& 一.工程概况:
本工程是为某三层宾馆的电气工程
二.设计依据:
1.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
2、《低压配电设计规范》GB50054-95
3、《建筑照明设计标准》GB
4、《05D系列建筑标准图集》
5、《建筑设计防火规范》GB
6、其它有关国家和地方行业的现行规范。
二.设计内容:
室内低压动力配电系统、装饰照明系统、消防系统及防雷接地系统设计。
5.客房中的电气要求和必备的电器设备:采用区域照明且目的照度良好,有良好的排风系统,应有床头控制柜、床头灯、台灯、落地、110/220V电源插座、电话、电视(有闭路电视系统)吹风机、小冰箱等。
6.公共区域:有足够高质量的客用电梯。具有应急供电专用线和应急照明等。
本次设计的对象——某宾馆属于一般负荷,消防属于二级负荷。由甲方从变电所引来两条电源。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担一半左右负荷,一路电源发生故障时,另一路电源提供全部负荷。为了减少动力设备用电对照明线路的影响,照明用电和动力用电线路尽量分开供给。
关于宾馆照明设计应具有浓厚的生活感,给人以温馨、舒服的感觉。不同的场所要通过灯光给人以不同的感觉,使环境有合理的照度和显色性,适宜的亮度分布,营造舒适的视觉环境。本工程的照明系统包括客房照明、一般照明和应急照明。一般照明的光源主要为荧光灯;本工程在通道、走廊及楼梯间安置消防应急照明,各疏散过道及出口均设应急疏散指示照明。应急照明采用EPS电源,其光源为LED灯。他们在正常事故时均点燃。应急供电时间不小于20分钟。
&本工程的火灾自动报警系统采用BC80两总线报警。该系统具有完善的联动控制功能。系统中每一回路上的总线元件及输入输出该系统的有源、无源信号均有其独立的编码地址。根据有关消防规范的要求,本工程在变配电所,消防控制中心,电气竖井,及其它公共区域设置智能烟感探测器。
&在防雷接地设计中,本工程按三类防雷建筑设计,在各标高女儿墙四周敷设避雷带做防雷接闪器。利用柱内两根主筋做防雷引下线,饮下线间距不大于25M引下线在距地1.8M处设测试点。本工程防雷接地和电源工作接地共用接地装置,其接地电阻不大于1欧姆。接地装置利用建筑物基础内的钢筋网,如因地质情况不理想,接地电阻难以满足要求时,可在建筑物周围补打接地极,与引至室外的接地线40X4镀锌扁钢焊接。
等地位连接:各层结构梁、板、柱及剪力墙主筋可靠焊接,所有金属门窗,栏杆等,引下,引出建筑物的金属管道均与防雷接地系统焊接。淋雨间,卫生间内给排水金属管道,采暖管道散热器及所有金属构件均通过LEB局部等地位箱与本层楼板内钢筋焊接。
二配电系统设计:
2.1 负荷分级及各级负荷的供电措施
2.1.1 电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。
&&&&&2.1.1.1
&&&&&&&(1)中断供电将造成人身伤亡者。
&&&&&&&(2)中断供电将造成重大政治影响者。
&&&&&&&(3)中断供电将造成重大经济损失者。
&&&&&&&(4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。
&&&&&&&对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷,为特别重要负荷。
&&&&&&&中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。
&&&&2.1.1.2
&&&&&&&(1)中断供电将造成较大政治影响者。
&&&&&&&(2)中断供电将造成较大经济损失者。
&&&&&&&(3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。
&&&&&2.1.1.3
&&&&&&&不属于一级和二级的电力负荷。
2.1.2各级负荷的供电措施
2.1.2.1 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。
&&&&&&&一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用蓄电池组作为备用电源。
&&&&&2.1.2.2
一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。
&&&&&&&(1)常用的应急电源可有下列几种:
&&&&&&&&a.独立于正常电源的发电机组。
&&&&&&&&b.供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路
&&&&&&&&c.蓄电池。
&&&&&&&(2)根据允许的中断供电时间可分别选择下列应急电源:
&&&&&&&&a.静态交流不间断电源装置适用于允许中断供电时间为毫秒级的供电。
&&&&&&&&b.带有自动投入装置的独立于正常电源的专门馈电线路,适用于允许中断时间为1.5s以上的供电。
&&&&&&&&c.快速自动起动的柴油发电机组,适用于允许中断供电时间为1.5s以上的供电。
二级负荷的供电系统应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用架空线供电。
2.1.2.3 三级负荷对供电无特殊要求。
2.2低压配电系统的接地型式
低压配电系统的接地型式分为TN系统(系统中性点直接接触地,所有设备的外漏可导电部分均接公共的保护线或公共的保护中性线)、TT系统(系统中性点直接接地,而其中设备的外漏可导电部分均各自经PE线单独接地)和IT系统(系统中性点不接地,或经高阻抗接地)。而TN系统又可分为TN-C系统、TN-S系统、和TN-C-S系统。
N线和PE线全部合为一根PEN线。PEN线中可有电流通过,因此对某线PEN线和设备产生电磁干扰。如果PEN线断线,可使接PEN线的外漏可导电部分带点而造成人身触电危险。该系统由于&&&
PE线和N线合为一根,因而节约了有色金属和投资,较为经济。TN-C系统在我国低压配电系统中应用最为普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。
其中的N线与PE线全部分开,设备的外漏可导电部分均接PE线。由于PE线中无电流通过,因此设备之间不会产生电磁干扰。PE线断线时,正常情况下不会使接PE线的设备外露可导电部分带电。该系统较之TN-C系统在有色金属消耗和投资方面有所增加。TN-S系统主要用于对安全要求较高(如潮湿易触电的浴池和居民住宅等)的场所及对抗电磁干扰要求高的场所。
3.TN-C-S系统
&该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后面有一部分为TN-C系统,有一部分则为TN-S系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。该系统综合了TN-C系统和TN-S系统的特点,因此比较灵活。
配电系统的一般原则
&配电系统设计应满足供电可靠性和电压质量的要求。配电系统以三级保护为宜。系统结构不宜复杂,在操作安全、检修方便的前提下,应有一定的灵活性。配电线路或配电室及配电箱应设置在负荷中心,以最大限度地减少导线截面,降低电能损耗。同一线路上的用电设备性质应相同和接近;不同性质的用电设备应由不同的分支线路供电。
&在设计线路中,如果安装有冲击负荷大的用电设备或设备容量较大(10kw以上),应由单独支路供电。在三相供电线路中,单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
&在配电系统中的配电屏、箱应留有适当的备用回路。选择导线截面也应适当留有余量。
2.5.2本宾馆各配电箱的路计算及导线截面的选择与计算
计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动
负荷所产生的最大热效应相等。
2.5.2.1负荷计算的方法
(1)需要系数法
(2)利用系数法
(3)二项式法
(4)单位面积功率法、单位指标法
2.5.2.2负荷计算的方法的选取原则
2.5.2.3 有关负荷计算的要点说明
2.5.2.4本工程的负荷计算
1.根据单位面积和单位指标法大致估算计算负荷
由电气平面图经计算得出各配电箱的供电面积对照如下表:
各类建筑物单位面积推介负荷指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
用电指标(W/㎡)
用电指标(W/㎡
40~60(无中央空调)70~90
本工程为三层宾馆,根据表2.5.2.1旅馆用电指标为40~70(w/㎡).可按70w/㎡选取。
计算公式&&& P=S&P
/1000& (WK)
P —单位面积功率(负荷密度)w/㎡.
S—建筑面积
考虑预留余量&
同理可得&&&
10(kw);& 14kw);& 10(kw);
配电线路导线截面选择条件
在选择导线截面时,应考虑以下四个方面的条件:
(1)&&&&&&&
发热条件。所谓发热条件就是要求导线在通过大量负荷电流时,其发热温度不超过正常运行时的最高允许温度。这里所指的最大负荷电流就是计算电流。因此也可以这样描述:按照敷设方式、环境温度及使用条件确定导线的截面,其额定载流量不能小于预期负荷的计算电流。
(2)&&&&&&&
电压损失条件.所谓电压损失的条件就是要求导线在通过计算电流时,在其上所产生的电压损失不超过电能质量指标中允许的电压偏差值。一般规定自变压器低压侧出口至电源引入处的室外线路,在最大负荷时的允许电压损失值可以按额定电压的4%计算;室内线路(至最远端配电盘或最大负荷力矩点)可按3%计算。
(3)&&&&&&&
经济电源密度条件。所谓经济电源密度就是综合考虑供电系统建设中投资和建成后年运行费用这两个指标,使选择导线的面最合理,并尽可能地节省有色金属。这个导线通过的电流与导线截面之比称为“经济电流密度”。
(4)&&&&&&&
机械强度条件。所谓机械强度对于架空线路来说,由于导线要承受自重及各种外力的作用,因此导线要有一定的机械强度,也就是要保证一定的导线截面积。对于不同电压等级的输配电线路,对于不同类型的线路,对于不同级别负荷,对于不同导线材质的线路,导线应不小于其最小允许截面。表8.4.2所示
导线截面选择原则
(1)&&&&&&&
低压动力线路:由于低压动力线路的电压低,负荷电流较大,导线发热是输电线路运行中的主要矛盾,所以在选择导线截面时,应按发热条件来选择(Ic
Ia&Kt,Ka取值满足表8.2.1-1和8.2.1-5的要求),然后校验导线的电压损失和机械强度条件。
(2)&&&&&&&
低压照明线路:对于低压照明线路来说,电流并不大,但线路较长,若线路电压降过大则光源的光效应会大大降低,因此,低压照明线路电压损失是主要矛盾,在选择导线截面时,应按电压损失条件来选择,然后校验发热和机械强度条件。
(3)&&&&&&&
高压线路:对于高压线路来说,一般来讲容量较大,距离较长,因此初建投资,运行费用和有色金属损耗是主要矛盾,因此,在选择导线截面时,应首先考虑经济电流密度条件,然后校验发热条件、电压损失条件、机械强度条件等。
环境空气温度不等于30
时的校正系数。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 环境温度
交联聚乙烯或乙丙橡胶
PVC外护层和允许接触的裸护套(70 )
不允许接触的裸护套(150 )
多回路直埋电缆的降低系数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
电缆间的间距
无间距(电缆相互接触)
一根电缆外径
多回路或多根多芯电缆成束敷设的降低系数。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
排列(电缆相互接触)
回路和多芯电缆数
嵌入或封闭式成束敷设在空气中的一个表面上
单层敷设在墙、地板或无孔托盘上
单层直接固定在木质天花板下
单层敷设在水平或垂直的有孔托盘上
单层敷设在梯架或加板上
电线、电缆环境温度选择的一般要求:
(1)&&&&&&&
电线和电缆室内敷设在配电间、吊顶内、电缆沟、隧道、线槽内或桥架上,宜按35 选用。
(2)&&&&&&&
电缆线路室外敷设时,空气中宜按40 ,直埋宜按25 ,电缆沟内、隧道内宜按40 选用。
(3)&&&&&&&
电线室内穿管敷设在墙内、楼板内或室内穿管明敷时宜按30 选用。
(4)&&&&&&&
封闭式开关柜内的母线及封闭式母线槽宜按40 选用。
按允许电压损失选择导线截面
式中 U—电网在设备端点的实际电压,V:
—用电设备的额定工作电压,V;
&& U—电压偏移百分值
用电设备端子电压偏差允许值
用电设备名称
电压偏差允许值(%)
用电设备名称
电压偏差允许值(%)
正常情况下
一般工作场所
特殊情况下
远离变电所的
小面积一般场所
频繁启动时
应急、道路、警卫、照明安全特地低压
不频繁启动时
配电母线上未接照明等对电压波动较敏感的负荷,且不频繁启动时
正常情况下
其他用电设备无特殊要求时
由变压器低压母线配出回路的动力干线,至动力配电箱(柜)的电压损失不宜超过2%,照明干线不宜超过1%,室外线路不宜超过2.5%;室外照明分支线电压损失不宜超过4%;照明分支线不宜超过2%。
线路额定电压
线路系统及电流种类
系数C的公式
单相或直流
中性线、保护线、保护中性线的截面选择
(1)&&&&&&&
照明箱、动力箱进线的N、PE、PEN线的最小截面应不小于6㎜ .
(2)&&&&&&&
电力照明干线电缆或电线其N线、PE线及PEN线的截面按热稳定要求不小于表8.1.5-2所列数值,外界可导电部分,严禁作PEN线。
相线截面S(㎜ )
N线、PE线、PEN线的最小截面(㎜ )
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(3)&&&&&&&
PE线若是用配电电缆或电缆金属外护层时,按机械强度要求,截面不受限制。PE线若是用绝缘导线或裸导线而不是配电电缆或电缆外护层时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:有机械保护(敷设在套管、线槽等外护物内)时为2.5㎜
,无机械保护(敷设在绝缘子、夹上)时为4㎜ .
穿线管径的选择
&&&&&&&&&&&&&&&&&
电线穿低压流体输送用焊接钢管最小管径(SC)
0.45/0.75kv
单芯电缆穿管根数
&&&&&&&&&&&&&&&&
电线截面(mm )
电力电缆穿低压流体输送用焊接钢管最小管径(SC)&&
(㎜)
电缆截面(㎜ )
电缆穿管长度30m及以下
一个弯曲时
一个弯曲时
二个弯曲时
低压断路器的选择
选择低压断路器时满足下列条件:
1.低压断路器的额定电压不小于保护线路的额定电压
2.断路器的额定电流不小于它所装的脱口器的额定电流
3.过流脱扣器的额定电流应不小于线路的计算电流。
同时,还应按照以下的原则选择:
1.断路器的额定短路通断能力不小于线路中最大短路电流
2.断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
3.选择配电断路器需考虑短延时,短路通断能力和延时梯级的配合。
4.选择电动机保护用断路器需考虑电动机的启动电流并使其在启动时间内不动作。笼型感应电动机的启动电流按8~15倍额定电流计算。
5.直流快速断路器需考虑过电流脱扣器的动作方向(极性)、短路电流上升率 / .
6.漏电保护断路器需选择合理的漏电动作电流和漏电不动作电流。注意能否断开短路电流,如不能断开短路电流则需和适当的熔断器配合使用。
根据前述各支路计算电流选择相应的开关。以某公司的小型断路器为例作出如下选择,其中照明线路选用1P小型断路器,插座等回路选用带漏电保护的2P小型断路器。
空气开关型号:
C65N 1P-: C1A&
C10A& C16A&&
C20A&& C25A&
C32A&& C40A&
C65N 2P-:C1A&&
C10A& C16A&&
C20A&& C25A&
C32A&& C40A&
C50A&& C63A&
C65N 3P-:C1A&&
C6A&& C10A&
C20A&& C25A&
C32A&& C40A&
C50A&& C63A&
C65N 4P-:C1A&&
C6A&& C10A&
C20A&& C25A&
C32A&& C40A&
C50A&& C63A
&型号上升一般是: 6&
10& 16& 20&
25& 32& 40&
50& 63& 80&
100& 125& 150&
一、本工程标准房的照明负荷计算及导线截面和开关选择
3AL箱导线截面的选择
已知标准层每个终端配电箱均为三相引入,在终端箱进行三相平衡,所以配电箱的负荷为各个配电箱的容量直接相加。由标准层系统图可知四个配电箱的三相负荷分别为16KW,14KW,10KW,和10KW.
,导线选择YJV型铜芯电缆
所以楼层配电箱的容量为 =50kw.需要系数取Kx=0.9&
cosф=0.8&&
tanф=0.75.&
35度选,修正系数kt=0.96x0.65=0.63
按发热的条件选择导线的截面
所以Pj=Pe*Kx=50*0.9=45kw&
Qj=Pj*tanф=45*0.75=33.75kw
Sj= =56.3kv.a
Ij= =56.3/( *0.38)=85.53A
选择导线的型号为YJV-4X35+1X16CTSC65
相线的允许载流量为104A,考虑修正系数后,导线允许载流量为
Ia=0.63x104=64.896A(A)&Ij&&
不符合发热条件
所以导线改选为YJV-4X70+1X35SC65& 经验证符合发热条件。
线路的长度L= 0.015&& 线路阻抗 =0.31
/km, =0.078 /km,计算线路电压损失
U%= =0.015x =0.17(%)
小于允许电压损失
开关选择:
计算电流为85.53A,则低压断路器选择C65N 3P-C100A
1)3AL-1支路
=14kw. 需要系数取Kx=0.9&
cosф=0.8&&
tanф=0.75修正系数kt=0.96x0.65=0.63
按发热的条件选择导线的截面
所以Pj=Pe*Kx=14*0.9=12.6kw&
Qj=Pj*tanф=12.6*0.75=9.45kw
Sj= =15.75kv.a
Ij= =15.75/( *0.38)=23.93A
选择导线的型号为YJV-5X10SC32&&&
相线的允许载流量为48A,考虑修正系数后,导线允许载流量为
Ia=0.63x48=30.24(A) Ij&&
符合发热条件
线路的长度L= 0.035&& 线路阻抗 =2.175
/km, =0.085 /km,计算线路电压损失
U%= =0.035x =0.68(%)
小于允许电压损失
2)3AL-2支路
=10kw. 需要系数取Kx=0.9&
cosф=0.8&&
tanф=0.75修正系数kt=0.96x0.65=0.63
按发热的条件选择导线的截面
所以Pj=Pe*Kx=10*0.9=9kw&
Qj=Pj*tanф=9*0.75=6.75kw
Sj= =11.25kv.a
Ij= =11.25/( *0.38)=17.1A
选择导线的型号为YJV-5X4SC25&&&
相线的允许载流量为28A,考虑修正系数后,导线允许载流量为
Ia=0.63x28=17.64(A) Ij&&
符合发热条件
线路的长度L= 0.035&& 线路阻抗 =5.332
/km, =0.097 /km,计算线路电压损失
U%= =0.035x =1.18(%)
大于了允许电压损失,所以改选导线的型号为YJV-5X6SC25 经计算
U%=小于电压损失&&
&3) 3AL-3支路
=16kw. 需要系数取Kx=0.9&
cosф=0.8&&
tanф=0.75修正系数kt=0.96x0.65=0.63
按发热的条件选择导线的截面
Pj=Pe*Kx=16*0.9=14.4kw&
Qj=Pj*tanф=14.4*0.75=10.8kw
Sj= =18kv.a
Ij= =18/( *0.38)=27.35A
选择导线的型号为YJV-5X10SC32&&&
相线的允许载流量为48A,考虑修正系数后,导线允许载流量为
Ia=0.63x48=30.24(A) Ij&&
符合发热条件
线路的长度L= 0.035&& 线路阻抗 =2.175
/km, =0.085 /km,计算线路电压损失
U%= =0.035x =0.78(%)
小于电压损失&
4) 3AL-4支路
从系统图得知3AL2支路和3AL4支路的设备总容量相同
所以3AL4支路的导线选择同样选择YJV-5X6SC25
1)3AL-1支路计算电流为23.93,则低压断路器选择C65N 3P-C25A
同理可得出导线、开关设备等总汇如下表
从而可得如下配电干线导线选择结果的汇总表。
允许载流量
YJV-5X10SC32
C65N 3P-C25A
YJV-5X6SC25
C65N 3P-C20A
YJV-5X10SC32
C65N 3P-C32A
YJV-5X6SC25
C65N 3P-C20A
3AL1箱~3AL4箱各支路功率计算及导线截面选择
1.3AL1箱各支路功率计算及导线截面选择
(1)3AL1箱支路功率计算
由电气平面图经计算得出各配电箱的供电面积对照如下表:
面积(㎡)
面积& (㎡)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
旅馆建筑照明功率密度表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
房间或场所
照明功率密度(w/㎡)
照度值(lx)
客房层走廊
标房设备用电负荷情况如下表:
设备功率(w)
卫生间插座
3AL1箱支路功率=照明负荷+插座负荷&&&
本工程为三层宾馆,根据表2.5.2.3全馆总照明为15(w/㎡).
计算公式&&& P=S&P
/1000& (WK)
P —单位面积功率(负荷密度)w/㎡.
S—建筑面积
3AL1-1支路:
插座负荷:(6&100+2&200+100)/(kw)
3AL1-1支路pe=0.34+1.1=1.44
考虑预留余量&
同理可得&&&
2(kw).);& 2(kw).;& 2(kw).;
2(kw).);& 2(kw).;& 4(kw).
(2)3AL1箱各支路导线截面的选择
1)3AL1-1支路 =2kw. 需要系数取Kx=0.9
cosф=0.8&&
tanф=0.75修正系数kt=0.96x0.65=0.63
按发热的条件选择导线的截面
所以Pj=Pe*Kx=2*0.9=1.8kw
&Qj=Pj*tanф=1.8*0.75=1.35kw
Ij= =2.25/( *0.38)=3.42A
照明配电箱的进线不小于6
选择导线的型号为YJV-5X6 &SC25
相线的允许载流量为36A,考虑修正系数后,导线允许载流量为
Ia=0.63x36=22.68(A) Ij&&
符合发热条件
线路的长度L= 0.035&& 线路阻抗 =3.554
/km, =0.092 /km,计算线路电压损失
U%= =0.035x =0.16(%)
小于电压损失&
从系统图可知
2) 3AL1-2、3AL1-3、3AL1-4、3AL1-5支路的导线型号为YJV-5X6-SC25
3) 3AL1-6支路
=4kw. 需要系数取Kx=0.9 cosф=0.8&&
tanф=0.75修正系数kt=0.96x0.65=0.63
按发热的条件选择导线的截面
所以Pj=Pe*Kx=4*0.9=3.6kw
&Qj=Pj*tanф=3.6*0.75=2.7kw
Ij= =4.5/( *0.38)=6.84A
照明配电箱的进线不小于6
选择导线的型号为YJV-5X6-SC25
&&相线的允许载流量为36A,考虑修正系数后,导线允许载流量为
Ia=0.63x36=22.68(A) Ij&&
符合发热条件
线路的长度L= 0.035&& 线路阻抗 =3.554
/km, =0.092 /km,计算线路电压损失
U%= =0.035x =0.16(%)
小于电压损失&
2.3AL2箱各支路功率计算及导线截面的选择
(1)3AL2箱支路功率计算
由电气平面图经计算得出各配电箱的供电面积对照如下表:
面积(㎡)
面积& (㎡)
——————
—————
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
旅馆建筑照明功率密度表
房间或场所
照明功率密度(w/㎡)
照度值(lx)
客房层走廊
标房设备用电负荷情况如下表:
设备功率(w)
卫生间插座
1)3AL2箱支路功率=照明负荷+插座负荷&&&
本工程为三层宾馆,根据表2.5.2.3全馆总照明为15(w/㎡).
计算公式&&& P=S&P
/1000& (WK)
P —单位面积功率(负荷密度)w/㎡.
S—建筑面积
3AL2-1支路
插座负荷:(6&100+2&200+100)/(kw)
3AL1-1支路pe=0.25+1.1=1.35
考虑预留余量&
同理可得&&&&&
2(kw).;& 2(kw).;
2(kw).& 2(kw).
(2)3AL2箱各支路导线截面的选择
1)由于3AL2箱支路电路的容量和3AL1的3AL1-1支路的电路容量相等,所以
3AL2-1、3AL2-2、3AL2-3、3AL2-4及3AL2-5支路的导线型号为YJV-5X6-SC25
3.3AL3箱和3AL4箱各支路功率计算及导线截面和开关选择
以同上的方法计算得出3AL3箱和3AL4箱各支路的功率都为2及各支路的
导线型号为YJV-5X6-SC25
开关的选择计算&
1)3AL1箱各支路计算电流为3.42,则低压断路器选择C65N 3P-C6A
同理可得出导线、开关设备等总汇如下表
从而可得如下3AL1~3AL4箱配电支路的导线选择结果的汇总表。
允许载流量
3AL1箱各支线
YJV-5X6-SC25
C65N 3P-C6A
3AL2箱各支线
YJV-5X6-SC25
C65N 3P-C6A
3AL3箱各支线
YJV-5X6-SC25
C65N 3P-C6A
3AL4箱各支线
YJV-5X6-SC25
C65N 3P-C6A
标准房照明配电箱各支路功率计算及导线截面选择
从平面图经计算的出标准客房的面积如下表
标准客房面积统计表
每间标房负荷统一按最高标房负荷计算
由以上表得出标准客房面积最大的一间是303间面积是29.3㎡,以该标房303为准进行设计并计算。
(1)303标准房照明配电箱支路功率计算及导线截面和开关选择
由电气平面图经计算得出各配电箱的供电面积对照如下表:
面积(㎡)/个数(个)
面积& (㎡)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
旅馆建筑照明功率密度表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&表2.5.2-3
房间或场所
照明功率密度(w/㎡)
照度值(lx)
客房层走廊
标房设备用电负荷情况如下表:
设备功率(w)
卫生间插座
计算公式:
单位容量法:p= kw
w—功率密度法
导线的选择原则
低压照明线一般先按电压损失条件选择,再校验其发热条件和机械强度。按电压损失条件选择:
P-线路输送的电功率
L-线路长度
-允许电压损失
S-导线截面面积
C-电压损失计算常熟
根据规范 住宅电压不宜低于额定电压95%。
1)3AL1-2-1支路功率:&&&
= / COSф=400/(220*0.85)=2.13A
选择导线型号及穿管直径为BV-500(3X2.5)-SC20
2)3AL1-2-2支路功率= 客房照明负荷+电视插座负荷
照明负荷Pa= =15&24.47/KW
电视插座负荷 2x200/kw
所以床头控制柜支路负荷为0.77kw
= / COSф=770/(220*0.85)=4.12A
选择导线型号及穿管直径为BV-500(3X2.5)-SC20
3) 3AL1-2-3支路& 2*100/kw
= / COSф=200/(220*0.85)=1.07A
选择导线型号及穿管直径为BV-500(3X2.5)-SC20
4) 3AL1-2-4支路 =卫生间照明负荷+排气扇负荷
卫生间照明负荷Pa= =15&5.37/KW
排气扇负荷 1x100/kw
所以3AL1-2-4支路负荷为0.11kw.
