纯悬挑雨蓬筋在梁内的悬挑工字钢锚固长度度

混凝土雨篷挑出长度和宽度怎么确定? [已结贴,悬赏分,未有满意答案]
相关问题本周热门问题
人气[1471]
(提示:完整回复可上传图片和附件)
分享到微博,让朋友了解您的动态吧!
* 验证码:
我已经阅读并接受
选择类型:技术提问 求资料
精准标题(50字内):
概念、入门知识去首页搜索,无需提问哦!
请选择想回答的类型:技术提问 资料提问
请在上面勾选将要搜索的区域
请输入您想要回答的关键词:
关键词不能超过50个字
您将移动主题所属的分类
可同时对发布人执行如下操作:
进行处罚(默认扣去积分5分,威望值1分)
禁止发言(设置后发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(永久不能再登录网站)
删除评论(删除楼层,楼层将从本主题里移除)
隐藏评论(保留楼层,并用下面的描述代替原评论的内容)
请选择或输入隐藏评论的描述:
--可用的快速描述--
和主题无关
请选择置顶的范围:
全社区置顶
本专业置顶
本版面置顶
本版面以及下属所有子版面都置顶
请选择高亮的颜色:
高亮有效期: 天(0为永久有效)
您将对水木发布的“”进行奖励操作
奖励积分:
您今日奖励操作还剩积分0分,威望值0
奖励原因:
---请选择---
分析得有道理
进行处罚操作:
请选择处罚积分:
请选择或填写处罚原因:
---请选择---
可同时进行以下操作
删除该内容
隐藏该内容
禁止发言(发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(发布人永久不能再登录网站)
举报有奖,但请注意举报的真实性。恶意举报,将被惩罚!您可以查看该人的所有动态,便于发现其他违规行为,进行批量举报。
举报操作:
原因选择:
内容天工网已有,重复
内容不完整、无法查看;参考价值太低或质量太差
广告、违法、灌水、胡乱发帖、复制他人内容等违规现象
其他 (请填写具体原因)
请直接输入该资料在天工网上的链接地址:
您给出的悬赏或奖励的分数还剩下15积分
给该内容奖励: 分
您当前可用的积分为15积分
追回悬赏: 分
准备将此评论设为主题的最佳答案
可同时给此评论指派悬赏分: 分 (您当前还可分派的悬赏分为:0分)
可同时给此最佳答案给出评价:
设置最佳答案的同时将自动进行结贴操作
结贴提示:
(1)主题的悬赏分还剩下15积分,可先给出剩下的悬赏分后再结贴
(2)还未设置最佳答案,此时结贴则为“无满意答案结贴”(可先设定最佳答案再结贴)
提示:当前是内测期,只有内测会员才能进行交互。
您当前不是内测会员,需要获得内测资格后方能进行交互。
内测资格需要在“发布”或者“回复”或者“追问”时输入邀请码来获得。您可以通过以下方式来获得邀请码:
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取。
二、访问天工网社区微博、抢得邀请码。》
三、完成下列任务之一,取得内测资格。
(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击
来获得推广连接
#userNickName#
您也可以通过QQ,MSN等工具,或者发送邮件,把下面的链接发送给您的好友,推荐他阅读!
回复成功!
分享到微博,让好友了解您的动态吧!农村盖房悬挑阳台、雨篷一定要注意这5个问题,可别塌了!
农村盖房悬挑阳台、雨篷一定要注意这5个问题,可别塌了!
