为什么三相三柱式的电压互感器中性点接地一次侧中性点不能

在三相五柱式电压互感器接线(带开口三角形)中,一次侧和二次侧中性点为什么都需要接地?_百度知道
在三相五柱式电压互感器接线(带开口三角形)中,一次侧和二次侧中性点为什么都需要接地?
我有更好的答案
不重复,才能正确反映各相对应一次侧的电压(相电压、线电压、对地绝缘。关于二次侧中性点接地问题:1.二次侧绕组中性点接地热心网友回答的一次侧中性点接地问题,正确
采纳率:36%
三相五芯电压互感器的一次侧无零序电流流过,则二次侧开口处没有零序电压输出。所以一次侧需接地。如果一次不接地,即便发生单项接地或者其他非对称漏电一次侧接地为了给零序电流提供通路
一为工作接地,二为安全接地。
为您推荐:
其他类似问题
电压互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。1、从发电机电压母线上引接2、从主变压器低压侧引;22.厂用电的基本接线形式有哪些?;答:1.发电厂厂用电系统接线通常都采用单母线分段;线形式;;2.火电厂一般都采用“按炉分段”的接线原则:;即将厂用电母线按照锅炉的台数分成若干独立段(可靠;23.什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程;答:弧隙介质强度恢复过程是指在电弧电流过零后,弧;介质强度过程主要由
1、从发电机电压母线上引接
2、从主变压器低压侧引接 22.厂用电的基本接线形式有哪些?
答:1. 发电厂厂用电系统接线通常都采用单母线分段接线形式通常采用单母线接线形式; 2. 火电厂一般都采用“按炉分段”的接线原则: 即将厂用电母线按照锅炉的台数分成若干独立段(可靠性高:故障范围在一机一炉;调度灵活;运行、检修方便); 3. 对大容量锅炉(大于400t/h),每台锅炉可由两段母线供电; 23.什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它们与那些因素有关?
答:弧隙介质强度恢复过程是指在电弧电流过零后,弧隙的绝缘能力在经过一定的时间恢复到绝缘的正常状态的过程,以耐受电压Ud(t)表示。
弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压将从不大的熄弧电压逐渐恢复到电源电压的过程,以恢复电压Ur(t)表示。
介质强度过程主要由断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定。
电压恢复过程主要取决于系统电路的参数 24.交流灭弧的条件和方法是什么?
答:交流电弧的熄灭条件:Ud(t)>Ur(t),即介质强度恢复过程大于电压恢复过程。
灭弧的方法:1、利用灭弧介质
2、采用特殊金属材料做灭弧触头
3、利用气体或油吹动电弧
4、采用多断口熄弧
5、提高断路器出头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降;同时,是电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带点质点向周围介质中扩散和离子复合。 25.电气设备选择的一般条件是什么?
答:电气设备的最高允许电压为设备额定电压的1.1~1.15倍 额定电流
:IN≥Imax。 1、 IN是指在额定环境温度下,电气设备的长期允许电流。 2、 Imax 为电气设备所在回路的最大持续工作电流。不同回路的计算方法不同,如: (1)、发电机、调相机和变压器回路, Imax =1.05IGN; (2)、母联断路器回路的 Imax 一般可取母线上最大一台发电机或变压器的Imax ; (3)、母线分段电抗器的 Imax 应为母线上最大一台发电机跳闸时,保证该段母线负荷所需的电流,或最大一台发电机额定电流的50%~80%。 环境条件对设备选择的影响
当电气设备安装地点的环境条件如温度、风速、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度等超过一般电气设备规定的使用条件时,应采取措施。 26. 影响电磁式电流互感器的误差的主要因素是什么?
答:电流互感器的电流误差fi及相位差δi决定于互感器铁心及二次绕组的结构,同时又与互感器的运行状态有关。 27. 电磁式电流互感器的二次绕组为什么不能开路?
答:二次绕组开路时,电流互感器由正常短路工作状态变为开路工作状态,I2=0,励磁磁动势由为数甚小的I0N1骤增为I1N1,铁心中的磁通波形呈现严重饱和的平顶波,因此二次绕组将在磁通过零时感应产生很高的顶尖电动势,危及工作人员的安全和仪表、继电器的绝缘。由于磁感应强度骤增,还会引起铁心和绕组过热。此外,在铁心中会产生剩磁,使互感器准确级下降. 28. 影响电磁式电压互感器的误差的主要因素是什么?
