当前位置:&>>&&>>&&>>&减少核心机房UPS事故需要注意的几个问题
&&&& 摘要:核心机房UPS为重要负载供电,不容忽视。文章介绍了UPS输出负载短路的后果及解决方案;结合案例说明维护中要重视零线的检查;UPS零地电压产生的原因及解决方案;UPS蓄电池安装,需要注意的问题;UPS爆炸的原因及解决方案,并分析了电容爆炸几种不同现象的原因。
  核心机房UPS为计费系统、IDC设备、重要金融用户设备、网管终端等重要负载供电,一旦出现事故影响很大。近年来,各运营商都出现过因UPS导致的系统瘫痪事故。笔者经多年的工作实践总结了减少核心机房UPS事故需要注意的几个问题。
  1UPS输出负载短路问题
  UPS 输出负载短路百分之九十以上会导致UPS 系统出现输出停电或闪断故障,从而导致所接的重要设备瘫痪。UPS 输出负载短路时,不管单机、主从、并机,还是双母线系统都不能保证负载不断电。以目前最安全可靠的UPS 并机双母线冗余供电系统为例,如图1。
图1& UPS并机双母线冗余供电系统
  图中4台UPS 每2台1+1 带并机柜并机提供双母线供电,UPS1-1和UPS1-2通过并机柜并机构成系统一,UPS2-1 和UPS2-2通过并机柜并机构成系统二。正常情况下,系统一与系统二分别带自己的负载。
  系统一经UPS1输出柜和静态转换开关STS1 带负载,系统二经UPS2输出柜和静态转换开关带负载,STS1 设定1路优先导通,STS2设定为2路优先导通。当其中一个系统供电母线上的任何设备故障时,其负载可经静态转换开关切换至另一个系统供电。
  为了保证两套系统可以同频率、同相位跟踪,还可以通过负载总线同步跟踪控制器保证切换时电源在波形和相位上是连续的。对多数故障,这种系统都没有问题,但还是不能解决输出负载短路问题。这是因为短路相当于过载,切换到系统2,系统2也会过载宕机,导致负载断电。
  实际工作中发生输出短路的可能性其实很大。现在很多运营商核心机房的UPS 系统是并机方式,2台UPS 并机通过一个UPS 配电柜/配电箱给机房内所有的数据、网管、计费设备供电。从这个主UPS 配电柜到各负载还有可能经过若干个配电柜、配电箱、插座。其中任何一个环节出现短路故障,都有可能导致全系统断电。另外不同运营商,不同地市,各专业之间的维护界面不尽相同。有的是所有电源都由动力专业维护;有的是UPS 主配电柜以外归其它专业维护,UPS 主配电柜及以内归动力专业维护。其它专业在动力技能方面可能有欠缺,存在很多不确定性,有发生短路的可能。UPS 都是优先保护自身设备,不同厂家设计理念不同,输出短路时有的UPS 不转旁路,直接关掉逆变器宕机;有的转旁路,但会顶掉空开,造成小面积停电。笔者遇到过一次,两台30kVA UPS 并机,安装调试时由于施工人员操作不慎,设备端的UPS 输出配电柜母排短路,两台UPS 逆变器都停止工作,也没有转旁路,只有断开再关闭市电输入开关,重新开机才恢复正常。
  如何避免UPS 输出负载短路导致系统宕机呢?