毫无疑问,别墅阳台、雨篷不仅能给房屋增光添色,而且非常实用。在广大农村,自建房阳台、雨篷越做越多,越做越大,然而却时常发生坍塌开裂事故,严重威胁住户生命财产安全。今天小编就和大家说说阳台、雨篷施工过程中一定要注意的5个要注意的安全问题!一、阳台、雨蓬太大,挑出太多,以至抗倾覆能力不足施工过程中很多人过于追求大阳台、大雨棚,随意增加其长宽尺寸。可能刚建完看不出什么,但后期使用过程中一旦被施加荷载,阳台根部就会产生开裂甚至整体翻落,还有的在施工过程中一拆模就垮掉了!所以在施工过程中,如果有设计图纸的更好,不要更改图纸尺寸。如果没有,那么一般阳台、雨棚的悬挑尺寸都在1.2m~1.5m之间。如果更长,要么下面加独立柱,要么使用大尺寸的悬挑梁承重,但这么做,经济上是不划算的。二、阳台、雨棚结构形式选择悬挑阳台、雨篷,在结构上主要是挑梁式和挑板式两种。挑梁式即从承重墙内外伸挑梁,其上现浇楼板,阳台荷载通过挑梁传给承重墙。这种结构布置简单、传力直接明确,但由于挑梁尺寸较大,阳台外型笨重。另外,如下图所示,悬挑梁应是楼板上主梁或次梁的延伸,因此其位置限值较大,并不灵活。挑板式是利用阳台板的楼板向外悬挑一部分。其造型轻巧,但要求其挑板厚度不小于挑出长度的l/12,保险一点,最好做到1/10。也就是说,悬挑一米,挑板根部厚度不小于10cm,另外挑板端部厚度不小于5cm。挑板可与梁相连,也可以是楼板的延伸。与梁相连的方式更适用于框架结构,对于砖混结构而言,圈梁尺寸较小并不适用。与楼板相连的话,对于其挑出长度也有限制,一是室内楼板长度必须大于挑出长度的1.5倍,二就是其端部和根部楼板的厚度必须达到要求。一般农村自建房楼板厚度都是10cm左右,根据厚长比应大于1/10的要求,其挑出长度也不能超过1m。▲楼板、挑板剖面图综合来说,挑梁式不够灵活,挑板式尺寸不足,一般绝大多数情况下,农村自建房都是根据实际情况,运用挑梁式阳台巧妙布局,以达到理想的效果。三、钢筋位置错误不论是挑板还是挑梁,其受力形式都是上部受拉、下部受压。这就要求布置钢筋过程中,主要受力钢筋应布置在上部。而实际施工过程中却又很多工人并不了解这一点,将其与室内楼板、梁的布筋形式一样,主筋都在下侧。这很容易产生裂纹甚至脱落,是不可忽视的安全隐患!▲红色为悬挑部位钢筋布置四、拆模过早钢筋混凝土应完全达到100%强度后方可拆模,尤其是悬挑部位更是如此,如果上层阳台、雨蓬模板必须于本层阳台之上时,在上层完成之前,本层更不可拆模!五、独立柱支撑挑板如果你实在喜欢大阳台,那么建议你最好用独立柱支撑阳台或雨篷挑板,不仅造型优美也更加安全可靠,挑出长度任你选择!最后,这篇文章对你又所帮助。微信公众号:住宅公园,免费300套自建房别墅图纸下载,乡村别墅设计,全国施工队伍及抗震保温新型房屋。
发表评论:
TA的最新馆藏删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&4条回复&&1520次阅读&&&&&&
在悬挑构件根部植筋,相当在根部留了施工蜂,而在施工缝一般留置剪力较小的部位,所以不知道合适不?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:35:13
&&发表于&&|&
植筋没有问题的,关键是你的被植筋构件的抗倾覆是不是行啊,受扭是不是可以啊。关键是原结构问题。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:36:50
&&发表于&&|&
同意楼上版主的说法,问题不在于你所说的部位,主要在于该雨棚梁的结构是否满足要求,一是“配重”是否满足要求。二是梁的受扭筋是否满足要求。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:45:36
&&发表于&&|&
这种现象在工程中很常见正如楼上所说的关键还是在于对于原结构构件的斜截面强度和抗倾覆验算这也看你要植筋的构件了如果是框架梁,那就基本没有抗倾覆问题了梁的双向弯曲基本上也没有问题或是原有构件已经考虑这部分扭矩,而是施工中忘记了这种情况问题也不是很大所以主要还是看你的受力构件了依我看,如果只是加雨蓬是你结构形式和现场情况而定可以考虑单独增加雨篷而不与原结构构件发生关系最好
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:34:07
&&发表于&&|&
为了安全起见,最好加拉杆
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:34:45
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
结构资料共享小组,规范,图集,电子书,所有结构资料,免费共享。
本期答疑于日结束
最新回复网友
:&400-900-8066所有大样中的悬挑钢筋锚入梁内的长度应满足锚固长度_钢筋翻样吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:4,643贴子:
所有大样中的悬挑钢筋锚入梁内的长度应满足锚固长度
惊!送教程!送资料!包升级 !2016钢筋翻样软件,通用加密狗钢筋翻样软件支持各省份全新定额!钢筋翻样软件,支持各省份全新定额!教学视频免费送!
