柜机挂机中央空调空调没有三挡风是什么原因

柜式空调漏水是什么原因?
柜式空调也是现在我们比较常用的一种空调产品,平时在使用空调的时候可能大家听到比较多的都是壁挂式空调出现的一些故障吧,这是不是代表其他类型的空调就不会出现什么故障呢?其实不是的,就说柜式空调吧,柜式空调在使用的时候也会出现一些故障,壁挂式空调在使用时可能会出现漏水的现象,柜式空调在使用的时候也可能会出现这样的情况哦,大家想不想了解一下柜式空调漏水是什么原因造成的呢?接下来就让我来为大家进行一下介绍吧。
内机漏水:
1、柜式空调室内机出现漏水的现象,可能是因为空调排水管脱落或者是破损所导致的,如果排水管被一些杂物堵住也会导致空调室内机出现漏水的现象。
2、柜式空调在使用的时候,它放置的位置不平整,同时它的排水管道蛇形分布,因此容易出现虹吸现象,使得空调冷凝水无法排出。
3、在搬运过程中,空调出现了碰撞使得柜式空调的接水盘出现了移位。
4、在使用空调的时候如果室内的湿度比较大,就容易在室内机的出风框和摆风扇叶上布上一层水珠,这一个现象可能就让你产生出空调漏水的错觉。
5、柜式空调它的接水盘已经装满,但是它的出水管却被堵住了,这时水就会从内机中流出。
室外机漏水:
1、我们在使用柜式空调的时候,发现水是从外机的高低压阀中滴出,这样的现象其实是正常的,这属于凝露水滴。
2、空调处在制热化霜的状态下,室外机出现漏水的情况,这一现象也是正常的。
3、柜式空调的外机连接管它的保温效果不到位,这时在水管上就会产生出凝露水,这也会造成柜式空调室外机漏水。
柜式空调漏水的时候我们可以通过检查以下几个地方是否出现了故障。首先将空调拆开进行试机,如果在断口处冷凝水出水比较顺畅,那么就排除了是室内机漏水的问题,那么导致柜式空调漏水的原因就是空调新接处的工艺处理不好的问题所导致的。其实对柜式空调进行检查的时候,只要排水管后半段不堵,那么重新将排水管连接一下问题就能够解决了。
现象一:分体机不定时的出现漏水的情况
原因:这一情况的柜式空调漏水是什么原因呢?现在很多家庭在进行房屋装修的时候越加的豪华和高级,在安装空调的时候都喜欢将空调的各种管道安装成暗管,在进行装修安装的时候,大多的安装师傅都会选用金属复合管,这一种管路放置的比较长,因此在水管的中间部分就会出现高低不平的情况,而分体式的空调冷凝水是没有水压的,因此在管路中间容易进入空气,因此使得冷凝水无法通过管道。
维修方法:大家在装修的时候可以在市场中购买一些小于排水管的细小水管,在安装时将小水管引入到排水管的排水口处,但是要注意的是小水管留10几公分放在室内机内高于接水盘,这一个小水管相当于引入空气的小管,这样在使用空调的时候就不会妨碍到正常的排水了。
现象二:空调的出风口时不时会出现漏水的情况
原因:在进行空调安装的时候,没有进行水平测试就直接安装空调就可能导致排水口高于储水盘,这时空调在排出冷凝水的时候,如果水管中冷凝书残留其中不能被排出,那么它就会直接从水盘中溢出。
维修方法:这一原因导致的空调漏水,那么只需要重新将空调安装位置调整一下,使得排水管的排水口低于储水盘,那么问题就能得到解决了。
现象三:柜式空调在开机几分钟之后就出现了漏水的现象
原因:空调在长时间的工作之后,因为使用环境比较恶劣,使得灰尘积聚在空调的排水管中导致空调排水管被堵塞,最终引起柜式空调漏水问题的出现。
维修方法:这时大家需要及时对空调排水管进行清理,把水管中的灰尘清洁干净,使得排水管在排水时畅通无阻,这样就不会出现空调漏水问题了。
相关文章推荐:
如果是车外(车底)会滴水到地面,这是正常的现象,一般有下列几种原因:1、因为汽车冷气系统在车内仪表板里面有配置蒸发器,开
汽车空调需要抽真空,因为空气里有水蒸气,它和冷媒容易造成冰堵。一些维修厂会把汽车空调中的残余制冷剂直接排放掉,然后直接用
  一台变频空调使用8年节省电费至少2000元,定速空调无可比拟。定速空调只能通过频繁开、关机来调节室内温度,温度波动大,极
