测液位差压式液位变送器变送器灌冷凝液时三阀组如何操作

关于飞托克
成为代理商
联系仕乐克
三阀组操作流程及相关注意事项
发布时间: 11:59
发布者:admin
点击次数:
A、操作仪表三阀组,须注意两个原则:
(1)不能让导压管内的凝结水或隔离液流失。
(2)不可使测量元件(膜盒或波纹管)单向受压或受热。
B、三阀组的启动顺序应该是:
打开正压阀,关闭平衡阀、打开负压阀。
C、三阀组的停运顺序与上述相反,即:关闭负压阀,打开平衡阀,关闭正压阀。
此外,对于蒸汽流量计和带负向迁移的液位计来说,在启动或停运三阀组的操作过程中,不可有正、负压阀和平衡阀同时打开的状态,即使开着的时间很短也是不允许的。在三个阀都开着的情况下,负压侧冷凝器里的凝结水或隔离液将会流失,导致仪表指示不准,甚至被迫停运。
怎样判断现场运行中差压变送器的工作是否正常?
A、差压变送器的气密性检查:
(1)、用肥皂水进行气密性检查,看一次表有无泄露点。
(2)、孔板根部阀(一次阀)检查:有无漏气。
(3)、导压管、表正、负压室检查:看其有无堵塞(排污、排气方面的检查)。
(4)、平衡阀检查:有无泄漏、内漏之处。
(5)、一次表信号、系统检查:若以上检查为正确无异,认定一次表无外表现象(再检查调校一次表,也可省略),使用标准电流表在现场进行瞬时电流信号测量;此后又在中控室进行瞬时电流检查,看是否与现场瞬时电流几乎相符,否则传递信号线有故障,进行故障处理。
(6)、上述程序完毕后,再进行计算核实。
B、由于差压变送器的故障多是零点漂移和导压管堵塞,所以在现场很少对刻度逐点校验,而是检查它的零点和变化趋势,具体方法如下:
(1)、零点检查:关闭正、负压截止阀,打开平衡阀,此时电动差压变送器输出电流应为4mA。
(2)、变化趋势检查:零点检查以后,各阀门恢复原来的开表状态,打开负压室的排污阀,这时变送器的输出应为最大,即20mA。若只打开正压室排污阀,则输出最小,即4mA。
在打开排污阀时,被测介质排出很少或没有,则说明导压管有堵塞的现象,要设法疏通。
(3)、对于测量蒸汽的差压变送器,在排污时会将导压管内冷凝液放掉,所以应等一段时间,待导压管内充满冷凝液后,再投入运行。由于充满冷凝液时间较长,影响仪表使用,所以测蒸汽的差压变送器是不轻易排污的,导压管内有隔离液也很少排污。查看: 4496|回复: 4
(392652号)
帖数2184 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID392652积分603魅力550 点财富864 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限75注册时间收到鲜花1 朵活动点0 点当月幸运10 点在线时间1815 小时最后登录
海川高中1年级, 积分 603, 距离下一级还需 297 积分
升级 
当前用户组为 海川高中1年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 603, 升到下一级还需要 297 点。
帖子魅力550 点财富864 点威望0 点贡献点0 点最后登录
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日13时12分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2000个即可自领本徽章
TA在日15时53分获得了这枚徽章。 []
技术交流帖
副标题(可选):
差压变送器三阀组操作,打开时:先打开正压阀、再关闭平衡阀、最后打开负压阀。关闭时的顺序是按这样,还是与之相反?
+1<span class='aboc_digg_num' id='aboc_digg_num_
总评分:&#160;财富 + 2&#160;
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
4、转载本站内容需注明本站完整出处
(508859号)
帖数803 个收听数个人主页自我介绍儀錶髙級エ程師,从事生产过程自动化仪表维护及管理工作20余年。精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID508859积分350魅力341 点财富177 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限65注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间486 小时最后登录
海川初中2年级, 积分 350, 距离下一级还需 50 积分
升级&#160;
当前用户组为 海川初中2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 350, 升到下一级还需要 50 点。
帖子魅力341 点财富177 点威望0 点贡献点0 点最后登录
关闭负压阀,打开平衡阀,关闭正压阀(停用时)。
在有隔离液的情况下要确保三阀组不能同时打开,防止隔离液因为差压而跑掉。
总评分:&#160;财富 + 4&#160;
该会员没有填写今日想说内容.