难道悬挑底部钢筋也要达到锚固La,
底筋不用,悬板也是
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴建筑结构分区
查看: 7824|回复: 126
听众数收听数自我介绍每天都是新的一天,努力做的更好!我是布丁晓晓!最后登录注册时间主题精华129积分5806帖子
问题1、按照计算书配筋,悬挑梁配筋的时候应该注意哪些
悬挑梁抗弯纵筋面积比计算值增加15%,底筋不放大,并不小于上部钢筋的1/4~1/3,箍筋不小于8@100。主要是PKPM中,对悬挑梁是按非抗震梁计算的,故结果偏小。
解答:对于悬挑构件,配筋适当加大是可以,应该的;更应该注意悬挑构件的底部配筋,应为悬挑大的话要考虑竖向地震作用!因为悬挑梁不能破坏,抗震地区在结构上输入“硬抗”的构建,是不能破坏的,所以一般的话配筋都回放大的,根据重要程度和承荷多少,放大系数在1.1~1.5左右。
规范对悬挑梁要求高与一般梁。
问题2、不知道大家有没有碰到过封口梁梁高大于悬挑梁高(梁面平齐,梁底有高差)的情况。
我们都知道传力途径应该是 封口梁到悬挑梁 ,悬挑梁就是封口梁支座,但是问题来了——若两梁底存在不小的高差(200以上),封口梁的底部钢筋还能不能锚固到悬臂梁里,假如锚不进去是不是就不能把悬臂梁看做封口梁的支座,余下两种可能的结论:
1、悬臂梁实际上并非悬臂而是一次梁,传力路径应该是“伪悬臂”到封口梁&&
2、两者相互作用
回过头,假如上述结论成立,那是不是意味着封口梁底必需不低于悬挑梁,此悬挑梁才是真正意义上的悬挑梁。
解答:封口梁是可以比悬臂梁高的,封口梁与悬臂梁的相对刚度并不改变悬臂梁是封口梁支座的事实,有变化的是悬臂梁对封口梁的嵌固程度有多少,也就是涉及到封口梁与悬臂梁是刚接还是铰接的问题。即使封口梁钢筋的锚不能锚固在梁内,也不会改变梁的传力路径,这只能说明这个节点的锚固措施不是很好,可以通过悬臂梁端部加掖的措施处理,如果是按照铰接设计可以不用处理。
问题3、附加箍筋为什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪吗?记得悬挑的剪力是根部最大。
解答:端部受集中荷载,悬挑梁剪力在端部和根部是一样的。
问题4、为什么要在端部对纵筋进行弯折?主要作用是什么?
解答:由于悬臂梁剪力较大且全长承受负弯矩,“斜弯作用”及“沿筋劈裂”引起的受力状态更为不利。试验表明,在作用剪力较大的悬臂梁内,因梁全长受负弯矩作用,临界斜裂缝的倾角明显较小,因此悬臂梁的负弯矩纵向受力钢筋不宜切断,而应按弯矩图分批下弯,能够提高构件的抗剪承载力和混凝土抗裂性能,在混凝土梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面之前,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于不需要该钢筋的截面之外,同时弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离不应小于h0/2,对悬臂梁而言,这应该就是你说的端部钢筋向下弯折吧!