答:1、互感器一二次绕组的电阻和感抗 2、激磁电流I0
3、二次负荷电流I2 4、二次负荷的功率因数COSΦ2 29.为什么三相三柱式电压互感器不能测中性点不接地系统相对地电压?
答:为避免电网单相接地时,因零序磁通的磁阻过大,只是过大的零序电流烧坏电压互感器,则电压互感器的一次侧三相中性点不允许接地,不能测量相对低电压,故很少采用。 30.防止电容式电压互感器过电压在结构上采取了哪些措施?
答:由于电容式电压互感器是由电容和非线性电抗所构成,当受到二次侧短路、断开等冲击瞬变作用时,由于非线性电抗的饱和,可能激发产生次谐波铁磁谐振过电压。为了抑制谐振的产生常在电容式电压互感器二次侧接入阻尼器D,阻尼器D具有一个电感和一个电容并联,一只阻尼电阻被安插在这个偶极振子中。 31. 为减小电容式电压互感器测量误差,在结构上采取了哪些措施?
答:为获得理想电压源以减少负荷误差,串入非线性补偿电感线圈L。同时,为抗干扰,减少互感器开口三角形绕组的不平衡电压,提高零序保护装置的灵敏度,增设高频阻断线圈L’。实际上,由于电容器有损耗、电抗器有电阻,使内阻不可能为零,因此负荷变化时,还会有误差产生。减小分压器的输出电流,可减小误差,故将测量仪表(Z2L)经中间变压器TV升压后与分压器连接。 32.电压互感器在电气主接线中的配置原则是什么?
答:母线。除旁路母线外,一般工作及备用母线都装有一组电压互感器,用于同步、测量仪表和保护装置。旁路母线上是否装设电压互感器要根据出线同期方式而定。
线路。35 kV 及以上输电线路,当对端有电源时,装有一台单相电压互感器,用于监视线路有无电压、进行同步和设置重合闸。
发电机。1、一般装 2~3 组电压互感器。 2、一组供自动调节励磁装置,采用三只单相、双绕组互感器。 3、另一组供测量仪表、同期和保护装置使用,采用三相五柱式或三只单相接地专用互感器。
4、 当互感器负荷太大时,可增设一组不完全星形连接的互感器,专供测量仪表用。 5、大、中型发电机中性点常接有单相电压互感器,用于 100% 定子接地保护。
变压器。变压器低压侧有时为了满足同期或继电保护的要求,设有一组电压互感器。 33.试述最小安全净距的定义及其分类。
答:最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不致使空气间隙被击穿。 34. A值的定义(A1、A2)是什么?
答:A1――带电部分至接地部分之间的最小电气净距;
A2――不同相的带电导体之间的最小电气净距。 35.什么是动合触点和动断触点?试画出它们的图形。
1、动合触点
2、动断触点 36断路器控制回路应满足哪些基本要求?试以灯光监视的控制回路为例,分析它是如何满足这些要求的。
答:断路器的控制回路必须完整、可靠,因此应满足下面一些要求: 1) 断路器的合闸和跳闸回路是按短时通电来设计的,操作完成后,应迅速自动断开合闸或跳闸回路以免烧坏线圈 2) 断路器既能在远方由控制开关进行手动合闸和跳闸,又能在自动装置和继电保护作用下自动合闸或跳闸 3) 控制回路应具有反映断路器位置状态的信号 4) 具有防止断路器多次合、跳闸的“防跳”装置 5) 对控制回路及其电源是否完好,应能进行监视 6) 对于采用气压、液压和弹簧操作的断路器,应有对压力是否正常、弹簧是否拉紧到位的监视回路和动作闭锁回路 37.什么叫断路器的“跳跃”?在控制回路中,防止“跳跃”的措施是什么?
答:因断路器合闸时,如遇永久性故障,继电保护使其跳闸,此时,如果控制开关未复归或自动装置触点被卡住,将引起断路器再次合闸继又跳闸,即出现“跳跃”现象,容易损坏断路器。因此,断路器应装设“电气防跳”或“机械防跳”装置。
如何实现防跳:35KV及以上的断路器常采用“电气防跳”。当合闸过程中,如遇永久性故障,因而保护出口继电器触点KCO闭合,断路器跳闸,并启动防跳继电器的电流线圈KCFI,使触点KCF1-2闭合。若控制开关SA手柄未复归或其触点被卡住,以及自动投入装置的触点K1被卡住时,由于防跳继电器的触点KCF1-2已经闭合,只是防跳继电器的电压线圈KCFV带电,从而触点3-4断开,能避免合闸接触器KM再次被触发,也就防止了断路器发生“跳跃”。 38.控制回路中通电的瞬时性是如何实现的?
