防火封堵工程中贯穿孔洞封堵套什么定额和贯穿孔口的区别

防火封堵材料是什么?_其他_土巴兔装修问答
防火封堵材料是什么?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
装修有疑问?找专属装修顾问
土巴兔 馨馨
微信扫一扫
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
土巴兔-馨馨
微信扫一扫
防火封堵材料是什么?
提问者:钱丰茂|
浏览次数:332|
提问时间: 10:04:45
已有3条答案
回答数:12898|被采纳数:92
安徽金洪装饰有限责任公司
所有回答:&12898
<p class="ask_one_p edit_简介
(产品)用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆桥架的防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换[1] &&。
防火封堵材料包括:防火封堵板材、泡沫封堵材料、阻燃模块、防火密封胶、柔性有机堵料、无机堵料及阻火包等。
以有机材料为粘接剂,使用时具有一定柔韧性或可塑性,产品为稠厚液体或胶泥状物体。
以无机材料为主要成份的粉末状固体,与外加剂调和使用时,具有适当的和易性。
将防火材料包装制成的包状物体,适用于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架的防火分隔(阻火包亦称耐火包或防火包)。
用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体,可以方便地切割和钻孔,适用于孔洞或电缆桥架的防火封堵。
用防火材料制成的板材,可方便地切割和钻孔,适用于大型孔洞的防火封堵。
注入孔洞后可以自行膨胀发泡并使孔洞密封的防火材料。
用防火材料制成的具有一定几何形状的制品或柔性卷材。
具有防火密封功能的液态防火材料。
用防火材料制成的柔性可缠绕卷曲的带状产品,缠绕在塑料管道外表面,并用钢带包覆或其它适当方式固定,遇火后膨胀挤压软化的管道,封堵塑料管道因燃烧或软化而留下的孔洞。
用防火材料和金属外壳制成的制品,套在塑料管道的外表面,遇火后膨胀并封堵塑料管道穿过墙面、楼地板等孔洞时因燃烧或软化而留下的孔洞。
回答数:34743|被采纳数:85
周海燕爱吉他
所有回答:&34743
防火封堵是指:用防火堵料对建筑、尤其是高层建筑的管道井、强弱电桥架等、在火灾时容易形成类似烟囱的地方进行防火封堵,从而隔断火源不串往其他楼层或其他防火分区。以达到减小火灾损失的目的。
对管道进,一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。
对室内塑料排水管,当管径等于大于100MM时,则采用阻火圈的方法。
对强弱电间的桥架,在电线、电缆敷设完成后,桥架内要用防火堵料封堵,对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵,如:钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。
防火封堵所用的材料,除专用的防火堵料外,也可以用钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等不燃材料。
回答数:29111|被采纳数:44
所有回答:&29111
有机防火堵料是以有机合成树脂为粘接剂,添加防火剂、填料等经辗压而成。该堵料长久不固化,可塑性很好,可以任意地进行封堵。这种堵料主要应用在建筑管道和电线电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中,并与无机防火堵料、阻火包配合使用。 &&无机防火堵料是一种灰色粉末状材料,将其与水混合后可用于电线电缆的孔洞封堵或用作电线隧道的阻火墙。该防火堵料无毒、元气味,有较好的耐水、耐油等性能,施工方法简单。其氧指数为100,属不燃材料。耐火时间可达3小时能上能下。对一些永久性使用的工程,使用无机堵料既节省工程费又使工程牢固。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网对于电缆孔洞的防火封堵有何要求呢?_亚洲电缆吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:167贴子:
对于电缆孔洞的防火封堵有何要求呢?