问题5、为什么当l&4h的时候,可不将钢筋在端部弯下?也就是越长越不不需要弯折,这是与受力有关吗?
解答:参考图集13G101-11:L&4hb时,悬臂梁的悬挑长度较小而截面又较高,会出现不满足斜弯尺寸的要求,此时宜将全部纵筋伸直悬挑梁外端,向下弯折12d。
精彩解答推荐:具体情况具体分析
1、2的原理同主次梁节点处的构造措施,箍筋加密、附加吊筋;
3 还是认真看图集吧,下弯的钢筋到底指的是哪个部位。
1、2能理解的话,3也就能明白了
问题6、框架结构的带悬挑雨棚的门窗洞口过梁怎么设计,是不是过梁一定要锚固在柱子里面?我觉得框架结构雨棚上面的墙体荷载很难抵抗雨棚的倾覆弯矩,不知道大家平时怎么考虑的。
如果锚固在柱子里面,那是不是应该按框架梁设计?
当框架柱网比较大的时候,如果锚固在柱子里面那过梁的尺寸就会偏大,比较浪费
解答:雨棚最好从楼板伸出,不行的话要看门窗洞口的尺寸,可以参考过量表,但是要加附加腰筋,估计一般的门窗洞口的雨棚的话可以不加构造柱,附加腰筋足够了,如果过梁不高的话建议加构造柱
问题7、如图:柱子上部的这根梁PKPM会定义为悬挑梁。
问题8、为什么会定义成悬挑梁,理解为下部柱子刚度远远大过于上部的梁链接点,相当于一段固接一段铰接。各位 有什么看法?
问题9、配筋当然是按照这样配,放大上部横向梁的底筋就行了,这样ok吧?&&
问题10、小弟我配筋的时候没考虑配筋大于2%要箍筋提高一级,我想问下这个梁可以修改支座,或者特殊构件里面怎么处理,让他变成普通的框架梁吗。这样支座处配筋肯定就不超了。求支招?
问题8、,赞同
问题9、根据抗震等级,悬挑梁支座处底面 顶面钢筋比要符合抗规规定;
问题10、可以在特殊构件中设置两端铰接梁就可以
精彩回复推荐:我倒是认为这里是根据的梁是根据刚度和挠度来判断他的支座的& &你这一根Y方向的梁 你本意是做成主梁&&而不是悬挑 ,但是被搭的那根梁的挠度 在这个节点太大即变形大不能托住这根主梁(不能成为其支座)故PKPM认为他俩是由悬臂梁托着X方向的梁,你如果把这根梁刚度做小顺便点铰使得Y方向的挠度变大了,PKPM应该可以认出他是主梁(一边次梁,而不是悬挑梁
问题11、讨论这个问题之前首先有两个前提:
一是PKPM中次梁的输入方法有两种:按主梁输入or按次梁输入。两种输入方式的区别是主梁输入时考虑梁相交支座的竖向位移;而按次梁输入时默认为铰接,不考虑竖向位移;
二是杨星在讲座中讲了一个关于悬挑部位次梁配筋太小的问题。他是这样解释的:当悬挑次梁搁置在其主梁上时,主梁由于受力梁中部产生挠度,次梁相应产生挠度,导致次梁配筋过小。实际建模过程中也会经常出现这个情况,悬挑部位为了分担荷载增加的次梁往往不会起什么作用。
综合这两点,如果输入次梁时不按主梁输入,而按次梁输入,那么得出的配筋是不是更准确的结果呢?
