两台430千瓦需要多大铜线的三相UPS配多粗的铜线

您现在的位置:&
三相用五芯电缆标准导线颜色
三相用五芯电缆标准导线颜色
三相五线电缆颜色: A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿色或黑色。
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线)以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。
国家规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。
国家标准中三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿双色。
GB5023(电缆规范)里面关于绝缘层颜色识别的规定: 三相用电电缆颜色是黄+绿+红+蓝+黄绿双色。 一般厂家遵守国家规定,三相用五芯电缆标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿双色。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&132元
&#165&49元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&2.1元
&#165&171元
&#165&299元
&#165&249元
&#165&57.9元
节省18.1元
&#165&219元工厂用40千瓦的三相电,大约长度在90米左右,应该用多少平方的铜线或者铝线?还有照明用的是4个平方的国标铜线串联可以吗?4个平方的国标铜线串联 最高可以承受多少千瓦
电流80A左右,考虑启动压降,建议铜线用25平方或铝线35平方毫米.照明用4平方足够了,最好加根零线使用照明,串联不好用且不方便
25平房铜线,10千瓦
40KW电机额定电流大约80A,用25平的铜线足够,若用铝线高一档就可以了,4平铜线大约可承受25-30A电流,还要看敷设条件。以上仅供参考,如有误请高手指点
为您推荐:
扫描下载二维码三相380伏225千瓦的电加热器用多粗的铜线_百度知道
三相380伏225千瓦的电加热器用多粗的铜线
我有更好的答案
100平方米的就可以
其他类似问题
为您推荐:
铜线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一个3相220V的12KW的交流电机,怎么算额定电流,要配多粗的铜线,知道的说下,
电流=.73=31.5A,短距离的话6平方以上铜线就可以.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}