新旧医院建筑的有机结合
2010年第4期目录
&&&&&&本期共收录文章16篇
  编者按:医院建筑是功能复杂、环境条件高的建筑,医院设计要突出自身的个性特征和环境优势,强调内在功能美与外在形式美的有机结合,以求在建筑与自然的结合上取得和谐统一的效果,既保证医院功能的合理性,又注重建筑风格的多样性,以满足不同环境和人群的审美要求。浙江温州市妇幼保健院综合大楼方案设计经过几轮优化,正式出炉。整体建筑主群形态简洁而又充满气势,注重功能区优化布局与绿化景观有机融合,展示出现代化医院的新貌。 中国论文网 /6/view-2548254.htm     温州市妇幼保健院分临床部和保健部两大功能块。临床部由妇产科、新生儿科、儿科、温州市儿童听力诊断和治疗中心等组成,按照妇产科医院的构架进行建设和发展,设有妇科、产科、温州市生殖健康保健中心、温州市计划生育指导中心、妇科微创诊疗中心、宫颈疾病诊疗中心及母婴健康保健中心;妇科和产科各有三个病区,总共240张床位,设有妇科肿瘤、妇科微创、计划生育、不孕不育和生理产科、病理产科等二级专科,经温州市卫生局批准承担着温州地区危重孕产妇的抢救任务。保健部由妇女保健科、儿童保健科和信息宣教科组成。设有温州市新生儿疾病筛查管理中心、温州市儿童听力筛查管理中心、妇幼卫生信息管理中心、儿童保健中心,履行和承担着全市妇女儿童保健的业务指导、调研、培训任务;协助卫生行政部门做好公共卫生工作中的妇幼保健的管理督导工作,包括“母婴健康工程”项目工作、巩固爱婴医院创建成果、为有关部门提供妇女儿童健康方面专项调查信息以及加强流动人口中的孕产妇儿童管理和服务。保健部门诊主要开展妇女各期常见病的防治、孕期保健咨询、婚前保健咨询、儿童常见病的防治、儿童健康体检、生长发育评估监测、儿童口腔、眼及听力保健、儿童营养及心理咨询、集居儿童卫生保健管理等。   该院院长余建敏介绍,目前该院规模远远不能满足温州市妇幼看病的需求,医院长期处于超负荷运作状态,越来越难以满足妇女儿童多元化的就医需求。该大楼建成后,将大大改善该院的就诊环境,缓解妇幼看病难的问题,更好地满足妇女儿童的医疗保健需要,促进妇幼卫生事业快速发展。建成后接诊能力将翻一番。   主持浙江温州市妇幼保健院综合大楼方案设计任务的浙江省现代建筑设计研究院董事长,院长李晨对记者说:该大楼是温州市的重点民生工程项目, 总投资1.8465亿元,是一座集门诊、保健、医技、住院为一体的现代化医院建筑,预计在2013年初建成投入使用,是具备国家三级甲等基础设施规模的妇幼保健专科医院。按照规划设计,该大楼用地面积12263.4平方米,总建筑面积为41000平方米,高度65米,合计19层,地上17层,地下2层,设总床位500张,其中妇产科病床将从现在的240张增至400张,新生儿科病床将从30张增至60张。      一.项目概况      温州市妇幼保健院新建综合大楼位于信河街4#和5-3#地块,西临信河街,南临柒圣殿巷,北接周宅寺巷。地块所处区域内能享受到西南侧松台山的自然景观和人文景观,同时在地块北侧还有文物保护单位-周宅寺巷天主教堂,它的存在,既成为该区域内的一大风景,也对院区的规划产生很大的影响。4#地块保留医院原住院大楼,总建筑面积约18000平方米左右,且在一期综合大楼建造过程中,院内的污水处理房、制氧机房和临时教堂暂时都无法拆除。地块北侧的天主教堂是文物保护单位,对周边保护范围内建筑有控高十米的要求。规划一期在4#地块建妇幼保健院综合大楼,建筑面积35136平方米(不包含二层地下室面积5860平方米)。二期在5-3#地块建行政后勤和急诊用房,建筑面积3188平方米,地下室也进行扩建,建筑面积6459平方米。      二.设计构思      本方案属于原地改扩建工程,新建建筑受到周边环境多方面的约束,如保留病房楼对新建大楼的限制,附近文物保护单位对院内建筑的限制,院内其他建筑的周转问题等等,怎样处理好设计过程中出现的各种问题,使新建综合大楼在使用功能上合理,医疗流程上顺畅,立面造型上美观,是本设计的一个主要出发点。