对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时,先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴谁有电缆防火封堵方案?求分享
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
谁有电缆防火封堵方案?求分享
被浏览331次
我来帮他解答
一、直接用膨胀螺栓固定桥架当然可以,不违反规范的要求。
二、应采用防火封堵材料进行封堵,一般为成品防火包,塞在预留洞缝隙处即可。
防火封堵是指:用防火堵料对建筑、尤其是高层建筑的管道井、强弱电桥架等、在火灾时容易形成类似烟囱的地方进行防火封堵,从而隔断火源不串往其他楼层或其他防火分区。以达到减小火灾损失的目的。
对管道进,一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。
对室内塑料排水管,当管径等于大于100MM时,则采用阻火圈的方法。
对强弱电间的桥架,在电线、电缆敷设完成后,桥架内要用防火堵料封堵,对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵,如:钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。
防火封堵所用的材料,除专用的防火堵料外,也可以用钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等不燃材料。
1、建筑幕墙的设计必须考虑其安全要求,其中之一的就是防火的设计。
2、一般幕墙层间的防火设计,应采用设置防火隔离层的方法。
3、在房屋沿实体部分上下沿部位,应分别设置上下两层厚度不小于100mm的防火隔离层。
4、防火隔离层一般采用1.5mm厚的镀锌钢板做为托板,用于搁置防火板材,在100mm厚度的层间腔体内填充表面用锡纸严密包覆的矿棉不燃材料。
5、防护隔离层应尽量使得幕墙的横梁与楼面标高相一致,以便填充不燃性材料,并避免一块玻璃跨越两个防火分区。
6、横梁宜在100mm厚的防火隔离层内,以达到保护横梁及其上部幕墙板块的作用。
7、当幕墙室内为大型酒店或餐厅的厨房等明火功能区时,应考虑该部位的幕墙玻璃采用铯钾防火玻璃,以提高该区域的防火等级。
8、对于幕墙相邻左右区域的防火设置,可以采用上述层间防火设置的办法同样处理,在防火隔离层与主体及幕墙的相连接部位,宜采用防火密封胶来密封处理。
答,在进行工业和民用建筑电缆防火封堵设计时,依据《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—94)、 《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS 154:2003)、 《防火封堵材料的性能要求和试验方法》(GA 161—1997)《电缆防火措施设计和施工验收标准》(DIGJ 154—2000)要求,按照“安全可靠、经济实用”的原则,“以防为主、消防结合” 的方针,认真、踏实地做好电缆防火措施,以保障国家和人民生命财产的安全。结合施工现场的实际情况,介绍了各种环境下的电缆封堵设计,提出了设计和施工过程中切实可行的措施。
  1 电缆防火封堵场所
  在工程建设中,电缆在下列场所敷设时,应采取防火封堵措施:变(配)电所、电气室和变压器室、电缆夹层和电缆隧道、电缆竖井、现场盘箱、现场电缆沟、穿楼板、穿墙洞、穿建筑物外墙。
  2 电缆防火封堵材料
  目前, 国内常用的防火堵料有三种:塑性防火堵料(有机防火堵料)、无机防火堵料和防火包。
  2.1塑性防火堵料(有机防火堵料)
  塑性防火堵料(俗称“防火泥”),按耐火极限分为一级(≥3h)、二级(≥2h)、三级(≥lh)。以合成树脂作粘接剂,配以防火剂、填料等经碾压而成的材料。产品分为膨胀型(5~l0倍)和非膨胀型两种。具有可塑性和柔韧性,长久不固化,可以切割、搓揉,封堵各种形状的孔洞,施工、维修比较方便。为保证如电缆类贯穿物的散热性,可以使用膨胀型堵料,不必封堵严密。当火灾发生时,堵料膨胀,将缝隙或较小的孔口封堵严密,有效地阻止火灾蔓延和烟气的传播。有些堵料的耐火时间可达3h,这种堵料主要用于管道或电线、电缆贯穿孔洞的防火封堵中,多数情况下与无机防火堵料、防火包配合使用。使用时将该堵料揉匀后均匀地嵌满孔洞。
