新换的各式制冷压缩机机组,但是过了几天突然不制冷了,第一次时候外机不工作,过

空调刚开始的时候外机工作,制冷正常,可开到二十分钟左右,压缩机停止工作,但外风机还在工作,不制冷。_百度知道
空调刚开始的时候外机工作,制冷正常,可开到二十分钟左右,压缩机停止工作,但外风机还在工作,不制冷。
是什么问题,制冷正常,不制冷,但外风机还在工作,压缩机停止工作,可开到二十分钟左右空调刚开始的时候外机工作?我是维修新手
提问者采纳
压机保护停机如果再启动一次压缩机仍不工作1,外机盘管脏堵高压过高,压机启动电容挂了2,系统缺氟,压缩机电源端子松动接触不良2:再启动一次还是这样的话1,压缩机不转的原因如下供你参考这台空调的问题应该出在压缩机上,压缩机过热保护3
如果压缩机挂了,还有什么办法?有没有可能是压缩机过热保护器挂了?
如果过热保护挂了,它一般是内置的,坏了只能割开,没必要费那劲了,直接换压机吧
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
拆外机接线盖,测一下压缩机供电是否正常
正常,外风机会转
手靠近压缩机看看烫不烫。用钳流表测一下压缩机供电线看看有木有电流
没什么压缩油了,你看看是不是压缩机温度特高
是有点高,怎么办?是过热保护了吗?
调了睡眠模式
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【空调启动运转一段时间后,压缩机突然运转吃力,电流增大,随后导致跳停,这是什么原因,本人已经更换过...】-突袭网
13:41:49【 转载互联网】 作者: &&|&责编:李强
&&& &为了解决用户可能碰到关于"空调启动运转一段时间后,压缩机突然运转吃力,电流增大,随后导致跳停,这是什么原因,本人已经更换过..."相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"空调启动运转一段时间后,压缩机突然运转吃力,电流增大,随后导致跳停,这是什么原因,本人已经更换过..."相关的详细问题如下:RT,我想知道:空调启动运转一段时间后,压缩机突然运转吃力,电流增大,随后导致跳停,这是什么原因,本人已经更换过...===========突袭网收集的解决方案如下===========
解决方案1:空调启动运转一段时间后穿哗扁狙壮缴憋斜铂铆,压缩机突然运转吃力,电流增大,随后导致跳停,这是什么原因,本人已经更换过电容器,可问题依旧解决方案2:Ø 朋友!你的问题不是压缩机运转吃力而是空调过流保护。根因是你的机器散热系统太差(如:室外机的散热片太脏或蒸发器前的过滤网太脏),另外,电路板上的某电器元件热效应故障(可能性较小)都会造成你所描述的故障现象。你若有钳表(万用表)测一下它的工作电流就能明显看到随着开机过一段时间工作电流不断攀升,直到机器过流保护跳开自动切断穿哗扁狙壮缴憋斜铂铆电源或停止压缩机工作。行动:用空调清洁剂彻底对空调的散热系统进行清洗;对电路板上电源周边的怀疑元件进行代换,着重检查电容的降容问题。希望你处理后能有个反馈,谢谢!