由于地块条件的限制,新建大楼的造型受到很大的约束,同时为了能满足设计条件对总建筑面积的要求,新建大楼要将标准层面积尽量撑开,所以在主体结构不超红线的情况下,在二层以上都做出挑的设计。在新楼和老楼连接的部位,为了留出合理的施工间距,设计上使两搂的柱间距为7.8米,墙体间距为4.8米。      三.总体规划      1、功能布局   由于项目地块附近的天主教堂对地块东北侧有控高十米的要求,因此本方案将入口广场设在地块东北侧,一期在4#地块西侧新建十七层妇幼保健院综合大楼,和保留病房楼形成L形,两个体块中间以9层的裙房体块相连接,保留病房楼进行局部改造,成为内外儿科病房楼,新建大楼一至九层为门诊医技用房、手术部、产房和新生儿科,十至十七层为妇产科护理单元,总共新建500张床位。二期还会在5-3#地块上建行政后勤楼和急诊楼。   2、交通组织   医院门诊出入口设在周宅祠巷上,住院出入口设在松台路上,分别靠近门诊大厅和住院大厅,方便各自的人流就近导入建筑内部。两入口以广场相连,广场上布置少量的停车位,地下车库坡道靠近主入口,退用地红线7米,且坡道口部和出入口相距5米,机动车由此直接进入地下车库,尽量减少机动车对于院内流线的干扰,临信河街上设人行出入口。门诊人流进入门诊大厅后,直接通过自动扶梯和门诊电梯到达各层的门诊单元,门诊单元沿主街排布,清晰明了,住院探视人流在住院大厅中可以分别导入到原病房楼和新建综合楼的垂直交通体内。门诊人流和住院人流相互不交叉。急诊入口和行政后勤入口则沿松台路排布,直接正对急诊楼和行政后勤楼。      四.平面功能组织      一层平面沿主街设门诊大厅,西药房,门诊化验,放射科,住院大厅,出入院办理,病区药房,另外还有高压配电间和消防控制室。   二层平面沿主街设妇科内科、皮肤科、外科、儿科、输液部和原病房楼护理单元。   三层平面沿主街设妇科,妇科B超、中医科、中药房和原病房楼护理单元。   四层沿主街平面设母婴健康中心、妇保、儿保、理疗科、产前检查和原病房楼护理单元。   五层沿主街平面设特检科、普通B超、口腔科、五官科、眼科和原病房楼护理单元。   六层沿主街平面设检验科、病理科、输血科和原病房楼护理单元。   七层设手术部和原病房楼护理单元。   八层设手术室净化设备、中心供应、ICU和原病房楼护理单元。   九层设产科、新生儿科和原病房楼护理单元。   十层至十七层为妇产科护理单元。   由于新建综合楼和老病房楼层高不一样,为了在功能上有合理的流线关系,对新建建筑层高做一定的处理,新旧两搂一层层高相同,两座大楼内的病房部分垂直交通便可以通过住院大厅串联到一起,住院探视人流可以通过统一的住院大厅分别进入各自的护理单元内,提高空间的使用效率,同时通过错位使新建建筑的七层和保留建筑的八层相连,使新旧两搂的病患都可以通过该处的水平联系进入手术部,并且新楼八层和老楼九层有连廊连接,用以集中处理大楼的污物。门诊、医技和病房等功能区块临近布置,方便各功能之间的联系。门诊科室用模块化设计,并且沿主街均匀分布,方便医院在运作中灵活机动,且可以独立管理。手术部采用三通道的形式,病人流线,医护流线和污物流线相对分离,做到动静分区,洁污分流,手术部和ICU上下层布置,方便术前和术后人员的就近监护。家属等候区域设置在手术部和ICU附近,方便家属探视和看护。护理单元中护士站位于护理单元中心位置,护理流线合理,且靠近主交通核心布置,有利对进出人员的管理。医护区相对独立,医护人员有专门的医护电梯,可以直接进入医护区内,避免医护流线和病人流线的交叉. 护理单元的污物区统一布置,和污物电梯设置在一起。
     五.建筑造型      本方案通过两个立面效果,从不同的角度对综合大楼的造型进行探索。立面上分别以横向线条和竖向线条这两种不同走向的建筑手法来表达设计思路。第一个方案在院内主立面上以整体的竖向框架来统一建筑立面,使建筑体块显得挺拔,并且将窗户做不同的进退处理来增加细部,增加建筑的美观度和耐看性,丰富立面效果,西立面则是将体块风割成三分,以百叶的开窗形式和落地玻璃形式相结合,同时百叶也起到遮阳的作用,为建筑节能减排做一定的贡献。另一个方案则是以轻盈飘逸为主要思路,因此以横向线条为主要走向,通过构架片墙的搭建来削弱建筑体量上的厚重感,使建筑体块显的更加修长和纤细,西立面则是通过虚实的相互对比来构建,以强烈的顶部斜线来收头,在信河街上能出现比较强烈的建筑形象。   造型上以整体化为主要方向,局部做变异处理,使新旧建筑能有机结合,在整体中求变化。为温州妇幼保健院向外界提供一个整体大方美观的建筑形象。      六.结构设计      温州市妇幼保健院新建医疗综合楼系高层医疗建筑,地下二层,地上十七层,房屋总高度为65米,主楼采用钢筋混凝土框架剪力墙结构。本建筑结构安全等为二级,设计使用年限为50年。   根据规范抗震设防烈度为6度,设计基本地震动峰值加速度为0.05g。本工程属乙类抗震建筑,按提高一度(即七度)采取抗震措施,主楼框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为二级。      七.给排水设计      设置的系统有:冷水供给系统、热水供给系统、开水系统、污水排水及通气系统、雨水排水系统、空调冷却循环水系统、消火栓消防给水系统、自动喷水消防给水系统、灭火器配置及局部化学消防系统、医疗区污水处理系统。   (一)给水:   1、水源,本医院内的全部用水均由市政给水管供给。要求从两条不同的市政自来水管网各接一条DN200给水管入院区,沿院区内医疗综合楼四周主要道路形成一个供水环网,组成两路供水的可靠水源;   2、生活水量,生活用水定额及用水量表(按全院考虑)全院最高日用水量979.1m3/d;   3、给水系统,室外给水:从不同的市政给水管网上接入两条给水管至院区,并沿院内主要道路形成环状给水管网,管网上设地上式消火栓和适量的绿化洒水栓。室内给水:二层以下由市政自来水管网直接供水,三层以上由地下生活贮水箱及变频调速给水设备供水。水泵出水设紫外线消毒,进户设总水表。   (二)消防   1、消防用水量:本医院的消防标准按照医疗综合楼设计,为一类高层建筑物。楼内设消火栓和自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统按中危险等级设置。本医院室内消防一次用水量为317m3;本医院室内外消防一次用水量为461m3;   2、室外消防给水系统:室外消防给水管网与生活给水管网合用,在给水主干管网上设地上式消火栓,供消防车取水及向水泵结合器供水;   3、室内消火栓系统:室内消火栓系统由水泵房内的消火栓给水泵和储水池供水,并由屋顶消防水箱维持系统压力,供水管网为环状。干管管径为DN125。消火栓选用SN65的消火栓(19mm水枪,L=25m水龙带)和DN25的消防卷盘(6mm水嘴,L=30m的胶管),动压超过 0.5MPa的消火栓选用SNJ65型室内减压稳压消火栓。消火栓给水泵由消火栓按钮直接启动。系统设消防水泵接合器;   4、自动喷水灭火系统、:自动喷水灭火系统由储水池和水泵房内的自动喷水给水泵供水,系统由屋顶消防水箱维持压力。住院楼采用湿式自动喷水灭火系统。自动喷水供水主干管为DN150的枝状管网,并设置两个DN150的消防水泵接合器。   医疗综合楼走廊、诊室、办公、病房设(DN15,K=8)吊顶式喷头,动作温度为68℃。厨房、伙房部分采用标准喷头(DN15,K=8),动作温度为93℃。其它未说明部位设标准喷头(DN15,K=8),动作温度为68℃。自动喷水给水泵由报警阀压力开关自动启动,消防控制中心集中控制。水流指示器指示楼层或防火分区。   5、灭火器;变配电室设推车式干粉灭火器;医疗综合楼、后勤综合楼等设手提磷酸盐干粉灭火器;X光室、B超室设手提磷酸铵盐干粉灭火器。   (三)排水   1、排水量,本医院生活污水排水量为512m3/d;   2、排水系统;院区室内外排水系统采用雨、污分流制。   室内污废水排入室外污水管道。厨房排水需先经隔油池;含放射性污水单独排至室外经衰减池;污废水合流排至污水处理站处理后排入市政污水管道。传染病房污水需预先消毒处理后,再接入院污水处理站。卫生间排水立管采用双立管系统。地漏采用水封高度大于50mm的地漏。地下室及消防电梯井内采用潜污泵排水;   3、院污水处理站工艺流程;   4、污水处理设备采用地埋组合式处理设备,处理量为550吨/天;   5、屋面雨水采用内排水,雨水汇集后,单独排入市政雨水管网。   (四)热水   1、热水用水量;   2、热水供应系统,锅炉房内设置容积式热交换器,热媒为蒸汽,供给门急诊、医技、手术室及病房等用水点。手术室热设独立供应管理和恒温控制器。   (五)开水   大楼设电开水炉。进开水炉的冷水需先经过滤消毒处理。   (六)空调冷却循环水系统   冷冻机组冷却循环水系统采用半封闭系统,冷却塔与冷水机组对应。系统设静电水处理仪,冷却循环水泵吸水管设管道过滤器。   (七)节能(水)和环保   本设计所选用卫生洁具及用水设施均为节水节能型。本工程给水实行二级计量热采用循环水系统,水泵房涂吸音材料,水泵设隔振基础,进出管加设橡胶软接头,冷却塔采用超低噪音型冷却塔,所有给排水管道设计时考虑控制水流噪音和共振,污废水进污水处理站处理。      八.电气设计      (一)强电设计   1、负荷估算   根据建筑专业提供的该新建工程建筑面积,变压器安装容量按85VA/m2估算约为8000kVA,为该工程空调、照明及其他负荷供电;   2、电源,根据规范规定,本工程负荷属一级负荷。考虑由市政电网引入两路独立的10kV电源,该工程内设全院10kV总高配间及变配电所,原有变配电所的10kV电源由总高配间引接。该楼地下二层按照五级人防来设计,要求单独从市政人防区域电站引来一路380/220V电源;   3、高压配电系统10kV高压系统采用单母线接线方式,正常情况下两路电源同时供电,分列运行,10kV不设母联;   4、低压配电系统0.4kV低压侧单母线分段,母联常断,两段母线主进线开关及母联开关之间手动投切,实现电气联锁,低压侧采用调谐电抗电容集中补偿装置,功率因数达0.9以上,为抑制谐波,在若干变压器的低压侧设置有源谐波滤波器柜。   5、低压配电干线   对于容量较大,负荷较集中的一般用电设备,采用放射式由低压配电屏直接供电;对于容量较小,负荷分散的一般用电设备采用树干式配电方式。产房、ICU、NICU、手术室及所有电梯和消防设备的电源均采用二路电源末端自投自复。手术室、ICU供电可考虑采用EPS应急电源装置,以确保它的用电要求。   6、主要用房照度标准,光源类型,照明器形式   照明电压为220/380V。照度标准根据国标《建筑照明设计标准》(GB)执行   照明光源以三基色T8荧光灯为主。各种病房、手术室等部门采用漫反射型高显色性灯具,以减少眩光且满足医疗环境的视觉要求。公共场所、护士站及医生办公室采用格栅式灯具,为提高电源质量,荧光灯配电子镇流器;病房内设床头设备综合带(带上附有供氧、吸引、床头灯、插座、医护信号等设施),病房内设地脚灯。手术室等处安装红色信号标志灯,大楼内设事故照明,事故照明采用在供电线路的末端加装小型的EPS应急电源装置来实现。
