空调跳闸的原因一开家里电就跳闸什么原因

||||||||||
||||||||||
查看: 22714|回复: 9
空调插电就跳闸什么问题
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
空调插电就跳闸什么问题&&请高手指教
阅读权限35
在线时间 小时
可能的原因:1、空调压缩机故障比如线圈短路或者起动电容容量减小。2、保安器触电接触不良、打火等原因都会造成跳闸现象。
在线时间 小时
我的电容线去掉&&后再插上&&机器正常运行了一会& &又跳闸了
在线时间 小时
漏电,或者压机坏了
在线时间 小时
是开机跳闸,还是刚插上电源跳闸呢,
插电跳闸一定是有漏电的。开机跳闸要分着查,先查内机,再查外机
阅读权限30
在线时间 小时
空开带漏电保护的吗?
阅读权限25
在线时间 小时
一一查,外机故障几率大些,把外机压缩机电源断开开机试。把外机风机断开开机试。内机风机断开开机试等等
在线时间 小时
我搞过一台,电工就近取一零线,零线没进漏电保安器的,合闸即跳!
在线时间 小时
用别的用电器试试看跳不?如果跳则是空调插座零线和地线接反。不跳则把空调内机向外机的联机线去掉,如果好,则查外机,另联机线也可能老化。
阅读权限10
在线时间 小时
用别的用电器试试看跳不?如果跳则是空调插座零线和地线接反。不跳则把空调内机向外机的联机线去掉,如果好 ...
JIYUAN 发表于
& & 楼上说的思路相当好。很多朋友都会惯性地去考虑空调本身的问题。像楼主所说问题我们一个月也能遇上五六次,因为现在人家里有些电路老化,就会请物业维修电工排线,如果遇上一些不合格的物业维修工,那么在安装空气开关或者安装仁插座的时候会把地线接到零线的位置,把零线接到地线的位置。当你的空调通上电的时候只要不起动,电脑板指示灯会亮,有时候开通风,内风机会转。但是只要压缩机一起动,百分百的会跳掉。我家住农村,记得小时候村里电气条件不好,刮大风的时候很容易就会把电线刮断,每当这个时候我爸爸就会用电笔测一下家里的火零线。如果能测出火线有电的时候,我爸爸就会在泥地主钉一根一米长的铁棒,一头接上线,插入插座的零线孔里,这样家里的电灯也会照样亮,但是要开洗衣机之类的东西,那么就是百分百不行的。同样的道理 ,楼主所遇到的情况 十有八九就是家里的地线和零线接反的问题。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有发表评论需要登录
已有0条评论
免费装修报价
四份精准报价PK,挤干水分
已有149238位业主申请免费设计
装修效果图
问答1:四通阀坏了开制热也会制冷,但内机不送风。出风窗边有冷的感觉。
…问答您好,您可以先看下是什么原因,遥控器失灵有三个原因:1、遥控器故障…问答你说的那个松的截止阀,其实只是个螺丝帽,即使摘下来也没有关系。那个…问答那可能哪里坏了。让师傅过来修!!1问答其实和风扇是一样的,只不过加冰后可以吹出冷风,但它只是局部性的不会…问答您好!空调扇肯定是有效果的,关键看使用是否得当。 空调扇实际上是一…问答您好,个人觉得不怎么好用,特别是夏天的时候,吹的风基本上不冷。谢谢…
百科效果图家电百科 产品:
家用空调制冷正常,制热的时候空开跳闸是怎么回事?
家用空调制冷正常,制热的时候空开跳闸是怎么回事? 常见问题
外机温度太高了吧 重庆维修解答:首先,你家的装修比较好,那么应该是有装漏电和过电流保护开关的。    该类开关跳闸原因有:该开关后面的线路有漏电现象或该开关所流过的电流大于该开关的最大值了。    关于漏电:由于是开机一段时间才跳闸,所以说明整个线路和空调开始是没有漏电的。如果是由于漏电原因引起跳闸,那么就很有可能是空调在运行过程中的凝露水导致空调漏电了。但合格的空调凝露水是不会引起空调漏电的(是非常难)。    关于电流过大:这个问题很有可能是跳闸的原因。空调运行一段时间后,整个线路发热,发当发热量较大后,那么开关的温度会升高,从而导致允许通过开关的电流减少。当开关足够热后那么开关就跳闸了。    综合以上分析:80%你家的开关小了,换一个大一点的开关就可以了。你可以摸一下你家的开关,跳之前是不是很热。如果热,就绝对是了。如果不热也跳,那就是空调的原因了。    1、空调短路也会导致空调一开就跳闸;检查排除。    2、空调线路接反,导致因电流过大引起空调一开跳闸;及时检修。    3、空调压缩机启动电流过大导致空调跳闸;及时更换负载较大的开关。    4、空调漏电:重点检测空调元件有无漏电,各连接线路绝缘层是否腐蚀漏电;及时维修或更换。    5、空调开关损坏导致空调一开就跳闸:及时更换开关。  你自己看看,我也不是很明白
标签:&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10空调压缩机一启动就跳闸的原因及检修方法_远东仙剑_新浪博客
空调压缩机一启动就跳闸的原因及检修方法
空调开机就跳闸是我们在维修工作中经常遇到的,空调压缩机启动就跳闸首先检查的部位:
压缩机一启动就跳闸,单独试内机运行正常,那么故障可以判定为在室外机。首先要打开机器外壳检查电源线L、N两端电阻看看是否为∞,若两线无短路现象,再看下有没有对地短路。逐一排除后,检查下压缩机启动电容,看看电容是不是击穿短路(空调电容也是空调使用中常坏的元件)。
空调压缩机一启动就跳闸的原因及检修方法:
1、空调压缩机瞬间启动电流过大导致美的空调压缩机一启动就跳闸;更换大功率保护装置。
2、检测空调压缩机电容有无击穿短路;及时维修或更换。
3、可检测两线有无短路或对地短路现象。
4、空调压缩机过热短路:可检测美的空调室外机散热器是否灰尘过多,散热效果是否良好;定期给美的空调散热器清洗。
5、空调压缩机漏电;及时检测压缩机连接线绝缘层是否腐蚀,压缩机自身是否漏电;检查排除。
6、空调压缩机线圈间短路;检查排除。
一般空调开机就跳闸问题在于:
1、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了.
2、首先检查你的漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。
3、四通阀窜气,引起高低压短路,电流急升,也会跳闸,我就碰到过.还有电容.漏电保护器也会有此现象。
4、空调外机冷凝器翅片太脏造成热负荷过高,清洗一下!
5、用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大,加个质量好、功率大一些的交流稳压器。
7、上述原因都不是,空调一开就跳闸,既压缩机坏了。
当出现空调一开机过会就跳闸,说明是由于空调内部故障引起电流过大造成的跳闸,下面为您作出三种可能会导致空调开机跳闸的原因,希望对您有帮助。一、如果是一开机在几秒钟就跳闸,可能是电路板上面的压敏电阻坏了,电压不稳定造成压敏电阻坏,或是电路板有短路现象或是贯流风扇电机有故障;二、如果你开其他功能如送风等不烧跳闸,就是室外机风机或压缩机有问题;三、考虑空气开关,因为空气开关实效后承载电流会达不到标称值等发生以上问题,请不要自行处理,最好找专业空调维修人员上门处理。