改天然气管道多少钱泄漏后人应离泄漏点多少米?

天然气管道泄漏应急处置方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
天然气管道泄漏应急处置方案
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢地下燃气管网泄漏点快速判断分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
地下燃气管网泄漏点快速判断分析
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢北京通州天然气管道泄漏千人转移 管线暂时关闭
北京通州天然气管道泄漏千人转移 管线暂时关闭
中国网 | 时间:2005
日 | 文章来源:新京报
昨日下午,华北油田工作人员到达现场,参与管道检修。前晚,通州区马驹桥镇发生天然气泄漏。新京报/实习生范远志摄
前晚,距离出事地点很近的村民崔师傅家,屋外的桌子都落上了一层灰尘。新京报/记者王贵彬摄
前晚10时左右,通州马驹桥镇发生地下天然气管道泄漏事故。事发后,附近千名村民紧急疏散,目前尚无人员伤亡报告。
事发3小时后险情排除
多名村民称,事发时能听到巨大的响声,闻到刺鼻气味,并感到地面有轻微震动。泄气点喷出大量的尘土,将附近村庄的上空形成灰蒙蒙一片,屋外所有的物品均落下厚厚的尘土。险情排除后,地面形成直径四五米,深约3米的椭圆形大坑。
当晚经过京津塘高速马驹桥出口的司机说,出口一度出现拥堵,大约12时左右恢复,很可能是交通部门因为天然气泄漏暂时封闭了附近的公路。通州交通支队一名工作人员否认了此种说法,称当时并没有采取封路措施。
警方介绍,事发后通州公安分局主要领导均赶赴现场,组织民警对路口进行封锁,并协助政府对泄漏区内的居民进行了疏散,约凌晨1时许现场险情基本排除。
一名参加抢险的消防队员说,此次抢险共出动消防用车11辆,其中三辆为装有泡沫的消防车。由于当时燃气公司的技术人员已经在现场对泄漏管线进行了技术处理,因此消防队员没有像往常一样用水稀释泄漏天然气的浓度,只是在现场待命防止明火引发爆炸。
原因疑为管道压力过大
北京燃气集团输配公司工作人员说,抢修人员和抢修车辆随即赶往现场后,确认是深埋在地下的管线发生泄漏,此后工作人员关闭了管道阀门,待现场天然气浓度降低以后展开了维修措施。
该人员说,此次泄漏的管线承担着为北京输送天然气的功能,发生泄漏管线直径约一米左右,目前包括重新焊接管线、以及更换发生泄漏管线等在内的多套抢修方案已经形成,但具体采取何种方案仍需进一步分析。
这位不愿具名的人士表示,由于负责供给北京市区的天然气管网十分成熟,虽暂时关闭泄漏管线,但绝对不会影响到城区内天然气的正常使用。目前,抢修人员仍在对维修管线进行24小时紧急抢修。
现场一名工作人员称,泄漏管道为试用线路,刚通气两天,还没正式供气,可能是压力过大造成泄漏。
“整个房子都在颠簸”
当地村民称,尘土喷起数十米高
大周易村民老崔家距离天然气泄漏地点很近。事发后,老崔夫妇驾车到马驹桥镇派出所报警。
“整个房子都在颠簸,好像飞机起飞的声音。”老崔的妻子说,前天晚上9点40分许,夫妇两正在家里吃饭。“呜呜……”一阵巨大轰鸣声传来,几乎震破了他们的耳膜,轰鸣声一直持续,房子也上下抖动起来,紧接着,一阵刺鼻的液化气味道让人想呕吐。
