哪位回答下消防管道焊接规范怎么焊接

给排水工程分区
查看: 6284|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分110帖子
二星助理工程师, 积分 110, 距离下一级还需 40 积分
请问:现在消防管道都采用法兰连接或者卡箍连接。小管道采用螺纹连接。
为什么不能采用焊接?其中的道理什么?
(如果说焊接容易破坏镀锌层的话,那么法兰连接其实在焊上法兰的时候也有电焊的成分呀。所以不是很明白其中道理。
请教各位高人。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
如果采用焊接,焊接在管道内所产生的铁屑,杂质之类的细小微粒会堵塞喷头,素以规定中严禁使用焊接!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分482帖子
五星助理工程师, 积分 482, 距离下一级还需 18 积分
焊接以后检修麻烦啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
设计规范要求
8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
对于法兰连接的焊缝,严格来讲是需要二次镀锌的,没有经过二次镀锌也是不符合规范的,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分110帖子
二星助理工程师, 积分 110, 距离下一级还需 40 积分
1焊接以后检修麻烦啊
2严格来讲是需要二次镀锌的,没有经过二次镀锌也是不符合规范的,
谢谢各位了。
第一条,的比较容易理解。
第二条,应该是我更像我想知道的答案。(我想应该内外壁都要二次镀锌。只是内壁的二次镀锡不知如何操作?)
再次谢谢了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3605帖子
二星高级工程师, 积分 3605, 距离下一级还需 395 积分
焊接点破坏管材原有的防腐材料,买地容易锈蚀渗漏,所以要二次镀锌防腐,至于如何施工,那得问施工单位了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分981帖子
四星工程师, 积分 981, 距离下一级还需 119 积分
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5
4. 1. 3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌.