明装电线能设计多条照明回路电线数量计算吗

家庭用电的安装,所谓的回路线就是接到负载的零线吗?照明,插座,厨房各一条独立回路是怎么接的?
通俗的说,一个回路就是一个闸照明,插座,厨卫插座都是单独走线,单独一块闸
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码家电安装中双联开关专业装法都是两条回路线,如图装法可以吗?如果不可以请说明原因谢谢_百度知道
家电安装中双联开关专业装法都是两条回路线,如图装法可以吗?如果不可以请说明原因谢谢
其他类似问题
为您推荐:
双联开关的相关知识
其他3条回答
可以的,但这些不建议这个接法,还要另一个接法。
我想弄懂原因
你这么接,如果两条火线开关搭在一起怎么办
两条火线本就是一条火线,这时灯是灭的
你从开关哪里在排3根线到另一个开关哪就行了
原理上是可以的,你认为错误请说原由谢谢
谁和你说可以的?
如果你要这样做你就等着家里的电跳闸
我想问你一下你对电了解多少?
我正在了解,但你还不知这样还可以照明!而且也不会跳闸!
我想知道的是不是符合安全
不符合安全
我也猜到不符合安全,但不安全在哪里谢谢
在两个开关哪
你就按我说的做,从开关哪排三根线到另一个开关就行了
如果知道不安全,小孩都知道在两个开关上!我就想弄明白怎么个不安全?如果你是专业的,你看不出这种装法比你说的那种简便吗?(我知道你说的那种安装法是标准装法)
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁最近做设计,办公楼的照明回路可否采用1.5平方的铜芯导线,有无规范规定只能有2.5平方的导线?_百度知道
最近做设计,办公楼的照明回路可否采用1.5平方的铜芯导线,有无规范规定只能有2.5平方的导线?
铜芯线可以用1.5,前提是符合以下条件:1、机械强度满足要求,通常固定敷设的线路不存在这个问题;2、上级保护器件(断路器)可以有效保护该线路,即保证线路不会连续通过过载电流;3、用电侧发生短路时,有足够大的短路电流使上级断路器瞬时脱扣;满足条件时,建议尽量使用1.5导线,节约为本但应注意:通常照明线路保护使用小型断路器10A规格,这个规格是穿弧扁旧壮搅憋些铂氓不适用于1.5导线的(连续轻微过载时10A断路器不能及时脱扣),应选用1、2、4、6A断路器。新的问题是,小于10A的小断路器,价格反而高于10A规格。另:《住宅设计规范》(建筑规范)中指出,住宅户内所有分支回路导线不得小于2.5,但仅针对住宅,不了解办公楼是否有这种要求。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
先计算穿弧扁旧壮搅憋些铂氓出最大的功率和工作电流,d=1.13√I/j
d是线芯的直径
1.13是个常数 根号下I是计算电流
J是电流密度2到3A培每平方毫米
计算完了在按这个值的3到5倍取标准的值。