(443087号)
帖数3491 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID443087积分1442魅力1157 点财富296 点主题威望38 点贡献点3 点阅读权限200注册时间收到鲜花3 朵活动点0 点当月幸运10 点在线时间4084 小时最后登录
明天很美好
&成长值: 8836VIP6, 成长值 10800, 距离下一级还需 1964 成长值帖子魅力1157 点财富296 点威望38 点贡献点3 点最后登录
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日00时03分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为3威望,对海川热心参与的会员
TA在日17时08分获得了这枚徽章。 []
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日16时44分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2000个即可自领本徽章
TA在日16时32分获得了这枚徽章。 []
差压变送器三阀组操作,打开时:先打开正压阀、再关闭平衡阀、最后打开负压阀。
关闭时的顺序是相反
总评分:&#160;财富 + 4&#160;
(204653号)
帖数2810 个收听数个人主页兴趣爱好看书,上网.精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID204653积分2382魅力2192 点财富28287 点主题威望29 点贡献点2 点阅读权限90专业仪表维护注册时间收到鲜花1 朵活动点0 点当月幸运20 点在线时间2570 小时最后登录
海川大学一年, 积分 2382, 距离下一级还需 618 积分
升级&#160;
&#160;38.2%
当前用户组为 海川大学一年升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 2382, 升到下一级还需要 618 点。
帖子魅力2192 点财富28287 点威望29 点贡献点2 点专业仪表维护最后登录
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日12时57分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日17时34分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为3威望,对海川热心参与的会员
TA在日17时08分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2000个即可自领本徽章
TA在日16时33分获得了这枚徽章。 []
新版:&新版:&
三阀组启动:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀.
& && && &停用:关闭负压阀,打开平衡阀,关闭正压阀.
如此操作目的:不让引压管内的隔离液或冷凝液冲跑.
& && && && && && & 不让表单侧受压.
总评分:&#160;财富 + 9&#160;
(392652号)
再问一下,冲洗和排污时的开关阀的顺序是什么?
优秀版主勋章
优秀版主勋章
2011海川十佳会员
2011海川十佳会员
为防止盗号发生 请把你的密码强度至少设置为 “字母+数字” 或 设置“安全提问”来保证你的帐号安全。禁止密码与用户名相同、禁止使用纯数字
Powered by
内容发布人须承担一切因不当内容发表而导致的全部责任
有任何不妥请与管理员
联系,未经本站许可,禁止转载本站内容差压变送器三阀组的正负压室的工况以及开关操作顺序_上海三杰仪器仪表有限公司_天涯博客
上海三杰仪器仪表有限公司是一家中外合资的压力,温度仪表专业生产厂家。一直致力于研制和生产在石油化工、化纤、冶金、食品、精细化工、科研等行业使用的各种特殊用途的测压、测温仪表。
今日访问:[$DayVisitCount$]
总访问量:311
开博时间:
博客排名:553690
(11)(12)(26)(31)(31)(19)
  当在使用过程中,关闭正压室,仪表指示偏小;当关闭负压室,仪表指示偏大。这是为何呢?
首先我们先说下,差压变送器有&H&、&L&,有的人叫H=正压室、L叫负压室,当然在某些场合也有人把H叫高压侧、L叫低压侧。
而三阀组有高压阀和低压阀以及中间平衡阀,所以只关闭高压阀或低压阀,只要没有开启平衡阀,压力应该是不会变化的,除非有漏点的情况存在。因为关闭正压,则正压侧不再受压,如果负压变大,则指示偏小。若负压变小,则指示偏大。同样,关闭负压,一样结果。
三阀组与三杰差压变送器配套使用的时候,作用是将正、负压测量室与引压点导通或断开;或将正负压测量室断开或导通。主要作用是在安装和撤除的时候,需要用到平衡阀.否则,差压的量程一般很小,如果厂家的过载能力不强,很容易损坏.
举个简单的例子:如果差压是60KPa,管道压力是1MPa的时候,如果没有平衡阀,无论先取正压室还是负压室,都会立马导致两边差压远远超过 设定值.因为先取的那方会直接和大气相通,相当于0.1MPa,这样操作是致命的。差压变送器投入运行时的操作程序: 首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内的空气或污物排除掉,关闭二个排污阀,再关闭平衡阀,变送器即可投入运行。&
一般三阀组与配套使用的时候,必须按照下面步骤进行: &
先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。操作仪表三阀组须注意两个原则:
(1)不能让导压管内的凝结水或隔离液流失;
(2)不可使测量元件(膜盒或波纹管)受压或受热;&
操作三阀组的开的顺序应该是:
(1)打开正压阀;
(2)关闭平衡阀;
(3)打开负压阀。 &
关的顺序与开相反:
(1)关闭负压阀;
(2)打开平衡阀;
(3)关闭正压阀。03物位检测仪表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
03物位检测仪表
液&#8203;位&#8203;检&#8203;测&#8203;仪&#8203;表&#8203;教&#8203;案
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 差压压力变送器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信