按已经条件,选择电压损失计算常熟C=11.74,选择最长的照明供电支路的长路为3m
.则按允许电压损失确定的导线截面为:Pa= =0.11X3/(3*11.74)=0.01
选择导线型号及穿管直径为BV-500(3X2.5)-SC20
开关的选择计算&
1)3AL1-2-1支路计算电流为2.13A,则低压断路器选择C65N 3P-C4A
同理可得出导线、开关设备等总汇如下表
标房配电箱支路的导线选择结果的汇总表。
允许载流量
BV-500(3X2.5)-SC20
C65N 2P-C4A/30M
BV-500(3X2.5)-SC20
C65N 2P-C6A/30M
BV-500(3X2.5)-SC20
C65N 2P-C3A/30M
BV-500(3X2.5)-SC20
C65N 1P-C1A
标准套房照明配电箱各支路功率计算及导线截面和开关选择
标准套房面积统计表
面积(㎡)
电气平面图经计算得出各配电箱的供电面积对照如下表:
面积(㎡)/个数(个)/长度(m)
面积& (㎡)/个数(个)/长度(m)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
旅馆建筑照明功率密度表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
房间或场所
照明功率密度(w/㎡)
照度值(lx)
客房层走廊
标房设备用电负荷情况如下表:
设备功率(w)
个数(个)/长度(m)
卫生间插座
1) 3AL1-6-1支路:& 6*100/kw
= / COSф=600/(220*0.85)=3.21A
选择导线型号及穿管直径为BV-500(3X2.5)-SC20
2)3AL1-6-2支路支路 = 卧室照明负荷+电视插座负荷
卧室照明负荷Pa= =15&37.8/KW
电视插座负荷 2x200/kw
所以3AL1-6-2支路负荷为0.97kw
= / COSф=970/(220*0.85)=5.19A
选择导线型号及穿管直径为BV-500(3X2.5)-SC20
3)3AL1-6-3支路& 2*100/kw
= / COSф=200/(220*0.85)=1.07A
选择导线型号及穿管直径为BV-500(3X2.5)-SC20
4)3AL1-6-4支路& 5*100/kw
= / COSф=500/(220*0.85)=2.67A
选择导线型号及穿管直径为BV-500(3X2.5)-SC20
5)3AL1-6-5支路=客厅灯带负荷
g.客厅灯带负荷:
从cad图可知灯带的长度为21.2m
21.2x21=0.45kw
= / COSф=450/(220*0.85)=2.41A
选择导线型号及穿管直径为BV-500(3X2.5)-SC20
6)3AL1-6-6支路
Pa= =15&23.72/KW
= / COSф=360/(220*0.85)=1.93A
选择导线型号及穿管直径为BV-500(3X2.5)-SC20
7) 3AL1-6-7支路 =卫生间照明负荷+排气扇负荷
卫生间照明负荷Pa= =15&13.52/KW
排气扇负荷 1x100/kw
所以卫生间照明支路负荷为0.3kw.
按已经条件,选择电压损失计算常熟C=11.74,选择导线支路的长路为4m.
则按允许电压损失确定的导线截面为:Pa= =0.3X4/(3*11.74)=0.03&
选择导线型号及穿管直径为BV-500(3X2.5)-SC20
开关的选择计算&
1)3AL1-6-1支路计算电流为3.21A,则低压断路器选择C65N 2P-C6A/30M.
同理可得出导线、开关设备等总汇如下表
标房配电箱支路的导线选择结果的汇总表。
允许载流量
BV-500(3X2.5)-SC20
C65N 2P-C6A/30M
BV-500(3X2.5)-SC20
C65N 2P-C6A/30M
BV-500(3X2.5)-SC20
C65N 2P-C6A/30M
BV-500(3X2.5)-SC20
C65N 2P-C6A/30M
BV-500(3X2.5)-SC20
C65N 1P-C6A
BV-500(3X2.5)-SC20
C65N 1P-C6A
BV-500(3X2.5)-SC20
C65N 1P-C6A
照明设计与计算
客房应该像家一样,宁静、安逸和亲切的典型基调。
(1)&&&&&&&&&&&&&
照度要求:一般照明取50~100lux客房的照度低些,以体现静谧、休息甚至懒散的特点;但局部照明,不如梳妆镜前的照明,床头阅读照明等应该提供足够的照度,这些区域可取300lux的照度值;最被忽略的是办公桌的书写照明,目前还鲜有酒店提供书写台灯(通常是装饰性台灯代替)给客人。
(2)&&&&&&&&&&&&&
色温要求:3000k左右。在卧室用3500k以下的光源,在洗手间用3500k以上的光源。在卧室需要暖色调,在洗手间需要高色温,以显清洁和爽净。
(3)&&&&&&&&&&&&&
显色性要求:Ra&90.较好的显色性,能使客人增加自信,感觉舒适良好。
一、照度标准
1.(1)民用建筑照明设计标准
在照明设计时,应考虑由于光源光通量衰减、灯具积尘和房间表面污染而引起照度值的降低,根据作业房间或场所计入相应的维护系数。维护系数见表13.3.2-2.