老崔奔出房子一看,房后面不远处喷起一股数十米高的尘土,满天都是。尘土弥漫到空气中,混合了煤气味道。老崔意识到,可能是附近的天然气管道漏气了,呆在家里太危险。他和妻子放下碗筷,驾车赶往派出所去报警,并且拨打了消防的电话。
10时许,老崔领着两辆警车到了现场附近。此时轰鸣声仍未停止,天然气泄漏地点仍不停喷出灰尘,根本无法接近。消防人员很快也赶到了现场附近待命。
晚10时30分许,大周易村委会开始通知村民进行疏散,村里的供电也停止了,老崔夫妇也离开了房子。
夜里11时40分许,轰鸣声渐渐消失,老崔夫妇和其他村民陆续回到了村里。
空气中的煤气味已经变淡,飘浮的灰尘开始减少了,村内供电随后恢复。
逐户敲门喊醒村民
村干部用喇叭广播通知,有村民骑三轮车转移
“我是村支部书记刘向阳,现在发生天然气泄漏,为了生命财产安全,请大家克服困难,马上转移!”前晚10点30分,寂静的大周易村突然响起了大喇叭。
大周易村村支书刘向阳说,10点多,他接到村民电话称天然气泄漏。他通知派出所。起床后的刘向阳在路上与派出所陈政委在电话中商量决定,立即把全村700户左右的村民疏散到附近的已经基本完工的温馨家园,这里有一个很大的会厅。
“村干部很快都集中在办公室。”刘向阳说,几名干部轮换持续喊话的同时,由治保主任带几个人挨家挨户敲门,然后再由4名党员再次逐户敲门,最后,一名生产主任在办公室一一向村民家里打电话。
“村民的动作也很快。”刘向阳说,11点左右,在天然气喷出尘土充斥的空气中,第一拨撤离人员抵达附近的温馨家园,随后大队人马不断向这里集中。
村民赵女士说,他们在路上看到村里人都往村外跑,骑自行车、开汽车、三轮车,各种交通工具都用上了。
11点30分左右,全村人已经全部撤离,这时供电停止,全村一片漆黑。
11时40分,天然气泄漏得到控制,警报解除,村民们陆续返回,昨天凌晨1时许,供电恢复。
准确漏点已确定
直径30余厘米,管道内滞留天然气排出
本报讯天然气管道泄漏的地点是一片庄稼地,位于通州区马驹桥出口西2公里处,东距京津塘高速路约10米。昨天下午4时许,泄漏危险监测基本完成,确定了准确漏点。
北京燃气总公司、华北油田工程队等单位在现场研究下一步的抢修方案,相关负责人没有透露具体抢修方案。
泄漏管道粗约1米
昨天零时30分许,10余辆消防车刚刚撤退,泄漏点附近留下一辆消防车和两三辆警车守护。泄漏点四周拉起警戒线,七八名工人手持电筒,严防人员靠近泄漏地点。燃气泄漏造成喷发,在地面形成直径四五米,深约3米的椭圆形大坑,周围散落着一厘米厚的黄土和小石块。“鱼塘冰面上也是一层黄土!”距离泄漏地点100多米的养鱼户老崔说。
现场人员称,粗约1米的管道上,有一个直径30余厘米的漏点。
车载管道接入附近泵房
附近村民称,昨天零时许,赶到现场的燃气抢修人员,在泄漏点附近的泵房关闭了阀门,随后“白雾”冒出的响声渐渐变小。此时,10余辆消防车已经赶到现场,数十名消防员在距离泄漏点一公里处待命。
昨天下午2时许,泄漏地点封锁更加严密,大坑附近两三米一道封锁线,周围二三十米还有一道封锁线,上面写着“危险!内有燃气管道”。10余名戴着“安全员”袖标的工作人员在封锁线边值守,进入封锁线的人员和车辆都需要证件。封锁线内,四辆大型工程作业车轰轰作响,二三十名头戴印有“北京市政”安全帽的工人正在全力检修。
直径四五米的大坑已被挖掘机扩大到约10米宽,工作人员称这是在挖工作带,以便检查和抢修。两辆标有“大港油田集团”的工程车将车载管道接入漏点附近的泵房,该车司机称,工程车通过泵房将高压空气输入到泄漏管道中,将关闭阀门后滞留在管道中的天然气排出。(记者 郭冀远 刘英才 耿小勇 崔木杨)
