电机的一般控制线路中,急停按钮是装在控制回路还是主回路?
若是直接启动的电机控制线路,急停按钮肯定是和启动、停止按钮串联在同一控制回路里的。若电机是变频控制,那就不一样了,启动和停止按钮的控制信号是到变频器去的,或到PLC,然后由PLC给变频器启动或停止指令,但主回路接触器始终是常闭的,急停按钮就不是这样了,它必须能断开主回路接触器。安全防护做的好的设备一般用到安全继电器的,安全急停按钮都串在安全继电器的一个回路里,通过安全继电器的信号给PLC,由PLC控制主回路接触器的,达到急停的目的。总之一句话:急停按钮一定要能控制主回路接触器的断、合,启动和停止按钮就未必一定控制主回路接触器的断、合。
其他类似问题
为您推荐:
应该是在控制回路吧
一定是控制回路因为它只是个按钮
您可能关注的推广回答者:
急停按钮的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一个两级0.75kw电机,有什么办法改变电路,按下急停的时候使电机迅速停止?能耗制动我试了,效果不明显_百度知道
一个两级0.75kw电机,有什么办法改变电路,按下急停的时候使电机迅速停止?能耗制动我试了,效果不明显
一,你可以改用电磁制动电机。二,你可以用变频器加制动电阻来控制。珐禒粹溉诔防达狮惮饯三,加装机械制动装置。
能耗制动容易跳闸嘛?我的电路图老是跳闸,怎么回事?
从电路上看是没什么问题,看来是制动电流过大引起的保护,你试试把制动时间改小点看行不行?
如果是两级7.5KW的电机,二极管电流是不是要大一点才有效果呢?我用了5A的二极管,电机不能立即制动。40A的二极管制动效果会不会好点
制动时的电流和你的整流管的容量大小没直接关系,如果电流超过你的二极管能承受的电流,你的整流桥就会损坏,如果没坏说明是能承受了的,也不能更换更大的了。
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
既然能耗制动你试过觉得效果不明显是因为所选器件不当或接线不当珐禒粹溉诔防达狮惮饯引起的,通常能耗制动的静止时间≤1秒,制动效果很明显的。
楼上的说的挺对。还一个简单的办法,加一个倒顺开关,停车打个反向再到停就可以马上停下来。长时间用对电机不好
可以采用反接制动,效果不错。具体可查阅工厂电气控制方面书籍。
加一个抱闸