答:控制回路中通电的瞬时性是通过断路器的两幅辅助触点实现的。 三亿文库3y.uu456.com包含各类专业文献、生活休闲娱乐、行业资料、专业论文、各类资格考试、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、高等教育、96发电厂电气部分(部分课后答案+总结)等内容。 
 《发电厂电气部分》课后题部分答案_工学_高等教育_教育专区。第一章 电力系统...总结归纳各类断路器熄弧过程中采用了哪几种熄弧 方法。 答: 3.断路器的选择...  第4版发电厂电气部分课后题答案_理学_高等教育_教育专区。课后答案 ...(燃煤含硫大于 1%的电 厂必须安装脱硫装置)4 动态效益(可归纳为调频,调相,...  发电厂电气部分课后习题答... 21页 10财富值喜欢此文档的还喜欢 《发电厂电气部分》(含答案... 9页 免费 发电厂电气部分总结 24页 免费 《发电厂电气部分》...  《发电厂电气部分》课后习题答案_工学_高等教育_教育专区。今日推荐 88...发电厂电气部分答案 6页 免费 发电厂电气部分总结 24页 免费 发电厂电气部分试题...  《发电厂电气部分》第四版课后习题答案 熊信银版_理学_高等教育_教育专区。发电...发电厂电气部分总结 24页 5下载券
熊信银《发电厂电气部分... 17页 1下载券...  发电厂电气部分 第三版 习题参考答案_工学_高等教育_教育专区。王世政 冯金光...15 第四章 电气设备原理与选择 2.概述电弧产生和熄灭的物理过程。总结归纳各类...  姚春球编《发电厂电气部分》习题参考答案(教师用)_工学_高等教育_教育专区。姚春球编《发电厂电气部分》习题参考答案(教师用) 姚春球编《发电厂电气部分》教材...  《发电厂电气部分》第四版课后习题答案_理学_高等教育_教育专区。第一章 能源和发电 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:...为什么三相五柱式电压互感器一、二次侧中性点都需要接地?不接地可以吗?_百度知道
为什么三相五柱式电压互感器一、二次侧中性点都需要接地?不接地可以吗?
我有更好的答案
采用星/星&#47,即不能保证正常工作;开口三角接法,开口三角的电压,用于监测系统的接地情况,当电压互感器一次侧中性点不接地时,开口三角电压不能正确地反映接地情况1、电压互感器二次侧中性点接地是保护接地即防止二次侧短路时产生的大电流危害人身安全和击穿烧毁设备这就不多说;2、电压互感器一次侧中性点接地一般用于中性点不接地系统中
采纳率:100%
电压互感器阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。所以,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,
二次侧是保护接地的需要,一次侧是工作接地,当一次侧发生单相接地短路时,可在二次侧开口三角形感应出电压,用来监视线路运行情况。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电压互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。造价与管理
&&&&&&&&&&&&普通三相三柱式电压互感器为什么不能用来测量对地电压?
普通三相三柱式电压互感器为什么不能用来测量对地电压?
普通三相三柱式电压互感器为什么不能用来测量对地电压? &&&&答:为了监察系统各相对地绝缘,必须测量各相对地电压,并且应使互感器的一次侧中性点接地,但由于普通三相三柱式电压互感器一般为Y/Y^Q0接线,不允许将一次侧中性点接地,故无法测量各相对地电压,即不能用来监察绝缘。假使这种电压互感器接在小电流接地系统中,互感器接成Y^Q0/Y^Q0,即把高线圈的中性点接地,当系统发生单相接地故障时,将有零序磁通在铁芯中出现。由于铁芯三相三柱的,同方向的零序磁通不能以铁芯使磁为闭合回路,只能通过空气或油闭合,使磁阻变得很大因而零序电流将很大,可能使互感器线圈过热而烧毁。所以普通三相三柱式电压互感器不能作绝缘监察用,作为绝缘监察用的只能采用三相五柱式电压互感器(JSJW)或三台单相互感器接成Y^Q0/Y^Q0接线。