在负荷小时功率因数是负数0.58补一路时变负数,这样是补过了吗?

电容自动补偿控制器怎么设置功率因数在0.95_百度知道
电容自动补偿控制器怎么设置功率因数在0.95
无功补偿装置设的功率因数是0.95,表示为电容柜的最高补偿为0.95,如果你的无功补偿控制器设定为自动状态,那电容柜补偿低于0.95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、补偿功率因数、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单投切电容量、手动运行、自动运行。你要这些设置全部设置正确后,无功补偿装置才能正确使用工作。
其他类似问题
为您推荐:
通过数字窗口现实的数字,使补偿器进入.95这个你想要的数值上。
1,不同的补偿器思路相同:参数设置状态:“切除”灯亮.99了,供电局的奖励就越多,投入正常使用了。如果你的补偿装置已经是正式的设备,
2,对于设备成本摊销也越快,超过就切除电容、再按“Moden”键.00),选择设置的参数:你说“现在补到0、长按“Moden”键、按“+”或“-”键,那么它工作起来,你选到,表示设置“切除点”
3,把切除点设置到.95,可以蒋功率因数稳定在0:0,你可以这样设置,使补偿后功率因数越高(越接近1.95时.97-0,电容就不投了。
不过有个问题想同你探讨。
如果你使用的是我们深圳市奥特电器有限公司的“GZK系列智能补偿器”,即表示当功率因数达到0呵呵
不知道你用的补偿器是哪一种,那么,不经济”这种说法好像依据不足。这是循环选择的,但是操作上稍有不同,结果应该是更经济才对
来自团队:
您可能关注的推广
功率因数的相关知识
其他1条回答
//zhidao:
常规的不用自己设置,厂家出厂的默认参数是可以用的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁为什么低压功率因数表显示负数?_百度知道
为什么低压功率因数表显示负数?
提问者采纳
解决办法:
不是新安装的,.C相,也会出现这样的情况。现在有自动的功率因数补偿控制的,。原因2。回答、把从总开关柜来的电流互感器的两根引线(信号线)对调一下原因1:如果是新安的电容柜,,接线出了问题,总之就是电流取样不能和电压取样有重复,一般表示电路中的无功功率是容性的,也就是无功补偿柜补偿过了或者电路中有较大的容性负载,
LZ可以试试,电流取样A相!
2,拆下或断开几个电容,电压取B,做人为地调整、没有按照说明书接线,追问:功率因数表显示负数
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
功率因数表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电机启动,无功功率自动补偿器上的功率因数通常是怎么显示的?谢谢解答了_百度知道
电机启动,无功功率自动补偿器上的功率因数通常是怎么显示的?谢谢解答了
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
显示的是负数是什么意思啊?
还有一个显示的是滞后0.985。电机功率是150千瓦的,滞后属于正常情况吗?会不会影响到以后的无功补偿?
负数是补过了,滞后没补够
其他类似问题
为您推荐:
功率因数的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}