  【摘要】随着我国城市化建设的不断加快,我国的用电需求也越来越高,对输电线路的正常运行工作也越来越重视,为了能够确保输电线路的安全运行,我们需要必须要充分的掌握输电线路设备的运行情况,并及时的进行维护,对环境变化较大的防护区域,我们还需要及时的发现安全隐患,并对其进行修补,同时要积极的进行输电线路的设备检修和维护工作,本文通过对输电线路的维护工作进行的分析,总结一些安全运行维护工作的体会,希望为以后的输电线路维护工作提供帮助。 中国论文网 /6/view-4696250.htm  【关键词】输电;线路维修;运行管理   35KV输电线路是我国常用的高压输电线路。由于这种输电方式线路较长,因此给维修队带来了很多的困难,但是为了保证输电线路的正常运行,我们必须采取一定措施、制定一定的制度,对35KV输配电线路进行正常的维护、运行、管理工作,以确保电能的稳定供应。   一、严格执行线路巡视定人、定段、定时制度   首先我们应该为了使维护的目标更加明确,可以采取班组巡线的管理模式,将整个队伍分成若干个班组,每个班组负责自己段的线路运行和维护管理工作,严格的按照专人、专责的巡视模式,为了提高线路巡视的质量,我们还应该在每一个季度进行交换巡视。同时对于所有班组都参与的线路,在移交工作的时候也要对责任进行分化管理,这样才能够敦促个人和班组积极的完成任务。   二、规范线路巡视记录与巡视内容   线路的巡视记录必须要按照国家的相关规定进行记录,所记录的内容一定要详细,除了设备以后的变化,还必须要记载防护区内的变化情况,对于可能发生的危机线路安全的隐患也要详细记载,并及时的上报;比如违章建筑、违章挖掘、拟建或在建的房屋以及树木的影响,还有责任段内设施被盗情况,还有对于天气情况也要及时的记录,并附有对绝缘子、导线连接器等元件的检测情况。   三、线路巡视工作重点及要求   1、在每年的春、冬季都要做个好防盗、防火灾等工作,在这些阶段,要加强巡视工作、缩短巡视周期,并加大巡视密度,同时做好记录,当辖区的风力存在大于6级的时候,要做好相关的检测和记录,对于大雾、结露以及毛毛雨等复杂天气,要在适当的时间进行实地观测和检查,并对当时地段的放电情况作好记录,对于辖区段内的建筑工地和城市,要做好护线的宣传工作,方式线路受到干扰。2、每年的7~9月这一阶段,我们的线路重点要注意线路的防树障、交叉以及基础冲刷和误碰等工作,应该及时的对防护区内的树木进行修剪,防止其干扰导线,并按照相关的运行规程,对树木和架空线路之间的距离进行调整,确保满足线路的安全要求,对于防洪堤段要加大巡查量和记录工作,由于大雨冲刷可能引起坍塌的地方,要进行预防,对于已发生坍塌的地方,要注意及时修补建设。   四、线路巡视到位标准   为保证线路巡视工作能够做到位,我们需要对巡视定下相应的标准,当巡视人员到达线路杆位后,首先应该围绕线路绕塔一圈,并且要及时的观察责任段内的构件和金具情况,再向前行进,对于特殊的地段,我们可以利用望远镜进行仔细的观察,对于事故地巡视时,要严格的按照相关规定进行巡视,务必要检测线路的全部,不可以有漏巡的现象,必要的情况下进行登杆检查。   五、缺陷内容描述要求   1、拉线缺陷情况应用“电源侧左”或“负荷侧右”来描述,并注明拉线及型号或地线拉线及型号;线路被盗时应写明拉线棒情况、型号,UT线夹情况、型号及拉线本身情况;拉线及拉线棒锈蚀时应估计锈蚀表面积和截面积,并根据运行标准说明是否需要更换。2、铁塔角钢被盗时,应注明塔型及被盗角钢编号和尺寸,在现场查不到时,应在现场绘制草图,回站后查资料填写;螺栓被盗时应写明方位及螺栓型号。3、抱箍被盗时应写明左杆或右杆及具体被盗情况,抱箍型号及修复所需材料。4、接地极及接地网的缺陷情况应详细写明,并写明修复所需材料。5、导、地线损伤断股时应写明损伤情况,所在档距、相位、左右(指地线,左、右是指面向杆号大号侧的左或右,下同)、损伤处距杆塔距离、档距内有无交跨、损伤处导线下面的环境情况并根据运行标准准确判断处理方法。6、统计交叉跨越时应写明所在档距、交跨物名称、所属产权单位、交跨距离、交跨角度、测量时温度、交跨距杆塔距离。7、防护区内有异常情况,如新增房屋、机械施工等情况时,如能满足安全距离要求的,应详细向施工人员询问有关情况,如不能满足安全距离要求的应立即制止,并进行安全宣传教育。