  目前,设备制造厂商已将多数重要的网络通信设备制作成具有双电源输入特性的设备。有2个交流电源接口,可以接2路交流电,内部再通过2个交流/直流转换模块转换成直流电,并联给设备供电,如图2。
图2双路输入供电方式
  但实际工作中,一般只用了1个交流电源接口,或者最多用一根导线并接到第二个电源接口。这样只解决了交流/直流转换模块的冗余保护,对意外断开或是输出短路则无能为力。为了最大限度地发挥双电源输入设备的技术潜力,避免UPS 输出短路导致系统宕机,保证重要设备供电安全,最好的解决办法是用两套双母线并机系统,分别给重要设备的2个电源端口供电。这样既解决了冗余,又解决了输出短路问题,虽然建设成本高了一些,但安全性大大提高,对重要设备还是值得的。
  2零线问题
  零线问题是维护中很容易忽视的一个问题,有可能导致严重事故,结合一个案例说明此问题。
  一个无人值守关口局在某写字楼八楼,一楼营业厅从八楼关口局交流配电柜引电,UPS 也从交流配电柜引电,UPS 输出到一个UPS 配电箱再给一些计费、网管等设备供电。故障现象是冬季UPS 连续几天晚上12点左右断电,UPS 显示“输出短路”,负载掉电,到现场重起UPS 后恢复正常。最后发现是以下2个原因:一是一楼营业厅门卫晚上用几个单相电暖器,并且接到了同一相交流电上,导致三相不平衡,由于零线电流是三相电流的矢量和,不平衡导致零线电流过大。
  从主交流配电柜测零线电流,白天很正常,晚上用电暖器时测约20A。二是UPS 配电箱的零线排上几个设备的零线螺丝松动。零线虚接再加上零线电流过大导致打火,UPS 判断为“输出短路”从而宕机。紧固零线,拆除电暖器后故障排除。所以在维护中要特别注意零线的检查,从UPS 输出到用电负载的整个供电路径上的零线都要定期检查紧固。
  3UPS 的接地问题
  UPS 的接地也是一个比较容易被忽略的问题。
  当UPS 的负载不对称,或UPS 带有非线性负载时,中性线中就会有电流流过,在中性线上产生压降引起中线和地线之间的电压差通常称为“零地电压”。中性线电流越大、负载距离越远、中性线导线截面越小,则“零地电压”就越大。有些灵敏负载对“零地电压”要求很高,例如“零地电压”大于1V,有些服务器就不能正常工作。
  这是因为一般核心机房接地系统都是UPS 输出中性线和负载中性线固定接到市电电源的中性线上,市电电源的中性线在低压进线柜中连接到接地极上,UPS 输出和负载的中性线与市电的中性线没有任何的隔离。核心机房中交流电缆很多,每一根电缆都含有大量的电磁干扰,所有的这些电缆被捆扎在一起走长线,使得这些高频干扰互相串扰,高频干扰电流在零线、地线上流过带来了零地之间的压降。
  解决的办法一是将UPS 的火线和零线、地线分开走线,两者的距离应该保证在20 cm以上,其它动力电缆也远离UPS 零线。如果施工现场条件不允许,零线和地线要用铠装屏蔽电缆。但这种方法治标不治本,机房内设备变化,电磁干扰环境也随之改变,零地电压也会改变,不能彻底解决问题。二是在UPS 负载端加隔离变压器,并将隔离后的零线接地,可以保证负载的零地电压趋近于零,解决“零地电压”问题效果最好。
  4UPS蓄电池问题
  UPS 蓄电池是一个容易出问题的环节,由UPS蓄电池引发的事故占UPS总事故较大比重。这是因为UPS蓄电池一般是12V蓄电池,内部实际上是6只2V蓄电池串联焊接构成,制作难度大,而且板栅,连接条比较薄,只要一个板栅出现问题,整只UPS 电池就有问题,故障率远远高于2V蓄电池,所以在安装维护中要注意以下几个问题。