  7、接地及防雷   低压配电接地系统除采用TN-S系统;装设插座的电源回路均设漏电保护,洁净手术室、ICU等处设置隔离变压器,局部配电系统采用IT系统,并对系统进行监视。产房内电气设备用电设漏电电流监视仪,利用建筑基础作接地体,配电室处进行总等电位连接;在电梯机房、手术室、带淋浴房的卫生间等处设局部等电位联结,本建筑按第二类防雷建筑物设防,电子信息系统雷电防护等级按A级考虑,在配电系统中采用防雷电磁感应措施(SPD)。   (二)弱电设计   本扩建工程拟设置火灾自动报警及联动控制系统(按一级保护对象来进行设计)、电气火灾监控报警系统、日常广播和紧急广播系统、电话电脑综合布线系统(PDS)、医护呼叫对讲系统、安保监控系统、有线电视系统、公共显示系统、停车场管理系统等智能化弱电系统。      九.通风空调设计      温州妇幼保健院拟建医疗综合大楼,地上总建筑面积约57000m2,一期地下建筑面积5860 m2,地下二层,地上十七层,拟设床位数为500床。经综合考虑,拟对本医疗综合大楼设置冷、热源集中式中央空调系统。   (一)冷源、热源   1、经估算,拟建医疗综合楼空调总冷负荷约为4651kW(400万大卡/时),拟设置一台3488kW(300万大卡/时)离心式冷水机组及一台100万大卡(1163KW)螺杆式冷水机组,机组设置于医疗综合楼地下一层制冷机房内;   2、总热负荷约为2558kW(220万大卡/时),由锅炉房提供蒸汽,蒸汽耗量为3.7T/时,蒸汽经设置于制冷机房内的换热机组,提供50~60℃热水,作为冬季空调热源;   3、水系统设计为一次泵二管制闭式机械循环系统,设置高位膨胀水箱定压。冷冻水供回水温度为7~12℃,冷却塔设于屋面上,共2台,冷却水供回水温度为32~37℃;   4、另设置一台风冷热泵机组为手术室、分娩室、NICU监护中心净化空调系统过渡季节冷热源。   (二)空调形式   1、一般病房、诊室、医护办、检验科室、病理科室等小空间采用风机盘管加新风系统;   2、对大厅等大空间均采用全空气系统,气流组织为上送上回,选用卧式空调机组,并设初、中效过滤器,全空气系统的送风量≮5次/时换气;   3、对手术中心、分娩中心、NICU监护中心及中心供应按不同净化级别要求设置净化空调系统,送风经初、中、高效三级处理。净化空调机设置于设备层。   (三)通风系统   1、各房间通风换气次数表(略)   2、对地下二层汽车库设置机械送排风系统;   3、对地下一层制冷机房、配电房、汽车库、水泵房等均按上述换气次数设置机械送排风系统,对汽车库设置机械送排风系统;   4、手术室、分娩室、NICU监护中心及中心供应通风由净化空调系统统一设置;   5、建筑物内无外窗的卫生通过、配餐间、卫生间等设置机械排风系统;   6、对无外窗的内房间均设置机械排风系统;   7、屋顶电梯机房设置机械排风系统;   8、所有废气均由管井排至屋面高空排放。   (四)环保及节能   1、设备选用低噪声,无污染的环保型产品;   2、对有毒有害气体经消毒、杀菌达标后高空排放;   3、为减轻设备运行时所产生的噪音及振动对建筑物的影响,在制冷机组下面垫弹簧隔震器,水泵下垫隔震垫,设备进出口水管采用橡胶软接头连接,所有空调机房内墙贴吸声材料以降低机房噪声;   4、设计选用的冷水机组配微电脑中枢控制系统,可根据整个系统负荷的变化精确调节制冷冷量,同时所选用设备的COP值必须满足节能规范要求;   5、冷热水泵分开设置,并配置动态节流仪,使其在额定流量及扬程下工作,并在高效率区运行,从而达到节能目的;   6、系统设置高位膨胀水箱,既安全可靠,同时也达到节能目的;   7、风机盘管采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式,根据室内温度自动调节水量达到节能目的;新风机设置比例积分调节阀,根据送风温度调节水量达到节能目的;柜式空调机设置动态流量平衡阀,根据回风温度调节水量以达到节能目的。   (五)暖通消防设计   新建病房大楼为高层民用建筑,消防按《高层建筑设计防火规范》规定设计。   1、防烟设计   (1)对无法进行自然排烟的防烟楼梯间、前室或合用前室分别设置加压送风系统;(2)防烟楼梯间设计余压力为45~50Pa,前室及合用前室设计余压力为25~30Pa。