100米长285千瓦需要300千瓦用多大电缆的铜芯电缆

您还未登陆,请登录后操作!
共有200米长的距离,有150个千瓦,要用多大的铜芯电缆
如果是三相负载,为了电压降不至于太大(一般要求5%以内),你要用单根100平方毫米以上的铜芯导线,如果是单相负载,电流更大,所以需要更粗的导线!
处再用300千伏安的变压器。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注输出电压是220伏,功率是4千瓦的电机,用铜线传100米远,应该用横截面积多大的铜芯线?最好是一步一步计算出来····_百度作业帮
输出电压是220伏,功率是4千瓦的电机,用铜线传100米远,应该用横截面积多大的铜芯线?最好是一步一步计算出来····
输出电压是220伏,功率是4千瓦的电机,用铜线传100米远,应该用横截面积多大的铜芯线?最好是一步一步计算出来····
单相电机电流计算公式:单相:I=P/(U*cosfi)单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P注:I为单相电机电流、P为单相电机功率4kw,220v电机电流应该是22.72A,而铜芯线每平方能承载的电流大概在5-7A,而导线传输距离又比较长,所以最好选用4平方的铜芯线.75千瓦三相电机有多大电缆_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:143,094贴子:
75千瓦三相电机有多大电缆
75千瓦有多大电缆
可以用50平方的铜线。
同意楼上的。
距离长可用70的安全。
距离短不超负荷可以用50铜电缆或70铝,距离长(150米内)超负荷应该使用70以上铜或95铝,否则压降太大
同意楼上所说
前辈们你们是怎么计算的能不能把公式和计算过程告诉我一下因为刚毕业没经验所以一点思绪都没有
在下疏乎,在上楼计算中把已给出的功率因数0.85误改成了0.8.在此特更改已给数据0.85为0.8敬请原谅.
25千瓦电机,须用95米电缆线,用多大型号电缆。谢谢!!
应该不少于70的铜缆
3X50+1铜芯的或3X70+1铝芯的都可以
150内,50的足够
22千瓦深井潜水泵,须用100米左右铜苾1x3电缆,须要多大平方?
75电机300电缆需要用多少平方的啊?
75的电机300米距离用多少平的铝线合适?求赐教
140个流短距离50的国标够
70,不解释
45kw电机星三角启动用多大的线