8、杆塔附近取土、挖沟渠或开山炸石等应写明离杆塔及基础的距离、深度及开挖性质等情况。9、杆塔上有鸟巢时,应写明鸟巢在杆塔上的数量及详细位置。10、发现绝缘子或金具破损、缺少销子或销子脱出时,应记明所在相位、左右、电源侧还是负荷侧、在哪个位置。11、杆号牌异常应写明异常情况,如有错误或被盗应写明错误情况及应挂杆号牌。12、紧急缺陷应立即电话汇报并及时处理。   六、典型故障防护措施   1、施工中严把质量关,在输电线路中,由于线路水平排列,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。   2、大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,会引起导线的相间短路,甚至断线。因此在交跨越的线路上应留有一定的间隔距离。   3、导线由于长期受水分、大气及有害气体的侵蚀,氧化而损坏,钢导线和避雷线最容易锈蚀,在巡视中发现导线严重腐蚀时,应予以及时更换。   4、线路上的瓷质绝缘子由于受到空气中有害成分的影响。使瓷质部分污秽,遇到潮湿天气,污秽层吸收水分,使导电性能增强。既增加了电能损耗,又容易造成闪络事故。   5、线路上误装不合格的瓷绝缘子或因绝缘子老化,在工频电压作用下发生闪络击穿。对此在巡视时发现有闪络痕迹的瓷绝缘子应予以及时地更换,而且更换的新瓷绝缘子必须经过耐压试验。   6、瓷绝缘部分受外力破坏,发生裂纹或破损,打掉了大块瓷裙或是从边缘到顶部均有裂纹时,应予以更换,否则将会引起绝缘降低而发生闪络事故。   7、导线受力不均,使得杆塔倾斜,此时应紧固电杆的拉线或调整线路。   8、在导线振动的地方,工具螺丝易因受振动而自行脱落发生事故,因此在巡视与春检时应仔细检查工具各部件的接触是否良好。   七、结束语   输电线路是整个电力系统的重要组成部分,也是电力系统问题出现最多的部分,为了保证安全平稳的进行输电,我们必须要提高线路的维护和管理水平,相关的运行单位也应该建立全面的职责体系,帮助管理人员能够掌握到最先进的维修技术,并根据相关规程制度,对需要预防的事故和运行安全进行分析,提出有建设性的管理措施。   参考文献   [1]黄新波,张国威.输电线路在线监测技术现状分析[J].广东电力,2009(01)   [2]朱钰,陈瑞国,郝建成.浅谈电力设备状态检修[J].东北电力技术,2010(03)   [3]谢达境.输变电设备状态检修工作在国内外的开展现状[J].企业技术开发,2011(24)
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。35KV输电线路施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
35KV输电线路施工方案
3K​V​输​电​线​路​施​工​方​案
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩22页未读,继续阅读
你可能喜欢35kV输电线路防雷接地有哪些要求?要做哪些措施?接地电阻是多大?_百度作业帮
35kV输电线路防雷接地有哪些要求?要做哪些措施?接地电阻是多大?
35kV输电线路防雷接地有哪些要求?要做哪些措施?接地电阻是多大?
输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防线”,即:1.防直击,就是使线路输电线路不受直击雷。采取的措施是沿线路装设避雷线。2.防闪络,就是使线路输电线路受雷后绝缘不发生闪络。采取的措施是加强线路绝缘、降低杆塔的接地电阻、在导线下方架设耦合地线等。3.防建弧,就是使线路输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。采取的措施是系统采用消弧线圈接地方式、在线路上安装管形避雷...
不要听他们楼上做低压防雷的扯,小心蛋疼。35kV输电线路防雷接地属于高压啦,要安装氧化锌防雷器,高压的SPD,输电线路~!?防雷接地,国家规范写的一溜一溜的,再说了,输电线路直接跟铁塔走啦,需要你重新设计防雷吗?设计院图纸就有~!...}