设有正压送风的防烟楼梯间每隔二层设一个自垂百叶送风口,前室及合用前室每层设一个多叶送风口。   2、排烟设计   (1)对地下室一、二层的医疗用房及设备用房中大于50m2无外窗的房间设置机械排烟系统,同时按50%的排烟量设置补风系统;(2)对地下一、二层汽车库设置机械排烟系统,同时按50%的排烟量设置补风系统;(3)对不符合自然排烟条件的内走廊及大于100 m2的内房间设机械排烟系统,确保防烟分区不大于500m2,且防烟分区不跨越防火分区。排烟竖井排烟量按最大防烟分区面积的120 m3/h?m2计,排烟风机则按排烟量的110~120%选型;(4)排烟口选用板式或多叶排烟口,每个防烟分区内的排烟口至最远点不大于30米。   3、其它消防设计   (1)所有风管、空调水管、消声器材采用不燃材料制作,其保温材料采用不燃或难燃材料;(2)排烟风机选用HTF型,280℃时可运行30分钟以上;(3)各排烟口与排烟风机、280℃关闭的排烟防火阀与排烟风机、正压送风风口与正压送风风机进行电气连锁,受控于消控中心;(4)排烟支管进竖井处设280℃关闭的排烟防火阀,排烟风机入口处设280℃关闭排烟防火阀;(5)风管穿越空调机房、重要房间处设70℃关闭防火阀,排风支管进竖井处设70℃关闭防火阀。   (六)供氧与吸引   对医疗综合楼内的病房、分娩室、手术室及NICU监护中心均设置集中供氧与吸引系统。氧气站设置于大楼以外,吸引机房设置于大楼地下一层。   (七)动力   中央空调冬天蒸汽耗量约3.7T/h,另加生活热水、中心供应等用汽、蒸汽总耗量约5T左右,锅炉房拟增设1台4T及1台1T燃油(燃气)锅炉。   (八)人防   医疗综合楼地下一、二层平时为汽车库,战时按五级人防设置若干防护单元,每个防护单元均设置清洁式、滤毒式和隔绝式通风系统。      十.无障碍设计      全楼按照无障碍设计要求进行设计,有关节点遵照JGJ50-2001执行,建筑主要出入口均为无障碍入口,坡道小于2%,在踏步起始点及电梯门前铺设有触感提示的地面材料为视觉残疾者提供方便,一层设残疾人专用厕所一个,有关要求按JGJ50-2001设计。      十一.建筑外墙材料设计与节能设计      屋顶采用挤塑聚苯板保温/隔热措施;外墙:采用灰褐色带芝麻点的石材干挂,保温采用硬泡聚氨酯+煤矸石烧结空心砌块措施;外窗:采用深灰色断热铝合金窗框,蓝灰色 6mm中透光Low-E+12空气+6mm玻璃; 外门:无框铝合金弹簧玻璃门;标识:医院主楼墙上的院名采用PVC制作。      十二.投资估算      1、根据建筑设计方案、设计说明及有关资料进行投资估算;   2、本估算按现行浙江省建筑安装工程预算定额及材料市场价格和相应工程取费标准,并参考近期类似工程技术经济指标进行综合分析估算;   3、总图工程包含室外管网、道路、绿化、景观小品、照明、铭牌等;   4、本估算未包括土地费及家俱及医疗器械费用。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。君,已阅读到文档的结尾了呢~~
谈新旧建筑物的基础支护
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
谈新旧建筑物的基础支护
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口注册考试分区
查看: 2249|回复: 18
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
(一)关于栏杆:
(旧版) 第4.2.4条 栏杆
凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;