================可能对您有帮助================
问:空调启动运转一段时间后,压缩机突然运转吃力,电流增大,随后导致跳停...答:Ø 朋友!你的问题不是压缩机运转吃力而是空调过流保护。根因是你的机器散热系统太差(如:室外机的散热片太脏或蒸发器前的过滤网太脏),另外,电路板上的某电器元件热效应故障(可能性较小)都会造成你所描述的故障现象。你若有钳表(万用...===========================================问:晚上开空调运行了一段时间把温度降下来了,然后压缩机就停止了过一会温...答:所有的空调机都是这个样子,达到所需要的温度以后压缩机就不动作,只有室内 机的循环风,温度上升之后微电脑检测到温度上升,室外压缩机继续工作,都是这样循环的。===========================================问:晚上开空调运行了一段时间把温度降下来了,然后压缩机就停止了过一会温...答:工作状态发生了突变。比如系统发生脏堵、冰堵、油堵一类的,导致系统状态突变,从而压缩机运转电流突变。 要根据空调压缩机电流发生突变前后空调运行的相关关键参数来判断原因。===========================================问:请了师傅来维修,换了继电器和电容器。加氟到4个。故障依旧。空调是04年...答:压缩机不运作的话建议看看有没有电流,外机保护,过载管道堵塞。建议单独检查电路和压缩机,看压缩机是否卡壳===========================================问:请了师傅来维修,换了继电器和电容器。加氟到4个。故障依旧。空调是04年...答:空调三相电压缩机启动电流远比运行电流有大几倍,因为启动瞬间是星形启动,所以启动电流很大,而运行时是三角形电流,所以电流就变小了。 注意事项: 1、应设置专线供电。 2、安装自耦调压器,稳压到电额定值。 3、电冰箱应摆放在空气流通的地方...===========================================问:这是格力KFR-50GW分体机组.停机时压缩机很烫,用手在机壳外就感觉很热.关...答:压缩机热保护了。 1.查检压缩机运转电流、声音是否正常。 2.查检制冷糸统里氟里昂是否正常数量(空调压缩机运转后测回汽压力是否正常4.5-5Kg)。 3.冷凝器是否干净。 4.查检制冷糸统里是否有空气,以及微堵(油堵、脏堵、冰堵)。===========================================问:这是格力KFR-50GW分体机组.停机时压缩机很烫,用手在机壳外就感觉很热.关...答:冰堵引发空调保护,是最常见原因,修复大概需要200元。 故障检查的方法一般包括以下几个方面。 一看:看空调器的运转情况。中央空调维修如各部件振动情况,蒸发器结霜情况应均匀,低压回气管上结露也应均匀。看制冷管道外壁有否油迹,若出现油迹...===========================================问:空调在制热时内机和外机突然停止运转,但压缩机还在运转制热指示灯在不停...答:那是化霜过程。空调在制热运行一段时间后,室外机的冷凝器在温度低的情况下会结霜,压缩机用排出高温高压的氟利昂去融化掉。这就是为什么压缩机在转的原因。室内机停止工作是防止冷风吹出,因为此时室内机变成了蒸发器,如果吹出来风是凉的。过...===========================================问:空调启动 ,正常制冷 , 20分钟左右, 压缩机突然不工作, 室内机 外机...答:考虑是否是压缩机过热保护,首先室外机是否脏堵,如果脏建议清洗,再就是系统有可能缺氟,造成压缩机排气温度过高,然后保护停机,排气管温度降至正常后又启动,然后再热在停止。===========================================空调外机,刚开机制冷正常,过会儿,风扇停止工作,压缩机正常工作,测电压正常,这是什么问题?_百度知道
空调外机,刚开机制冷正常,过会儿,风扇停止工作,压缩机正常工作,测电压正常,这是什么问题?
面的,所以问下,是刚刚修空调的测的。不知道是不是,说是风扇发动机坏了
提问者采纳
风机有电供
可能是管温坏了哦
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
高清线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁想请教个问题,窗式空调压缩机能工作,但是不制冷是什么原因。|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
大家好,我想请教下,我现在租住的地方用的是美的的窗式空调。这个窗式空调压缩机能工作,但是工作时压缩机只会工作一段时间,而不工作的时间会比较长,另外一个问题是虽然会有冷风,但是制冷的效果很差,即使开到最大的那档,也只能保持比室温低2-3度。这大热天的基本就和没开的差不多。这样子是不是要加点雪种比较好?
