,也可能是变压器油运行时间过长,油温高,使油质变坏引起。
我国常用的变压器油有国产25#、10#两种。在油浸式变压器中,变压器油既是绝缘介质,又作为冷却介质。因此,变压器油质量的优劣直接影响到变压器的运行质量。新的和运行中的变压器油都需要做试验,以保证变压器安全可靠运行。
①耐压试验。测量油的介质强度,它是指试油器两电极间油层击穿时电压表所显示的最小值。击穿电压的高低说明油中水、杂质的含量。一般要求介质强度愈高愈好。
②介质损耗试验。在外加电压作用下测量绝缘介质中功率损耗的数值,它反映出油质的好坏及净化程度,一般要求介质损失角正切值在20℃时&0.5%。
③简化试验。为了掌握变压器油运行的情况,一般仅作如下简化试验项目:酸价试验KOH新油的标准&0.05mg/g,运行中的油应&0.4mg/g。耐压试验同前述。闪点试验一般在130~140℃。游离碳,机械混合物,最好没有新油的酸碱度pH值一般为5.4~5.6。
(2)油在运行中的要求
对电压在35kV以下的变压器每两年至少取样作一次简化试验,对电压在35kV以上的变压器,每年至少作一次简化试验。在两次简化试验之间作一次耐压试验。当变压器经受短路故障后,或出现异常情况时,应根据油样进行分析。
通过简化试验后,若不符合上述标准时,则说明油已变质,应及时处理,使其恢复到标准值如发现油受潮,应进行干燥,如油已老化,应进行净化和再生一般可用过滤法,澄清法,干燥后将油与水分、杂质分离,或者使用化学处理法,除去油的酸碱,然后再过滤、干燥,使油再生,恢复其原有的良好性能。请教变压器温升问题-电源网
2017慕尼黑上海电子展在即,跟电源网一起去看展。...
2017年慕尼黑上海电子展,AOS万国半导体专题报道。...
2017慕尼黑上海电子展,是德科技专访报道。
牛逼1000帖
宁波江北华瑞电子有限公司
深圳麦格米特电气股份有限公司
最新技术探讨
观看帖子里的视频和测评帖进行回帖讨论,每人回帖次数不限,要回与测评帖相关的...
会议主题:福禄克电力电子测试方案
会议时间:
主讲嘉宾:
报名人数:500人
会议主题:福禄克电力电子测试方案
会议时间:
主讲嘉宾:
报名人数:500人
R&S示波器专家4
会议主题:中国工程师巡回培训会-西安站
会议时间:
会议地点:西安喜来登大酒店
报名人数:234
请教变压器温升问题
阅读: 774
电源币:20&nbsp|&nbsp主题帖:5&nbsp|&nbsp回复帖:31
开关电源的变压器温升很大,开机10分钟变压器问题能达到90度,请问各位大侠,用什么方法解决温升。我是电源初学着,一头雾水,不知道如何下手,没有一点头绪。
电源币:61&nbsp|&nbsp主题帖:33&nbsp|&nbsp回复帖:259
看看波形是不是变压器饱和了
电源币:20&nbsp|&nbsp主题帖:5&nbsp|&nbsp回复帖:31
感谢高手指点。我有点不要意思,我实验室里面有一个老古董的示波器,量出来的波形有很多杂波,不知道那个波形是正确的。不过我在网上看到如果是变压器进入饱和的话开关电源效率会减小且发热很大,我这个开关电源效率一直保持90%的效率,就是变压器发热很厉害。因此我认为不是进入饱和而发热,我这样判断是否有正确。
电源币:61&nbsp|&nbsp主题帖:33&nbsp|&nbsp回复帖:259
是多大功率?用什么拓扑做的
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:0&nbsp|&nbsp回复帖:7
1.是不是饱和了绝对是需要考量的
2.变压器是不是选的太小了?线径是不是不够?
电源币:117&nbsp|&nbsp主题帖:3&nbsp|&nbsp回复帖:32
铜线和磁芯哪个温度高?确认磁芯、线径选型是否合适。通过电流波形的斜率增大可以看出是不是磁饱和。放张电路图会清楚一点
关于电源网
我们的服务
服务时间:周一至周五9:00-18:00
电源网版权
增值电信业务经营许可证:津B2-
网博互动旗下网站:变压器温升测试_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变压器温升测试
上传于|0|0|文档简介
&&电源 温升
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
开关电源变压器温度高是什么情况?
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
1、二个变压器功率是否完全一致,包括初、次级的绕制圈数等2、是否有线路、磁环等松动的地方3、驱动频率等是否一样希望我的回答对你有所帮助!
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:1,askr:287,askz:12,askd:94,RedisW:0askR:2,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:3
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:}

我要回帖

更多关于 开关电源变压器参数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信