柱钢筋柱子钢筋绑扎搭接长度度怎么算

怎样计算钢筋的搭接长度
一、只有绑扎情况才计算搭接长度
只有绑扎情况才有搭接长度的概念。如图1所示。
这个图很多人看不懂,画成三维就能看懂了,如图2所示。
焊接和机械连接只有搭接错开长度,&有搭接长度的概念,如图3所示。
二、钢筋搭接长度计算公式
从11G101图集可以查出,钢筋搭接长度的计算公式如图4所示。
从图4我们看出,钢筋的搭接长度是&固长度乘以搭接系数,那&搭接系数怎样计算呢,如图5所示。
从图5中我们可以看出,当搭接接头的百分率为25%时,搭接长度修正系数为1.2,当搭接接头的百分率为52%时,搭接长度修正系数为1.4,当搭接接头的百分率为100%时,搭接长度修正系数为1.6。
那什&是钢筋的搭接接头百分率呢?
三、钢筋搭接接头百分率
所&的钢筋搭接接头的百分率,就是该区域有搭接接头的纵向钢筋截面积,除以该区域全部纵向钢筋的截面积,计算公式如下。
四、搭接长度计算举例
下面举一个框架柱搭接长度的例子。
一个工程的抗震等级是2级抗震,框架柱的纵筋是三级20的钢筋,混凝土强度等级为C35,请计算这根柱的纵筋搭接长度。
第一步,先计算柱的&固长度。
由于三级钢筋和C35两个条件可查处非抗震基本&固长度为32d,如图6所示。
由于直径是20的小于25,所以&固长度修正系数为1。
又由于抗震等级是二级的,所以抗震&固长度修正系数为1.15。
此柱子的&固长度=1*1.15*32d=1*1.15*32*20=736。
柱子的纵向钢筋搭接接头百分率一般为50%,所以搭接系数选择1.4。
由以上条件可计算出此框架柱的搭接长度=1.4*736=1031mm。
五、剪力墙垂直筋搭接长度有所不同
以上说的都是柱、梁等构件的搭接长度计算,剪力墙垂直筋搭接长度有所调整,换成了1.2LaE的&固长度,如图7所示。
我来说两句 ()
本月热门下载
本月推荐下载
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:[转载]第二章框架柱钢筋计算
钢筋平法计算手册
第二章框架柱钢筋计算
一、“平法”柱的标注方法
现行柱钢筋“平法”设计的表达方式有列表注写方式、截面注写方式两种。
二、基础插筋的计算
钢筋部位及其名称
基础插筋(基础平板中)
当筏板基础≤2000mm时:
基础插筋长度=基础高度-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接llE(如采用焊接时,搭接长度为0)
1、04G101-3P45柱插筋构造一
2、柱墙插筋锚固竖直长度与弯钩长度对照表
当筏板基础>2000mm时:
基础插筋长度=基础高度/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接llE(如采用焊接时,搭接长度为0)
3、04G101-3P45柱插筋构造二
基础插筋(基础主梁中)
当基础梁底与基础板底一平时:
基础插筋长度=基础高度-保护层+基础弯折a+基础钢筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接llE(如采用焊接时,搭接长度为0)
1、04G101-3P32柱插筋构造一
当基础梁顶与基础板顶一平时:
基础插筋长度=基础高度-保护层+基础弯折a+基础钢筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接llE(如采用焊接时,搭接长度为0)
2、04G101-3P32柱插筋构造二
(图2)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(图4)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
弯钩长度a的取值表:
柱墙插筋锚固竖直长度与弯钩长度对照表
≥0.5laE(≥0.5la)
12d且≥150
≥0.6laE(≥0.6la)
10d且≥150
≥0.7laE(≥0.7la)
≥0.8laE(≥0.8la)
三、柱根的判断(03G101-1P41、GB P178)
底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外,尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。(图6)
(图6)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1、柱根:有地下室时的柱根指的是基础顶面或基础梁顶面和首层楼面位置,无地下室无基础梁时指的是基础顶面,无地下室有基础梁时指的是基础梁顶面;
2、底层柱:有地下室时的底层柱指的是相邻基础层和首层,无地下室无基础梁时指的是从基础顶面至首层顶板,无地下室有基础梁时指的是基础梁顶面至首层顶板;
3、底层柱净高:有地下室时的底层柱净高指的是:基础顶面或基础梁顶面至相邻基础层的顶板梁下皮的高度和首层楼面到顶板梁下皮的高度,无地下室无基础梁时的底层柱净高指的是:从基础顶面至首层顶板梁下皮的高度,无地下室有基础梁时的底层柱净高指的是基础梁顶面至首层顶板梁下皮的高度。
四、地下室纵筋计算
钢筋部位及其名称
地下室柱纵筋长度
长度=地下室层高-本层净高Hn/3+首层楼层净高Hn/3+与首层纵筋搭接llE(如采用焊接时,搭接长度为0)
03G101-1P36
注:当纵筋采用绑扎连接且某个楼层连接区的高度小于纵筋分两批搭接所需要的高度时,应改用机械连接或焊接
五、首层纵筋计算
钢筋部位及其名称
首层柱纵筋长度
长度=首层层高-首层净高Hn/3+max{二层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}+与二层纵筋搭接llE(如采用焊接时,搭接长度为0)
03G101-1P36
注:当纵筋采用绑扎连接且某个楼层连接区的高度小于纵筋分两批搭接所需时,应改用机械连接或焊接
六、中间层纵筋计算
钢筋部位及其名称
中间层柱纵筋长度
长度=二层层高- max{二层Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}+
max{三层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}+与三层纵筋搭接llE(如采用焊接时,搭接长度为0)
03G101-1P36
注:1、当纵筋采用绑扎连接且某个楼层连接区的高度小于纵筋分两批搭接所需要的高度时,应改用机械连接或焊接;2、变截面柱钢筋连续通过。
七、顶层纵筋计算
钢筋部位及其名称
角柱纵筋长度
外侧钢筋长度=顶层层高-max{本层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}-梁高+1.5LaE
以常见的B节点为例(03G101-1P37):
当框架柱为矩形截面时,外侧钢筋根数为:3根角筋,b边钢筋总数的1/2,h边钢筋总数的1/2,内侧钢筋根数为:1根角筋,b边钢筋总数的1/2,h边钢筋总数的1/2。
内侧纵筋长度=顶层层高-max{本层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}-梁高+锚固
其中锚固长度取值为:
当柱纵筋伸入梁内的直段长&LaE时,则使用弯锚形式:柱纵筋伸至柱顶后弯折12d,锚固长度=梁高-保护层+12d;
当柱纵筋伸入梁内的直段长≥LaE时,则使用直锚形式:柱纵筋伸至柱顶后截断,锚固长度=梁高-保护层
边柱纵筋长度
边柱外侧钢筋长度与角柱相同,只是外侧钢筋根数为:2根角筋,b边钢筋总数的1/2,h边钢筋总数的1/2
边柱内侧钢筋长度与角柱相同,只是内侧钢筋根数为:2根角筋,b边钢筋总数的1/2,h边钢筋总数的1/2
中柱纵筋长度
中柱纵筋长度=顶层层高-max{本层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}-梁高+锚固
其中锚固长度取值为:
当柱纵筋伸入梁内的直段长&LaE时,则使用弯锚形式:柱纵筋伸至柱顶后弯折12d,锚固长度=梁高-保护层+12d;
当柱纵筋伸入梁内的直段长≥LaE时,则使用直锚形式:柱纵筋伸至柱顶后截断,锚固长度=梁高-保护层
03G101-1P38