房间或场所举例
灯具最少擦洗次数(次/年)
卧室、办公室、餐厅、阅览室、教室、病房、客房仪器仪表装配间、电子元器件装配间、检验室等。
商店营业厅、候车室、影剧院、机械加工车间、机械装配车间、体育馆等
厨房、锻工车间、铸工车间、水泥车间、纺纱车间等
雨棚、站台
(2)设计照度值与照度标准值相比较,可允许有-10%~+10%的偏差。
2.旅馆建筑照明的照度标准值
房间或场所
照度标准值
统一眩光值
一般显色指数
一般活动区
0.75m水平面
0.75m水平面
0.75m水平面
0.75m水平面
西餐厅、酒吧间、咖啡厅
0.75m水平面
多功能厅、总服务台
0.75m水平面
客房层走廊
0.75m水平面
顶棚、墙面和地面、玻璃的反射系数近视值,见表13.4.1-3.
顶棚、墙面和地面反射系数&&&&&&&
表13.4.1-3
反射面性质
反射系数(%)
反射面性质
反射系数(%)
抹灰并大白粉刷的顶棚和墙面
砖墙或混凝土屋面喷白(石灰、大白)
墙、顶棚为水泥沙浆抹面
混凝土屋面板,红砖墙
无色透明玻璃
白色棉织物
混凝土地面
最低照度补偿系数Kmin
距离比(L/H)
二、本工程照度计算
照度计算的目的,是根据所需要的照度值和其它已知条件(灯具的形式和灯具的布置、房间各个方向的反射条件以及灯具和房间的污染情况等)来决定灯泡的容量和灯具的数量,或在照明灯具形式、布置和光源容量都正确的情况下,计算某点的照度值。
照度计算的方法有利用系数法、单位容量法、查概曲线法、逐点计算法等。各种计算方法只能做到基本准确。因各种参数不精确,计算结果有+20%~-10%的误差允许的。
&在本次设计中,用利用系数法进行计算。利用系数法考虑了直射光和反射光两部分所产生的照度,计算结果为水平面上的平均照度。利用系数法适用于灯具平均布置的一般照明以及利用墙和顶棚作光反射面的场合。
1.计算公式&&
&&&&&&&&&&&&(13.4.1-1)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中 ———工作面上的平均照度,
F———每个灯具的光源的光通量,
A———房间的面积,㎡;
——照度补偿系数,见表13.4.1-1,照度补偿系数的倒数(K=1/ )称为减光系数或维护系数。
2.最低照度系数Kmin.&& Kmin=
(13.4.1-2)
将式(13.4.1-2)代入(13.4.1-1)得:
确定空间系数
长;b-宽;h-高;s-面积。
根据工作房间表面反射比与空间系数查表得到光通利用系数 。
检验照度。
根据距高比L/H确定灯具位置。
照度系统计算
以标房303的客房为例用天正电气软件进行照度计算。
光源选择:根据相关标准和规范对光源选择的要求并从节能的角度考虑,主要选择荧光灯和节能灯作为照明光源。
照度计算书
参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB
参考手册:《照明设计手册》第二版:
计算方法:利用系数平均照度法
1.房间参数
房间类别:,照度要求值:75.00LX,功率密度不超过11.00W/m2
房间名称:
不规则房间周长: 22.07 m
不规则房间面积: 24.47 m2
计算高度H: 2.25 m
顶棚反射比(%):70
墙反射比(%):50
地面反射比(%):10
室形系数RI: 0.99
2.灯具参数:
型号: 荧光灯DULUX
D26W&&&&&&&
单灯具光源数:3个
灯具光通量:& 1800lm
灯具光源功率:78.00W
镇流器类型:
镇流器功率:0.00
3.其它参数:
利用系数: 0.41
维护系数: 0.80
照度要求: 75.00LX
功率密度要求: 11.00W/m2
4.计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
Φ-- 光通量lm
N -- 光源数量
U -- 利用系数
A -- 工作面面积m2
K -- 灯具维护系数
建议灯具数: 1
计算照度: 73.09LX
实际安装功率 = 光源数& (光源功率 + 镇流器功率) = 78.00W
实际功率密度: 3.19W/m2
折算功率密度: 3.27W/m2
5.校验结果:
要求平均照度:75.00LX
实际计算平均照度:73.09LX
符合规范照度要求!
要求功率密度:11.00W/m2
实际功率密度:3.27W/m2
符合规范节能要求!
结合实际灯具布置如照明图所示。局部照明由插座回路提供。
标房303卫生间为例用天正电气软件进行照度的计算。
照度计算书
参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB
参考手册:《照明设计手册》第二版:
计算方法:利用系数平均照度法
1.房间参数
房间类别:,照度要求值:150.00LX,功率密度不超过11.00W/m2
房间名称:
房间长度L: 2.45 m
房间宽度B: 2.19 m
计算高度H: 2.25 m
顶棚反射比(%):
墙反射比(%):
地面反射比(%):
室形系数RI: 0.99
2.灯具参数:
型号: 荧光灯DULUX
D26W&&&&&&&
单灯具光源数:2个
灯具光通量:& 1800lm
灯具光源功率:52.00W
镇流器类型:
镇流器功率:0.00
3.其它参数:
利用系数: 0.41
维护系数: 0.80
照度要求: 150.00LX
功率密度要求: 11.00W/m2
4.计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
Φ-- 光通量lm
N -- 光源数量
U -- 利用系数
A -- 工作面面积m2
K -- 灯具维护系数
建议灯具数: 1
计算照度: 222.03LX
实际安装功率 = 光源数& (光源功率 + 镇流器功率) = 52.00W
实际功率密度: 9.68W/m2
折算功率密度: 6.54W/m2
5.校验结果:
要求平均照度:150.00LX
实际计算平均照度:222.03LX
符合规范照度要求!
