新规防排烟轴流风机风机必须设置机房吗

暖通空调分区
查看: 1590|回复: 14
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
第8.1.9 设置在内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。
和其条文说明8.1.9 设置在建筑内的防烟风机和排烟风机的机房要与空气调节系统风机的机房分别设置,且防烟风机和排烟风机的机房应独立设置。当确有困难时,排烟风机可与其他通风空气调节系统风机的机房合用,但用于排烟补风的送风风机不应与排烟风机机房合用,并应符合相关的要求。防烟风机和排烟风机的机房均需采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。
没有明确指出是否可以排风风机和排烟风机共用,只说了机房合用问题。
排烟风机能否作为排风风机使用?
大神们来探讨下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
排烟和排风是可以共用同一台风机的,多数情况下采用的是双速风机,低速排风高速排烟。
听众数收听数自我介绍大型国企暖通设计师,四年工作经验最后登录注册时间主题精华0积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
同意楼上,可以的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分435帖子
五星助理工程师, 积分 435, 距离下一级还需 65 积分
排烟和排风机应该可以共用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分3412帖子
二星高级工程师, 积分 3412, 距离下一级还需 588 积分
本帖最后由 农民 于
09:51 编辑
没有禁止的就是允许的!但是排烟与排风的风量差距有点大,双速风机也很难同时匹配二者的风量,工程中很少合用。
通常的做法是:1 排烟风机、排风风机分别设置公用风管 2。排烟排风各自成系统,3。排烟与排风风量差距不大(建议70%左右)公用风机及系统,但风口要满足各自的使用功能。这个主要在地库应用比较普遍。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3637帖子
二星高级工程师, 积分 3637, 距离下一级还需 363 积分
为什么不能合用 楼主
听众数收听数自我介绍我是一个给排水专业的人士!最后登录注册时间主题精华0积分6032帖子
四星高级工程师, 积分 6032, 距离下一级还需 968 积分
排风与排烟,是两种状态下的应用。是可以的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分3273帖子
二星高级工程师, 积分 3273, 距离下一级还需 727 积分
帮顶一个!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分3273帖子
二星高级工程师, 积分 3273, 距离下一级还需 727 积分
帮顶一个!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分3273帖子
二星高级工程师, 积分 3273, 距离下一级还需 727 积分
帮顶一个!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)消防排烟风机必需要安装在风机房里面吗_百度知道【图文】(2014)建筑防排烟系统技术规范讲义及问题分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
(2014)建筑防排烟系统技术规范讲义及问题分析
上传于||暂无简介
大小:7.61MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢当前位置: >>
数据中心防排烟,你真的很重要!
摘要:提到数据中心的防排烟设计,很多同行会感觉这在数据中心的设计中只是偏居一隅的小冰山一角,不值一提,但是再小的冰山,也会有隐藏在水底的容易让人忽视的潜在危机,因此,数据中心的防排烟也不容小觑。
  提到数据中心的防排烟设计,很多同行会感觉这在数据中心的设计中只是偏居一隅的小冰山一角,不值一提,但是再小的冰山,也会有隐藏在水底的容易让人忽视的潜在危机,因此,数据中心的防排烟也不容小觑。本文就数据中心的防排烟系统与普通民用建筑的防排烟的异同来做一些简要介绍。
  相同点
  防烟系统
  建筑物内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室都是建筑物着火时最重要的安全疏散通道。火灾时可通过开启外窗等自然排烟设施将烟气排出,亦可采用机械加压送风的防烟设施,使重要疏散通道内的空气压力高于其周围的空气压力,阻止烟气侵入。上述位置的防烟设计,无论什么建筑,都是必不可少的。
  排烟系统
  对于数据中心来讲,由于建筑功能的特殊性,大部分的房间为IT机房、机电专业用房等功能用房,上述类型房间均可视为无人员经常停留场所,按照《建筑设计防火规范》(GB)规定,上述几类房间可不设置排烟,因此,数据中心一般仅在超过20m的内走廊设置排烟设施(如果建筑内有人经常停留的超过防火规范面积要求的房间,也需要设置排烟)。
  不同点
  对于一般的民用建筑,首选方案肯定为自然防排烟,因为这样可以节省设备投资及运行费用。而数据中心出于安全性考虑,建筑设计师们偏好无外窗的建筑设计方案,故而自然防排烟的方案就被直接扼杀在了摇篮之中。一些改造项目,如果土建本身已经存在可开启外窗,且可开启外窗面积满足防火规范自然通风防火要求,可以直接进行自然通风,但是大部分改建的数据中心,为了提高本身的安全性,通常也将可开启外窗封闭,因此自然排烟的条件也无法满足,依然需要设置机械排烟。
  对于数据中心而言,由于机械排烟系统较为简单,因此数据中心的排烟系统通常与其他通风系统合用。
  数据中心最常用的方案为与IT机房及电气房间的灾后清空系统合用,根据排烟量和灾后清空风量的大小,选择其中较大值作为风机的选型参数,利用电动排烟防火阀与风机等设备的联动,进行排烟与灾后清空的模式转换。
  在民用建筑中一般地下车库的排烟与日常排风合用系统,由于日常排风风量比排烟量小很多,通常采用双速风机,平时排风时风机低速运行,排烟时转为高速运行。
  诚然,数据中心的防排烟部分与普通民用建筑的防排烟部分相比,比重确实是少一些,但俗话说,牵一发而动全身,不管什么样的建筑,都缺少不了防排烟系统,数据中心也不例外,虽然简单,但不可忽视。
  责任编辑:DJ编辑
扫一扫,订阅更多数据中心资讯
本文地址: 网友评论:
条 阅读次数:
版权声明:凡本站原创文章,未经授权,禁止转载,否则追究法律责任。
·····
华为今日宣布发布云开放实验室,
7月21日,华为乌兰察布云数据中
在市场需求瞬息万变的今天,企业
机房360的记者就如何更好的管理
为响应全球节能减排号召,分享绿
2016年是中国“十三五”规划的开2015年消防安全实务真题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2015年消防安全实务真题
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩10页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 消防高温排烟风机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信