我们使用三相电变两相电接法其中有两相电流各为60安,另相没电流。问一下功率么大?怎么算滴啊。

电动机功率因数怎么算 将一台电动机角接在380V电力系统中,已知每项绕组电阻为6殴 感抗9殴,容抗1殴。求这台电动机的功率因数,相电压,线电压,相电流,线电流,有功功率,无功功率_百度作业帮
电动机功率因数怎么算 将一台电动机角接在380V电力系统中,已知每项绕组电阻为6殴 感抗9殴,容抗1殴。求这台电动机的功率因数,相电压,线电压,相电流,线电流,有功功率,无功功率
电动机功率因数怎么算 将一台电动机角接在380V电力系统中,已知每项绕组电阻为6殴 感抗9殴,容抗1殴。求这台电动机的功率因数,相电压,线电压,相电流,线电流,有功功率,无功功率和视在功率,(还有星接的计算)求详解,谢谢
感抗和容抗抵消,感抗8欧电阻6欧,每相阻抗=10欧。功率因数=8/10=0.8。三角形接法:相电压=线电压=380v。相电流=380/10=38A。线电流=38x1.732=65.82A视在功率=1.732X380X65.82=43.317KVA有功功率=43.317X0.8=34.654KW无功功率=25.99KVAR星形接法:线电压=...我只测三相电中其中一相电流,怎么计算总电流我只测量三相电中其中一相电流,怎么计算出总的电流来(就是电流表显示的那个值),有什么计算公式?怎么计算三相电接一个45KW的电机_百度作业帮
我只测三相电中其中一相电流,怎么计算总电流我只测量三相电中其中一相电流,怎么计算出总的电流来(就是电流表显示的那个值),有什么计算公式?怎么计算三相电接一个45KW的电机
我只测三相电中其中一相电流,怎么计算总电流我只测量三相电中其中一相电流,怎么计算出总的电流来(就是电流表显示的那个值),有什么计算公式?怎么计算三相电接一个45KW的电机
对于平衡的三相荷载,测量三相中的任一相电流就足够了,平衡的三相电流总和等于零.三相不平衡时,必须每一相都要测.
你测出一相电流不就是每相电流吗(三相平均负载时),难道还有把三相电流加到一起的算法吗?没听说过。假如你要计算功率,你就用公式:根号3*每相电流*380V=
就是负载的功率了。
P=1.732×UI×cosφ P=功率U=线电压有效值I=线电流有效值cosφ =功率因数额定电压为220V,额定功率为60W的白炽灯共30盏,平均安装在三相电网上,电源电压为220\380V,电灯全通时,怎么求各相电流和线电流?_百度作业帮
额定电压为220V,额定功率为60W的白炽灯共30盏,平均安装在三相电网上,电源电压为220\380V,电灯全通时,怎么求各相电流和线电流?
额定电压为220V,额定功率为60W的白炽灯共30盏,平均安装在三相电网上,电源电压为220\380V,电灯全通时,怎么求各相电流和线电流?
每相电流是2.73A
,因为星接线线电流等于相电流
所以线电流与相电流相等您好,郭老师,我想问一下,变压器的空载电流怎么计算,空载电流是相电流对吧_百度知道
您好,郭老师,我想问一下,变压器的空载电流怎么计算,空载电流是相电流对吧
S=1.732*U*I
二没负荷,测I空载电流;二负荷,测I包括空载电流负载电流;二负荷,二测I负载电流变压器空载电流相电流计算比较复杂般直接查看名牌损耗功率
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
要解变压器相关空载励磁电抗短路电抗必须先解变压器等效阻抗图空载电流通实验数据即变压器侧断另测加励磁电流使断侧额定电压候所加励磁电流空载电流些数据变压器铭牌面表示比空载电流用占额定电流百比表达I0/Ie%=n%至于相电流线电流于Y接线相电流等于线电流于三角接线线电流等与绕组相电流剩根号三(数值)
变压器空载只有损耗,没有电流的。电压得经过导线、开关、负载才能有电流的。
变压器的空载损耗P=1.732*U*I
I 不是空载电流吗?
对于三相电力变压器来说,空载电流是指额定电压下 次级开路情况下的初级线电流。用百分比表示,公式如下:i 0%=I 0/ I e×100% 。估算方法是,额定负荷情况下 反映到初级的5%-8% 。比如 1250KVA 干式变压器,初级额定电流是72A,空载时的电流约为4--6A。