  摘要:本文对高层刚结构房屋抗震设计计算作了简要阐述;高层建筑钢结构的抗震设计计算和所有高层结构一样,遵循我国建筑抗震设计精神,采用两阶段设计计算法。第一阶段为多遇地震作用下的弹性分析,验算构件的承载力和稳定以及结构的层间侧移;第二阶段为罕遇地震下的弹塑性分析,验算结构的层间侧移和层间侧移延性比。
  关键词:弹性分析 弹塑性分析 延性比
  高层建筑钢结构的抗震设计计算采用两阶段设计计算法。第一阶段为多遇地震作用下的弹性分析,验算构件的承载力和稳定以及结构的层间侧移;第二阶段为罕遇地震下的弹塑性分析,验算结构的层间侧移和层间侧移延性比。通过第一阶段多遇地震作用下的弹性计算分析,可确保结构处在弹性状态下,确保小震不坏;在第一阶段多遇地震作用下的弹性计算分析的基础上通过内力挑整,做到强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件以及相应的抗震构造措施,从而达到中震可修的准则。通过第二阶段为罕遇地震下的弹塑性分析,验算结构的层间侧移和层间侧移延性比来确保结构在大震作用下不倒塌。高层建筑钢结构的抗震设计计算通过采用两阶段设计计算法来满足抗震设计的三准则则:大震不倒,中震可修,小震不坏。本文简要概述高层建筑钢结构的抗震设计的两阶段设计计算法及结构内力调整。
  1.第一阶段(弹性阶段)的计算分析要点
  一、计算分析:
  高度不超过40m且平面和竖向较规则的以剪切型变形为主的建筑,可采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB )规定的地震作用和底部剪力法计算地震作用效应。
  高度不超过60m且平面和竖向较规则的建筑,以及高度超过60m的建筑预估截面时,可采用本规程规定的地震作用和底部剪力法计算地震作用效应。
  高度超过60m的建筑,应采用振型分解反应谱法计算地震作用效应。
  竖向特别不规则的建筑,宜采用时程分析法作补充计算地震作用效应。在弹性阶段抗震计算中阻尼比按如下原则选取:a.高度不大于50m时取0.04;b.高度大于50m小于200m时取0.03;3)高度不小于于200m时取0.02;当偏心支撑框架部分承担的地震倾
  覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其阻尼比可在上述基础上相应增加0.005。
  当进行结构弹性分析时,宜考虑现浇钢筋混凝土楼板与钢梁的共同工作,且在设计中应使楼板与钢梁间有可靠连接。
  二、地震作用效应组合:
  进行构件承载力验算时,其荷载或作用的分顶系数应表1的规定采用,并应取各构件可能出现的最不利组合进行截面设计。
  计当进行结构侧移验算时,应取与构件承载力验算相同的组合,但各荷载或作用的分项系数应取1.0;
  三、结构地震作用下的内力和变形分析:
  1)高层钢结构弹性层间位移角不超过1/250,结构平面端部构件最大侧移,不得超过质心侧移的1.3倍。
  2)框架梁可按梁端截面的内力设计。对工字形截面柱,宜计入梁柱节点域剪切变形对结构侧移的影响;中心支撑框架和不超过50m的高层钢结构,其层间位移计算可不计入梁柱节点域剪切变形的影响。
  3)钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;框架部分按计算得到的地震剪以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分地震剪力最大值1.8倍二者的较小者。
  4)在结构平面的两个主轴方向分别计算水平地震效应时,角柱和两个方向的支撑或剪力墙所共有的柱构件,其水平地震作用引起的构件内力,应在按第(1)规定调整的基础上再提高30%;
  5)中心支撑框架的斜杆轴线偏离梁柱轴线交点不超过支撑杆件的宽度时,仍可按中心支撑框架分析,但应计及由此产生的附加弯矩;人字形和V形支撑组合的内力设计值应乘以增大系数,其值可采用1.5。
  6)偏心支撑框架构件内力设计值,应按下列要求调整:a. 支撑斜杆的轴力设计值,应取与支撑相连接的消能梁段达到受剪承载力时支撑斜杆轴力与增大系数的乘积,其值在8度及以下时不应小于1.4,9度时不应小于1.5;b. 位于消能梁段同一跨的框架梁内力设计值,应取消能梁段达到受剪承载力时框架梁内力一增大系数的乘积,其值在8度及以下时不应小于1.5,9度时不应小于1.6;c. 框架柱的内力设计值,应取消能梁段达到受剪承载力时柱内力与增大系数的乘积,其值在8度及以下时不应小于1.5,9度时不应小于1.6。
本文出自:http://www.starlunwen.net/gongcheng/94053.html
上一篇: 下一篇:   
相关工程论文:
Copyright &
www.starlunwen.net All Rights Reserved. 星论文网 版权所有
苏ICP备号&|&主营:、&|&服务热线:400-080-8380&|&企业QQ:&|& 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
16-01.《高层民用建筑钢结构技术规程》(jgj 99-2012)
下载积分:3000
内容提示:16-01.《高层民用建筑钢结构技术规程》(jgj 99-2012)
文档格式:PDF|
浏览次数:199|
上传日期: 23:56:12|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
16-01.《高层民用建筑钢结构技术规程》(jgj 99-2012)
官方公共微信建筑结构分区
查看: 759|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
《抗规》8.1.3条规定了钢房屋的等级,其中备注第2条说明“一般情况,的与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定”,现在遇到一个,高度小于50米,经调整后的烈度为7度,经计算满足注2规定,降低一度取6度,按表8.1.3规定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震设计?也就是整体计算时还按照2倍地震作用计算,而涉及到抗震等级的调整,即内力调整,节点设计(8.2.5~8.2.8条内容)等均可以按照非抗震考虑,是否合理呢?还请各位*指教,不胜感激。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
