建筑安装工艺管道安装设计手册精品露天站台如何设计

造价与管理
&&&&&&&&&&&&城镇燃气设计中燃气输配系统门站和储配站总平面布置要求
城镇燃气设计中燃气输配系统门站和储配站总平面布置要求
相关标签:
&&&&1&总平面应分区布置,即分为生产区(包括储罐区、调压计量区、加压区等)和辅助区。&
&&&&2&站内的各建构筑物之间以及站外建筑物的耐火等级不应低于现和的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。站内建筑物的耐火等级不应低于现行的国家标准《建筑设计防火规范》“二级”的规定。
&&&&3&站内露天工艺装置区边缘距明火散发为花地点不应小于20m,距办公、生活建筑不应小于18m,距围墙不应小于10m。与站内生产建筑的间距按工艺要求确定。
&&&&4&储配站生产区应设置环形消防车通道,消防车通道宽度不应小于3.5m。