空调26个2千瓦家用小型发电机,电梯14个2千瓦家用小型发电机,家用电器36个2千瓦家用小型发电机要用多大电线?计算公式?

电缆能带多少千瓦方法公式_百度知道
电缆能带多少千瓦方法公式
计算公式:功率(瓦)=电压(伏) X 电流(安)而电缆能带的电流,可以用下表进行套用:如4平方的电缆在家用220伏时能带的功率为:220*30=6600瓦=6.6千瓦1.5平方毫米――15A2.5平方毫米――20A4平方毫米――30A6平方毫米――40A10平方毫米――50A16平方毫米――90A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A
其他类似问题
为您推荐:
计算电线所能承受的电功率
如果已知电线的截面积要如何计算该电线所能承受的最大电功率?或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线.
回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式
功率P=电压U×电流I
计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。
例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?
解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A
  根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦
答:最大能接上4840瓦的电器
反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流
电流=功率÷电压
得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。
例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线?
解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷...
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁功率为20KW的中央空调,要用截面多大的电线才可行?_百度知道
功率为20KW的中央空调,要用截面多大的电线才可行?
设备上有额定电流,按功率因数0.85计算,电流36A,设备侧开关选50A,配电侧开关也选50A,BV铜芯线最困难情况下25方线(穿管暗敷,环境温度40度),不是恶劣环境16方,环境好的话10方(不穿管明敷,环境温度小于30度)。根据制冷量给空调分类:
1P:W 1.5P:W 1.25P:W
2P:W 3P:W 2.5P:W
1P:900W左右 1.5P:1300W左右 2P:1800W左右 3P:2800W左右 5P:5000W左右 10P:10000W左右 一般空调电压为220V, 3P的有220V也有280V;220V适用于家用;380V为动力电适用于商用 一般5P、10P均为商用机, 380V电的代码一般为:“3”、“S”
空调适用面积:
1P:11-17㎡ 1.5P:18-25㎡ 2P:30-33㎡ 1.25P:18-23㎡ 3P:40-45㎡ 5P:60㎡左右 10P:50㎡左右
其他类似问题
为您推荐:
5A额定工作电流52,启动电流更大,如果线布得长超过100米,三相电,理论上6mm的铜芯线即可实际运用最好用10mm的质量好品牌铜芯线
其他4条回答
要16平方的线才安全,环境温度越高线的电阻就越大,再加上启动电流还要考虑线路的温度
办公室的负荷一般在80-120w/m2,如果有整面玻璃幕墙、向阳,我们一般最大按150w/m2,按照你说的面积,0w/m2=300Kw,272Kw还不够用的。如果办公室人流量不大,新风换气要求不高,墙体结构砖混,窗户面积不大,我们一般按100算,这样冷量就只需要200个千瓦就够了。这种计算没有准数的,你说不行,厂家的技术人员会很轻松给你拿出负荷计算书来,这里面有纬度、墙体结构、年平均气温、夏季高温天气天数(确定峰值)、室内机械负荷等等,而且书上都是推荐值,也有系数的问题,乘多乘少,那不是一个人说了算的,就是制冷协会或学会也没有准数的,总之一句话,没有绝对的数据,只要你感觉效果好就行。不过总体感觉稍大了点。
功率为20KW的中央空调,要用截面多大的电线才可行?20千瓦的电流是42A左右,查电工手册6平方铜芯线截流量是44A,可以满足要求。
6平方的 线
中央空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三十千瓦的空调用多大电线_百度知道
三十千瓦的空调用多大电线
    三十千瓦的空调用2平方电线即可。    导线截面积与电流的关系  一般铜线安全计算方法是:  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。  10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。  16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。  25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。  如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。  如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
启动电流很大的,还有就是空调有个额定电流和最大电流,线更要余量大,如果单机,额定5A,25平方93A。累计电流也得在70A左右,最大可以6A都能正常工作最小16平方,电流冲击小。16平方72A。如果是多台机器。三十千瓦空调。10平方封闭载流量才不到50A
电线的相关知识
其他3条回答
10平方电线
是十平 方三相五线吗
对,最好是铜线,或铜电缆
16平方线比较安全:而且是用的是3相电的。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}