重庆消防排烟工程安装问题

关于高层民用建筑中防排烟系统问题的分析
认识到其单独的系统属性和重要性,只有端正了对防的态度,才能在施工过程中不断的完善防排烟系统的设计,保证其设计以及装置施工都符合国家建筑要求,保证每个建筑项目的防排烟系统设施配置齐全,功能完善,真正发挥其防火减灾的作用。
并分析了造成问题的原因,提出了几个高层民用建筑的防排烟系统在设计、施工和验收交付使用中常见的问题。提出处置这些问题的方法及对策。
1高层防排烟系统可能呈现的问题
1.1自然排烟设施不能达到排烟要求
对于建筑高度不超过50m一类公共和建筑高度不超过l00m民宅,依照《高层民用建筑设计防火规范》中的要求。最好设置自然排烟系统。自然排烟是一种建造经济、设置简单、容易操作、维护也十分方便的排烟系统。但是一些使用自然排烟系统的工程在设计、施工过程中不能按规范进行,导致了工程完工之后,所建设的自然排烟设施并不能达到要求或不根本具备排烟作用,具体的来说,问题主要表示在如下几个方面:
排烟窗应该设置在尽量靠近屋墙上部的位置。但是现在相当数量的工程中,1自然排烟窗的位置设置不当:从排烟的效果考方面虑。可能是出于外墙美观,甚至仅仅为了工程建设的方便,自然排烟窗并不是设置在墙上部的而设置在中部甚至下部,距顶板的距离较大,非常有利于自然排烟。
但由于局部设计人员未按规范要求进行认真计算,2自然排烟窗的开窗面积不符合规范:高规》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确的规定。或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致局部工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果。
排烟窗的开启装置应该以便利和快速为设计基准。但在一些建筑的设计中,3排烟窗的装置高度较高或者缺少便于开启的装置:按相关规范要求。排烟窗的设置高度较高、开启困难,有的甚至变为固定窗完全无法打开,这一点相当有利于火灾情况下使用者的自救。
1.2机械防烟设施的设置问题
设计和建造时容易出现送风道截面尺寸过小,机械防烟设施方面。送风口尺寸、正压送风系统余压值达不到规范要求的现象,这些现象会直接导致送风口实际送风量严重不足,开启门洞处风速近似于零的情况,造成这个问题的原因相对复杂,下面我来具体分析:
防烟楼梯间及前室、消防电梯前室及合用前室的机械加压送风量应由计算确定,1风机选型不当:按规范要求。当计算值和规范规定的值不一致时,应取两者中较大值。有少数设计者因忽略这一点而直接按规范给定的值确定送风量,就有可能会导致所选用的风机风量偏小,不能满足要求。
有时会发现发现送风口尺寸以及所选用的风机风量和风压均能满足设计规定,2送风道设计阻力打导致风压损失:实际工程验收时。但送风口实测风速却很小,或是离风机较近的风速很大,但稍远一些的风口却没有风现象,这种情况显然是难以满足设计要求的究其原因,一般都是由于送风竖井的施工达不到规范,漏风严重所导致的出现这些问题的工程,有相当多的一局部送风道的尺寸偏小,砖、混凝土风道内壁粗糙未用水泥砂浆抹平整,管道连接不严实,常闭风口关闭不严密,漏风十分严重,导致送风口的风速、风量达不到规范要求。
按《高规》要求,3重复设置自然排烟系统与正压送风系统。对于建筑高度超越50m一类公共建筑和建筑高度超越l00m居住建筑。应设置机械加压送风系统,有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,导致火灾情况下,机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时,防烟楼梯间难以形成正压,达不到防烟效果。
机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,4未设置合用正压送风系统的压差调节装置。按规范要求。宜分别独立设置送风系统,当必需共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。目前很多工程的合用正压送风系统没有设计压差调节装置,无法满足楼梯间的余压值高于前室的要求。
2防排烟风机的配电不符合规范要求
2.1风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求
其供电应为一、二级用电负荷。但实际工程中有的供电线路不是接自消防电源,防排烟风机属于消防设备。而是引自普通配电箱,有的设计采用单回路配电线路,有的设计未设末端电源自动切换装置,上述供配电均达不到一、二级用电负荷要求的专用双电源回路且设末端自动切换装置的规定。
2.2配电线路的敷设装置不符合要求
排烟风机、正压送风机的配电线路应采用耐火或阻燃电缆、导线在封闭式防火电缆桥架及封闭式防火金属线槽内或穿焊接钢管敷设,按规定。暗敷时应敷设在混凝土内且维护层厚度不小于30mm明敷时金属线槽、金属管均应涂防火涂料维护。但检查中发现有的施工班组因交底不到位,随意地将防排烟风机配电线路穿PVC塑料管,或在吊顶内敷设时虽然穿金属管但未涂刷防火涂料,并存在用普通电缆线取代耐火、阻燃电缆线现象,难以满足线路的防火性能和应急用电的需求。