  (1)UPS蓄电池最好用蓄电池架安装,不要用蓄电池柜。一是便于通风散热,UPS 蓄电池对温度非常敏感,最佳环境温度是20 ~25℃,温度每升高10℃,蓄电池的寿命就会降低一倍。UPS蓄电池充放电过程中会释放大量热能,热量散不出去,直接影响电池容量与寿命。二是便于维护测量。用蓄电池柜安装,如果空间太小,巡检时操作人员可能会因为操作不便,或视线问题导致操作工具短路或检查不仔细忽略本应发现的故障隐患。有这样一个案例:主从热备份UPS 系统,密封蓄电池柜(有通风孔),螺丝固定的面板拆卸不便,用螺丝刀拆才能打开。一次巡检发现备机UPS 的蓄电池组中底层角落里有两只蓄电池松动,并且漏液。UPS 蓄电池是大电流放电,这种情况下如果恰好主机UPS 故障,备机UPS 蓄电池放电供给负载,后果严重,有可能着火甚至爆炸。
  (2)UPS蓄电池连接线不要用开口铜鼻子,要用孔型铜鼻子,开口铜鼻子不如孔型压接牢固,容易脱落;连接线要用软铜线,不要用硬铜线,硬铜线有时由于吃着劲,当时紧固了,时间长了会松动,造成端子处连接不良,在一定的条件下可能端子处拉弧或热量*,最终导致着火;连接线要用长度一致的同一规格导线,否则不一致,长期使用,会发生充电时有的UPS 蓄电池已充满,有的UPS 蓄电池还没充满,从而导致已充满的UPS 蓄电池过充,水分从安全阀溢出,电解液浓度变大,长时间会腐蚀极板,导致蓄电池一致性变差。
  (3)由于蓄电池很重,安装时要用正确的方法搬运和吊装蓄电池,不能用钩子或螺丝刀直接勾住蓄电池外露极柱搬卸蓄电池。极柱与极板是焊接的,这样会拉伤蓄电池端子,严重时可能导致着火。另外蓄电池组上输出的电缆,不要直接从电池端子拉至主设备,中间需要有接线盒或转接端子,否则蓄电池端子上长期承受拉力,可能破坏蓄电池内部的连接。
  5UPS 电容爆炸问题
  5.1UPS 电容爆炸的原因
  UPS 的电容一般是指其内部的直流滤波电容和储能电容及输入输出交流滤波电容。UPS 电容爆炸一般是指直流滤波电容和储能电容,它通常选用容量较大的电解电容,电容爆炸一般是因为耐压问题造成的,其本质原因有如下二个。
  5.1.1内部电介质绝缘强度下降导致电容击穿
  (1)电容本身质量问题。近年来,一些厂家为了降低产品售价,提高产品中标的竞争力,选用了寿命较短的直流滤波电容,这也是导致目前发生电容爆炸故障的事例日益增多的主要原因。
  (2)温度。电容器的使用寿命随温度的增加而减小,温度加速介质与电解液化学反应使介质随时间退化,耐压值下降。另外温高还会导致漏电流增大。在直流正向电压施加于电容器一段时间后仍有一个微小电流持续从正电极流向负电极,这个微小的电流即称为漏电流。漏电流越小表明电介质制作得越精良,漏电流的特性是随着温度的升高越来越大。为防止电解液蒸发,电容一般采用密封结构,散热性较差。如果热量不能及时排出去,器件内部温度上升会很快,导致漏电流的进一步增大;根据电流热效应,漏电流增大又会导致温度上升,热量积累恶性循环,使电容内部电解液沸腾和汽化,气压迅速增大到外壳无法承受时,就会爆炸。如果防护设计的不好,电解液喷溅到电路板上,检测控制电路受损还会导致更加严重的后果。
  电容温度高的原因一是机房环境较差,长期不维护造成UPS 内部积尘过多,散热不良。二是空调送/回风通道设计不好,UPS 周围环境温度较高。解决的方法为每年对UPS 做一次内部除尘;做好空调设计,避免局部高温;采用远红外成像仪、远红外测温仪等检测仪对滤波电容的异常温升进行检测,及时更换有潜在故障隐患的电容,防患于未然。
  5.1.2外部电压超过电容的耐压值
  UPS 内部的储能直流电容耐压值一般为直流450~500V,以POWERWAREkVA UPS为例,其内部直流母线电压为400VDC,而直流电解电容的耐压值是450VDC。UPS 中的相控整流器控制着输出直流电压的高低,UPS使用年限越长,相控整流器电路器件参数越老化,造成UPS 内部的直流400V电压不再稳定。市电波动时,会造成UPS 内部400V直流电压波动,波动的电压幅值很可能会超过450V,造成直流电解电容过压,再加上电容长期使用耐压性能下降,就会发生爆裂。解决的方法是选用大品牌UPS 设备,把好产品质量关;到达报废年限的UPS 坚决报废(一般UPS 寿命是5 ~7年,建议5年报废);使用超过3 年的UPS 要定期检查内部的电容,看看有没有漏液、鼓包,容量是不是已经下降到其容量误差下限等,这些是爆炸的前兆。
  5.2UPS 电容爆炸的几种可能现象及分析
  理论上,并机系统中一台UPS 故障,故障UPS 应自动退出系统,其它正常工作,但现实中电容爆炸时却不一定是这样。统计资料显示一旦发生电容爆炸故障,90%以上的几率会导致并机系统出现输出停电或闪断故障(中断时间大于8~20ms ),从而导致负载瘫痪几十分钟甚至几小时。
  (1)除了发生电容爆炸的那台UPS 单机处于逆变器自动关机状态之外,其余各台UPS 似乎都处于“正常的”逆变器电源供电状态。这是因为并机UPS 系统中一台设备逆变器发生故障导致系统输出电压波动,或是输出交流电压中含有很高的直流成分电压,或是拉低了系统输出电压,从而影响到负载。
  (2)除了发生电容爆炸的那台UPS 单机处于逆变器自动关机状态,其它UPS 的输入开关或UPS 并机系统的总输入开关跳闸,UPS 处于电池组提供能量的逆变器供电状态。这种情况主要原因是电容爆炸的UPS 的逆变器发生了内部短路故障,由于逆变器并联,导致其它UPS 逆变器输出瞬间短路,输出电流瞬间增大,而这些电流不是供给负载,而是供给内部短路的UPS,从而造成正常的UPS 瞬间过载,进而导致相关输入开关跳闸。
  (3)“N+1 ”UPS 并机系统中各台UPS 的输入、输出配电柜中的开关都配置为断路器开关。一台UPS 的滤波电容爆炸,其余UPS 的输入、输出开关全都跳闸。这是因为交流输入滤波电容爆炸造成市电小范围供电环境恶化。UPS 都有输入滤波器,该滤波器都有电感,输入市电在瞬时发生突变,相当于感性负载两端电压突变,从而产生反向电动势,冲击相关的断路器,断路器都有过压保护和过流保护功能,开关全都跳闸。
  (4)并机系统中除了发生电容爆炸的那台UPS 逆变器自动关机,其余UPS 均处于“正常的”逆变器供电状态,负载正常工作的情况。这种侥幸情况不会超过10 %,一般是交流输入电容爆炸或者直流电解电容爆炸没有影响到检测控制电路。
  6结束语
  核心机房UPS 维护难度大,故障率高,发生事故影响大。为了减少核心机房UPS 事故,需要深入分析其发生事故的各种可能原因,做好基础维护工作,将事故隐患消除在萌芽状态。&&来源:
技术资料出处:hschina
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
因本网站内容较多,未能及时联系上的作者,请按本网站显示的方式与我们联系。
【】【】【】【】
上一篇:下一篇:
本文已有(2)篇评论
发表技术资料评论,请使用文明用语
字符数不能超过255
23:54:00用户IP: 175.171.111.*
10:59:00用户IP: 183.15.147.*
已经很难得了,在这个浮躁的年代.
几个值得商榷的问题(可以联系讨论)1、大品牌UPS正常使用10年一点问题没有,蓄电池除外。换UPS可不是一件容易的事。2、20ms以内的闪断不会导致IT系统宕机。3、供配电系统过度设计不可取(所谓双双母线系统的价格不止高一点吧),高水平的设计是既简单又可靠也经济,认真计算、合理设计各级断路器基本可以解决供电末端(下游)短路宕机问题(上游短路的概率小之又小)。
12345678910
暂且没有信息...