  2.2无机防火堵料
  无机防火堵料,也称速固防火堵料,是以快干水泥为基料,配以防火剂、耐火材料等经研磨、混合均匀而成。该防火堵料无毒、无气味,有较好的耐水、耐油性能,施工方法简单。其氧指数为100,系不燃材料。耐火时间可达3h以上。该产品对管道或电线、电缆贯穿孔洞,尤其是较大的孔洞、楼层问孔洞的封堵效果较好。它不仅具有所需的耐火极限,而且还具有较高的机械强度。在封堵时,管道或电线、电缆表皮需要堵一层有机堵料配合, 以便贯穿物检修和更换。在施工时,先根据需封堵孔洞的大小,估算堵料的用量.然后把堵料放入容器内按1:0.6~1:0.7的比例加入清水搅拌成糊状立即使用,如用量较大时,通常分数次完成。每次搅拌量在5kg左右。对较大的孔洞封堵时.可用适量的钢筋以增加其强度,封堵厚度根据需要确定,一般不少于15cm。
  2.3防火包
  防火包形状如枕头,也叫阻火包。是用不燃或阻燃性布料把耐火材料约束成各种规格的包状体,在施工时可堆砌成各种形态的墙体,对大的孔洞封堵最为适用.它在高温下膨胀和凝固,形成一种隔热、隔烟的密封层,耐火极限可达3h以上,起到隔热阻火作用。防火包主要应用于电缆隧道和竖井的防火隔墙和隔离层.以及贯穿大孔洞的封堵,制作或撤换均十分方便。施工时应注意管道或电线电缆表皮处要和有机防火堵料配合使用。
  在使用防火包封堵电缆贯穿孔洞时,先将孔洞中电缆作必要整理和排列,然后将防火包平服地嵌入电缆与电缆、电缆与堵料或楼板间的空隙中,可像砌砖那样.采用交错放置的方式,并要求尽量填充密实。在电缆竖井孔处使用时,先在竖井孔下端放置一块与洞口大小相同的防火隔板,填塞完防火包后,在最上层防火包的表面放置一块防火隔板或平整地铺填一层3-5cm厚度的有机防火堵料,既能防止防火包移动或损坏又能增加美观。
  防火封堵材料还有防火板、防火角钢、防火密封条、防火密封胶、阻火圈、阻火带、防火泡沫、防火塞等。
  综上所述,塑性防火堵料具有可塑性好、长期不固化的特性。主要用于电线电缆的孔洞封堵,适用于线路变动较少的场所。无机防火堵料是粉末状固体,与水拌和使用,能快速固化。它有一定的机械强度,能承受一定的重量,又有一定的可拆性。主要用于孔洞的封堵,适用于线路基本上不变动的场所。防火包采用特选的纤维织物作包袋,袋内装填特制的膨胀性防火隔热材料,适用于较大孔洞的封堵或防火分隔,也可用于需经常更换或增加电缆的场所或桥架内作防火隔热材料。
  在目前工程应用中,防火包、塑性防火堵料、无机防火堵料和防火隔板通常是同时使用的。
  3 电缆防火封堵方案
  3.1电气窒盘柜底部防火封堵
  电气室盘柜封堵包括高、低压配电室、电容器室、仪表室、控制室、操作室等。电缆引至上述场所的盘柜开孔部位时,一般在盘柜下方码放500ram高的防火包。防火包上面及电缆周围再用塑性防火堵料包裹.包裹厚度为电缆直径的1.5倍。电缆与防火包之间的缝隙用塑性防火堵料封死。耐火极限要求不低于1.2h,防火包、塑性防火堵料应选用耐火时间为3级以上的产品。
  3.2电缆夹层和电缆隧道内电缆桥架穿墙洞防火封堵
  电缆桥架在电缆夹层和电缆隧道内应按区设置防火墙,具体作法是:当电缆敷设完毕后,在选择设置防火墙的地方,用普通红砖砌成厚240mm的墙,墙宽度等于电缆支架宽加l00mm,高度与隧道一样,墙的下边在排水小沟的上面预留排水孔。砖墙砌成后在墙的两侧再各沿3m长的一段内,涂上防火涂料,形成完整的防火墙。
  电缆桥架穿防火墙洞的封堵原则上采用防火包砌成防火隔墙的方式。整个封堵方式耐火极限要求不低于1.2h。防火隔墙要垂直。厚度不小于240mm。电缆与防火包之间的缝隙用塑性防火堵料封死。防火隔墙及新砌砖墙的两面最后用无机防火涂料粉刷抹光。若墙洞过大,如底层桥架底部距洞底大于150mm。需砌砖墙至桥架底150mm处;顶层桥架顶部距洞顶大于150mm时。桥架顶部以上采用两侧防火隔板夹岩棉的方式,防火包与防火隔板之间的缝隙用塑性防火堵料封死。防火包、塑性防火堵料应选用耐火时问3级以上的产品:岩棉选用密度为120kg/m 的产品。
  3.3电缆夹层和隧道内电缆桥架穿防火门防火封堵
  电缆桥架在电缆夹层和电缆隧道内穿防火门的封堵方式与电缆桥架在电缆夹层和电缆在隧道内穿防火墙封堵方式基本相同。也采用防火包砌成防火隔墙的方式,但防火隔墙厚度不小于180mm。
  3.4电缆竖井内电缆桥架防火封堵
  电缆桥架在电缆竖井内封堵方式分为两种:
  a.小于1 000mm×1 000mm的竖井,其楼板中间用防火包和塑性防火堵料填充,楼板下部用防火隔板隔开。
  b.大于或等于1 000mm×1 000mm的竖井,在桥架周围320mm范围内(即楼板中间)用防火包填充。其他部位用岩棉填充,楼板下部用防火隔板隔开。上面用钢板盖住。
  电缆周围用塑性防火堵料包裹,包裹厚度为电缆直径的1.5倍。电缆与防火包之间的缝隙用塑性防火堵料封死。防火包、塑性防火堵料应选用耐火时问3级以上的产品;岩棉选用密度为120kg/m 的产品。
  3 5电缆穿楼板孔洞防火封堵
  电缆穿越楼板的孔洞,大都呈长方形,孔洞形状比较规则。封闭这类孔洞是在楼板底部用防火隔板。依照孔洞尺寸。加工成所需的长方形。安装在防火角钢的支架上,安装完毕后。在楼板中间用防火包将缝隙塞满。楼板上平面再用塑性防火堵料作密封填塞,将其密封。电缆周围用塑性防火堵料包裹,包裹厚度为电缆直径的1.5倍。电缆与防火包之间的缝隙用塑性防火堵料封死。对于预留孔洞则采用岩棉对楼板孔洞封堵,楼板下部用防火隔板隔开,楼板上部用钢板盖住。封堵耐火极限要求不低于1.2h。防火包、塑性防火堵料应选用耐火时间3级以上的产品:岩棉选用密度为120kg/m 的产品。
  3.6电缆保护管穿楼板防火封堵
  电缆保护管穿楼板的封堵,采用塑性防火堵料进行封堵。在其钢管内填塞塑性防火堵料,其高度为l00mm。
  3.7现场盘箱、现场电缆沟防火封堵
  电缆引至现场操作室和现场电气柜、盘或操作台、箱,其封堵方式参见上述各种方案对其开孔部位进行封堵。
  电缆沟在室内外沟进出口、沟与沟的交叉口、沟与隧道的交叉口和沟与竖井的交叉口应做防火封堵和密闭措施。电缆沟的上部应加盖防火盖板、混凝土盖板或钢盖板,盖板应用塑性防火堵料、无机防火堵料.防火密封胶做密封处理。钢盖板上还应涂刷钢结构防火涂料,涂刷厚度应达到0.7—1.2mm,分3—5次涂刷.涂刷间隔时间为4—8h。其防火封堵可采用防火包、塑性防火堵料和无机防火堵料组合封堵。
  3.8电缆穿越建筑物外墙防火封堵
  电缆水平敷设穿越建筑物外墙孔洞处,用不低于隔墙耐火极限的防火材料堵封。
以上信息来源于网络,仅供参考
a&回答:防火涂料施工方案
1 工程概况
2 编制依据
2.1 钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)
2.2 钢结构工程施工质量验收规范(GB)
2.3 钢结构防火涂料通用技术条件(GB)
2.4 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。
3 涂覆部位
根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。
若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。
4 主要项目
4.1 材料审批
向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工。
4.2 材料要求:
4.2.1 涂料包装完整无破损,桶盖密封完好。
4.2.2 产品有合格证,包装上挂有产品标签标志。
4.2.3 涂料经搅拌呈均匀稠状,无结块。
4.3 防火涂层结构(按二级防火等级)见表1。
表1 防火涂层结构
耐火极限,h 涂层厚度,mm 涂料使量,kg/mm2 施工遍数
1.0 1.1 1.8 5
1.5 1.66 2.75 8
2.0 2.19 3.75 10
注: 1.钢结构若在室外应两道丙烯酸面漆作防护层,厚度50um 。
2. 钢结构若在室内应两道醇酸面漆作防护层,厚度50um 。
4.4 作业条件
4.4.1 作业面交接检完毕,确保基面无尘、无物、无锈蚀。
4.4.2 成品保护完成。
4.4.3 安全网架已设好,无隐患。
4.4.4 基材已清理干净,防腐处理完毕。
4.4.5 监理部门同意进行下道工序。
5 施工工艺
5.1 SC钢结构防火涂料工艺流程 — 采用刷涂、滚涂施工。