赞助商链接
应该是漏氟了,加点氟试试吧
赞助商链接
听说过滤网后面的冷凝管结冰就是缺氟,还有看看机器背后的散热片是不是被脏东西堵死了造成散热捕不良,压缩机也不制冷,我们单位就是这种破空调,去年找单位的维修来用高压水枪和一种很厉害的除垢剂(液态,倒进散热片就开始迅速成泡沫状把泥垢带出来)弄完以后制冷效果提升明显,据维修的说窗机几乎不需要加氟,基本上缺氟也就差不多烂了
我不完全同意二楼的说法,其实很多无良的维修人员有意不拧紧雪种的盖子,导致雪种异常损耗,或是不明原因的松部造成雪种的缺少,都会出现这种现象,具体是加上雪种观察效果,反正加一次也没多贵的说,值得一试。
漏氟低压保护和散热不良高压保护都会出现间歇工作的情况,要区别对待
窗机是没有雪种盖子的。楼主的空调应该是散热脏了。或者就是2楼说的那种除垢剂清洗了,导致散热器上面的铝片腐蚀了,热量无法散出去而造成压缩机热保护。
从不花钱的做起,先排除散热器脏,缺不缺氟,先找个钳表量下电流,同意楼上的,窗机不太可能缺
电压低也有可能。
这个窗式空调压缩机能工作, 但是外机的风扇呢?外机风扇不工作,压缩机过热保护,马上停机。·····检查外机风扇电容
:这个窗式空调压缩机能工作, 但是外机的风扇呢?外机风扇不工作,压缩机过热保护,马上停机。·····检查外机风扇电容 ( 13:14) 窗机只有一个电动机,内外一起转的吧?
:漏氟低压保护和散热不良高压保护都会出现间歇工作的情况,要区别对待 ( 00:32) 电流不一样吧?
:电流不一样吧? ( 19:47) 没错,一个是轻载,一个是重载另外,高压部分温度也不一样,手能摸出来,这比测电流简单其实,这都是对家用机而言,我们做的设备都不存在自动恢复问题,保护即锁死,且有故障显示
可以测试一下工作电流,停机时间过长有可能是保护电路动作了
加氟,调低温控器温度
先清洗翅片,楼上有人说的那种清洁剂叫涤尘,专门清洗空调翅片的(内机、外机蒸发器、冷凝器)。窗机是没有加氟口,但也有办法加啊。一般漏雪种的话,得检漏,否则以后还会漏。
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled空调不制冷,压缩机不工作,怎么办。_百度知道
空调不制冷,压缩机不工作,怎么办。
气温高空调不制冷外机不工作就是压缩机不工作。空调压缩机不工作-氟利昂不足原因:空调压缩机不工作一般情况是由于作为空调制冷剂的氟利昂不足造成的。  解决方法:为空调补充氟利昂空调压缩机不工作-安装不规范原因:安装时空调系统时里面空气没有排干净会出现冰堵现象,加大压缩机的负荷,缩机负荷加大会造成压缩机温度增高,冷冻机油长时间在高温下会变质,起不到润滑和降温作用,促使压缩机温度进一步升高,线圈因高温绝缘降低,造成压缩机损坏不工作。  解决方法:在安装的时候就严把质量关。空调压缩机不工作-电压低 原因:电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化,会导致电源电压低,造成空调压缩机不工作。  解决方法:检查电路是否正常,此外可安装稳压器。空调压缩机不工作-功能锁定保护原因:部分品牌或机型具备锁定保护功能,如果正在锁定模式,无法进行任何操作,可参照说明书解除;如果是压缩机长期处于高温下工作,造成绝缘降低,线圈阻值过低,启动电流增大,压缩机温度瞬间升高,也会启动空调锁定保护。  解决方法:参照说明书解锁或找专业人士帮忙。空调压缩机不工作-室外机过脏原因:室外机过脏会造成空调散热不好,加大压缩机的符合,长久可能会损害压缩机,造成压缩机不工作  解决方法:清洗室外机造成空调压缩机不工作的原因比较多,如果家里的空调压缩机不工作,即使自己知道是哪一方面的问题,也建议用户找专业人员检查维修,因为空调压缩机比较复杂,私自去修可能会出现不必要的意外事故。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
一般得要一两千那就换呗;二、过热保护;再就是过流保护了、过冷保护、要换什么样的压缩机,不过、多大的等,我上个月听说一个5p的空调换压缩机花了三千,像一般的电压过低,但是:一、那个一般是在零下七度到零下十五度才会保护的。
压缩机保护一般就三个方面,换一台压缩机要很多的,看你的空调是什么牌子的,温度降下来之后就又开始运行了、电流过大
您可能关注的推广
空调不制冷的相关知识
其他1条回答
打电话维修吧,要不夏天没法过了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 制冷压缩机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信