补偿电容补偿能随电机倒项吗

电机电容匹配_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电机电容匹配
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
听众数收听数自我介绍我想用人人都会的简单方式来补偿无功功率,避免用户被罚款。最后登录注册时间主题精华0积分474帖子
五星助理工程师, 积分 474, 距离下一级还需 26 积分
& &应该是新电容器惹的祸!
& &新电容的容量比旧电容的容量大,阻尼比旧电容小。现在的电容器,多是自愈式的,为了保证使用寿命,厂家在生产时往往把容量做大一点,向正偏差方向偏。
& &容量大阻尼小,投入的瞬间,就会导致电压降(或升)也大,可能引起保护动作。
& & 由于是瞬态,你很难观察到过程。你不妨比较新旧电容器的工作电流看看,如果新电容的电流大,就说明问题了。
& & 赞同调整保护灵敏度的做法,试试稍稍调低一些。
专注GZK无功补偿控制器(国标JKW,JKG)25年
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1559帖子
五星工程师, 积分 1559, 距离下一级还需 941 积分
原帖由 mtvhejiafu 于
21:34 发表
一般相序保护器也有过压保护的功能,电容过补偿会导致系统电压升高,从而使相许保护器动作跳闸,其他非电机回路应该没有安装过压保护装置,所以正常运行,你好好观察下电压表,看看是不是电压过高?纯属个人意见~~~希 ...
& && & 这也是一种可能,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分239帖子
四星助理工程师, 积分 239, 距离下一级还需 11 积分
楼主说投切任何一组电容都跳就说明不是因为电容过补吧,也应该不是过电压吧,一组电容对电压能有多大影响,但应该还是换电容引起的相序保护,可以把新电容安装至现在还能正常运行的柜子里,看看会不会引起同样的问题。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1904帖子
五星工程师, 积分 1904, 距离下一级还需 596 积分
回复【求解】无功补偿柜补偿任何一组电容,出线侧负荷电机就跳掉 主贴 的帖子
换的电容器容量是不是以前的容量啊?& & 在一个接线是否正常啊?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
原帖由 shenzhen_aut 于
17:38 发表
& &应该是新电容器惹的祸!
& &新电容的容量比旧电容的容量大,阻尼比旧电容小。现在的电容器,多是自愈式的,为了保证使用寿命,厂家在生产时往往把容量做大一点,向正偏差方向偏。
& &容量大阻尼小,投入的 ...
我也这么认为的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
解决办法:串联电抗率为6%的电抗器,抑制充电电流和谐波。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
既然是所有带相序保护的都跳了,说明电压质量真的出了问题,不如研究一下电压到底发生了什么变化,相许保护器跳的是什么故障
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
回复【求解】无功补偿柜补偿任何一组电容,出线侧负荷电机就跳掉 主贴 的帖子
老师,我跟你遇着同一个问题,只是我的是高压集中补偿,其中只有4号补偿柜一投入,低压侧带相序保护的就跳闸。还没弄清是什么原理,望这里的高手解释
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1029帖子
四星工程师, 积分 1029, 距离下一级还需 71 积分
回复【求解】无功补偿柜补偿任何一组电容,出线侧负荷电机就跳掉 主贴 的帖子
你看下新装的电容相序是否和以前一致&&我估计你的电容相序接错了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
回复【求解】无功补偿柜补偿任何一组电容,出线侧负荷电机就跳掉 主贴 的帖子
本人认为可原因:你得更换电容型号不匹配,无功补偿说投电容是提高出线电压的,那么你的电容容量如果太大,导致你出线电压过高,会造成过压而跳闸
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电气工程分区
查看: 4807|回复: 52
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
400的,是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
坐等高手解答
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分159帖子
三星助理工程师, 积分 159, 距离下一级还需 41 积分
回复【求解】关于电容柜与电机保护跳闸的原因疑问 主贴 的帖子
我也想知道为什么
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
没有大大解答!我坐等半天了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
“把相许(序)保护拔掉,自动投上电容后又没有问题”,从这点开始分析就可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
原帖由 lingxuct 于
21:23 发表
“把相许(序)保护拔掉,自动投上电容后又没有问题”,从这点开始分析就可以。
以前没有这样的问题,出线所有的电机都是这样!所以就很无语!
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7983帖子
原帖由 lb 于
22:07 发表
以前没有这样的问题,出线所有的电机都是这样!所以就很无语!
以前一直有电容补偿?与电机配合没问题?
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
原帖由 zyz8438 于
23:18 发表
以前一直有电容补偿?与电机配合没问题?
是的!所以就很奇怪!大大帮帮我吧!我都愁得快白了头了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分357帖子
五星助理工程师, 积分 357, 距离下一级还需 143 积分
电容具有移相作用,应该是影响到了相序保护器的判断。是不是过补了?新装的电容跟原来的电容一样大的么?工作方式也是一样的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
原帖由 cszhangyiping 于
14:40 发表
电容具有移相作用,应该是影响到了相序保护器的判断。是不是过补了?新装的电容跟原来的电容一样大的么?工作方式也是一样的?
新有的电容工作方式与大小和原有的电容一样!如果电容具有移相的作用,怎么另外一套柜体出线一样是负荷就没有任何问题呢??
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
高级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电动机220V.电容的倒相.是怎样倒相..搞不明._百度知道}