同问,请大神指教
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分987帖子
四星工程师, 积分 987, 距离下一级还需 113 积分
可以按6度小于50m,即非抗震考虑
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:&&&
抗震钢结构
detail3e周边优质供应商北京通州区江苏省盐城市浙江省宁波市江苏省盐城市
产品类别:钢结构
材质:钢及合金结构钢
钢板厚度:6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/30(mm)
规格:300*500/250*250/400*500
型号:Q235
每平米用钢量:16-19
活动类型:热销
使用范围:大跨度的体育场馆
特殊用途:抗冲击性好
慧聪网厂家北京大立门彩钢制品开发中心为您提供抗震钢结构的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取抗震钢结构的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥200.00¥5500.00¥99.00¥10.00¥100.00¥280.00¥3200.00¥300.00热门商品推荐 ¥200.00 ¥5500.00 ¥99.00 ¥10.00 ¥100.00 ¥280.00 ¥3200.00 ¥300.00
detail3e店内热门商品¥53.00¥5800.00¥3080.00面议
detail3e钢结构相关资源钢结构热门产品搜索钢结构相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
detail3e达人选购¥200.00¥5500.00¥99.00¥10.00
detail3e关于钢结构
联系人:郭蕾 & 女士
010 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
联系方式:010 ******(专属客服:聪聪)
联系人:郭蕾&人事部 主管
公司名称:北京大立门彩钢制品开发中心
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :6度区建筑抗震归纳
6度区建筑抗震归纳
涉及规范条文:
1.0.2 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。
条文说明:本条是强制性条文,要求处于抗震设防地区的所有新建建筑工程均必须进行抗震设计。
抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。
条文说明:鉴于6度设防的房屋建筑,其地震作用往往不属于结构设计的控制作用,为减少设计计算的工作量,本规范明确,6度设防时,除有明确规定的情况,其抗震设计可仅进行抗震措施的设计而不进行地震作用计算。
5.1.6 结构的截面抗震验算,应符合下列规定:
6度时的建筑(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应符合有关的抗震措施要求,但应允许不进行截面抗震验算。
6度时不规则建筑、建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。
注:采用隔震设计的建筑结构,其抗震验算应符合有关规定。
条文说明:在强烈地震下,结构和构件并不存在最大承载力极限状态的可靠度。从根本上说,抗震验算应该是弹塑性变形能力极限状态的验算。研究表明,地震作用下结构和构件的变形和其最大承载能力有密切的联系,但因结构的不同而异。本条继续保持89规范和2001规范关于不同的结构应采取不同验算方法的规定。
当地震作用在结构设计中基本上不起控制作用时,例如6度区的大多数建筑,以及被地震经验所证明者,可不做抗震验算,只需满足有关抗震构造要求。但“较高的高层建筑”,诸如高于40m的钢筋混凝土框架、高于60m的其他钢筋混凝土民用房屋和类似的工业厂房,以及高层钢结构房屋,其基本周期可能大于Ⅳ类场地的特征周期Tg,则6度的地震作用值可能相当于同一建筑在7度类场地下的取值,此时须进行抗震验算。本次修订增加了6度设防的不规则建筑应进行抗震验算的要求。
对于大部分结构,包括6度设防的上述较高的高层建筑和不规则建筑,可以将设防地震下的变形验算,转换为以多遇地震下按弹性分析获得的地震作用效应(内力)作为额定统计指标,进行承载力极限状态的验算,即只需满足第一阶段的设计要求,就可具有比78规范适当提高的抗震承载力的可靠度,保持了规范的延续性。
我国历次大地震的经验表明,发生高于基本烈度的地震是可能的,设计时考虑“大震不倒”是必要的,规范要求对薄弱层进行罕遇地震下变形验算,即满足第二阶段设计的要求。89规范仅对框架、填充墙框架、高大单层厂房等(这些结构,由于存在明显的薄弱层,在唐山地震中倒塌较多)及特殊要求的建筑做了要求,2001规范对其他结构,如各类钢筋混凝土结构、钢结构、采用隔震和消能减震技术的结构,也需要进行第二阶段设计。
规范理解:
(1)6度及以上时,结构必须进行抗震设计。抗震设计包括地震作用计算、抗力计算和抗震措施,当然还包括抗震概念设计。5.1节一般规定是对地震作用计算、抗力计算的规定,5.2、5.3节是地震作用计算,5.4、5.5节是抗力计算(5.4节截面抗震验算,5.5节抗震变形验算)。各类结构中一般规定、计算要点包括对抗震措施、抗震构造措施的规定和抗震措施(地震作用效应调整)和抗震构造措施,设计要求中包括抗震措施和抗震构造措施。
(2)6度时,乙、丙、丁类结构可不进行地震作用计算,抗力计算也无法进行,但要进行抗震措施和抗震构造措施设计。
(3)6度时的结构(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),允许不进行截面抗震验算,根据5.1.7和5.5的规定进行抗震变形验算。
综合起来:6度里面甲类、不规则建筑、建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑需要地震作用计算、截面抗震验算和抗震措施,根据5.1.7和5.5的规定进行抗震变形验算。