医院新建消毒中心总负荷280Kw,距离90米用多大50平方电缆负荷?

总功率100kw距离280米用多大五芯铝电缆?_百度知道
总功率100kw距离280米用多大五芯铝电缆?
总功率100kW,参考电流约200A,距离280米,建议采用:VLV-0.6/1 3X120+2X70 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,或者YJLV-0.6/1 3X120+2X70 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆如果地下土壤直埋敷设,选用同规格VLV22或YJLV22型钢带铠装电缆。如果单相负载比较多或三相负荷不太平衡,建议选用:VLV-0.6/1 4X120+1X70 或5X120
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,或者YJLV-0.6/1 4X120+1X70或5X120
铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁施工临时施工用电总功率280KW,距离28m 用多少平方电缆?_百度知道
施工临时施工用电总功率280KW,距离28m 用多少平方电缆?
提问者采纳
280KW除以380V(三相)再除以根号3约等于每相电流425A,按 5A / 每平方毫米计算,需要:85平方毫米。按10A / 每平方毫米计算,需要:42.5平方毫米。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
85的肯定太小了,压降都会有20多伏,最少要240的,如果变压器出来的电压只有380V的话,最好用300的铜电缆。
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我矿负荷800KW,供电电压380V,供电距离300米,需要多大的电缆啊,求大侠帮忙啊!_百度知道
我矿负荷800KW,供电电压380V,供电距离300米,需要多大的电缆啊,求大侠帮忙啊!
我矿负荷800KW,供电电压380V,供电距离300米,需要多大的电缆啊,求大侠帮忙啊!
你的总负荷应该是650KW左右(800*07同时运行系数)300米供电距离。应该用双800平方电缆,最小用双630电缆
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
800kw,功率因数0.9考虑,计算电流为米电缆长度压降考虑,1600A,电缆铜芯YJV-0.6/1kV-3X300+1x150铜缆每相4根电缆并接供电,这么大的负荷建议在负荷安装变压器供电,因为供电距离远无功补偿和电缆载流量都不好解决,在负荷接近出安装1000的变压器,无功补偿和电缆压降,电缆损耗等问题都可以解决。
根据800kw的负荷,采用0.85的功率因数,得出流过电缆的电流为1430AMP左右,根据经验需采用3x240的电缆4根并联或6根3x150电缆并联,这样留的余量比较大电压降不会超,我们工程中实际用过。若要根据电压降来选就需要计算了。个人意见仅供参考。
建议变压器就近安装,800KW,距离300M,线损就够你受的。而且迁移变压器的费用,不一定会大于电缆线的费用。
供电电压的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请教电压降是多少,该采用多大的电缆?总负荷分别为400KW和360KW,距离1000米,初始电压400V,分别采用铜电缆和铝电缆的导线截面是多少?压降是多少?负荷为60KW,距离为400米,初始电压400V,分别采用铜_百度作业帮
请教电压降是多少,该采用多大的电缆?总负荷分别为400KW和360KW,距离1000米,初始电压400V,分别采用铜电缆和铝电缆的导线截面是多少?压降是多少?负荷为60KW,距离为400米,初始电压400V,分别采用铜
请教电压降是多少,该采用多大的电缆?总负荷分别为400KW和360KW,距离1000米,初始电压400V,分别采用铜电缆和铝电缆的导线截面是多少?压降是多少?负荷为60KW,距离为400米,初始电压400V,分别采用铜电缆和铝电缆的导线截面是多少?压降是多少?谢谢!!!!!
这么大的距离,不应该采用400V的低压供电。应该自备变压器,改用10KV供电。采用400V供电,如果要求电压降不超过20V,400KW1000米,就要用不小于2000平方的铝电缆或1200平方的铜电缆。造价简直就是个天文数字。就这样,线路损耗仍然高达9KW,按每天工作8小时算,一年的损耗就是26000度电,差不多2万块钱。...
负载功率大,距离很远,已有架线必要。不妨按总负荷400KW,距离1000米来大概运算。总负荷400KW的电流:I≈800A,距离:L=1000米,初始电压400V,末端电压为360V时,线与线的电压降40V,单线电压降:U=20V,铜芯电线电阻率:ρ=0.0172求单线电阻:R=U/I=20/800=0.025(Ω)求线截面:S=ρ×L/...
采用10千伏供电,安电力变压器,总负荷为600KW,需要五芯电缆多粗的?_百度知道
总负荷为600KW,需要五芯电缆多粗的?
  根据P=1.732×U×I×功率因素的公式,算出电流I,然后根据电缆载流量表去选择电缆型号。如果是三相380V的,每相电缆载流量约1150A,对应的截面积估计在800MM2.由于三相五线制的电缆,最大的只有3*300+2*150的,再大只能用单芯的凑了,所以建议选型为:三个相线和零线:每个为2根400MM2单芯,最好选3根300MM3单芯。而保护线为1根400MM2就好了。  电线电缆: 电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套,被称为裸线。电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成,通常使用铜(导电性能良好)或铝(成本较低)。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
根据P=1.732×U×I×功率因素的公式,算出电流I,然后根据电缆载流量表去选择电缆型号。如果是三相380V的,每相电缆载流量约1150A,对应的截面积估计在800MM2.由于三相五线制的电缆,最大的只有3*300+2*150的,再大只能用单芯的凑了,所以建议你的选型为:三个相线和零线:每个为2根400MM2单芯,最好选3根300MM3单芯。而保护线为1根400MM2就好了。
提问者评价
您可能关注的推广
五芯电缆的相关知识
其他1条回答
多大电压等级的?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}