解答:你可以把挑梁端部的梁都定义为俩端铰接,这样次梁就会分但力了,不过这样做会使支撑挑梁的那根框架主梁配筋比较大,到时候建议把该梁做大做宽。
问题12、关于现场悬挑梁的底筋锚固问题
悬挑梁的底筋锚固11G1O1图集中注明为15D,但在本页(89页)的注释中有这样的说明“当悬挑梁考虑竖向地震作用时(由设计者明确)悬挑梁下部钢筋伸入支座长度也应采用LaE”,请问老师通常情况下设计者只标明抗震等级,底筋的锚锚固长度是不是就取值15D?工地的监理人员要求按LaE取值合理吗?& && && && && && && && && && && && && && && && &
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
解答:受力的钢筋是这样规定的,锚在里面的长度不小于悬挑部分长度的1.5倍,非住受力的,与普通梁一样& && && && && && && && && && &&&
问题13、挑梁上面有填充墙,层高为3.3m。此处为建筑在立面上的一个造型,我一开始还是不同意这样做,但是方案一定要想保留这样的效果,请教各位,还有其他办法吗?最后决定把两段挑梁均改为混凝土墙,在端部和转角处设置边缘构件,这样应该是比较好的处理办法,保障安全嘛!
解答:从力学上来说,完全可行啊,只要算够就ok。但从图中来看,恐怕1500长的挑梁抗扭很难过的了,而且在抗震区,这种做法在地震时很容易破坏,平面外不稳定。个人不推荐,布置楼主想得到什么效果? 个人建议另详办法或与建筑商量。
1、应整体考虑多层空间受力问题。
2、可以考虑将看梁拉通,即可平衡部分扭矩.
3、另外,框架挑梁的抗扭筋要配足并锚固好.
知识小延伸:悬挑梁设计中容易出现的问题.3点
一、荷载的取值
按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)规定,应取活荷载标准值2.5kN/m2∽3.5kN/m2,而有的则取1.5kN/m2,从而造成严重的设计隐患。
二、设计计算失误
(1)砌体结构中对钢筋混凝土挑梁的抗倾覆验算中,挑梁计算倾覆点于墙外边缘的距离有如下规定,(见《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)应严格执行:
①当l1≥2.2hb,时x0可近似取x0=0.3hb,且不大于0.13l1;
②当l1<2.2hb,x0=0.13hb。
式中l1——挑梁埋入砌体的长度(mm);
x0——计算倾覆点到墙外边缘的距离(mm)
hb——挑梁的截面高度(mm)
因此,在计算外悬挑长度l0时,应该是:l0=l+0.3hb。
但有些设计却直接采用l0=l,这样设计控制弯矩将严重偏小。
三、抗剪设计的失误
构造规定,悬臂梁长度大于1.5m时,必须设计置一排弯起钢筋用以抗剪,如梁端遇有集中荷载时,则须配两排弯起筋。而现实中挑梁端部常因用户的需要而在梁端设有240mm厚围护墙的集中荷载,但设计时却可能未作考虑,因此容易忽视这个问题,从而造成质量事故。工程上很多悬挑梁质量问题往往就出在剪力不够这个问题上,而箍筋和弯起钢筋的配置是否符合要求便成为关键。
&谢谢分享,好资料&
&谢谢楼主的分享,好详细&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分922帖子
三星工程师, 积分 922, 距离下一级还需 28 积分
好全面的知识,学习了
听众数收听数自我介绍结构设计像一把刀最后登录注册时间主题精华1积分1690帖子
刚好有个悬挑梁 好好看看
&谢谢分享,好资料,&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分9114帖子
好资料,下载 学习了!
&个人认为总结的不错&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4201帖子
三星高级工程师, 积分 4201, 距离下一级还需 799 积分
个人认为总结的不错
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分268帖子
五星助理工程师, 积分 268, 距离下一级还需 232 积分
好全面的知识,学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7851帖子
五星高级工程师, 积分 7851, 距离下一级还需 1149 积分
谢谢楼主分享好资料
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7858帖子
五星高级工程师, 积分 7858, 距离下一级还需 1142 积分
谢谢楼主分享好资料
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8114帖子
五星高级工程师, 积分 8114, 距离下一级还需 886 积分
谢谢楼主分享好资料
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7888帖子
五星高级工程师, 积分 7888, 距离下一级还需 1112 积分
谢谢楼主分享好资料
12周年站庆
10周年站庆
新人进步奖
优秀毕业生
助理工程师
初级技术员
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 悬挑卸料平台锚固长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信