钢结构表面清理 → 四周围护 → 一遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 二遍涂刷 → 干 燥→ 检 验 → 三遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 涂刷至设计要求厚度 → 检 验 → 涂刷两道丙烯酸面漆作防护层→最终验收 → 填写验收报告。
5.2 现场设施围护
涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,用彩条布将其围护,搭接部位严密。每天喷涂前必须检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。
5.3 钢结构防火涂料施工
5.3.1 涂料的准备
采用机械搅拌器充分混合涂料,直到容器底部无剩余沉淀物为止。搅拌速度不易快,以免气体进入涂料中。
严格遵守涂料使用说明书中的有关规定。
在涂料的开桶、搅拌、使用中应防止灰尘、砂粒等杂物的污染。
5.3.2 环境条件
底材表面应干燥清洁,表面温度应高于露点温度以上3℃;除另有规定外,涂料施工温度为:5 - 30℃,相对湿度为:& 85% 。
5.3.3 钢结构表面清理
去除表面油污、浮土等附着物,对锈蚀部位用手持电动钢丝轮除锈,除锈等级达到国标St2级按工艺进行修补。
5.3.4 涂敷方式
可采用喷涂、刷涂和滚涂施工。
5.3.5 涂敷防火涂料
第一遍涂层刷涂0.1-0.2mm厚,以后每遍涂刷0.3-0.4mm厚,达到规定厚度。涂层厚度见表1。
涂层时间隔:涂装间隔时间6h以上,必须待上一遍完全干燥后再施工下一遍。
涂防护涂层:防火涂层经验收合格后,涂刷两道丙烯酸面漆作防护层。
5.4 质量标准
工程质量必须符合CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》及GB《钢结构工程施工质量验收规范》、J《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》。防火涂料涂装主控项目和一般项目均满足GB《钢结构工程施工质量验收规范》要求。
5.5 主控项目:
5.5.1 涂装前钢材表面除锈及防锈底漆符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
5.5.2 钢结构防火涂料粘结强度符合要求。
5.5.3 涂层厚度符合要求。
5.5.4 涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm。
5.6 一般项目
5.6.1 涂装基层无油污、灰尘和泥砂等污垢。
5.6.2 防火涂料不误涂、漏涂,涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷。
6 质量保证体系和质量保证措施
6.1 质量保证体系
6.1.1 质量目标:符合GB《钢结构工程施工质量验收规范》。做到业主及各主管部门一次验收合格,通过消防检测验收。
6.1.2 主要项目质量控制
钢材表面防锈及防锈底漆涂装符合设计要求和国家现行有关标准的规定,涂层达到设计要求厚度,涂层表面无明显裂纹,防火涂料粘结强度符合要求。
SC超薄型钢结构防火涂料理化性能:符合GB要求。
本工程采用项目管理方法,实行全面质量管理,以专业施工队承包的形式组织施工,以项目经理部经理质量责任制、操作人员质量责任制及岗位责任制形成质量保证体系。
建立三级质检制度:班组自检 — 项目部检验评定 — 公司抽检。
全过程控制:进场材料验证 — 过程控制 — 检验 — 交付验收。
6.2 质量保证措施
6.2.1 严格按照质量管理体系的要求进行施工,建立质量保证体系,坚持三级质检制度,对施工的材料、施工工序及验收严格把关。
6.2.2 施工人员经培训考核后上岗,严格按施工规范和质量标准施工。施工前做好施工方案和技术交底。
6.2.3 使用涂料前检查是否在有效期内。
6.2.4 施工班组设质检员自检、填写自检记录,项目部质检员随时进行抽查、质量评定。公司质检员进行抽检及验收。
6.2.5 制定消除质量通病的措施,保证涂层厚度符合要求。
6.2.6 坚持样板间制度。根据现场情况,选具有代表性的构件制作样板,样板在现场质检员监督下进行,验收合格后报甲方或监理。甲方或监理验收认可后方可开始施工。
6.2.7 根据工期要求,做好各种施工准备。