2.3防烟分区无挡烟设施或设施不符合要求
设置的机械排烟的部位没有按规范要求在吊顶下设置挡烟垂壁,现在有相当一部分工程。尤其是二次装修时,有的甚至将原有的垂壁打掉。一些地下车库虽然采用了建筑的梁充任挡烟设施,但是排烟口却均在梁下安装,这时梁就起不了挡烟垂壁的作用。
2.4防排烟系统失效
防排烟系统仅是火灾时使用,一般说来。平时除了例行的定期检查外,系统基本上是不运行的参照达尔文“用进废退”理论,合格的系统如果临时闲置,也有可能由于人为因素:如产品制造局限,防排烟阀门易熔片脱落;维护管理不当,传动机构锈蚀,控制系统失灵无法响应动作等等。平时未被发现的隐患,火灾发生的关健时刻往往引起运行故障,使得系统不只不能起到控制烟气、协助扑救和人员疏散的作用,反而使系统的风道成为烟火蔓延的走廊”
3解决上述问题的对策
3.1从职能部门监督管理方面抓落实
消防监督部门加强防排烟系统工程的设计审核与竣工验收监督工作。其次,首先。明确建筑工程项目中的防排烟系统,必需由具有消防工程施工资质的工程公司来安装施工。
强调防排烟设施的重要性 3.2从功能划分上。
直接受消控中心控制的具有独特功能的与生活通风和空调系统完全分开的系统。只有把它作为一个独立的消防系统,所谓“消防防排烟系统”就是一个包括排烟风机、送风风机、风管或风井、各种排烟防火阀门、风口以及联动系统等设施。与“自动报警系统”水灭火系统”气体灭火系统”等平行分列在一起,才干促进人们消防工程实践中重视它完善它而不至于把它忽略。
3.3从设计环节开始严格执行规范
规范的设计才干杜绝或减少防排烟系统的先天隐患。建议在条件允许的情况下,设计是保证建筑质量的基础。按国家规范要求对防排烟系统进行单独设计、制图,并冠以“消防防排烟”施工图图名。因为依照《高层民用建筑设计防火规范》中的规定,防排烟系统不宜与空调系统兼用,所以建议开发商不要片面追求节省资金,而要明确防排烟工程的消防工程属性,提醒参建人员防排烟系统属于消防工程施工图范围。
3.4从施工环节加强工程中监督检查
因此,施工过程是将工程设计转化为成品的关键过程。施工单位不只要在建筑时严格依照规范施工,还要建立施工质量管理体系,以便在施工过程中随时。而对于防排烟系统来说,建设前,其主要材料、构配件和设备在装置之前要先进行现场验收,以确定如防火阀和排烟阀这一类的设施符合相关的消防产品规范,而涉及隐蔽工程的要在工程隐蔽前,经监理人员验收及认可签证后方得执行隐蔽。另一方面,防排烟系统建成之后,要进行联合试运行,发现问题及时调试,直至其符合设计与消防的规定,条件允许的情况下,最好能够进行模拟状态下平安区正压变化测定及烟雾扩散试验等,直观地对系统的整体质量加以检验和验证。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。您现在的位置:
设计论文-论述浅析送(排烟)系统与消防火灾报警联动问题
综合排名:455&&&馆藏数:203433&&&总收益:?345.9
资料等级:
在上学吧挣得收益数
资料价格:8学豆
文件类型: (doc)
资料大小:9.9 KB
上传时间:
标签: & & & & &
设计论文-论述浅析送(排烟)系统与消防火灾报警联动问题设计论文,室内设计,机械设计,空调设计,软件设计
¥44319.71¥32636.22¥16970.93¥10654.44¥10050.35¥5986.66造价与管理
当前位置:&&&&&&&&&知识阅读
  随着我国经济建设的迅猛发展,高层建筑、地下工程在全国一些大中城市像雨后春笋般地蓬勃发展起来。现代化的高层建筑中往往大量使用塑料装修、化纤地毯和用泡沫塑料填充的家具。一旦发生火灾,室内可燃物及建筑材料、装修材料、可燃家具、衣物和其他可燃物品等在燃烧过程中产生大量的有毒烟气和热,这些烟气对人体危害很大,易使人窒息、中毒仍至死亡。根据近年来火灾死亡人数的统计说明,在火灾中死亡的人数中,由于烟气熏死的约占50%~70%,而且被火烧死的人当中多数也是先中毒窒息晕倒后被火烧死的。建筑的防排烟设施在火灾中为安全疏散和消防扑救创造了有利条件,又控制了火势的蔓延扩大。因此,设置防排烟设施十分重要。为了使已设计和安装的防排烟设施发挥应有的作用,确保国家和人民的生命财产安全。笔者就机械防排烟设施在消防验收中应注意的问题谈几点看法。仅供参考。  一、查看设置防排烟设施的部位是否符合规范要求  (一)机械防烟的设置部位。根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.3.1条之规定,以下部位应设置机械加压送风的防烟设施:  1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或使用前室;  2、采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;  3、封闭避难层(间)。  (二)机械排烟的设置部位。  