相 关 新 闻
国内新闻24小时排行
国际新闻24小时排行
| 法律顾问: |
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件:
电话: 86-10-天然气管道泄漏事故后果量化评价分析
作者:吴峰 王锐 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
摘要:针对天然气管道泄漏后,可燃气云形成的爆轰、火球热辐射事故,量化了两种事故对人体造成的伤害及危害半径,结合算例进行了分析计算。
关键词:天然气管道;泄漏;事故后果;爆轰;火球热辐射
当天然气管道发生爆裂时,泄漏的天然气与空气混合形成可燃气云,当气云达到爆炸极限时,若遇火源易发生爆炸。在可燃气云发生燃烧、爆炸时,约10%的天然气发生爆轰,并产生冲击波;约90%的天然气燃烧形成火球热辐射。因此,在对天然气管道泄漏事故进行定量分析时,应分析可燃气云分别产生爆轰、火球热辐射的事故后果[1~2]。许多研究机构及燃气公司对燃气泄漏的检测、抢修、控制方法进行了研究[3~11]。本文针对天然气管道泄漏事故,综合考虑天然气泄漏后可能发生爆轰、火球热辐射,对天然气管道泄漏事故后果进行量化评价分析。
量化评价分析
① 等效TNT质量
为了计算方便,可把发生爆轰的天然气质量按 式中能量等效的原理换算成TNT的质量进行近似处理。在计算出等效TNT质量后,则可以按常用的TNT标准爆源爆炸后的计算式求解爆轰场内各点的冲击波超压,并据此评估对目标的伤害程度[12~14]。通常把参加爆轰的天然气体积占泄漏天然气总体积的比例称为TNT收率。由于爆轰的危害远大于混合燃烧,根据危害最大化原则,取TNT收率为10%对爆轰危害进行评价。
等效TNT质量mTNT的计算式为:
式中mTNT——等效TNT质量,kg
Qd——可燃气云爆轰时释放的总能量,kJ
QTNT——TNT标准爆源的爆热值,kJ/kg,取4500kJ/kg
md——发生爆轰的天然气质量,kg
Qe——天然气的爆炸热,kJ/kg,可取甲烷的燃烧热,取5.56×104kJ/kg
η——TNT收率,取0.1
m——天然气泄漏质量,kg
qm,f——天然气泄漏质量流量,kg/s
f——天然气泄漏持续时间,s
② 冲击波超压
对于质量为mTNT的TNT标准爆源,在地面发生爆炸时,爆轰场冲击波超压的计算式为[2,12]:
式中△p——冲击波超压,MPa
Rd——爆轰破坏半径,m
冲击波超压准则认为,接受体是否被破坏完全取决于冲击波超压,当接受体接受的冲击波超压超过接受体自身能够承受的临界超压时,即被破坏。冲击波超压对人体的伤害程度见表1[13]。
表1 冲击波超压对人体的伤害程度[13]
冲击波超压/MPa
对人体的伤害程度
大部分人员死亡
内脏严重损伤或死亡
听觉器官损伤或骨折
将表1中的冲击波超压代入式(5),可得到不同冲击波超压下的爆轰破坏半径计算式。
Tag:.相关内容
化工安全论文热点内容
13916130311262312411119851128177117559
化工安全论文推荐内容
10-0910-0910-0910-0910-0810-0810-0810-08
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:  服务热线:400-
E-mail:& & & &
&& 京公网安备安顺消防鏖战6小时成功排除天然气管道泄漏事故