12345678910
Z3+身上有很多对前辈们Z2、Z3的沿袭,比如结构方面的紧凑与规则、热导管的使用、防水细节的注重、八爪鱼式按键软板的使用。
[][][][][][][][][][]专业的QQ下载站 本站非腾讯QQ官方网站
官方网址:
cf屠梦最新战场卡登端口测试工具1.1 绿色版
软件大小:336KB
软件语言:中文
更新时间:
软件类别:免费/游戏辅助
软件性质:PC软件
软件厂商:
运行环境:WinAll
软件等级:
本类热门软件
软件简介软件截图相关软件相关文章
CF拾年一键窗口化卡空软件你也能轻松实现人物卡空的特殊效果,这一切都非常简单,只要使用本工具就能让你成为卡空专家!辅助功能:一键卡空使用说明:1.运行本工具2.打开、登陆游戏3.按下V键即可卡空注意事项:1.游戏
更新:14-10-31&&大小:1.4MM&&类别:单机游戏
评分:10.0
CF拾年蹲键飞天助手是CF拾年辅助官方制作的一款飞天工具,开启本辅助工具后,玩家通过按V键便能实现闪蹲飞天的功能。辅助特点:稳定无异常、给力奔放使用方法:&1.进游戏按 V 键/开启关闭蹲键飞天2.开启蹲键飞
更新:14-10-31&&大小:1.2MM&&类别:游戏辅助
评分:10.0
CF天心辅助全称cf天心简洁版全能工具,进入游戏后会自动呼出主菜单,拥有一键遁地、空格飞天等多项游戏功能!辅助功能:无视闪光、空格飞天灵魂出窍、BUG不掉血巨人城废墟高跳一键邀请、一键遁地使用方法:1.首先进入
更新:14-10-31&&大小:1.5MM&&类别:游戏辅助
评分:10.0
CF瞄准辅助工具是简单百宝箱制作的一款完全免费的穿越火线自动瞄准器,支持步枪瞄准、自动开枪等功能,是最好的cf瞄准器之一。辅助功能:1.支持步枪自动瞄准2.支持自动开枪设置3.支持人物透血设置4.自瞄速度加速调整
更新:14-10-26&&大小:4.2MM&&类别:游戏辅助
评分:10.0
CF无道二区体验服辅助按键版适用于穿越火线体验服二区,具有人物透视、子弹穿墙、刀枪秒杀等十几种辅助功能,而且使用免费无封号危险!辅助功能:具有无后坐力、子弹穿墙、人物透视零秒换弹、原地复活、人物穿墙刀枪
更新:14-10-18&&大小:2.5MM&&类别:游戏辅助
评分:10.0
一、点亮方式:
&您可以通过荣誉系统进行图标自助操作:
&1、首先您需要绑定大区;
&2、大区绑定成功后,如果您绑定大区的荣誉点达到了30点或30点以上,点击点亮图标即可;
具体操作过程如下:
朋友们好,前面介绍了那么多枪械,今天Ber 给它们来一个汇总,在这里您可以找到每一个CF枪械的详细资料,希望对您有一点帮助。
UZI:CF中最小的一把枪(手枪除外),换弹速度非常快,射速优秀,但是威力过小,需要
不知不觉,已经完了1年CF了,本人水平算不上高,爆头率只有33而已,不过在长期被虐的过程中,渐渐发明了一种打散兵的战术。
这种战术大家应该都清楚,一般都是在全队人死光后,当焦点时,或者出来抢点时,通常大多
说道枪法和意识想必大家都有独特的见解,接下来我给大家讲讲我是怎样炼成的。 说道枪法本人不才,我没有很高的天赋所以我的练习对我只能这样了。我常常偷偷的躲起来一个人去别的F去练枪。为什么呢?首先没有压力,就
我说的是AK47不是AK74大家注意了,AK有AK的特点就是威力大,没了威力你还好意思叫AK?
CS大概打了8年时间那个时候用的最好的是M4AK基本没用过,因为我喜欢做CT,出了穿越火线,出生时候给的M16太垃圾。本人有个
cf屠梦最新战场卡登端口测试工具 1.1 绿色版
其他版本下载
梦三国2于去年12月30日首测,引来不少玩家的影音先锋, 影音无极限! 自主研发的播放核心东哥洛克辅助是一款绿色纯净的洛克王国免费tgp腾讯游戏客户端是腾讯开发的一个整合游戏突击英雄是网易游戏打造一款革新全英雄设计爱思助手全新升级,5.0新版界面重新布局,更在步入2015年之际,Windows版微信终于正式发CGA英雄联盟助手除了基本的打野、水晶计时器魔幻英雄英文名Strife,是款第二代MOBA游戏驾考宝典下载,2013驾考宝典,超好用驾驶员
本类月下载排行
12345678910当前位置 & &
& 高速只是表象:雷电接口七大优劣解析
高速只是表象:雷电接口七大优劣解析
11:26:18&&
编辑:上方文Q &&)
让小伙伴们也看看:
阅读更多:
好文共享:
文章观点支持
当前平均分:0(0 次打分)
[04-04][04-03][04-03][04-03][03-31][03-30][03-29][03-28][03-28][03-28]
登录驱动之家
没有帐号?
用合作网站帐户直接登录}

我要回帖

更多关于 穿越火线游戏端口 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信