我看到储罐上既有放空管又有平衡放空卤菜没味是为什么呢呢?

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
LNG 储罐操作手册.doc21页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:70 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
主要设备设计参数 2
工艺流程简述 3
控制及安全报警系统 3
压力测量点一览表 3
温度测量点一览表 5
气动截止阀设置一览表 5
可燃气体泄漏报警检测器设置一览表 6
ESD紧急切断开关设置一览表 7
安全阀设置一览表 8
远传报警控制系统 9
岗位操作 10
LNG卸车操作规程 10
LNG气化操作规程 12
LNG加液操作规程 13
安全管理制度 14
故障处理 17
安全须知 18
主要设备设计参数
有效容积50m3LNG储罐一台,内罐工作温度-146℃,内罐设计温度-196℃。设计压力1.3MPa(-0.1MPa外筒),最高工作压力1.2MPa(-0.1MPa外筒),工作压力0.5MPa~1.0MPa,储罐安全阀开启压力1.25MPa。
LNG低温泵撬
LNG低温泵工作温度-146℃,设计温度-196℃,设计压力1.6MPa,设计泵进出口压差0.6~0.7MPa,管道材质为奥式体不锈钢,钢号0Cr18Ni9。
L-CNG低温柱塞泵
L-CNG低温柱塞泵最大出口压力25.0MPa,最大进口压力0.6MPa,最小进口压力0.02MPa,流量1500L/h,功率22KW。
空温式气化器
空温式气化器流量1000Nm3/h,设计压力32.0MPa ,最高工作压力25.0MPa。进口温度-145℃~-162℃,出口温度小于环境温度10℃以内。
CNG储气瓶组共分为52个独立小瓶组成撬设计,有效容积4m3水容积,其中低压容积2m3,中压容积1m3,高压容积1m3。最大工作压力25MPa,设计压力27.5MPa。
仪表风系统
仪表风系统主要设备有空压机、干燥器、过滤器,螺杆式空压机排气量0.24m3/min,排气压力1.0MPa。
LNG加液机流量范围0~150L/min,额定工作压力1.6MPa。
工艺流程简述
液化天然气简称LNG由LNG低温槽车0.4MPa、-145℃运来,在卸车台处
正在加载中,请稍后...液化石油气储罐上安全阀放空管设计简单易导致2大问题
液化石油气储罐上安全阀放空管设计简单易导致2大问题
随着人们生活水平的不断提高,使用液化石油气储罐的人也就越来越多了,但是在我们日常生活中经常会遇到安全阀内部生锈严重等问题,而直接导致该问题的根源在于储罐上安全阀放空管设计简单。下面我们来谈谈储罐上安全阀放空管设计简单易导致2大问题:
很多液化石油气储罐站储罐安全阀放空管很简单——放空管口直指天空,根据规范6.7.11条第3款“管口高出储罐平台2m以上”。但是,这样会带来两个严重问题:
(1)大量雨水积存在安全阀的出口处,而且目前酸雨的情况比较严重(佛山地区70%以上为酸雨),所以积存的雨水一般呈酸性,PH值一般都大于5,导致安全阀内部生锈严重,甚至导致安全阀送捡时报废;
(2)一些飞鸟在放散管内筑巢,筑巢所用的枯叶、树枝等杂物积存在安全阀放散口,导致安全阀起跳困难甚至无法起跳,而形成安全隐患。而有些气站为了避免雨水灌入的问题,将安全阀放散口出口加—90o弯头,指向水平方向,这样导致紧急放散上时不能及时充分扩散,尤其在事故时有罐已着火的情况下。根据一些较好的经验,放散管口应指向天空,但管口也应设防雨水、飞乌的措施,比如在管口上套上一比管口直径稍大的轻质(如铝质)筒等方法。
以上就是个人关于液化石油气储罐上安全阀放空管设计简单易导致2大问题的简单介绍,通过以上的介绍,希望可以让你们对液化石油气储罐有更深的认识和了解。/info/18721.html