  |  来源: 贵州消防总队  |  作者: 陶学德  |  责任编辑: 彭瑶
图为救援现场
图为救援现场
图为救援现场
4月7日8时许,贵州安顺市西秀区东屯乡胡坝组一地下燃气管道发生泄漏,燃气种类不明。8时37分,安顺市消防支队119指挥中心接到东屯乡派出所民警报警后,快速响应,第一时间组织救援力量到场处置,安顺消防支队全体参战官兵充分发扬英勇善战、敢打必胜的战斗作风,攻坚克难、冲锋陷阵,经过 6个小时的连续奋战,确保成功处置了这起天然气管线泄漏事故,得到了安顺地方党委、政府的充分肯定与高度评价。省政府副省长、公安厅长孙立成批示:“要确保安全,疏散周边群众,切断气源,科学制订堵漏方案,做好应急各项准备”。
快速反应,精准调派力量
4月7日8时37分,安顺市消防支队119指挥中心接到东屯乡派出所民警报警称:东屯乡胡坝组一沿街民房后10余米处有一地下燃气管道发生泄漏,燃气种类不明,泄漏量较大,严重威胁周边群众安全农户及附近来往车辆,情况十分紧急。接到报警后,安顺市消防支队按照二级应急救援分级调派方案,一次性调集辖区黄果树大街中队2个泡沫灭火编队、特勤中队1个泡沫灭火编队,1个抢险救援编队前往处置,并向总队指挥中心汇报;第一时间向市政府应急办报告;第一时间协调应急办调动社会联动力量赶赴现场,联合处置;黄安政委、莫孝举参谋长第一时间率全勤指挥部成员遂行出动。事故引起了安顺市人民政府、西秀区人民政府领导的高度重视,西秀区委常委、副区长冯文刚等领导率 公安、安监、环保、医疗等单位及相关专家赶赴事故现场,成立了前沿指挥部,并将现场情况向总队指挥中心进行了汇报,总队领导高度重视,吴瑞山总队长对现场救援工作提出明确要求:严格落实《作战训练安全要则》要求,建立灭火救援现场安全巡查机制,明确专人、落实责任,确保官兵抢险救援安全。
科学研判,果断实施处置
泄漏管道为金帝燃气公司广顺(黔南州长顺县)到旧州(安顺市西秀区)的D125毫米城市天然气管线,泄漏点位于地下1-2米深。危险区,就是责任区,险情就是冲锋号。安顺市消防支队首战力量到场后,立即划定警戒区,实行现场封锁,禁绝一切火源,并与东屯乡派出所、民兵应急救援分队组成警戒组,对方圆2公里范围内实施警戒和现场清查。现场指挥部因情施策,确立了“先防爆、后排险、严格控制警戒区域、保证放空作业现场安全”的处置原则和战术措施,将现场划分为作业区、隔离区、警戒区三个重点区域,成立侦检警戒、稀释驱散、作业保护、通讯联络等作战单元,分兵把守、分段负责、各司其职。现场指挥部组织市消防支队、市燃气公司和“金帝”燃气公司技术员对现场情况进行了评估,根据现场泄漏点处于空旷地带的特点,现场指挥部经过综合分析和研究,决定采取加强警戒、关阀断料、自然排空、稀释驱散的方式处置,对泄漏核心区进行警戒,禁绝一切火源,利用开花水对泄露点附近进行稀释驱散,并协同派出所民警对周边居民进行疏散。期间,由安顺市消防支队官兵组成监测小组实施动态监测,每隔 30分钟对现场泄漏气体浓度进行检测, 有效控制住了事态的发展。
全程监护,安全排除险情
13时30分,现场初次排空作业完毕,现场指挥部组织市消防支队、市燃气公司和“金帝”燃气公司技术员对现场评估,经现场监测结果显示,天然气管道已彻底放空。13时40分,现场指挥部宣布,因关阀及时,破损管道内残气已全部排空,经可燃气体探测仪侦检,现场危险排除。13时50分,安顺市消防支队将现场移交东屯乡人民政府、乡派出所,及“金帝”燃气公司进行后期处理。(陶学德)