6.2.8 根据施工进度安排,合理分配成品保护等劳动力的安排。
6.2.9 施工前做好班组的技术交底和安全交底。
7 质量保证体系系统图 见附件图1。
8 劳动力需用量计划
本工程现场人员配置:设项目负责人一人、项目工程师一人、质检员一人、安全员一名、兼职材料员一人、施工队长一人、兼职电工一人、兼职资料员一人、施工操作员四十人。
9 主要材料(设备)计划
9.1 SC超薄型钢结构防火涂料施工机具:鬃刷、滚刷、砂纸等。
9.2 围护材料:4卷4m*50m彩条布。
10 施工进度计划
具体进度随按总施工周期安排。同时根据工程进度和业主要求随时调整施工人员和设备数量,保证工程按甲方要求按期完工。
11 安全技术措施
11.1 本工程脚手架自行搭设,搭设时必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。
11.2 认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。
11.3 高处作业应严格执行有关操作规程。
11.4 施工用电遵守有关安全用电操作规程。
11.5 建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。
11.6 施工班组要有专人负责检查安全,经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。
11.7 施工现场配备兼职电工。
12 文明施工
12.1 积极和甲方做好配合工作。做到文明施工,进场材料堆放整齐,用完的空桶及时回收运走。
12.2 每天施工中及时做好施工面的场地清扫工作,并把垃圾装袋运走。
12.3 做好围护工作,对现场堆放物品的仓库用彩条布保护严密。
12.4 施工垃圾清运到甲方指定地点。
13 冬、雨季施工措施
13.1 注意根据天气预报,合理安排工序,以保证露天施工过程中不受雨淋。
13.2 施工过程中和涂料干燥前应采取适当防雨措施,如用彩条布遮挡围护。
13.3 6级以上大风、雨天时不宜施工。
一追再追&回答:电缆桥架防火封堵技术交底:进出口处、拐弯处、跨防火分区、等等,直线一般50米。 人是活的,活是死的。 动动脑。 主要产品:阻火模块,阻火包,柔性有机堵料,无机堵料,无机防火隔板,电缆防火涂料,饰面型防火涂料,隧道防火涂料,室内超薄型钢结构防火封堵技术交底。
可爱的橙子&回答:艺流程:分档
→固定边框龙骨
安装横向龙骨
→龙骨与钢柱固定
→检查龙骨安装
→填充防火材料→安装防火板→
接缝及护角处理
A、分档:根据防火板的规格,对骨架进行分档,分档的要求应根据板材规格确定档距。
B、在十字型钢柱两侧安装竖向边框龙骨,边框龙骨通过横向龙骨与十字型钢柱相连接。
C、固定横向龙骨:沿弹线位置固定横向龙骨,横向龙骨与竖向龙骨进行焊接固定,固定点间距应不大于1200mm,龙骨对接应保持平直。
D、龙骨与钢柱固定:在骨架与钢柱之间每隔一段距离进行点焊固定,横向固定点间距应为550㎝,竖向固定间距为1200㎜,固定应牢固。
E、龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。
F、铺放墙体内的50㎜岩棉板填充材料,填充材料应铺满铺平。
亮123&回答:电缆防火封堵施工方案:
一、防水套管制作安装:
1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。
2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。
3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面 相平。
4、钢套管须与止水翼环周边满焊。
5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。 在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管 的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡, 无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。 在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。