1、根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.4.1条之规定:一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:  (1)无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道;  (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间;  (3)不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭;  (4)除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可然物较多的地下室。  2、根据《人民防空空工程设计防火规范》规定,下列部位应设机械排烟设施:  (1)建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可然物较多的房间、大厅和丙、丁类生产车间;  (2)总长度超过20m的疏散走道;  (3)电影放映间、舞台。  3、根据《汽车库、修车库、停场设计防火规范》规定:面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。  (三)歌舞娱乐放映游艺场所防烟、排烟设施的设置部位。根据《建筑设计防火规范》第5.1.1条和《高层民用建筑设计防火规范》第4.1.5A条之规定,下列部位应设防烟、排烟设施:  (1)歌舞娱乐放映游艺场所设在多层建筑四层及四层以上的无窗房间或有固室窗的房间,地下房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道;  (2)歌舞娱乐放映游艺场所设在高层建筑的首层、二层、三层,面积超过100m2的无窗房间或设固定窗的房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过60m的疏散内走道;  (3)歌舞娱乐放映游艺场所设在高层建筑四层及四层以上的无窗房间或有固室窗的房间,地下房间,开窗面积小于该房间面积的2%,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过60m的疏散内走道。  二、查看系统的设置是否符合规范要求  (一)防烟加压系统:1、超过32层的高层建筑是否分段设置送风系统;2、防烟楼梯间和合用前室是否分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,是否在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置;3、避难层是否为单独的送风系统;4、剪刀楼梯间是否独立设置风道,当其共用时其风量是否按二个楼梯间计算;5、泄压途径的确定是否能满足要求。  (二)机械排烟系统:1、地上和地下是否共用排烟系统;、2、中庭是否单独设置排烟系统;3、机械排烟系统是否与通风、空气调节系统合用,当合用时是否采取了可靠的安全措施;4、走道与房间的排烟系统是否分开设置;5、每个排烟系统设有排烟口的数量是否超过30个;6、地下室房间是否同时设有进风系统(机械进风或自然进风),其进风量应不小于排烟量的50%并应组织合理的气流使烟气顺利排出。  三、查看风机选型是否合理  (一)防烟加压系统的送风量可用查表法或计算法确定,当计算值和《高层民用建筑设计防火规范》表8.3.2-1、表8.3.2-2、表8.3.2-3、表8.3.2-4不一致时,应按两者中较大值确定。然后根据送风量选择轴流风机或中、低压离心风机。  (二)机械排烟系统排烟风机的选择是否按:1、当排烟风机负担一个防烟分区时,应按该防烟分区面积每平方米不小于60m2/h计算;2、当负担两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m2/h计算;3、中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于/h.根据计算值的大小,可选择离心风机、排烟轴流风机,也可选择自带电源的专用排烟风机。  四、查看送风口或排烟口的设置位置是否恰当  (一)正压送风口:1、防烟楼梯间的送风口是否每隔二至三层设置,前室的送风口是否层层设置;2、每个送风口的面积大小是否满足设计要求。  (二)机械排烟口:1、每个防烟分区是否至少有一个排烟口;2、防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离是否超过30m;3、排烟口是否设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上;4、每个排烟口的面积大小是否满足设计要求。  五、测试防排烟系统的功能是否齐全  (一)正压送风系统:1、风机配电是否满足要求,在最末一级配电箱处是否设置自动切换装置;2、风机在消防控制室是否一对一的启动按钮,一旦发生火灾,加压送风机是否能立即启动;3、送风口(常开加压送风口除外)是否设置手动和自动开户装置,是否有与感烟探测器连锁的自动开启装置或消防控制中心远距离控制的开启装置;4、防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)的余压值是否达到《高层民用建筑设计防火规范》第8.3.7条之规定。  (二)机械排烟系统:1、风机配电是否满足要求,在最末一级配电箱处是否设置自动切换装置;2、排烟口平时是否能关闭,是否设置手动和自动开户装置,是否有与感烟探测器连锁的自动开启装置或消防控制中心远距离控制的开启装置;3、在消防控制室是否有风机一对一的手动操作按钮;;4、当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机是否能自行启动;5、在排烟支管和排烟风机的机房入口处是否设有当烟气温度超过280℃能自行关闭的排烟防火阀;6、同一防烟分区设置的数个排烟口,是否能做到所有排烟口同时开启。  六、其他应注意的问题  1、防排烟风机明敷的配电线路是否符合防火性能要求;  2、送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s;  3、用镀锌金属风道时,风速不应超过20m/s,当采用混凝土砌块或石棉板等其他非金属材料风道时,风速不应超过15m/s.  4、净空高度超过12m的室内中庭,竖向的排烟口是否按2至3层设一排烟口或者分段设置;  5、排烟风机是否设置在该排烟系统最高排烟口的上部,不能采用将上层烟气引向下层的风道的布置方式;  6、加压送风机是否设置在不受建筑物内火灾影响的送风机房内,最好设置在系统底部,且加压送风系统的管道上不应装设防火阀。更多内容 欢迎参详 筑龙暖通网&&
分享到我的朋友圈:&&
本类热门知识
本类最新知识
扫描二维码
订阅官方微信获得精华资料用心创造滤镜
扫码下载App
汇聚2000万达人的兴趣社区下载即送20张免费照片冲印
扫码下载App
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
阅读(463)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
loftPermalink:'',
id:'fks_',
blogTitle:'消防检测看防排烟设计、施工存在的问题及对策',
blogAbstract:'\r\n&建筑工程消防监督审核管理规定》(公安部30号令)规定,设有建筑自动消防设施的建筑工程,在工程竣工后,施工安装单位必须委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,取得建筑消防设施测试技术报告。近几年,通过对一些高层建筑及重点工程的自动消防设施的检测,发现这些建筑在防排烟设计、施工及消防设备的选择等方面存在一些共性的问题,总结如下:\r\n1.&&&& 自然排烟&&& \r\n1.1根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.2.2条规定,“防烟楼梯\r\n',
blogTag:'',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:5,
permalink:'blog/static/',
commentCount:0,
mainCommentCount:0,
recommendCount:0,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'',
hmcon:'1',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}地区:石家庄
头衔:工   长
悬赏分:100
浏览数:715
消防排烟系统-风管工程量如何计算
排烟排风系统的风管工程量,做预算时工程量就按图纸上的量计算???对施工队,算量时,是按图纸量加10%~14%的损耗系数吗?
地区:山西
等级:10 级
头衔:副总★
排烟排风系统的风管工程量,做预算时是工程量就按图纸上的量计算的,对施工队算量时,也是按图纸量计算的。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:13 级
头衔:集团总裁
风管工程量按图纸计算,损耗,套定额时计价软件就自动加上了,不需要单独加。
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
排烟排风系统的风管工程量,做预算时工程量就按图纸上的量计算,损耗系数 包含在定额含量里面的,不单独增加;
地区:北京
等级:13 级
头衔:集团总裁
损耗率是定额子目考虑的问题,工程量按风管计算规则,按实(图示)计量,按实套量(要子目时不需要加量)。
地区:湖南
等级:7 级
头衔:项目经理
就按图纸上的量计算,损耗系数包含在定额含量里面的,不用单独增加
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...}

我要回帖

更多关于 东莞消防排烟管工程 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信