要求功率密度:11.00W/m2
实际功率密度:6.54W/m2
符合规范节能要求!
卫生间局部照明:镜前灯用30w作为局部照明。
应急照明设计
1.应急照明作为正常照明的一部分同时使用时,应有单独的控制开关,且控制开关面板宜与一般照明开关面板相区别或选用带指示灯泡。
2.应急照明不作为正常照明的一部分同时使用时,当正常照明因故停电,应急照明电源宜自动投入。
3.公共场所安全出口、疏散出口应设指示灯
4.疏散应急照明宜设在墙面或顶棚上,安全出口标志且设在出口顶部,疏散走廊的指示标志宜设在疏散走廊道及其拐角处距地面1.00m以下的墙上,走道疏散标志灯具间距不应大于20m。
5.应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源且连续供电时间不应大于30min.
&& 本工程的应急照明设计
& 根据应急照明设计要求,本设计中的应急照明设计如下:
在客房走廊应急照明采用一台YJS系列EPS集中供电,当市电停电时由EPS自动投入保证应急负荷;恢复市电时断开电池回路。EPS供电时间不小于20当发生火灾时消防中心强切正常负荷并给出强制点亮信号,强制点亮消防应急照明于人群疏散。
应急照明配电箱3AE各支路的功率计算及导线的选择
应急照明的照度标准值宜符合下列规定。
(1)备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%。
(2)安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%。
(3)疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5lx.
电气平面图经计算得出各配电箱的供电面积对照如下表:&&&
面积(㎡)/数量(个)
面积& (㎡)/数量(个)
旅馆建筑照明功率密度表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
房间或场所
照明功率密度(w/㎡)
照度值(lx)
客房层走廊
由系统图可知3AE配电箱最大单相负荷为L3或L1相,为0.3kw.
所以3AE配电箱等效三相负荷为pe=3 =3&0.3=0.9kw
= / COSф=900/(220*0.80)=2.85A
选择导线型号及穿管直径为NHYJV-5X6-SC25
选择开关:
计算电流为2.85A,则低压断路器选择C65N 3P-C4A
1)3AE—1支路功率=照明负荷&&
本工程为三层宾馆,根据表2.5.2.3全馆总照明为5(w/㎡).
计算公式&&& P=S&P
/1000& (WK)
P —单位面积功率(负荷密度)w/㎡.
S—建筑面积
= / COSф=200/(220*0.80)=1.06A
选择导线型号及穿管直径为NH-BV-500(3X2.5)-SC15
= / COSф=70/(220*0.80)=0.40A
选择导线型号及穿管直径为NH-BV-500(3X2.5)-SC15
= / COSф=300/(220*0.80)=1.70A
选择导线型号及穿管直径为NH-BV-500(3X2.5)-SC15
3AE-4支路&& 标志灯每个按6w计算
= / COSф=100/(220*0.80)=0.57A
选择导线型号及穿管直径为NH-BV-500(3X2.5)-SC15.
选择开关:
1)3AE—1支路计算电流为1.06A,则低压断路器选择C65N 1P-C2A
同理可得出导线、开关设备等总汇如下表
允许载流量
NH-BV-500(3X2.5)-SC15
C65N 1P-C2A
NH-BV-500(3X2.5)-SC15
C65N 1P-C2A
NH-BV-500(3X2.5)-SC15
C65N 1P-C2A
NH-BV-500(3X2.5)-SC15
C65N 1P-C2A
二、本工程应急照明照度计算
照度计算书
参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB
参考手册:《照明设计手册》第二版:
计算方法:利用系数平均照度法
1.房间参数
房间类别:,照度要求值:50.00LX,功率密度不超过11.00W/m2
房间名称:走廊照明
不规则房间周长: 107.57 m
不规则房间面积: 84.96 m2
计算高度H: 2.00 m
顶棚反射比(%):
墙反射比(%):
地面反射比(%):
室形系数RI: 0.79
2.灯具参数:
荧光灯2D-13&&&&&&&&&&&&
单灯具光源数:2个
灯具光通量:& 650lm
灯具光源功率:26.00W
镇流器类型:
镇流器功率:0.00
3.其它参数:
利用系数: 0.34
维护系数: 0.80
照度要求: 50.00LX
功率密度要求: 11.00W/m2
4.计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
Φ-- 光通量lm
N -- 光源数量
U -- 利用系数
A -- 工作面面积m2
K -- 灯具维护系数
建议灯具数: 16
计算照度: 66.20LX
实际安装功率 = 光源数& (光源功率 + 镇流器功率) = 416.00W
实际功率密度: 4.90W/m2
折算功率密度: 3.70W/m2
5.校验结果:
要求平均照度:50.00LX
实际计算平均照度:66.20LX
符合规范照度要求!
要求功率密度:11.00W/m2
实际功率密度:3.70W/m2
符合规范节能要求!