二、管道的安装:
1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、 有无砂眼。
2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。
3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。
4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。
5 、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。
三:套管的填充:
工程实际中常常发生预埋防水套管堵塞的问题。所以为了避免此类事件的发生,我们必须做到以下几点:
1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。
2、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。
3、管道穿防水外墙,应随结构预埋刚性或柔性防水套管。
4、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室处的管道及测压管应随结构预埋密闭套管。
5、为防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。
四、楼板套管的封堵:
1、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。
2、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装应安装钢套管,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环)
3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。
4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑完后比楼板低一厘米。
5、第二次堵洞完成后一天即可注水试验,两天后如果不渗漏,堵洞工作结束,可交专业瓦工洞口上下表面抹平、压光,再由下一道工序进行施工。
如果第一次堵洞后试水渗漏量较大,或第二次堵洞后渗漏,则须凿开所有堵洞混凝土,重新支模堵洞,堵洞方法与上述方法一样,直到不渗漏为止。凡未经试水合格的洞口不得进行下一道工序。
五、穿墙水套管的封堵:
1、在安装管道进入套管之前,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。
2、先用清水冲洗管壁,保证管壁湿润,再用细石混凝土(掺12%USA膨胀剂)填充至套管的中间1/3部位,并在管道的上下左右振捣密实。
3、第二次封堵从墙的外侧进行,方法同第一次封堵方法一样。
4、第三次从墙的内面进行封堵。
六、穿墙电缆管的封堵:
1、先用油麻丝或防火棉填充至套管的中间2/3部位,并在管道的上下左右填充密实。
2、电缆直接穿过套管,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将电缆穿过套管,待电缆敷设完毕、固定好后方可经行封堵工作。
3、在墙的内外侧套管里填充防火胶泥,填充满后,套管外至电缆15cm处,用树脂、防火剂、做成斜坡形状的大小头,做好后再用绝缘油纸、防水胶布把套管、防火胶泥做成大小头、电缆包裹严密,再进行下一道工序。
4、穿好电缆的导管穿过套管,则封堵方法和穿墙水套管的封堵相同。
随意夜风&回答:电缆防火封堵材料的价格不贵的,具体价格如下所示;
阻火模块防火封堵材料 膨胀型防火模块 电缆口阻火砖耐高温阻火砖。¥8.00
720型 400型 防火包/阻火包/防火枕 电缆坑洞封堵材料 防火泥/板。¥3.00
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()}

我要回帖

更多关于 楼板孔洞封堵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信