三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;
四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造;垂直杆件间的净距不应大于0.11m。
(新版)6.6.3 凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
1.栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
2.临空高度&24m,不应低于1.05m,临空高度&=24m(包括中高层住宅)时栏杆高度不应低于1.10m;
注:栏杆高度从楼地面及屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度&=0.22m,高度&=0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
3.栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
4.住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m;
5.文化娱乐,商业服务,体育,园林景观建筑等允许少年儿童进入的场所,采用垂直杆件做栏杆时,其间距也不应&0.11m。
(二)关于使用年限
(旧版)第1.0.4条 建筑耐久年限
以主体结构确定的建筑耐久年限分下列四级:
一级耐久年限 100以上 适用于重要的建筑和高层建筑。
二级耐久年限 50~100年 适用于一般性建筑。
三级耐久年限 25~50年 适用于次要的建筑。
四级耐久年限 15年以下 适用于临时性建筑。
(新版)表3.2.1 民用建筑使用年限
类别 设计使用年限 适 用 范 围
1 :5年 临时性建筑 2: 25 年 易于替换结构构件的建筑 3 :50年 普通建筑和构筑物
4 :100年 纪念性建筑和特别重要的建筑
(三)热工分区
(新版)Ⅰ ⅠA
ⅠB、ⅠC、ⅠD 严寒地区& & Ⅱ、ⅡA、ⅡB 寒冷地区& &Ⅲ、 ⅢA、ⅢB、ⅢC 夏热冬冷地 区
Ⅳ 、ⅣA、ⅣB 夏热冬暖地 区& &Ⅴ、 ⅤA、ⅤB 温和地区& & Ⅵ、 ⅥA、ⅥB 严寒地区
ⅥC 寒冷地区& & Ⅶ、 ⅦA、ⅦB、ⅦC 严寒地区 、ⅦD 寒冷地区
(旧版) 严寒地区(Ⅰ区):累年最冷月平均温度≤-10℃的地区。
寒冷地区(Ⅱ区):累年最冷月平均温度>-10℃、≤0℃的地区。
温暖地区(Ⅲ区):累年最冷月平均温度>0℃,最热月平均温度<+28℃的地区。
炎热地区(Ⅳ区):累年最热月平均温度≥+28℃的地区。
(四)建筑基地部分
新版建筑基地部分增加:4.1.2 基地应与道路红线相连接,否则应设基地道路与道路红线所划定的城市道路相连接。基地内建筑面积&=3000m2时,基地道路的宽度不应小于4m,基地内建筑面积大于3000m2且只有一条基地道路和城市道路相连接时,基地道路的宽度不应小于7m,若有两条以上基地道路和城市道路相连接时,基地道路的宽度不应小于4m。
(五)基地机动车出入口位置
(新版)4.1.6 基地机动车出入口位置应符合下列规定:
1.与大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交点量起不应小于70m;
2.与人行横道线,人行过街天桥,人行地道(包括引道、引桥)的最边缘线不应小于5m;
3.距地铁出入口,公共交通站台边缘不应小于15m;
4.距公园、学校、儿童及残疾人使用建筑的出入口不应小于20m;
5.当基地通路坡度大于8%时,应设缓冲段与城市道路连接;
(旧版) 第2.1.5条 基地通路出口位置
车流量较多的基地(包括出租汽车站、车场等)、其通路连接城市道路的位置应符合下列规定:
一、距大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交点量起不应小于70m;
二、距非道路交叉口的过街人行道(包括引道、引桥和地铁出入口)最边缘线不应小于5m;
三、距公共交通站台边缘不应小于10m;
四、距公园、学校、儿童及残疾人等建筑的出入口不应小于20m;
五、当基地通路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路连接;
六、与立体交叉口的距离或其它特殊情况时,应按当地规划主管部门的规定办理。
(六)关于建筑突出物
(新版)4.2.4允许突出道路红线的建筑突出物应符合下列规定:
1.在有人行道的路面上空
1)2.50m以上允许突出建筑构件,凸窗、窗扇、窗罩、空调机位,突出的深度不应大于0.50m;
2)2.50m以上允许突出活动遮阳,突出宽度不应大于人行通道宽度减1m,并不应大于3.0m。
3)3m以上允许突出雨棚、挑檐,突出的深度不应大于2m;
4)5m以上允许突出雨棚、挑檐,突出的深度不宜大于3m。
2:在无人行道的路面上空:4m以上允许突出建筑构件:窗罩,空调机位,突出的深度不应大于0.50m。
(旧版) 一、在人行道上空:
1、2m以上允许突出窗扇、窗罩,突出宽度不应大于0.40m;
2、2.50m以上允许突出活动遮阳,突出宽度不应大于人行道宽减1m,并不应大于3m;
3、3.50m以上允许突出阳台、凸形封窗、雨棚、挑檐,突出宽度不应大于1m;
4、5m以上允许突出雨棚、挑檐,突出宽度不应大于人行道宽减1m,并不应大于3m。
二、在无人行道的道路路面上空:
1、2.50m以上允许突出窗扇、窗罩、突出宽度不应大于0.40m;
2、5m以上允许突出雨棚、挑檐,突出宽度不应大于1m。
(七)道路& &(旧版)中的一些要求取消,如:
二、通路的间距不宜大于160m。
三、长度超过35m的尽端式车行路应设回车场。供消防车使用的回车场不应小于12m×12m,大型消防车的回车场不应小于15m×15m。(八)屋面的排水坡度:
(新版)增加平屋面采用结构找坡不应小于3%。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分100帖子
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4528帖子
三星高级工程师, 积分 4528, 距离下一级还需 472 积分
总结的很好,不知今年考不考新《民用建筑设计通则》?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我昨天晚上刚复习的通则,今天看到这个贴子真是及时呀!多谢楼主!辛苦了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
总结的很好,正好看看。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
新规范是去年6月1日开始执行的.所以今年考新的规范
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2074帖子
五星工程师, 积分 2074, 距离下一级还需 426 积分
类似的帖子多多益善!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
规范就要好好净下心好好研读
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
希望类似的帖子多多益善!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 东莞市邮件处理中心局 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信