人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1℃2℃,即空调器的送风温度虽然略为高一些,但是,人体实际
夏天开车,车内空调温度一般温度不宜过低,这样会导致出车门时,人体温度与外界温度相差太大引起身不适。一般情况下,24-26度温
  每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较
汽车空调耗油大,到底该怎样使用才更省呢,小编整理了一下几点可供大家参考。1.空调温度25摄氏度最合适夏季汽车油耗居高不下的一
汽车空调不仅要会正确的使用,还要有合理的保养,下面小编总结了几小点,大家可以参考参考。一、开启前,更换空调滤芯和检查空调
Copyright ◎
all rights reserved湘ICP备号-16号家电百科 产品:
刚买的格力空调王者风度 3匹柜机,可是售后安装时说电压太大空调专用电线负荷不起,得重新从电能 表拉新电
刚买的格力空调王者风度 3匹柜机,可是售后安装时说电压太大空调专用电线负荷不起,得重新从电能 表拉新电 常见问题
你这种情况肯定要重新拉一条专用电线路,并且安装专用开关。你找一个专业的电工师父,按照他的要求买所需材料,重新拉一条线就行了。不明从哪里进户也不要紧,专业的电工师父会为你解决一切问题的
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10新的格力空调72柜机开不起机是什么原因_百度知道
新的格力空调72柜机开不起机是什么原因
有无零接地现象(农村用电常有这种不规范接法),导线连接点是否较多。若是如上情况,要先检查供电电源,供电线路是否过长,更换新件后不应忙于接通电源试机,供电线路是否老化,应首先检查供电电源是否符合要求、保险管烧毁等现象时供电电源正常是空调器工作的必要条件:(1)检查供电线路规格是否符合要求,确认电源正常后再开机,建议用户购买供电功率是空调额定功率3倍以上的稳压器,若较低或波动较大。(3)检查三相电路中有无漏电保护器。(4)当出现变压器。若有这种情况,应及时更换,尤其是新装机在维修空调时,以免造成较大损失。(2)测量电源电压是否正常。检查时应做到以下几点,则建议用户更换
其他类似问题
为您推荐:
格力空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 4152|回复: 13
格力3匹柜机制热外机不启动原因
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 传说中的小米哥 于
14:08 编辑
今天修了一台3匹格力柜机,(保修之内)
上门观看现象,制热外机整机不启动,内机不启动&&面板显示正常&&。不报故障代码
经检测&&刚制热时,外机继电器线圈有电,5秒后断电。我测量了感温和管温都正常(2个阻值不一样,一个是15K。一个是20K),怀疑主板问题& &结果发现室外机管温开路,更换后外机风扇转了,线圈有电了。压缩机有电却不运行,换电容后还是不启动&&由于只带钳形表,没有万用表,明天再去看看他的压缩机有没有坏,保内机啊,换压缩机伤不起啊
阅读权限15
在线时间 小时
变频还是定频
阅读权限30
在线时间 小时
变频还是定频
定频& && &
阅读权限15
在线时间 小时
可能压缩机挂了
阅读权限60
在线时间 小时
直接给压机供电,还是不启动;就更换压机吧!!!
阅读权限60
在线时间 小时
保内机有什么伤不起的,又不用你花钱
阅读权限20
在线时间 小时
换吧,又可以……来自: Android客户端
阅读权限101
在线时间 小时
压缩机坏了才好,那又可以赚钱了吗。
阅读权限30
在线时间 小时
不会是你卖的机子吧中奖了
阅读权限35
在线时间 小时
学习了 谢谢分享哦